Hej på er,

Många av er har väl läst mina frågetrådar runt min bv-upphandling. Jag tänkte nu försöka återgälda en del till er som hjälp mig med tips och annat med en tråd om installationen av det slutliga valet i mitt hus, en Daikin Berg.

På så sätt samlar jag allt i en fristående tråd och slipper hoppa in och ut i de andra jag skapat.

Samtidigt kan kanske denna tråd kanske hjälpa nyanlända på forumet.

Pumpen monteras nu på måndag och det är tänkt att tråden ska innehålla mycket bilder.

Sounds nice?

/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2014, 12:22:15 »
Froskog i Dalsland blir Fröskog antar jag.
Vem installerar maskineriet, Bic i Ed?

Många av er har väl läst mina frågetrådar runt min bv-upphandling.

Hur har du haft upphandling  Sc:,h
Enbart med Daikin eller med flera tillverkare?
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2014, 13:15:41 »
Nice!
Får vi loggar också. ...? ::)
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2014, 13:36:42 »
Froskog i Dalsland blir Fröskog antar jag.
Vem installerar maskineriet, Bic i Ed?

Hur har du haft upphandling  Sc:,h
Enbart med Daikin eller med flera tillverkare?

Nej jag har använt mig av en firma från Karlskoga-trakten och de levererar sk totalentreprenad. Jag har räknat på delentreprenader hit och dit men kunde inte motivera ev nackdelar emot besparingen i slutänden.

Tyvärr finns inga seriösa leverantörer av Daikin,, om ens några alls i området.

/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2014, 13:40:49 »
Nice!
Får vi loggar också. ...? ::)

Jepp här kommer första loggen,,,



Nej du där hänvisar jag nog till Daikin här på forumet, misstänker att loggen ser lite annorlunda ut på en inverter emot on/off maskinen.

Har inte fördjupat mig i loggens värld ännu och vet inte om jag tänker göra det heller. Misstänker att det inte finns hälften så många inställningsmöjligheter heller på Daikins maskin som på "average" on/off.

/Christer
« Senast ändrad: 15 mars 2014, 13:44:36 av froskog »
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2014, 13:51:16 »
Btw: Finns det ingen bilduppladdningsfunktion på detta forumet dvs är man hänvisad till extern uppladdningssida som tex imageshack?

/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2014, 16:02:55 »
Jodå du kan ladda upp bilder från din egen dator.
Klicka på bilagor och andra tillval så ger det sig.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2014, 17:55:09 »
Jepp här kommer första loggen,,,



Nej du där hänvisar jag nog till Daikin här på forumet, misstänker att loggen ser lite annorlunda ut på en inverter emot on/off maskinen.

Har inte fördjupat mig i loggens värld ännu och vet inte om jag tänker göra det heller. Misstänker att det inte finns hälften så många inställningsmöjligheter heller på Daikins maskin som på "average" on/off.

/Christer
Läste lite snabbt i manualen till Daikin när den låg i Daikin tråden för på deras hemsida finns den fortfarande inte. Konstigt tänk när man lägger ner tid på att göra om manualen men man lägger den inte på hemsidan. Men hur som helst Daikin har många inställningar troligtvis mera än de flesta on/off vp men många av dom behöver man som vanlig användare inte bry sig om men vill man optimera så.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #8 skrivet: 15 mars 2014, 18:01:37 »
Hehe det råder skön "pappersbruksanda" runt Daikins bvp = nya prylar är djävulens påfund för att inte tala om nya arbetssätt!!

Jag tror den är kanon och har jag fel så är jag den första att erkänna även det!

Jodå du kan ladda upp bilder från din egen dator.
Klicka på bilagor och andra tillval så ger det sig.


Tack där!  tummenupp

/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #9 skrivet: 15 mars 2014, 18:07:56 »
Om några år lär alla stora tillverkare ha en inverter på programmet och jag tror inte dom är dåliga men inte heller att det gör så stor skillnad och det syns ju också i energimyndighetens test att det inte spelar så stor roll om det är inverters scroll/kolv kompressor de bästa presterar ungefär lika ändå. Har man lite vatten kan ju inverter vara en smidig lösning för nog känns det lite gammal dags att starta stoppa kompressorn för att lämna rätt effekt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Bingoberra

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Karma +0/-0
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #10 skrivet: 15 mars 2014, 18:14:42 »
Läste lite snabbt i manualen till Daikin när den låg i Daikin tråden för på deras hemsida finns den fortfarande inte. Konstigt tänk när man lägger ner tid på att göra om manualen men man lägger den inte på hemsidan. Men hur som helst Daikin har många inställningar troligtvis mera än de flesta on/off vp men många av dom behöver man som vanlig användare inte bry sig om men vill man optimera så.

ligger den inte här: http://www.daikin.se/support-manualer/produktinformation/index.jsp?searchterm=EGSQH-A9W&searchcategory=product-information
« Senast ändrad: 15 mars 2014, 18:17:27 av Bingoberra »
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhÃ¥l ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.

2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432 
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #11 skrivet: 15 mars 2014, 18:34:27 »
Tyvärr finns inga seriösa leverantörer av Daikin,, om ens några alls i området.

/Christer

He he, jag där ser man va folk tycker  :)
Hoppas det blir bra för dig iaf men du verkar ha koll pÃ¥ vad du gör ang VP-installation  tummenupp
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad Lussebulle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 176
  • Karma +0/-0
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #12 skrivet: 15 mars 2014, 18:36:03 »
Spännande.
Daikin, vad annars?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #13 skrivet: 15 mars 2014, 18:44:40 »
ligger den inte här: http://www.daikin.se/support-manualer/produktinformation/index.jsp?searchterm=EGSQH-A9W&searchcategory=product-information
Jo men titta där är den det gäller att ange produkt namnet rätt Evolution som jag trodde den heter funkar inte. Jag tror i alla fall dom är bättre pÃ¥ att bygga vp än dom är pÃ¥ att göra hemsidor vilket i och för sig inte säger sÃ¥ mycket  ;)
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #14 skrivet: 15 mars 2014, 18:54:47 »
He he, jag där ser man va folk tycker  :)
Hoppas det blir bra för dig iaf men du verkar ha koll pÃ¥ vad du gör ang VP-installation  tummenupp

Jag ringde till en Daikin-säljare i närheten och han avrådde mig från sin egen produkt,,,, inte för att han monterat nån Daikin Berg men uttala sig gjorde han ändå.

De flesta är kylmontörer i området och jag anar att du har koppling till nån firma här och jag kanske generaliserade lite väl hårt i uttalandet för jag har kanske inte pratat med alla och det är lätt att bli frustrerad när man känner att man vet mera om tekniken är den man kanske ska anlita för ohemult mycket pengar!

Ang namnet så tror jag inte den heter Evolution längre utan "Daikin Berg" pga nån åsikt om namnvalet eller liknande.

Jag tycker det är skönt med invertern då det besparar mig många gråa hårstrån i samband med dimensioneringen av vp:n + att den kommer gå merpart på låglast = lågt ljud mm.

