F 2020 Delta ?
« skrivet: 18 september 2009, 12:47:40 »
Får man ut mera effekt med ett högre Delta ?
Enligt kurvan så ska deltat vara ca 12 vid en viss temperatur, nu har kylteknikern satt ner det till 7.
Blir det inte sämre effekt då?
Nibe EVP 270 med 2020-8    installerad Hösten 2008 i PiteÃ¥ enplansvilla ca:100 kvm bygg Ã¥r 1959 ej tillägs-isolerat, Ã¥rsförbrukning ca:30000 kwh innan F2020-8 installerades. Nu efter ett Ã¥r ca:19000 Kwh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F 2020 Delta ?
« Svar #1 skrivet: 18 september 2009, 13:47:28 »
Vad jag förstår så blir COP lite bättre med högre delta. Du bör nog ställa in delta enligt grafen i manualen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad stam59

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe EVP 270 med 2020-8
SV: F 2020 Delta ?
« Svar #2 skrivet: 18 september 2009, 14:35:35 »
problemet är att det inte går att ha deltat som manualen visar, då larmar den.
den funkar bra när det är kallt ute, men sommartid när det är varmt fixar den ej.
Nibe EVP 270 med 2020-8    installerad Hösten 2008 i PiteÃ¥ enplansvilla ca:100 kvm bygg Ã¥r 1959 ej tillägs-isolerat, Ã¥rsförbrukning ca:30000 kwh innan F2020-8 installerades. Nu efter ett Ã¥r ca:19000 Kwh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F 2020 Delta ?
« Svar #3 skrivet: 18 september 2009, 15:55:22 »
problemet är att det inte går att ha deltat som manualen visar, då larmar den.
den funkar bra när det är kallt ute, men sommartid när det är varmt fixar den ej.

OK, då får du skruva på cirkpumpen vår och höst, när det blir kallare så dra ner på CP:n och skruva sen upp den på våren.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad preset

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 121
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: F 2020 Delta ?
« Svar #4 skrivet: 27 september 2009, 22:58:09 »
problemet är att det inte går att ha deltat som manualen visar, då larmar den.
den funkar bra när det är kallt ute, men sommartid när det är varmt fixar den ej.

Visst är det problem under sommaren när cirkulationen till elementen är avstängd, då kan värmepumpen stoppa för hög framledn och efter några korta start och stopp larma för kort drifttid 16 i larmstatus.

Jag hade inte höjt laddpumpflödet då EVP 270 kan vara lite känslig för högt laddpumpflöde och då stoppa för hög returtemp beroende på dålig skiktning, så istället för att reglera upp laddpumpflödet och därmed sänka deltaT så sänker jag dockningstermostatens brytvärde med 1 gr under sommaren, då hinner inte värmepumpen nå hög framledntemp 58 gr innan dockningstermostaten bryter. Från fabriksinställd dockningstermostat 51 gr sänker jag till 50 gr under sommaren och har inga problem då. Sedan är det mycket enklare att på pannan sänka eller höja dockningstermostatens brytvärde än att reglera laddpumpens flöde vid olika årstider.

/preset
« Senast ändrad: 27 september 2009, 23:09:04 av preset »
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.

Utloggad stam59

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe EVP 270 med 2020-8
SV: F 2020 Delta ?
« Svar #5 skrivet: 29 september 2009, 22:33:57 »
problemet är att det inte går att ha deltat som manualen visar, då larmar den.
den funkar bra när det är kallt ute, men sommartid när det är varmt fixar den ej.

Visst är det problem under sommaren när cirkulationen till elementen är avstängd, då kan värmepumpen stoppa för hög framledn och efter några korta start och stopp larma för kort drifttid 16 i larmstatus.

Jag hade inte höjt laddpumpflödet då EVP 270 kan vara lite känslig för högt laddpumpflöde och då stoppa för hög returtemp beroende på dålig skiktning, så istället för att reglera upp laddpumpflödet och därmed sänka deltaT så sänker jag dockningstermostatens brytvärde med 1 gr under sommaren, då hinner inte värmepumpen nå hög framledntemp 58 gr innan dockningstermostaten bryter. Från fabriksinställd dockningstermostat 51 gr sänker jag till 50 gr under sommaren och har inga problem då. Sedan är det mycket enklare att på pannan sänka eller höja dockningstermostatens brytvärde än att reglera laddpumpens flöde vid olika årstider.

