Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: FÃ¥ ner temperatur Nibe f370  (läst 2056 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Ny i radhus

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
FÃ¥ ner temperatur Nibe f370
« skrivet: 15 maj 2021, 06:15:51 »
Hej på er,
Jag behöver hjälp med att lista ut vad som är felinställd i min värmepump.
Flyttade in i radhus för ett tag sedan och nu när det blivit varmare ute så får jag inte ner temperaturen inomhus.
Relativt nytt radhus på 2 plan ca 100m2 totalt.

Bifogar en del bilder, men kanske missar den viktigaste?..

Problemet är att det nästan alltid är 23-24 grC inomhus, och kommer inte under det. Det står framledning ska vara 20 grC, men den är ju bevisligen 23,5 grC enligt bild, och så står er ofta. Inatt har det varit ca 13-15 grC så jag tycker ju huset borde kylas ner en del under natten, men så är det inte för känns som det värmer på hela tiden.
Varför kör pannan ut högre än den ska?
Vi har en rumsgivare i hallen, och den är ikryssad att den ska användas, men hur ställer man in den?

Det finns inställningar överallt, vilken är det som gäller? Värmelära? Egen kurva? Vad säger punkten värme 1.1.1?

Förresten, ventilationen är ställd på 37%, känns ganska lågt för 100m2? Men nästa steg jag kan välja är 80% och det är ju väldigt mycket istället...


Tacksam för hjälp och input.

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1393
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: FÃ¥ ner temperatur Nibe f370
« Svar #1 skrivet: 15 maj 2021, 09:56:14 »
Det där ser inte tokigt ut. Jag tror att platta och hus är varmt och att det inte har svalnat av än.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3525
  • Karma +2/-0
SV: FÃ¥ ner temperatur Nibe f370
« Svar #2 skrivet: 15 maj 2021, 10:42:58 »
Vad står önskad värme på? (Ditt önskemål)
Vad står minsta framledning på? (17)
Vad står stopp av värme på? (17)

Satte i parantes vad jag tycker du ska ha.

Du kan förmodligen aktivera funktionen nattsvalka, men ställ inte fläkten onödigt högt så det bara bullrar.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: FÃ¥ ner temperatur Nibe f370
« Svar #3 skrivet: 15 maj 2021, 19:19:14 »
Ett tips är att ta bilderna pÃ¥ displayen rakt framifrÃ¥n sÃ¥ är de läggare att se.  ;)
Har du golvvärme eller radiatorer?
Rumsgivaren aktiveras i 1.9.4, ställ in påverkan där, högre siffra ger större påverkan.

Risken finns att ditt hus är så pass modernt och välisolerat att det inte behöver nån värme alls nu.
Detta ställer du i 4.9.2, Stopp av värme, minska denna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Ny i radhus

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: FÃ¥ ner temperatur Nibe f370
« Svar #4 skrivet: 16 maj 2021, 07:44:41 »
Ett tips är att ta bilderna pÃ¥ displayen rakt framifrÃ¥n sÃ¥ är de läggare att se.  ;)
Har du golvvärme eller radiatorer?
Rumsgivaren aktiveras i 1.9.4, ställ in påverkan där, högre siffra ger större påverkan.

Risken finns att ditt hus är så pass modernt och välisolerat att det inte behöver nån värme alls nu.
Detta ställer du i 4.9.2, Stopp av värme, minska denna.


Tack för svar, har en liten hylla framför som förhindrar att ta bilderna rakt framifrån :)
Det är golvvärme plan 1 och en-radistorsystem plan 2.

Vad menas med högre påverkan? Rumsgivaren är ikryssad med påverkan 1, men vad styrs den efter? Har ju inte satt någon önskad temperatur på den?

Jag är lite lost över vad som styr vad.
Vad säger 1.1.1?
Sen värmekurvan antar jag ska gälla, men finns ju även en punkt där egen kurva ställs in, och kan inte se vilken av dem som är gällande?

Stopp av värme är 17grC, så när temp ute är över 17 värmer den inget? Så när Framledningstemp är över beräknad temp Så står pumpen still och vattnet värms upp av latent värme i betongen? I många dagar?

Nu ett dygn senare är framledningstemp 0,3grC lägre (fortfarande är beräknad temp 3 grC lägre så antar allt står still), och utetemperatur senaste dygnet Max 15 grC, så väldigt trögt system ja.

Jag kan inte sänka min framledningstemp lägre än 20 grC, verkar blockerat.

Ventilationen kan jag inte ändra? Har bara 3 förvalda alternativ på 37/80/100%?

Ja huset är ganska välisolerat men inte extremt, 195+45mm.

Rent krasst detta handlar mest om att jag inte förstår vad som egentligen styr, känns som värmen ställs in på 3-4 ställen och inget händer på dem.

Och jag antar att termostaterna med rattar ute i huset inte ska röras? De står typ kl 2 alla 3.
Tack på förhand.
« Senast ändrad: 16 maj 2021, 10:20:11 av Ny i radhus »

Inloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1845
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: FÃ¥ ner temperatur Nibe f370
« Svar #5 skrivet: 16 maj 2021, 09:22:24 »
Citera
Jag kan inte sänka Max framledningstemp lägre än 20 grC, verkar blockerat.

Det är väl i såfall "Min framledning" du ska sänka (om det nu finns en sådan inställning)???
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad Ny i radhus

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: FÃ¥ ner temperatur Nibe f370
« Svar #6 skrivet: 16 maj 2021, 10:19:38 »
Det är väl i såfall "Min framledning" du ska sänka (om det nu finns en sådan inställning)???

Hoppsan menade min framledning, inte Max beklagar.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9561
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: FÃ¥ ner temperatur Nibe f370
« Svar #7 skrivet: 16 maj 2021, 11:01:43 »
Det sägs att har man golvvärme ska man inte samtidigt ha aktiverad innerumsgivare så bocka ur den. Golvvärme är som sagt väldigt värmetrögt. Läs gärna manualerna kring hur värmestyrningen fungerar, NIBE är kända för att ha relativt bra och utförliga manualer.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: FÃ¥ ner temperatur Nibe f370
« Svar #8 skrivet: 17 maj 2021, 15:25:51 »
Golvvärme i betong är som sagt trögt, detta funkar halvtasktigt med rumsgivare till värmepumpen.
Nibe 370 har dessutom shunt så du kan använda termostaterna på radiatorer/golvvärme istället, men prova en lägre kurva (1.9.1) än den du har nu?
Default är det kurva 9, vilket troligen är för hög för detta hus, det är bra isolerat enligt mig.
Rumstemp ställer du annars i meny 1.1 om den är aktiverad, om du inaktiverar rumsgivaren så är det fininställningen -10 till +10 som man ställer i 1.1.

Stopp av värme kan du testa 15 C, blir det kallt i huset så hög denna igen.
Jag tror inte man kan ställa min framledning lägre än 20 C pÃ¥ Nibe 370 enligt manualen?  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!