Jag har en del bilder så långt från borrning mm, men jag väntar nog med mera bilder tills anläggningen är igång.

/Christer 
« Senast ändrad: 15 mars 2014, 19:25:52 av froskog »
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #15 skrivet: 15 mars 2014, 19:07:25 »
Jag ringde till en Daikin-säljare i närheten och han avrådde mig från sin egen produkt,,,, inte för att han monterat nån Daikin Berg men uttala sig gjorde han ändå.

De flesta är kylmontörer i området och jag anar att du har koppling till nån firma här och jag kanske generaliserade lite väl hårt i uttalandet för jag har kanske inte pratat med alla och det är lätt att bli frustrerad när man känner att man vet mera om tekniken är den man kanske ska anlita för ohemult mycket pengar!

Ang namnet så tror jag inte den heter Evolution längre utan "Daikin Berg" pga nån åsikt om namnvalet eller liknande.

Jag tycker det är skönt med invertern då det besparar mig många gråa hårstrån i samband med dimensioneringen av vp:n + att den kommer gå merpart på låglast = lågt ljud mm.

Jag har en del bilder så långt från borrning mm och lägger väl in i mån av tid.

/Christer

JassÃ¥ du ringde en i närheten som sa att de grejerna han säljer inte är nÃ¥t att ha  :-))
Man blir minst sagt nyfiken pÃ¥ att fÃ¥ veta vilken firma det var  a:gl

Jag är en helt oberoende privatperson, är varken säljare eller installatör av nÃ¥t slag  :)
Däremot är min kompis installatör Ã¥t Bosch/IVT och säljer själv Bosch därav valet av VP för min del  tummenupp

jag anar att du har koppling till nån firma här och jag kanske generaliserade lite väl hårt i uttalandet för jag har kanske inte pratat med alla och det är lätt att bli frustrerad

Nej jag har som sagt bara koppling till min kompis och hans firma, det är den jag anlitar och köper av sas.
Var bara det att jag känner igen mig i det du beskriver frÃ¥n en firma jag pratade med en gÃ¥ng  :)
Läs denna trÃ¥d sÃ¥ förstÃ¥r du bättre vad jag pratar om och inser ganska snabbt att jag är en hyvens grabb som hänger pÃ¥ detta forum  3some
Den bifogade trÃ¥den är aningen redigerad har jag för mig, men kul läsning  8)

//joka
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #16 skrivet: 16 mars 2014, 10:58:10 »
Mmm just IVT (Bosch) imponerar inte heller på mig i vart fall inte här i kring!

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55376.0
 
Behöver ju inte vara just din polare som hittat på just detta men IVT åkte med detta ut på ändan från "min" affär i alla fall.

Trovärdighet = "0"

Ska strax försöka ta avstamp i hur husets bv-anl blev till.

Allt började med att jag såg en bil från firman "Berghogens rör" från Uddevalla i en trädgård i närheten (ihop med förra vinterns elräkningar i färskt minne triggade igång tankeverksamheten), detta var i mitten av november och inte förrän i månadskiftet feb/mars kom jag till skott med en beställning.

Det känns idag ganska grundligt undersökt, avvägt och offererat om man säger så. 8-10 offerter togs in totalt och all info åkte in i Excel och jämnades ut för att rättvist kunna jämföras. Samtidigt har mycket ventilerats och diskuterats här och med omgivningen i övrigt, ett par, tre "studiebesök" har även gjorts runt om i stugorna sedan november.

/Christer
« Senast ändrad: 17 mars 2014, 08:44:47 av froskog »
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #17 skrivet: 17 mars 2014, 08:15:28 »
Bilduppladdningen verkar funka så där, testade att ladda upp några bilder igår och när jag klickade på skicka tuggade datorn i en minut och sedan hamnade jag i formuläret "Skapa nytt meddelande"

/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #18 skrivet: 17 mars 2014, 08:27:24 »
Provar med en bild

funkade, hur gör du för att det ska krångla?
« Senast ändrad: 17 mars 2014, 08:29:03 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #19 skrivet: 17 mars 2014, 08:36:34 »
Måste man ta en bild i taget tro jag maxade med 10 eller hur många det nu är?

Tja en bild funkade ju iofs från annan dator men jag får väl testa igen eller med Chrome istället för Mozilla.

/Christer
« Senast ändrad: 17 mars 2014, 08:38:20 av froskog »
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #20 skrivet: 17 mars 2014, 08:54:13 »
max 10 bilder eller totalt max 50 MB/inlägg är gränserna.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #21 skrivet: 17 mars 2014, 09:12:57 »
max 10 bilder eller totalt max 50 MB/inlägg är gränserna.

Ahhh,,,

Nu ligger i alla fall installatörerna pÃ¥ knä framför den gamla IVT:n, vet inte om de tycker den är sÃ¥ mycket relik att den bör tillbedjas eller om de bara demonterar den!?  dontknow :)
 
/Christer

« Senast ändrad: 17 mars 2014, 11:17:41 av froskog »
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #22 skrivet: 17 mars 2014, 20:03:55 »
Själv jobbar jag eftermiddag idag (bv-slantarna ska in  ^-^) och tydligen gav sig rörkrökarna för dagen nu.

Jag börjar bildserien med att kopiera över några bilder från en annan av mina trådar för att ge en liten överblick över installationsområdet.

Här har ni en skiss över området i mitt hus där pumpen ska stå och ett bar bilder till det:







Brinerören är de blåa och kan dras på lite olika sätt men kommer förmodligen att löpa mellen dörrposten & centraldammsugaren. Genomföringarna för brine ut genom betongplattan är blottlagda under klinkersplattorna. Frånluftsrören till vänster i tvättstugan ska ner och ovan 480:in ska det in en kanalfläkt.

Kan bli ytterligare bilder imorgon, jag har väl ca 40-50bilder hittills frÃ¥n installationen det gäller bara att fÃ¥ upp dom här dÃ¥. 

Kan bli småkallt i natt helt utan värme. ???

/Christer
« Senast ändrad: 17 mars 2014, 20:10:47 av froskog »
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #23 skrivet: 18 mars 2014, 12:07:35 »
Aha ett surrande ljud i tvättstugan som ändrar frekvens dÃ¥ och dÃ¥, vad kan det vara mÃ¥nne!?  dontknow ;)

/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #24 skrivet: 18 mars 2014, 13:27:51 »
Har du köpt en IVT?
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #25 skrivet: 18 mars 2014, 17:09:29 »
IVT!!! Vad kan det bli baklänges tro,,,

Så där ja då laddar jag väl upp en bild eller två.

