0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Har en ecoheat 412 som jag styr via modbus mestadels. Mycket bra! Har flyttat fram värmekurvan så den går på prognosen +12h fram i tiden. Blir av med mycket variationer i golvvärmen på höst och vår. Elpatronen vet jag inte riktigt men allt går ju att styra rätt hårt så det blir ju lite vad man gör det till.Förbered dig på en jävla massa pill och saker som inte går och saker som går jättebra. Typ som att mata den med ute- och innetemperatur via modbus från resten av systemet. Gick då inte. Fick jävlart sätta upp dubbla ute och innegivare. Fast jag hade ju kunnat göra tvärtom om jag visste detta före. Ta utetemp från ctc till resten av systemet istället. Har 200 fler exempel om du behöver.
Intressant, men jag förstår inte riktigt ändå?Att gå på en prognos på utetemp känns rimligt, men innetemp, hur progostiserar du den 12 h framåt?Om den reglerar rätt så ska det väl inte skilja i innetemp + 12 h nått alls?
Sorry, lite otydligt där men självklart är det bara ute som styrs på prognos. Eller rättare sagt styr jag parallellförskjutningen mot differensen av temperaturen nu och om 12h. Så om det är 10 grader vid midnatt men 20 vid lunch sänker den parallelförskjutningen 10 grader. Fungerar riktigt bra tror jag. Har inte alls. Som i våras då det var för kallt på natten och 26 grader på eftermiddagen. Men då var det temperaturdiffar på 20 grader varje dag också.
Låter som en smart idé att styra på parallellförskjutningen, tror du har kommit på nått smart.
Tack för alla svar, jag är dålig på att återkoppla...Men veckan innan jul blev iaf en EcoHeat 408 installerad och kopplad till golvvärmen och 4 raddar. Soltanken sitter nu som "förvärmingstank" på tappvarmvattnet (solslingan dock inte inkopplad ännu).Inte alls injusterad ännu, temperaturen har bara svängt runt nollan med några grader, inte mycket minus under lång tid, så svårt att göra bra justeringar. Försöker förstå hur allt hänger ihop och styrs. Tycker det är lite många start/stopp, senaste dygnet har det varit medel 1,5c ungefär ute, och det är 38 starter.Loggar lite i huset. Passade på att installera en flödesmätare på värmekretsen, samt framledning och returtempgivare, beräknar värmeförbrukningen utifrån detta. Loggar även husets elförbrukning, start/stopp av VP syns tydligt. Syns även tydligt när den börjar göra tappvarmvatten i övre tank. Funderar starkt på CTC BMS modulen så man får lite djupare inblick i styret och möjlighet att styra som DrGreenbaum gör (berätta gärna mer!, projhekttråd?)Bifogad logg över senaste 12h.