Hej, väldigt sällan kör jag kyla med min Nibe Split, men varje gång larmar den inom några timmar för Låg KF.

Vad kan man göra åt det?

Cirkulationen står på 100%, min framledningstemp står på default (10).

Tacksam för tips.

/Patrik

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: LÃ¥g KF - larm vid kyldrift - Nibe Split
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2014, 19:17:19 »

Kör du ut kylan via fläktkonvektorer eller vad....?

Kör du även värme via dem på vintern?

Vilka instruktioner har du fått från din installatör?

Patrik Wittström

  • Gäst
Patrik Wittström
SV: LÃ¥g KF - larm vid kyldrift - Nibe Split
« Svar #2 skrivet: 10 juli 2014, 23:57:59 »
Ja, stämmer, kör med samma fläktkonvektorer som till värmen, finns en switch för att ställa om dessa till kyla.

Inga instruktioner från installatören. När vi testkörde systemet vid leverans så funkade ju kylan som väntat, men det är efter ett par timmars drift som den ballar ur.

Enligt larmet så ska det slå till när uttempen når 5 grader 3ggr eller liknande, gör man en omstart så börjar den kyla igen, men varför kyler den ner till under 5 grader, borde den inte stanna vid minvärdet som är 10?

Är det kurvan som man styr det med?

/Patrik


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: LÃ¥g KF - larm vid kyldrift - Nibe Split
« Svar #3 skrivet: 11 juli 2014, 00:13:10 »
Vad är värdena på 8.2.4 och 8.2.5?
Rumsgivaren styr om den är ansluten, framledningstemp styr nog bara om rumsgivaren inte är ansluten.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: LÃ¥g KF - larm vid kyldrift - Nibe Split
« Svar #4 skrivet: 11 juli 2014, 07:40:33 »
Ja, stämmer, kör med samma fläktkonvektorer som till värmen, finns en switch för att ställa om dessa till kyla.

För att fläktkonvektorerna ska kunna ingå i ditt värmesystem, bör/måste deras flöden vara justerade.

Växlar du över till två fläktkonvektorer som har begränsade flöden, är det troligt att förångningen blir låg och du får larm.

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: LÃ¥g KF - larm vid kyldrift - Nibe Split
« Svar #5 skrivet: 11 juli 2014, 11:30:58 »
Behövs en tank för att köra kyla enligt nibes anvisningar.
Förmodar att du redan har det eftersom du kör med fläktkonvektor.
Hur påverkar kyldriften energiinnehållet i varmvattentanken?
Märker du av tydligareminskning av energin än mot värmedrift pga ledningsvärme?
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: LÃ¥g KF - larm vid kyldrift - Nibe Split
« Svar #6 skrivet: 11 juli 2014, 12:54:15 »
Behövs en tank för att köra kyla enligt nibes anvisningar.


Eftersom Nibe ritat in tanken med tvårrörsinkoppling, så är nyttan med UKV endast temperaturutjämning d.v.s. kyler av den lilla skvätt varmt vatten som följer med efter en varmvattenladdning.....om det nu behövs.

För trådskaparen har en utebliven tank ingen som helst betydelse för det problem han har redovisat. Speciellt inte på en inverter som körs på kyla. Min-kyleffekten borde vara ganska låg typ 2 kW.

Patrik Wittström

  • Gäst
Patrik Wittström
SV: LÃ¥g KF - larm vid kyldrift - Nibe Split
« Svar #7 skrivet: 11 juli 2014, 13:10:20 »
8.2.4 = 22 grader
8.2.5 = 5 grader

Vad menas med justerade flöden? Jag har ställt cirkulationen nu på 60% både vid värme och kyla och den verkar fungera bättre.

Har inte märkt någon skillnad på varmvattendelen.

Har en Nibe UKV 100.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: LÃ¥g KF - larm vid kyldrift - Nibe Split
« Svar #8 skrivet: 11 juli 2014, 16:54:28 »
Vad menas med justerade flöden?

Vattnet snurrar dit det går lättast.

Har du två fläktkonvektorer så bör de ta emot mer flöde på sommaren än på vintern, om/när de ska lira ihop med radiatorer/golvvärme. Därför behöver fläktkonvektorernas flöde begränsas/justeras på vintern.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: LÃ¥g KF - larm vid kyldrift - Nibe Split
« Svar #9 skrivet: 11 juli 2014, 22:00:05 »
8.2.4 = 22 grader
8.2.5 = 5 grader

Där är problemet, 5 °C i hysteres är otroligt mycket, och konstigt att man kan sätta så höga värden.
Detta innebär att den slutar inte kyla förrän innetemp når 22-5 = 17 °C och så kallt vill du säkert inte ha inne?
Det innebär också att frekvensstyrningen kör på max på kompressorn vid kyla och då får du larmet "Låg KF".

Om du ställer ner hysteresen (8.2.5) till 1 °C så ska du se att det rättar till sig.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: LÃ¥g KF - larm vid kyldrift - Nibe Split
« Svar #10 skrivet: 12 juli 2014, 00:18:49 »
8.2.4 avser utetemperatur d.v.s. börvärde för den utetemperatur som kyldriften ska starta, samt 8.2.5 utetemp (börvärde minus hysteres) för att kyldrift ska stoppa.

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: LÃ¥g KF - larm vid kyldrift - Nibe Split
« Svar #11 skrivet: 12 juli 2014, 01:27:34 »
Vilken kurva är vald i meny 2.2.2?

Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: LÃ¥g KF - larm vid kyldrift - Nibe Split
« Svar #12 skrivet: 12 juli 2014, 12:37:08 »
8.2.4 avser utetemperatur d.v.s. börvärde för den utetemperatur som kyldriften ska starta, samt 8.2.5 utetemp (börvärde minus hysteres) för att kyldrift ska stoppa.

Visst, men bara om rumsgivaren inte är aktiverad.
Om rumsgivaren är aktiverad gäller följande (och jag har fel i att 8.2.4, är börvärde innetemp, men 8.2.5 är hysteresen för innetemp.)

Jag är fortfarande övertygad om att 5 grader på 8.2.5 är på tok.
« Senast ändrad: 12 juli 2014, 12:39:29 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: LÃ¥g KF - larm vid kyldrift - Nibe Split
« Svar #13 skrivet: 12 juli 2014, 13:03:24 »
Nja, rumsgivaren blir överordnad......men den tar ju inte bort funktionen gällande utomhustemperatur på 8.2.4 och 8.2.5.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: LÃ¥g KF - larm vid kyldrift - Nibe Split
« Svar #14 skrivet: 12 juli 2014, 13:08:36 »
Jepp, men det jag vill hävda är att en hysteres på 5 °C inte kommer funka på kyldriften.
När villkoret för att kyla huset uppfylls så kommer kompressorn varva upp på max och blåköra kylan för att få ner innetemp till stoppvillkoret uppfylls.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!