 
« Senast ändrad: 18 mars 2014, 22:46:40 av froskog »
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #26 skrivet: 18 mars 2014, 17:16:12 »
Mera bilder och enligt mig sÃ¥ är bilduppladdningen,,, ganska kass!!  :(
« Senast ändrad: 18 mars 2014, 17:20:14 av froskog »
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #27 skrivet: 18 mars 2014, 17:23:16 »
Ytterligare bilder från borrning och ingrävning/håltagning.
« Senast ändrad: 18 mars 2014, 17:30:15 av froskog »
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #28 skrivet: 18 mars 2014, 17:28:38 »
Det va bilderna frÃ¥n 200m borra det, orkar ni bilder även frÃ¥n brinerörsdragning och pumpinstallation eller ska vi vänta tills nästa vecka?  :)

/Christer
« Senast ändrad: 18 mars 2014, 17:31:43 av froskog »
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #29 skrivet: 18 mars 2014, 18:55:48 »
kör hårt! tummenupp
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #30 skrivet: 18 mars 2014, 22:05:07 »
 tummenupp
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad Puckonen

  • Mer intresserad än just
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 683
  • Karma +0/-0
  • Gissar oftast fruktansvärt dÃ¥ligt... :/
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #31 skrivet: 18 mars 2014, 22:52:54 »
PÃ¥ tok för mycket text, du har inga fler bilder?  :D tummenupp

En tanke som slog mig: vi som har varit med om resan själva begriper varenda bild. Men om tråden skall nå ett episkt genomslag pga en orgie av informationsspridning och allmänbildning kring ämnet och därmed uppnå odödlighet behöver du plita in en rad info eller två kring vad bilderna innehåller.

En sprängskiss blir aldrig intressantare än dess "förklaring".
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #32 skrivet: 18 mars 2014, 23:47:12 »
PÃ¥ tok för mycket text, du har inga fler bilder?  :D tummenupp

En tanke som slog mig: vi som har varit med om resan själva begriper varenda bild. Men om tråden skall nå ett episkt genomslag pga en orgie av informationsspridning och allmänbildning kring ämnet och därmed uppnå odödlighet behöver du plita in en rad info eller två kring vad bilderna innehåller.

En sprängskiss blir aldrig intressantare än dess "förklaring".

Mmm å hänga på forum e ju det enda jag har att göra på dagarna!

Visst var det meningen att det skulle bli lite text men hur får man in textrader mellan bilderna?

Att spara och döpa bilderna har jag inte tid med.

Forumet har ju inte riktigt samma funktioner som jag är van vid dvs klamrade IMG koder att lägga text mellan??

50mb funkar inte heller max 20mb skulle jag säga, dvs 4 bilder åt gången.

/Christer

.
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad Puckonen

  • Mer intresserad än just
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 683
  • Karma +0/-0
  • Gissar oftast fruktansvärt dÃ¥ligt... :/
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #33 skrivet: 18 mars 2014, 23:55:03 »
Du gör givetvis som du vill med din egen trÃ¥d, om den inte är för andra är den väl till dig själv.  tummenupp

Och om det gÃ¥r fortare att ladda upp bilderna i omgÃ¥ngar än att minska upplösningen sÃ¥ är det väl sÃ¥.  tummenupp

200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #34 skrivet: 19 mars 2014, 00:21:57 »
Hur gör jag nu då för att kommentera varje bild i direkt anslutning till bilden?

/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad wotan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #35 skrivet: 19 mars 2014, 00:36:21 »
Tråden läses med stort intresse då även jag ska få en offert på en Daikininstallation. Prisuppgifter och vad som innefattats skulle vara trevligt att se

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #36 skrivet: 19 mars 2014, 07:36:03 »
Jag har försökt hitta nÃ¥gon  modifikation som gör att man kan posta orimligt stora bilder hur som helst, men det verkar inte vara ett sÃ¥ stort problem att nÃ¥gon utvecklat en sÃ¥dan funktion.
Jag vet att man vänjer sig vid olika forum och dess funktioner, men jag måste säga att dina klagomål på bilduppladdningsfunktionen tillhör en av väldigt få klagomål.
Det är väl mer regel än undantag att man får lov att komprimera sina bilder innan man laddar upp dem till sajter som denna.

Det är max 10 bilder, och totalt max 50 MB/inlägg som gäller, i vart fall på min sida, men du kanske har andra hinder i din webbläsare eller hos din internetleverantör som gör att det inte fungerar att ladda upp så stora filer?

När det gäller din fråga om hur man skall göra för att kunna kommentera mellan bilderna så måste du i så fall först skicka upp dem till någon form av bildlagringssida, eller din egna hemsida om du har en, och sedan klicka på bildikonen för att få in en img-tag i den löpande texten.
Infoga sedan en länk direkt till bilden du vill infoga.
« Senast ändrad: 19 mars 2014, 07:38:20 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #37 skrivet: 19 mars 2014, 09:24:35 »
Ok sorry om jag lät gnällig Rickard!

Problemet stavas tid,,, jag delar gärna med mig men när de uppladdade bilderna plötsligt försvinner efter att man lagt tid på uppladdning mm är frustrerande och jag har testat på båda mina hemdatorer och på jobbet.

Om tråden bara var för mig kunde jag ju lika gärna behålla bilderna i kameran. Om jag måste ladda alla bilder på annan för att få IMG taggen så blir det nog tyvärr inga kommentarer i alla fall inte just nu för tiden finns helt enkelt inte.

Jag tycker nog att kommentar intill varje bild är det bästa.

Sedan verkar jag ha lite inkörningsstrul som behöver min uppmärksamhet, läs luft i golvvärme och vis från tidigare öppning av värmesystemet så är det skapligt meckigt att få ur luften.

/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #38 skrivet: 19 mars 2014, 09:30:44 »
Visst, bara du kan prioritera din tid.
Alla bilder är dock uppskattade, bÃ¥de av mig, och tror jag, mÃ¥nga andra.   tummenupp
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #39 skrivet: 19 mars 2014, 09:36:34 »
Visst, bara du kan prioritera din tid.
Alla bilder är dock uppskattade, bÃ¥de av mig, och tror jag, mÃ¥nga andra.   tummenupp

Oftast så får man ju uppmaningen att lägga in mera bilder och inte mera text! :)

/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad Puckonen

  • Mer intresserad än just
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 683
  • Karma +0/-0
  • Gissar oftast fruktansvärt dÃ¥ligt... :/
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #40 skrivet: 19 mars 2014, 22:25:58 »
Dundra in bilderna i trÃ¥den och vart efter du blir nostalgisk i hängmattan under sommaren fÃ¥r du gÃ¥ in och editera inläggen med en/ett par kommentarer med referenser till bildernas ordning för just det aktuella inlägget i still med "pÃ¥ tredje bilden" eller "bilden under bilden med den gula traktorn pÃ¥ framsidan huset".  tummenupp
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #41 skrivet: 25 mars 2014, 14:39:22 »
Producerad energi efter 1 veckas körning: 590kw vilket ju kan stämma relativt bra med vad som brukar gå åt i kåken. Har iofs haft lite varmare än vanligt för att jaga luft ur gv.

Synd nu att jag inte vet drivförbrukningen! Ska bli ytterst intressant att spana in marsfakturan från Fortum för att se om det hände något den 17:e.

