Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: stam59
« skrivet: 13 oktober 2009, 21:18:25 »

Hur hög temp får du upp pannan i som högst?
Jag kommer upp i högst 52 ºC

Ursäkta, jag har inte haft tillfälle att svara tidigare. Min panntemp på EVP 270 var oftast 51 gr, när dockningstermostatens brytvärde varierade mellan 50 - 51 gr beroende på om det var sommar eller vintersäsong.

Att jag skriver var, beror på att jag precis bytt panna till den jag ursprungligen skulle haft nämligen en Elomax 450, EVP 270 var en testpanna som rörfirman frågade mig om jag ville testa åt Nibe under ett år.

Jag har grävd brunn med hög kalkhalt och föredrar förrådsberedare, dessutom har Elomax 450 en större volym som minskar antalet kompressorstarter och så är den förberedd för solfångare om jag vill komplettera med det framöver.

Driftmässigt upplever jag nu ingen större skillnad mot EVP:n, förutom att varmvattenkapaciten är betydligt bättre med förrådsberedaren i Elomaxen och att jag har färre kompressorstarter beroende på den större pannvolymen. Elomaxen är väl förberedd att kopplas till just Nibes Värmepumpar, så med ett inbyggt larmrelä har jag nu värmepumpens larm även i pannan, plus att jag kan på pannans display avläsa värmepumpens drifttid och antal starter per dygn. Detta gick  inte på Nibes egen panna.

/preset
Jag har ökat dockningstemperaturen till 52 ºC nu under vintern, troligen så, har kylteknikern sänkt den under sommaren så att jag skulle få färre larm,nu har jag lite mera varm vatten.
Skrivet av: preset
« skrivet: 13 oktober 2009, 17:46:32 »

Hur hög temp får du upp pannan i som högst?
Jag kommer upp i högst 52 ºC

Ursäkta, jag har inte haft tillfälle att svara tidigare. Min panntemp på EVP 270 var oftast 51 gr, när dockningstermostatens brytvärde varierade mellan 50 - 51 gr beroende på om det var sommar eller vintersäsong.

Att jag skriver var, beror på att jag precis bytt panna till den jag ursprungligen skulle haft nämligen en Elomax 450, EVP 270 var en testpanna som rörfirman frågade mig om jag ville testa åt Nibe under ett år.

Jag har grävd brunn med hög kalkhalt och föredrar förrådsberedare, dessutom har Elomax 450 en större volym som minskar antalet kompressorstarter och så är den förberedd för solfångare om jag vill komplettera med det framöver.

Driftmässigt upplever jag nu ingen större skillnad mot EVP:n, förutom att varmvattenkapaciten är betydligt bättre med förrådsberedaren i Elomaxen och att jag har färre kompressorstarter beroende på den större pannvolymen. Elomaxen är väl förberedd att kopplas till just Nibes Värmepumpar, så med ett inbyggt larmrelä har jag nu värmepumpens larm även i pannan, plus att jag kan på pannans display avläsa värmepumpens drifttid och antal starter per dygn. Detta gick  inte på Nibes egen panna.

/preset
Skrivet av: stam59
« skrivet: 01 oktober 2009, 16:39:11 »

Hej Preset !

Har du deltat inställt som det visar i manualen ?
 :,v(

Ja, jag har den nästan exakt som manualen, något under och jag jämför med 55 gr-kurvan. När det är över ca 13 gr måste man tänka på att värdet blir 0,5-1 gr under kurvan pga låg fläkthastighet. Ställ in den när du har hög fläkthastighet (kolla F=2) vid ca 10 gr utetemp då ligger jag precis under kurvan.

Jag borde ha mer problem än du, då jag har en 2020-10 och du 8. I manualen står att man med 10 ska sänka brytvärdet på dockningstermostaten till 50 gr, men det gör jag bara under sommarn.

Jag tycker inte varmvattentempen påverkas, men vi är bara 2 i hushållet. Hade bara elpatronen på under ca 12 tim under det kallaste dygnet i vintras och det var inte beroende på varmvattnet. Men visst varmvattenkapaciteten är ingen höjdare på en panna med genomströmningsslinga.

/preset


Hur hög temp får du upp pannan i som högst?
Jag kommer upp i högst 52 ºC
Skrivet av: preset
« skrivet: 30 september 2009, 19:03:42 »

Hej Preset !

Har du deltat inställt som det visar i manualen ?
 :,v(

Ja, jag har den nästan exakt som manualen, något under och jag jämför med 55 gr-kurvan. När det är över ca 13 gr måste man tänka på att värdet blir 0,5-1 gr under kurvan pga låg fläkthastighet. Ställ in den när du har hög fläkthastighet (kolla F=2) vid ca 10 gr utetemp då ligger jag precis under kurvan.

Jag borde ha mer problem än du, då jag har en 2020-10 och du 8. I manualen står att man med 10 ska sänka brytvärdet på dockningstermostaten till 50 gr, men det gör jag bara under sommarn.

Jag tycker inte varmvattentempen påverkas, men vi är bara 2 i hushållet. Hade bara elpatronen på under ca 12 tim under det kallaste dygnet i vintras och det var inte beroende på varmvattnet. Men visst varmvattenkapaciteten är ingen höjdare på en panna med genomströmningsslinga.