/preset
Jo Jag har tänkt på det men då blir det problem med varmvattnet,jag vill helst inte använda elpatronen under sommaren,tycker att vp ska klara det.
Nibe EVP 270 med 2020-8    installerad Hösten 2008 i PiteÃ¥ enplansvilla ca:100 kvm bygg Ã¥r 1959 ej tillägs-isolerat, Ã¥rsförbrukning ca:30000 kwh innan F2020-8 installerades. Nu efter ett Ã¥r ca:19000 Kwh

Utloggad stam59

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe EVP 270 med 2020-8
SV: F 2020 Delta ?
« Svar #6 skrivet: 30 september 2009, 16:12:04 »
Funderar på att höja dockningstermostaten under vintertid till 52 för att få ut mera varm vatten, läste nånstans på forumet att nån gjort så med sin evp 270.
 :-\
Nibe EVP 270 med 2020-8    installerad Hösten 2008 i PiteÃ¥ enplansvilla ca:100 kvm bygg Ã¥r 1959 ej tillägs-isolerat, Ã¥rsförbrukning ca:30000 kwh innan F2020-8 installerades. Nu efter ett Ã¥r ca:19000 Kwh

Utloggad stam59

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe EVP 270 med 2020-8
SV: F 2020 Delta ?
« Svar #7 skrivet: 30 september 2009, 16:18:57 »
problemet är att det inte går att ha deltat som manualen visar, då larmar den.
den funkar bra när det är kallt ute, men sommartid när det är varmt fixar den ej.

Visst är det problem under sommaren när cirkulationen till elementen är avstängd, då kan värmepumpen stoppa för hög framledn och efter några korta start och stopp larma för kort drifttid 16 i larmstatus.

Jag hade inte höjt laddpumpflödet då EVP 270 kan vara lite känslig för högt laddpumpflöde och då stoppa för hög returtemp beroende på dålig skiktning, så istället för att reglera upp laddpumpflödet och därmed sänka deltaT så sänker jag dockningstermostatens brytvärde med 1 gr under sommaren, då hinner inte värmepumpen nå hög framledntemp 58 gr innan dockningstermostaten bryter. Från fabriksinställd dockningstermostat 51 gr sänker jag till 50 gr under sommaren och har inga problem då. Sedan är det mycket enklare att på pannan sänka eller höja dockningstermostatens brytvärde än att reglera laddpumpens flöde vid olika årstider.

/preset
Jo Jag har tänkt på det men då blir det problem med varmvattnet,jag vill helst inte använda elpatronen under sommaren,tycker att vp ska klara det.
Men tack för ett bra tipps att sänka dockningstermostatens brytvärde, men räcker det för att slippa dessa korta drifttider. Sc:,h
« Senast ändrad: 30 september 2009, 16:21:11 av stam59 »
Nibe EVP 270 med 2020-8    installerad Hösten 2008 i PiteÃ¥ enplansvilla ca:100 kvm bygg Ã¥r 1959 ej tillägs-isolerat, Ã¥rsförbrukning ca:30000 kwh innan F2020-8 installerades. Nu efter ett Ã¥r ca:19000 Kwh

Utloggad stam59

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe EVP 270 med 2020-8
SV: F 2020 Delta ?
« Svar #8 skrivet: 30 september 2009, 16:28:12 »
Hej Preset !

Har du deltat inställt som det visar i manualen ?
 :,v(
Nibe EVP 270 med 2020-8    installerad Hösten 2008 i PiteÃ¥ enplansvilla ca:100 kvm bygg Ã¥r 1959 ej tillägs-isolerat, Ã¥rsförbrukning ca:30000 kwh innan F2020-8 installerades. Nu efter ett Ã¥r ca:19000 Kwh

Utloggad preset

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 121
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: F 2020 Delta ?
« Svar #9 skrivet: 30 september 2009, 19:03:42 »
Hej Preset !

Har du deltat inställt som det visar i manualen ?
 :,v(

Ja, jag har den nästan exakt som manualen, något under och jag jämför med 55 gr-kurvan. När det är över ca 13 gr måste man tänka på att värdet blir 0,5-1 gr under kurvan pga låg fläkthastighet. Ställ in den när du har hög fläkthastighet (kolla F=2) vid ca 10 gr utetemp då ligger jag precis under kurvan.

Jag borde ha mer problem än du, då jag har en 2020-10 och du 8. I manualen står att man med 10 ska sänka brytvärdet på dockningstermostaten till 50 gr, men det gör jag bara under sommarn.

Jag tycker inte varmvattentempen påverkas, men vi är bara 2 i hushållet. Hade bara elpatronen på under ca 12 tim under det kallaste dygnet i vintras och det var inte beroende på varmvattnet. Men visst varmvattenkapaciteten är ingen höjdare på en panna med genomströmningsslinga.

/preset

Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.

Utloggad stam59

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe EVP 270 med 2020-8
SV: F 2020 Delta ?
« Svar #10 skrivet: 01 oktober 2009, 16:39:11 »
Hej Preset !

Har du deltat inställt som det visar i manualen ?
 :,v(

Ja, jag har den nästan exakt som manualen, något under och jag jämför med 55 gr-kurvan. När det är över ca 13 gr måste man tänka på att värdet blir 0,5-1 gr under kurvan pga låg fläkthastighet. Ställ in den när du har hög fläkthastighet (kolla F=2) vid ca 10 gr utetemp då ligger jag precis under kurvan.