Nu vill jag ha payback!!  ^-^

/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad Puckonen

  • Mer intresserad än just
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 683
  • Karma +0/-0
  • Gissar oftast fruktansvärt dÃ¥ligt... :/
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #42 skrivet: 25 mars 2014, 15:44:03 »
Med denna:
http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/104-3-fas-elmatare-for-dinskena.html

...skall väl du bÃ¥de se förbrukning pÃ¥ elmätare och fÃ¥ VP att räkna ut COP själv?  tummenupp Men nu har jag ju endast lite flyktigt läst diskussionerna kring detta...  dontknow
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #43 skrivet: 25 mars 2014, 20:41:10 »
Producerad energi efter 1 veckas körning: 590kw vilket ju kan stämma relativt bra med vad som brukar gå åt i kåken. Har iofs haft lite varmare än vanligt för att jaga luft ur gv.

Synd nu att jag inte vet drivförbrukningen! Ska bli ytterst intressant att spana in marsfakturan från Fortum för att se om det hände något den 17:e.

Nu vill jag ha payback!!  ^-^

/Christer

Tänk så fort en vecka går....
Blir det inga mer bilder på installationen ?

/D

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #44 skrivet: 25 mars 2014, 22:45:50 »
Tänk så fort en vecka går....
Blir det inga mer bilder på installationen ?

/D

Jo du det hade inte gjort mig nåt om det varit -20 nu några dagar då det gett en del svar.

Vi har några detaljer runt installationen & fakturan som jag vill ha ordning på innan jag blåser på med mera bilder.

Har du några "top-tip" gällande optimering av maskinen Tomas?

/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #45 skrivet: 26 mars 2014, 14:11:47 »
Maskinen är relativt väl förprogrammerad, svårt att trimma och optimera den.
(tur är väl det, kanske inte alla som lyckas att optimera just sin maskin oavsett fabrikat)

Beroende på hur dy stry den (rumsgivare/värmekurva/on-off termostat) kan man justera lite.
1 el. 2-rör/golvvärme kan ge lite mer att skruva med
samt tappvatten, här ligger största besparingen.

Å andra sidan, du har gjort den största optimeringen redan: satt in bergvärme.

/D

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #46 skrivet: 26 mars 2014, 16:22:48 »
Maskinen är relativt väl förprogrammerad, svårt att trimma och optimera den.
(tur är väl det, kanske inte alla som lyckas att optimera just sin maskin oavsett fabrikat)

Beroende på hur dy stry den (rumsgivare/värmekurva/on-off termostat) kan man justera lite.
1 el. 2-rör/golvvärme kan ge lite mer att skruva med
samt tappvatten, här ligger största besparingen.

Å andra sidan, du har gjort den största optimeringen redan: satt in bergvärme.

/D

Jo jag får känslan av att det inte finns så mycket att mecka med, fast elpris såväl natt som dag.

Systemet består av golvvärme i betong nere med shuntgrupp och 10 slingor. Uppe finns 7 raddar i ett enrörsystem (3+4) bestående av 15mm prisolrör.

Jag styr i dagsläget med panelen kvar i maskinen på kurva. Dock finns möjligheten att smidigt flytta panelen in i köket via vp-slangen till den gamla IVT:ns rumsgivare.

Har du koll på ev krav på ledaren mellan maskinen och rumsgivaren? I vp-slangen sitter det nån 10 trådig historia kvar från IVT-eran, funkar den att använda tro?

/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #47 skrivet: 26 mars 2014, 17:46:42 »
Jo jag får känslan av att det inte finns så mycket att mecka med, fast elpris såväl natt som dag.

Systemet består av golvvärme i betong nere med shuntgrupp och 10 slingor. Uppe finns 7 raddar i ett enrörsystem (3+4) bestående av 15mm prisolrör.

Jag styr i dagsläget med panelen kvar i maskinen på kurva. Dock finns möjligheten att smidigt flytta panelen in i köket via vp-slangen till den gamla IVT:ns rumsgivare.

Har du koll på ev krav på ledaren mellan maskinen och rumsgivaren? I vp-slangen sitter det nån 10 trådig historia kvar från IVT-eran, funkar den att använda tro?

/Christer
Du kan använda gammal ringledningskabel om så skulle behövas för panelen.

den kan vara väldigt låååååång....

Mvh
Tomas

Utloggad Puckonen

  • Mer intresserad än just
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 683
  • Karma +0/-0
  • Gissar oftast fruktansvärt dÃ¥ligt... :/
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #48 skrivet: 26 mars 2014, 18:07:11 »
Har du koll på ev krav på ledaren mellan maskinen och rumsgivaren?

En partvinnad kabel med rimlig area (och lämpligt antal ledare) om man vill dra längre sträckor, normal sträcka för de flesta kommunikationsstandarder med rätt typ av kabel och utanför extrema miljöer är 100 meter.

I vp-slangen sitter det nån 10 trådig historia kvar från IVT-eran, funkar den att använda tro?

Leta fram ett par meter EKKX-kabel/Ethernet-kabel o löd fast nÃ¥gra bitar pÃ¥ resterna av IVT-eran sÃ¥ du nÃ¥r VP via befintligt kablage o prova?  dontknow  tummenupp
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #49 skrivet: 26 mars 2014, 19:01:48 »
En partvinnad kabel med rimlig area (och lämpligt antal ledare) om man vill dra längre sträckor, normal sträcka för de flesta kommunikationsstandarder med rätt typ av kabel och utanför extrema miljöer är 100 meter.

Leta fram ett par meter EKKX-kabel/Ethernet-kabel o löd fast nÃ¥gra bitar pÃ¥ resterna av IVT-eran sÃ¥ du nÃ¥r VP via befintligt kablage o prova?  dontknow  tummenupp
I vårt fall är det satt till 150 meter med vanlig 2-trådig kabel.

/D

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #50 skrivet: 26 mars 2014, 21:11:42 »
I vårt fall är det satt till 150 meter med vanlig 2-trådig kabel.

/D

Ok i detta fall rör det sig om 7-8m.

Sista detaljerna i "kontraktet" avklarade idag och det är bara en liten "issue" i installationen som ska rättas till innan det blir bilder från själva maskininstallationen.

/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7655
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #51 skrivet: 26 mars 2014, 21:19:25 »
Och vad är det för area eller kanske rättare sagt diameter (som brukar vara det man anger på svagströmskabel). Tex ekkx 2x0,5 (ca 0.2mm2), är det ok för 150 m? Nu är ju det ju normalt aldrig dom avstånden det handlar om, utan oftast 5 - 15 m i vanliga bostäder. Så 100 eller 150 meter spelar ingen roll.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #52 skrivet: 31 mars 2014, 10:29:27 »
Ok just nu gÃ¥r pumpen on/off vilket är skönt sÃ¥ man kan förlika sig med alla anhängare av den pumptypen!  8)

Skapligt varm brine är det också, uppåt 7° och jag vet inte om jag sett under 5° ännu men då har det ju inte varit kallare än -3 hittills och det nattetid.