/preset

Skrivet av: stam59
« skrivet: 30 september 2009, 16:28:12 »

Hej Preset !

Har du deltat inställt som det visar i manualen ?
 :,v(
Skrivet av: stam59
« skrivet: 30 september 2009, 16:18:57 »

problemet är att det inte går att ha deltat som manualen visar, då larmar den.
den funkar bra när det är kallt ute, men sommartid när det är varmt fixar den ej.

Visst är det problem under sommaren när cirkulationen till elementen är avstängd, då kan värmepumpen stoppa för hög framledn och efter några korta start och stopp larma för kort drifttid 16 i larmstatus.

Jag hade inte höjt laddpumpflödet då EVP 270 kan vara lite känslig för högt laddpumpflöde och då stoppa för hög returtemp beroende på dålig skiktning, så istället för att reglera upp laddpumpflödet och därmed sänka deltaT så sänker jag dockningstermostatens brytvärde med 1 gr under sommaren, då hinner inte värmepumpen nå hög framledntemp 58 gr innan dockningstermostaten bryter. Från fabriksinställd dockningstermostat 51 gr sänker jag till 50 gr under sommaren och har inga problem då. Sedan är det mycket enklare att på pannan sänka eller höja dockningstermostatens brytvärde än att reglera laddpumpens flöde vid olika årstider.

/preset
Jo Jag har tänkt på det men då blir det problem med varmvattnet,jag vill helst inte använda elpatronen under sommaren,tycker att vp ska klara det.
Men tack för ett bra tipps att sänka dockningstermostatens brytvärde, men räcker det för att slippa dessa korta drifttider. Sc:,h
Skrivet av: stam59
« skrivet: 30 september 2009, 16:12:04 »

Funderar på att höja dockningstermostaten under vintertid till 52 för att få ut mera varm vatten, läste nånstans på forumet att nån gjort så med sin evp 270.
 :-\
Skrivet av: stam59
« skrivet: 29 september 2009, 22:33:57 »

problemet är att det inte går att ha deltat som manualen visar, då larmar den.
den funkar bra när det är kallt ute, men sommartid när det är varmt fixar den ej.

Visst är det problem under sommaren när cirkulationen till elementen är avstängd, då kan värmepumpen stoppa för hög framledn och efter några korta start och stopp larma för kort drifttid 16 i larmstatus.

Jag hade inte höjt laddpumpflödet då EVP 270 kan vara lite känslig för högt laddpumpflöde och då stoppa för hög returtemp beroende på dålig skiktning, så istället för att reglera upp laddpumpflödet och därmed sänka deltaT så sänker jag dockningstermostatens brytvärde med 1 gr under sommaren, då hinner inte värmepumpen nå hög framledntemp 58 gr innan dockningstermostaten bryter. Från fabriksinställd dockningstermostat 51 gr sänker jag till 50 gr under sommaren och har inga problem då. Sedan är det mycket enklare att på pannan sänka eller höja dockningstermostatens brytvärde än att reglera laddpumpens flöde vid olika årstider.

/preset
Jo Jag har tänkt på det men då blir det problem med varmvattnet,jag vill helst inte använda elpatronen under sommaren,tycker att vp ska klara det.
Skrivet av: preset
« skrivet: 27 september 2009, 22:58:09 »

problemet är att det inte går att ha deltat som manualen visar, då larmar den.
den funkar bra när det är kallt ute, men sommartid när det är varmt fixar den ej.

Visst är det problem under sommaren när cirkulationen till elementen är avstängd, då kan värmepumpen stoppa för hög framledn och efter några korta start och stopp larma för kort drifttid 16 i larmstatus.

Jag hade inte höjt laddpumpflödet då EVP 270 kan vara lite känslig för högt laddpumpflöde och då stoppa för hög returtemp beroende på dålig skiktning, så istället för att reglera upp laddpumpflödet och därmed sänka deltaT så sänker jag dockningstermostatens brytvärde med 1 gr under sommaren, då hinner inte värmepumpen nå hög framledntemp 58 gr innan dockningstermostaten bryter. Från fabriksinställd dockningstermostat 51 gr sänker jag till 50 gr under sommaren och har inga problem då. Sedan är det mycket enklare att på pannan sänka eller höja dockningstermostatens brytvärde än att reglera laddpumpens flöde vid olika årstider.

/preset
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 18 september 2009, 15:55:22 »

problemet är att det inte går att ha deltat som manualen visar, då larmar den.
den funkar bra när det är kallt ute, men sommartid när det är varmt fixar den ej.

OK, då får du skruva på cirkpumpen vår och höst, när det blir kallare så dra ner på CP:n och skruva sen upp den på våren.
Skrivet av: stam59
« skrivet: 18 september 2009, 14:35:35 »

problemet är att det inte går att ha deltat som manualen visar, då larmar den.
den funkar bra när det är kallt ute, men sommartid när det är varmt fixar den ej.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 18 september 2009, 13:47:28 »

Vad jag förstår så blir COP lite bättre med högre delta. Du bör nog ställa in delta enligt grafen i manualen.
Skrivet av: stam59
« skrivet: 18 september 2009, 12:47:40 »

Får man ut mera effekt med ett högre Delta ?
Enligt kurvan så ska deltat vara ca 12 vid en viss temperatur, nu har kylteknikern satt ner det till 7.
Blir det inte sämre effekt då?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!