Jag borde ha mer problem än du, då jag har en 2020-10 och du 8. I manualen står att man med 10 ska sänka brytvärdet på dockningstermostaten till 50 gr, men det gör jag bara under sommarn.

Jag tycker inte varmvattentempen påverkas, men vi är bara 2 i hushållet. Hade bara elpatronen på under ca 12 tim under det kallaste dygnet i vintras och det var inte beroende på varmvattnet. Men visst varmvattenkapaciteten är ingen höjdare på en panna med genomströmningsslinga.

/preset


Hur hög temp får du upp pannan i som högst?
Jag kommer upp i högst 52 ºC
Nibe EVP 270 med 2020-8    installerad Hösten 2008 i PiteÃ¥ enplansvilla ca:100 kvm bygg Ã¥r 1959 ej tillägs-isolerat, Ã¥rsförbrukning ca:30000 kwh innan F2020-8 installerades. Nu efter ett Ã¥r ca:19000 Kwh

Utloggad preset

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 121
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: F 2020 Delta ?
« Svar #11 skrivet: 13 oktober 2009, 17:46:32 »
Hur hög temp får du upp pannan i som högst?
Jag kommer upp i högst 52 ºC

Ursäkta, jag har inte haft tillfälle att svara tidigare. Min panntemp på EVP 270 var oftast 51 gr, när dockningstermostatens brytvärde varierade mellan 50 - 51 gr beroende på om det var sommar eller vintersäsong.

Att jag skriver var, beror på att jag precis bytt panna till den jag ursprungligen skulle haft nämligen en Elomax 450, EVP 270 var en testpanna som rörfirman frågade mig om jag ville testa åt Nibe under ett år.

Jag har grävd brunn med hög kalkhalt och föredrar förrådsberedare, dessutom har Elomax 450 en större volym som minskar antalet kompressorstarter och så är den förberedd för solfångare om jag vill komplettera med det framöver.

Driftmässigt upplever jag nu ingen större skillnad mot EVP:n, förutom att varmvattenkapaciten är betydligt bättre med förrÃ¥dsberedaren i Elomaxen och att jag har färre kompressorstarter beroende pÃ¥ den större pannvolymen. Elomaxen är väl förberedd att kopplas till just Nibes Värmepumpar, sÃ¥ med ett inbyggt larmrelä har jag nu värmepumpens larm även i pannan, plus att jag kan pÃ¥ pannans display avläsa värmepumpens drifttid och antal starter per dygn. Detta gick  inte pÃ¥ Nibes egen panna.

/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.

Utloggad stam59

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe EVP 270 med 2020-8
SV: F 2020 Delta ?
« Svar #12 skrivet: 13 oktober 2009, 21:18:25 »
Hur hög temp får du upp pannan i som högst?
Jag kommer upp i högst 52 ºC

Ursäkta, jag har inte haft tillfälle att svara tidigare. Min panntemp på EVP 270 var oftast 51 gr, när dockningstermostatens brytvärde varierade mellan 50 - 51 gr beroende på om det var sommar eller vintersäsong.

Att jag skriver var, beror på att jag precis bytt panna till den jag ursprungligen skulle haft nämligen en Elomax 450, EVP 270 var en testpanna som rörfirman frågade mig om jag ville testa åt Nibe under ett år.

Jag har grävd brunn med hög kalkhalt och föredrar förrådsberedare, dessutom har Elomax 450 en större volym som minskar antalet kompressorstarter och så är den förberedd för solfångare om jag vill komplettera med det framöver.

Driftmässigt upplever jag nu ingen större skillnad mot EVP:n, förutom att varmvattenkapaciten är betydligt bättre med förrÃ¥dsberedaren i Elomaxen och att jag har färre kompressorstarter beroende pÃ¥ den större pannvolymen. Elomaxen är väl förberedd att kopplas till just Nibes Värmepumpar, sÃ¥ med ett inbyggt larmrelä har jag nu värmepumpens larm även i pannan, plus att jag kan pÃ¥ pannans display avläsa värmepumpens drifttid och antal starter per dygn. Detta gick  inte pÃ¥ Nibes egen panna.

/preset
Jag har ökat dockningstemperaturen till 52 ºC nu under vintern, troligen så, har kylteknikern sänkt den under sommaren så att jag skulle få färre larm,nu har jag lite mera varm vatten.
Nibe EVP 270 med 2020-8    installerad Hösten 2008 i PiteÃ¥ enplansvilla ca:100 kvm bygg Ã¥r 1959 ej tillägs-isolerat, Ã¥rsförbrukning ca:30000 kwh innan F2020-8 installerades. Nu efter ett Ã¥r ca:19000 Kwh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!