Elmätare beställd och det ska bli riktigt kul nästa gång det blir DUT dvs -21°,,, hmm så trodde man ju aldrig att man någonsin skulle tänka eller skriva.

/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7655
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #53 skrivet: 31 mars 2014, 12:48:05 »
Förlika sig ? med en annan typ av VP funktion. Bara för att man har en typ betyder väl inte att man måste "förkasta" den andra typen, frågan är väl mer vilka för och nackdelar man har med dom olika "typerna" och försöka väga dom mot varandra. Det UTAN att känna sig tvingad att till varje pris försöka övertyga både sig själv och andra om vilket val som är det ultimata
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #54 skrivet: 31 mars 2014, 15:39:32 »
Förlika sig ? med en annan typ av VP funktion. Bara för att man har en typ betyder väl inte att man måste "förkasta" den andra typen, frågan är väl mer vilka för och nackdelar man har med dom olika "typerna" och försöka väga dom mot varandra. Det UTAN att känna sig tvingad att till varje pris försöka övertyga både sig själv och andra om vilket val som är det ultimata

+1 pÃ¥ den och ironi funkar inte pÃ¥ smÃ¥ barn och inte i skrift pÃ¥ forum heller!!  :)

/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7655
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #55 skrivet: 31 mars 2014, 17:31:07 »
Det är lite svÃ¥rt att uppfatta tonfallen och "blinkningarn" i skriven text,  tummenupp
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #56 skrivet: 17 april 2014, 10:05:37 »
Då så maskinmontage va de.



Montagekärra



Benstativ inkl rostfri maskinskuren bottenplåt



Gamla skrotet ute och IVT:n är faktiskt redan såld



Flexslangar till golvgenomförning kalla sidan



PÃ¥fyllnads/luftningsaggregat brine



Armaflex



Skarv i mark utanför vägg



Isolerad skarv



Återfyllt & klart för plattläggning



Förberedande rördragning av rörkrökare


Brinerör



Maskinen på plats



Rör ovan maskinen



Benstativ med maskinen ovanpå



Brinerör i garage



Det blir en del damm i en 14 år gammal frånluftskanal



Bakom maskinen



Gv-central



Armaflexisolerade brinerör



Isolerade och flytade golvgenomförningar



Brinerör i tvättstuga



Kanalfläkt av ec-typ som ersätter IVT:s frånluftsmodul





Klart!

Anledningen till dröjsmÃ¥let att visa bilder frÃ¥n maskinmontaget stavas ouppklarade detaljer i entreprenaden. Man fÃ¥r som kund inte vara för noggrann för dÃ¥ är man lite jobbig!  ::)

Armaflexen sprack upp i väggenomförningen vilket har åtgärdats nu men med 2st tejpskarvar på enbart 20cm avstånd från varandra vilket ser lite "tattigt" ut.
 


Vidare så vinglade montörerna till med maskinen vid montaget och lyckades skrapa/buckla ett ca 3cm stort "Nike-märke" i mitt torkskåp. Efter konstaterande att inga reservdelar finns att tillgå erbjuds jag ett nytt skåp men tyckte det blev lite löjligt och dealar istället till mig ett "avdrag på fakturan".

När fakturan dyker upp så är mycket riktigt avdraget gjort men motsvarande summa ökar även i ROT-avdrag!! Detta innebär att jag betalar för skadan firman orsakat med egna pengar i förlängningen. :ohnej:

Hur man än vänder sig har hantverkaren vänt sig först! Bucklan är nu historia och finns inte mera och jag orkar inte masa med det. Själva incidenten är inte mycket att säga om det är sånt som kan hända ibland.

På det stora hela får utförandet ett OK.

/Christer
« Senast ändrad: 17 april 2014, 10:10:55 av froskog »
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #57 skrivet: 17 april 2014, 10:48:19 »
Ser på det hela bra ut.

Hur ser elförbrukningen ut nu när den har jobbat på i en månad ?
/D

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #58 skrivet: 17 april 2014, 12:32:53 »
Ser på det hela bra ut.

Hur ser elförbrukningen ut nu när den har jobbat på i en månad ?
/D

Jag har faktiskt inte koll pÃ¥ det inte masat mig till att koppla in elmätaren ännu och i mars mÃ¥nad gjorde jag Ã¥t 1950kw/h totalt inkl hh-el. Beräknar hh elen till ca 9000kw/h per Ã¥r. 

Även en 2kw IVT flvp sparar ju pengar en vinter som denna.

Min av elbolaget beräknade förbrukning har sjunkit från 33 000 till 26 500kw/h per år iom det milda vädret.

Hur som helst har maskinen producerat totalt 2116kw på en månad.

Å du Tomas, tack för support och en viss detalj till montaget! Hehe support kan det nog bli mera av framöver! tummenupp

/Christer
« Senast ändrad: 17 april 2014, 12:39:32 av froskog »
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #59 skrivet: 17 april 2014, 21:09:54 »
Du funderade aldrig på vent återvinning till brine ihop med nya vp ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #60 skrivet: 17 april 2014, 22:24:14 »
Du funderade aldrig på vent återvinning till brine ihop med nya vp ?

Jodå självklart funderade jag en del på det,,

/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad Bingoberra

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Karma +0/-0
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #61 skrivet: 18 april 2014, 08:43:06 »
Hur kom du fram till ditt beslut?
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhÃ¥l ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.

2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432 
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #62 skrivet: 18 april 2014, 09:55:45 »
1.Borrhålet var djupt redan i offerten.
2.Behov att koppla om ventilationen inne i bjälklag.
3.Trångt iom benställningen.
4.Över 20års återbetalning på investerad summa och osäkra beräkningsfaktorer.

Ja jag vet, jag kunde ju köpt en flm billigare själv och även gjort jobbet själv.

Kan säga att framöver är det inte många energibesparingsinvesteringar i mitt hus som lönar sig rent pengamässigt.

Nördkontot kan man ju alltid debitera men det kontot har lustigt nog redan övertrasserats av annat intresse. ::)   

/Christer
« Senast ändrad: 18 april 2014, 11:21:36 av froskog »
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #63 skrivet: 18 april 2014, 17:39:47 »
Om saldot pÃ¥ nördkontot skulle stiga kan du ju köpa en http://www.soliduct.se/kanalkylare-160/p-1847.htm och en separat lÃ¥genergi cp samt en klaff backventil sÃ¥ fÃ¥r du en kanon Flm med lÃ¥g förbrukning ihop med din kanal fläkt  tummenupp
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #64 skrivet: 18 april 2014, 23:01:35 »
Om saldot pÃ¥ nördkontot skulle stiga kan du ju köpa en http://www.soliduct.se/kanalkylare-160/p-1847.htm och en separat lÃ¥genergi cp samt en klaff backventil sÃ¥ fÃ¥r du en kanon Flm med lÃ¥g förbrukning ihop med din kanal fläkt  tummenupp

Jo då det finns alternativ men först ska jag utvärdera besparingen av bvp:n.

Jag har 2st frånluftsfläktar (IVT 480 + extra fläkt) i huset eftersom det är så stor volym, planen är att byta även den andra mot en EC och därefter mäta in flödet till ett minimum av nödvändighet.

