Författare Ämne: Nibe 1255 kompressoreffekt  (läst 1705 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Magnus Karlsson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 481
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe 1255 kompressoreffekt
« skrivet: 17 december 2014, 21:02:43 »
Är på gång att köpa värmepump, och tittar på nibe 1255-6. Den skulle vara idealisk, men om man tittar i produktbladet så står det att den ger 3,15 kw vid 0/35 grader, enligt EN 14511:2011 (50Hz). Sen finns det en graf som visar att den skulle ge ca 7,5 kw med 0 grader in och 100% kompressorhastighet. Men det framgår inte vilken framledningstemp det är.

Samma fenomen är det med storebror 1255-16, det står att den ger 8,89 kw vid 0/35.

Är det någon som kan förklara detta? Jag har hittat att kompressorn körs på frekvenser mellan 22-122 Hz, varför anger man effekten vid ca 30% varvtal?

Tacksam för svar.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1255 kompressoreffekt
« Svar #1 skrivet: 17 december 2014, 21:22:13 »
Effekten är uppgiven vid 35 graders framledning på båda modellerna.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Magnus Karlsson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 481
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 kompressoreffekt
« Svar #2 skrivet: 17 december 2014, 21:30:39 »
Menar du att effekten i graferna är angiven vid 35 grader?
Låter ju logiskt och bra, men varför skriver man 3,15 kw i databladet då?

Mvh Magnus
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1255 kompressoreffekt
« Svar #3 skrivet: 17 december 2014, 21:50:57 »
3,15 är i så fall vid 50 hz i grafen visas max effekten.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren