Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Lecce skrivet 19 maj 2005, 12:59:26

Titel: "Lågt" VB delta oekonomiskt..?
Skrivet av: Lecce skrivet 19 maj 2005, 12:59:26
Hej!

Börjar med att tacka för ett kanon forum med en otrolig kunskap!!
Jag/vi blev själv husägare vid årsskiftet och borrade bergvärme i mars/april.
Vår anläggning har nu gått i ungefär 1 månad och mina värden ser ut som följer:

antal starter/dygn: 10-12 st
antal timmar VP/dygn: 4-6 st
KBf: +6°C
KBr: +2-3°C
VB delta: ~3°C
Förbrukning/dygn: ~20-25kW

Jag kör kurva 6 och har ställt upp gradminuterna innan start på 100 (TS höjd till 600)

Jag har sökt en del på forumet men inte hittat något om en väldigt låg delta på VB i huset?
Är det bra/dåligt? Kommer det att öka under belastning när kylan kommer i vinter?
Temperaturen är behaglig inne med runt 20°C. Det är ett 2 rörssystem med relativt grova rör fram till elementen.
Dessa är dock inte överdimensionerade men ändå så att det borde räcka!

Huset är från 1953 och det är inte gjort någor åt tätheten el dyl.

Vad tror ni om min delta VB??

Jag kan ladda upp en kurva från Rickards logger om det skulle hjälpa?!

MVH  Alexis
Trosa
Titel: SV: "Lågt" VB delta oekonomiskt..?
Skrivet av: Carl N skrivet 19 maj 2005, 14:02:06

Jag har sökt en del på forumet men inte hittat något om en väldigt låg delta på VB i huset?
Är det bra/dåligt? Kommer det att öka under belastning när kylan kommer i vinter?

Du kan ju läsa genom denna tråd om du vill...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2031.0.html

Sammanfattningsvis verkar det som att ett alltför lågt delta VB ger sämre effekt på VP, Rickard testade olika lägen på cirkpump VB och fann att med ett högre flöde på VB så ökade temperaturen på KB något vilket kan tolkas som att VP tar ut mindre effekt ur borran.

Sen rekommenderar NIBE ett delta VB på 5-10 grader, det borde väl finnas någon anledning till detta?

En tolkning är att det är gliden på köldmedia R407C som gör att VP inte uppnår fullständig kondensering vid för låg delta VB.

Så rekommendationen är att ställa ner cirkpump VB ett snäpp.
Titel: SV: "Lågt" VB delta oekonomiskt..?
Skrivet av: Rickard skrivet 19 maj 2005, 15:18:29
Helt rätt, men skillnaderna är inte speciellt stora, jag hade dock ca 5 grader innan och 7 grader efter, med 3 grader som utgångspunkt kan det nog finnas mer att tjäna.