Tack för tipset Smurfen!

/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #65 skrivet: 04 maj 2014, 13:56:55 »
Nu sitter det en elmätare på plats och första dygnet förbrukades 19,9kw/h och pumpen producerade ca 67-68kw/h.

Vad säger det egentligen, inte så superbra väl? Får väl mäta under en tid och se vad det blir.

/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #66 skrivet: 05 maj 2014, 08:16:03 »
Den här årstiden brukar tappvarmvatten vara en rätt stor del av energiförbrukningen, och sett till det så är väl COP på 3.4 inte så illa, avsevärt mycket bättre än på min 10 år gamla värmepump i alla fall, som ligger på ett årsmedel på runt 3.0, trots att jag aldrig behöver varmare vatten än 42 grader när jag värmer hus eller pool.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #67 skrivet: 05 maj 2014, 09:30:35 »
Har froskogs maskin producerat 67 kWh på ett dygn, så är det normala att varmvatten står för 15 kWh. Det betyder i så fall att varmvettnet stod för 22% under det aktuella dygnet.

Sett för hela året har froskog 18% varmvattenförbrukning, om/när det dagliga varmvattenbehovet är 15 kWh.

Har Daikins bergvärmevärmepump ett årsmedel på 5, så borde det här driftfallet generera ett COP som överträffar den siffran.

NÃ¥got verkar vara fel.  :'(

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #68 skrivet: 05 maj 2014, 10:58:00 »
Mmm kanske är något fel,,,,,,

Testperioden är kort och jag måste validera allt från mätare och mätmetod innan jag har fakta.

För er är det ju enbart positivt, ni får ju reda på hur väl Daikin hanterar sina kundproblem om det nu finns nåt här.

Kan nämna att elräkningen för mars och april aldrig varit lägre men är det "Good enough"

/Christer
« Senast ändrad: 05 maj 2014, 11:00:42 av froskog »
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #69 skrivet: 05 maj 2014, 11:19:42 »
Visst Lexus, statistiskt sett så är det inte så mycket tappvarmvatten som förbrukas, men sett över ett dygn kan det ju slå rätt mycket olika beroende på hur många som duschat, badat o.s.v.
Att ett hus skulle förbruka 50 kWh värme i början av maj låter helt otroligt.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #70 skrivet: 05 maj 2014, 12:50:49 »
Med en medel utetemp på 6° och 300 m² att värma, så tycker jag inte 50 kWh/dygn (2,1 kW medeleffekt) för rumsvärme är särskilt mycket.

Med 21° rumstemp och 3° egenvärme, blir effektbehovet 0,175 kW per 1° rumsvärme. Det i sin tur ger ett totalt effektbehov (inkl. varmvatten) på 6,8 kW vid DUT om vi tror att Bengtsfors är villans bostadsort.

Jag har för mig att jag läst att froskog har ett effektbehov på 10,5 kW vid DUT. Om vi tror att 10 kW är för uppvärmning, så ger det ett effektbehov på 0,28 kW per 1° delta ute/inne.

Dygnet 4 maj kräver att man tillför villan en medeleffekt på 3,3 kW för rumsvärme.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #71 skrivet: 05 maj 2014, 13:44:38 »
OK, då kanske uteffekten som visas inte är rätt, det kan/borde ha gått åt mer energi att hålla huset varmt än det nu gjort.
Är Daikins "uteffekt" en uppmätt effekt (Värmemätare) eller är det en beräknad effekt?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #72 skrivet: 05 maj 2014, 16:40:23 »
Jagarns va kunniga/hjälpsamma ni är på detta forum! tummenupp

Även detta dygn gick det 20kw/h och just nu är förhållandet 41/147kw/h.

Huset är byggt -00 och därmed relativt välisolerat och jag tycker redan att uppmätta 55-60kw/h per dygn till värme är ganska tilltaget och skulle vi då tro att det behövs mera ändå,,, tja vad vet jag!

Ett redigt kallt vinterdygn gick det totalt 220-250kw/h med gamla IVT 480:in  (minus ca 20kw/h i hh-el).

Visst maj har hittills varit snålblåsig och runt nollan på morgonkvisten.

Det surras i kulissen om att kalibrera energimätarna i maskinen och ja det är uppmätta värden.

Jag vet inte riktigt hur tillförlitlig den billiga av "Rickards" elmätare är heller skulle den diffa någon kw/h så slår det ju stort i den änden.

Brinet är varmt så man nästan får lusta att bada så det borde ju inte ligga där.

Däremot så tycker jag att den momentana effektförbrukningen är hög när pumpen går för fulla segel efter tex en långdusch,,, om man jämför med märkeffekten på tex en Thermia 12 eller 16kw-pump.

/Christer
 
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #73 skrivet: 05 maj 2014, 17:28:55 »
Om förbrukning för värme/varmvatten är 200-230 kWh/dygn med IVT:n, så är energibehovet 235-265 kWh/dygn.

Det betyder att effektbehovet är 10,5 kW.

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #74 skrivet: 05 maj 2014, 17:58:04 »
Om förbrukning för värme/varmvatten är 200-230 kWh/dygn med IVT:n, så är energibehovet 235-265 kWh/dygn.

Det betyder att effektbehovet är 10,5 kW.

Du skriver detta som ett konstaterande fastställande eller? Huset är nog strax under gränsen för vad IVT:s totala 11kw (11,4kw efter kompressoruppdatering) mäktade med.

Men hur summerar jag allt nu då?

Tillverkad energi borde vara lite till? Vi bör nog komma ihåg att jag inte värmer husets garage på 55m2 till mera än 12-15°.

Jag eldar nog lite för kråkorna just nu då jag vädrar ganska mycket. Jag tycker att Daikins minvärde på 14° för sommaravstängningen suger och jag har för mig att IVT:n i alla år var inställd på 12° och det gick nog att pruta ytterligare en grad eller 2 på det speciellt om solen skiner in genom husets ganska tilltagna fönster.

Jag skulle kunna ändra kurvan men jag vill inte röra maskinen just nu för då ändrar jag ju ingående förutsättningar. Även om jag elder lite i onödan så ska ju pumpen ändå hålla sitt cop eller?

MÃ¥nga frÃ¥gor nu och jag är tacksam för all input!  tummenupp tummenupp

Kl 19:00 dvs om dryga timmen ska jag stämma av elmätaren emot husets elmätare så gott det går vill säga.

/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #75 skrivet: 05 maj 2014, 18:22:57 »
Går det inte ändra temp på sommaravstängning ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #76 skrivet: 05 maj 2014, 18:56:47 »
Går det inte ändra temp på sommaravstängning ?

Jo men 14° som lägst,,, tydligen:-\ Borde ju vara fråga om mjukvara tycker man ju och jag har klarat mig på 12° i alla år med flvp:n.

Här kommer senaste dygnets 19:00-19:00 avläsningar på förbrukat:

Totalt på Vattenfall-mätaren: 33kw/h
Elmätare till Daikin: 20,03kw/h

Vilket ju verkar rimligt.

