Hej!

En glad amatör som skulle behöva lite hjälp med detta.
Har fått igång NIBE Uplink och snöat in mig på alla diverse kurvor.
Har hakat upp mig på att framledningstempen har toppar på 64 grader flera gånger per dag.

För några veckor sedan hittade jag en inställning om ”Max framledningstemp” och den stog på 60grader, i inforutan stog det att den skulle ligga mellan 34-45 om man hade golvvärme som jag. Ställde ner till 45 men har inte blivit någon skillnad alls i framledningstemp.

Förstår inte varför den ska upp i dom graderna?
Knappt nån värme på i huset, varmvattnet har jag för mig är inställt på ca 53grader och legionellakörning går var 14vecka.

NIBE 1255 med extra varmvattenberedare, enplansvilla med kopplat garage totalt 230m2 golvvärme till allt.
Titel: SV: Framledningstemp NIBE
Skrivet av: Capt.M skrivet 27 juni 2020, 16:40:16
Det ser ut som varmvattenkörningar för mig, under dessa går "framledningen" till varmvattenberedning, så den avlästa temperaturen under denna tid blir mycket högre än vid värmekörning. Och den måste upp en bit över inställd varmvattentemperatur, annars värmer det ju inte.

Max framledning gäller bara under värmekörning.
Titel: SV: Framledningstemp NIBE
Skrivet av: Rofr2581 skrivet 27 juni 2020, 17:53:05
Okej! Tack för klargörandet , då behöver jag inte oroa mig.
Den behöver alltså upp ca 10grader över den temp på varmvattnet man vill ha?