Ämnessammanfattning

Skrivet av: luckyman
« skrivet: 22 januari 2006, 12:31:05 »

det är motorskyddet till kompressorn den ska vara nertryckt.
Återställningen på högtryckspressostaten kan också ske genom att man skjuter den gröna resetknappen åt höger eller vänster
Du kanske har fler motorskydd i din värmepump t.ex för utefläkten, det kan vara dess motorskydd också som löst?
Stäng av och på värmepumpen sen tar det kanske 5-10 min innan kompressorn startar
Skrivet av: danneg
« skrivet: 22 januari 2006, 12:23:12 »

Tilläggas att vi bara vart husägare i 3 månader heh.

systemet heter: värmepanna BEC-912 + WHP-65 (antar att whp-65 e luftvärmepumpen?)

Display visar: Larm kompressor

enligt felsökningschema:
orsak= komp överströmsskydd utlöst
åtgärd=bryt strömmen återställ genom att trycka knappen på överströmsskyddet (hittar inte den knappen men antar att det e den som sitter under panelen efter att man lossat panelen, en blå skruv med 2 läge H och A . H=skruv åker upp A= skruv nere(osäker på vikket läge den ska stå i)
Orsak 2= Högtryckspressostaten på utomhusdelen.
åtgärd=återställ pressostaten genom att trycka in den gröna knappen på utedelens högra sida. knappen hittar jag men den går inte att trycka in mer än den redan är,så ja antar att den inte löst ut.
orsak 3=Lågtryckspressostaten har löst ut (som du nämnde i ovan post)
åtgärd=kontakta service personal.
 vi har värme i element +vatten som tur e ,14- ute.
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 22 januari 2006, 11:45:46 »

Det är en gammal luft/vatten va? Vet du om det är R12 eller R22 i den?
Det kan vara många orsaker men om det har blivit mycket kallt så kan lågtryckspressostaten löst ut
Eller den kanske har ngn stopptemperatur när det blir svinkallt,det kan vara mycket du får skriva lite mer info
Skrivet av: danneg
« skrivet: 22 januari 2006, 10:52:38 »

nu under helgen utlöste ett komp larm, ja föjlde felsökningsmanualen där man skulle stänga ner pannan med huvudströmbrytare och "trycka in en blå skruvknapp"som satt under panelen. det hjälpte inte. vi har fortfarande bra värme i elementen, men jag har noterat att trycket i exp kärlet har stigit sakta,jag har fått släppa ut lite vatten redan för att nå normal nivå.
Utedelen/värmepumpen arbetar inte längre den är tyst och "surrar" inte längre.heh..



enligt velcro så har dom slutat med min värmepump och har ej några reservdelar i nån större omfattning.

nån som har en aning om ovanstående problem?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!