/Christer

1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #77 skrivet: 05 maj 2014, 20:56:05 »
Men är kurvan rätt inställd kommer ingen värme produceras oavsett sommarläge eller ej det påverkar endast cp stopp och troligtvis växelventilen.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #78 skrivet: 05 maj 2014, 23:07:07 »
Men är kurvan rätt inställd kommer ingen värme produceras oavsett sommarläge eller ej det påverkar endast cp stopp och troligtvis växelventilen.

Rätt och rätt,, har jag 11° på norrsidan vid utegivaren så kallar den ju på värme samtidigt som jag har solinstrålning på sydsidan som värmer hela huset i princip. (trots att markiserna är nere)

Sedan vete f-n om det går att knäcka kurvan i min maskin? Små detaljer som jag ännu inte lärt mig. Annars vore ju saken biff. Sänka hela kurvan går ju men det känns ju lite "B".

Jag anser att mjukvaran skulle kunna bli något bättre, för det borde väl ligga där. Det kanske kommer en "Up-date" snart eller vad säger "Daikin_"?

/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #79 skrivet: 06 maj 2014, 08:44:02 »
Men 11 grader utan sol då blir det kallt inne med sommarläge antar jag.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #80 skrivet: 06 maj 2014, 09:28:55 »
Men 11 grader utan sol då blir det kallt inne med sommarläge antar jag.

Ja tycker ju inte att det blivit det, har ju klarat mig i alla år med den tempen med IVT:n.

Liten "Gallup" finns här:

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=1.0

/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #81 skrivet: 06 maj 2014, 11:14:11 »
Ja tycker ju inte att det blivit det, har ju klarat mig i alla år med den tempen med IVT:n.

När det är endast 11° utomhus och inte solen lyser, måste energi tillföras på annat sätt för att upprätthålla komfort.

Får känslan av att du har en annan uppfattning. Vad är hemligheten? Räknar du med villans tidskonstant?


Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #82 skrivet: 06 maj 2014, 11:57:07 »
När det är endast 11° utomhus och inte solen lyser, måste energi tillföras på annat sätt för att upprätthålla komfort.

Får känslan av att du har en annan uppfattning. Vad är hemligheten? Räknar du med villans tidskonstant?

Det enda jag vet är att jag labbade med inställningarna på gamla pannan och klarade mig fint på 11-12°. 17° var default på IVT:n. Kanske var nåt knas med den då?

/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #83 skrivet: 06 maj 2014, 12:29:31 »
Jag kör på 14 istället för default 17, men skulle säkert kunna sänka en eller ett par grader. Det är ju sällan det är just 10-11 grader konstant någon längre tid och vid den utetempen dröjer det ganska lång stund innan det börjar bli kallt inne.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #84 skrivet: 06 maj 2014, 16:47:47 »
Jag har ingen sommaravställningsautomatik på min Nibe 1225-8 men när VP är avställd och det är mulet och vindstilla, så ser jag att för jämvikt, dvs värmeförlusten genom husskalet=tillförd energi från bara hushållsel så har utomhustempen ändrats från 17-18 °C till 12-13 °C efter tilläggsisoleringar jag gjort.

Det enda jag vet är att jag labbade med inställningarna på gamla pannan och klarade mig fint på 11-12°. 17° var default på IVT:n. Kanske var nåt knas med den då?
/Christer
Om du inte ändrat något annat än pannan så är väl slutsatsen att dina gamla o nya tempgivare inte visar lika och ev att styren funkar olika?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #85 skrivet: 29 maj 2014, 22:29:03 »
Just nu är det 23,7° inne och 11,5° ute = pumpen kör värme för fullt!  :-\

Lätt onödigt.

/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #86 skrivet: 30 maj 2014, 06:22:49 »
Branschstandard för vid vilken utetemp värme inte längre behövs ligger väl vid ca 17 grader.
Att det inte går ställa ned gränsen längre än vad som nu är möjligt är att bevis på att det är ingenjörer som byggt styrningen, och inte någon som har erfarenhet från moderna hem, välisolerade och med stor andel värme tillförd från elektronik av olika typer.

Även vi klarar oss helt utan värme när utetempen ligger i snitt runt 10-12 grader, inte ens en frostnatt gör att det hinner bli kallt inne.
På min gamla värmepump finns inte "sommarstopp" alls, utan jag drar helt enkelt ned parallellförskjutningen så mycket att den slutar vrma när det blir vår, ÄVEN om det är kallt ute, visst har det väl hänt 3-4 gånger på 11 år att jag fått dra på värmen igen, men inte mer än så.
Och dessutom, även om den värmer i onödan så är det mer en komfortbrist än en ekonomisk katastrof, det rör sig antagligen inte om många krono/år i bortkastad energi/ekonomi.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #87 skrivet: 30 maj 2014, 07:37:56 »
Just nu är det 23,7° inne och 11,5° ute = pumpen kör värme för fullt!  :-\

Lätt onödigt.

/Christer
I så fall har du nog fel värmekurva och sitter det inte innegivare till Daikin som kompenserar för ev felaktigheter.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #88 skrivet: 30 maj 2014, 07:52:58 »
Just nu är det 23,7° inne och 11,5° ute = pumpen kör värme för fullt!  :-\

Lätt onödigt.

/Christer

HÃ¥ller med dig frostskog.

Här är en Altherma vid nästan samma driftfall som du beskriver. Värmeproduktion ligger nere mellan förmiddag och midnatt.

Både komfort, ekonomi och livslängd påverkas negativt, om kompressorn går vid övertemp.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #89 skrivet: 30 maj 2014, 08:05:43 »
Visst, det är ett problem, men visst kan man väl ställa ned börvärdet med några grader under sen vår för att detta inte skall hända?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #90 skrivet: 30 maj 2014, 09:12:04 »
Nu har jag inte jobbat med Altherma på typ 3-4 år, varför mitt påstående kan vara missvisande för froskogs värmepump.

Om jag utgår från den loggade pumpen så spelar det ingen roll om man sänker kurvan till typ 25° vid +10°, den strävar ändå att producera 30° på framledningen.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #91 skrivet: 30 maj 2014, 10:03:26 »
Min gamla underbara LandisoGyr RVL(P?) 45 shuntautomatik från 80-talet kan ställas på valfri ekonomi/sommar- yttertemp. tummenupp
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #92 skrivet: 30 maj 2014, 11:49:20 »
Nu har jag inte jobbat med Altherma på typ 3-4 år, varför mitt påstående kan vara missvisande för froskogs värmepump.

Om jag utgår från den loggade pumpen så spelar det ingen roll om man sänker kurvan till typ 25° vid +10°, den strävar ändå att producera 30° på framledningen.
Även fast huset har nån grads övertemp och har innegivare ? Hos mig är börvärde 25 grader vid just +10 grader ute blir det 0,5 grads övertemp blir ju börvärde ca 22 grader dvs ungefär samma som önskad innetemp.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #93 skrivet: 30 maj 2014, 12:20:58 »
För loggad Altherma från 2007, gäller följande:

Lägsta framledningstemperatur som kompressorn jobbar med är 30°.
Överstiger framledningen börvärdet, stannar kompressorn.

Rumsgivare fanns inte att ansluta .d.v.s. en givare som påverkar framledningens börvärde.
Däremot kan den med fördel regleras med rumstermostat, som släcker ner rumsvärmeproduktion vid övertemp.
Vevhusvärmaren går igång, när kompressorn står still.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #94 skrivet: 30 maj 2014, 12:50:54 »
Känns stenÃ¥lders rumsgivare mÃ¥ste man ha  tummenupp men det bör ha hänt en del sen 2007 fÃ¥r man hoppas Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #95 skrivet: 30 maj 2014, 15:29:43 »
Kurvan är nerställd men jag kommer inte ihåg värdet,,,, har för mig att den börjar på 24° fl vid 12° ute nu och jag undrar om det är möjligt att gå lägre Sc:,h

Tanken är att flytta in panelen i huset mest för överblick och för att kabel ligger klar i vägg. Är det en väg runt mitt problem så kanske jag kör panelen som innegivare.

Nu kan kanske det inte rör sig om jättemånga kWh men ändå.

Vad tror ni?

EDIT: Jag har mailat "Daikin_" för att höra vad han säger i ärendet. Jag har en kommentar i fingerspetsarna men väntar med att skriva till jag hört nåt från Stockholm.

/Christer
« Senast ändrad: 30 maj 2014, 15:38:53 av froskog »
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #96 skrivet: 30 maj 2014, 16:02:13 »
Kör du utan innegivare i dag ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #97 skrivet: 30 maj 2014, 16:07:18 »
Nix.

/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #98 skrivet: 30 maj 2014, 16:10:26 »
Ordna en sån så löser det antagligen problemet och även om det blir lite kyligt inne vid blås väder. Följer det inte med innegivare till Daikin eller måste man ta ur panelen och använda den.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #99 skrivet: 30 maj 2014, 17:23:44 »
Panelen används och kallt blir det inte i första taget.

/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #100 skrivet: 30 maj 2014, 17:56:37 »
Inte nu men vänta tills det stormar i vinter  ;)
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #101 skrivet: 30 maj 2014, 18:06:24 »
Känns stenålders

StenÃ¥lders?  Sc:,h

Som du ser på loggbilden, har kompressorn stoppat under tid för övertemp d.v.s. mellan 10:00 - 00:30 d.v.s. 14,5 timmar.
Värmedriften styrs av rumstermostat Honeywell T6620 som har 0,5° hysteres d.v.s. kompressorn startar vid 0,25° under börvärdet och stannar vid 0,25° över börvärdet.
När rumstermostaten kallar på värme, så sker det med framledningsbörvärde genererad från en utetemperaturvärmekurva.

Vilket alternativ reglering tycker du Smurfen, är bättre än det som jag presenterat samt loggbilden visar?  dontknow

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #102 skrivet: 30 maj 2014, 18:24:45 »
Att inte kunna använda innegivare känns stenålders annars är det ok att bryta vid övertemp. Jag vill dock inte bryta värmen helt vid så lite övertemp finns risk för att kallras känns då lika som det brukar kunna bli vid reglering endast efter innetemp. Sen vill jag även ha en funktion som kan gasa lite vid undertemp har man till luftventiler i väggarna kyler det en del vid kraftig blåst då krävs lite högre framledning dock mindre nu med fläkt som suger istället för självdrag. 1245an går att komplettera med en termostat som bryter helt vid övertemp om man önskar den funktion borde gå att montera i samma kapsling som innegivaren vet dock inte hur det funkar till en Daikin men tror att en vanlig innegivare löser problemet.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #103 skrivet: 12 september 2014, 10:20:18 »
Tänkte ge lite återkoppling gällande förbrukning sedan installationen i mars.

April: 975kWh
Maj: 852kWh
Juni: 666kWh
Juli: 608kWh
Aug: 647kWh

5 pers i hh nu och siffrorna är ink hh-el.

/C
« Senast ändrad: 12 september 2014, 10:24:23 av froskog »
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #104 skrivet: 12 september 2014, 11:41:02 »
Har du någon rullande 12 mån förbrukning på huset sedan installationen ?

/D

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #105 skrivet: 12 september 2014, 17:41:32 »
Borde bli 21700kWh på rullande. Pumpen i gångkörd 2014-03-17.

/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #106 skrivet: 04 december 2014, 08:13:07 »
Kastade ihop ett snabbdiagram och så här har det sett ut i dåtid fram till nutid, den röda stapeln är månaden då pumpen installerades och de gröna är estimerad förbrukning.



Rullande 12 ligger uträknat på 21216kWh i dagsläget och första året borde landa på ca 14 000kWh, dvs ett varmt år, ett kallt landar nog kring dryga16 000kWh.

Btw: kolla in dec-10  :uupps:

Siffrorna är totalförbrukning och hh-elen uppgår till ca 9000kWh/år.

 :skriva2:

EDIT: November kom in på 1250kWh och rullande 12 landar på ca 19 000kWh. Detta i ett varmt år så långt, hoppas på lite kyla nu så att "kylskåpet" får bekänna färg.

/C
« Senast ändrad: 04 december 2014, 08:16:58 av froskog »
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #107 skrivet: 25 december 2014, 19:31:02 »
Lite momentana värden IRL till mina 296m2:

Utetemp: -12
Innetemp: 20,5
FLT: 40°
Brine in: 1,7
Brine ut: -1,5
Elförbrukning: 2,3kW

/C

« Senast ändrad: 25 december 2014, 19:42:33 av froskog »
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #108 skrivet: 25 december 2014, 19:48:22 »
Kan man se vilken hz kompressorn jobbar med och vilken som är max hz på Daikin.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #109 skrivet: 25 december 2014, 19:56:24 »
Du har ingen effektmätning ut än, Froskog? Nyfiken på COP... ;)
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #110 skrivet: 25 december 2014, 20:06:42 »
Kan man se vilken hz kompressorn jobbar med och vilken som är max hz på Daikin.

Kan man säkert men jag vet inte hur.
Du har ingen effektmätning ut än, Froskog? Nyfiken på COP... ;)

Enligt mätarna (extern in kontra inbyggd ut) ligger COP på 3,7-3,8.

/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #111 skrivet: 25 december 2014, 20:28:20 »
Kan ju vara bra kul veta hur mycket mera vp kan ge om det blir kallare men annars har den väl elpatron antar jag.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #112 skrivet: 25 december 2014, 20:36:28 »
Ja visst har den elpatron men jag räknar nog med under minus 25 innan den behövs.

Gamla IVT skräpet hade 9kw elpatron + 2kw värmepump (FLVP) och det har aldrig varit kallt i huset trots 28-29 minus ute.

Daikin_ kanske kan tala om hur man ser frekvensen i % av max eller liknande.

/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #113 skrivet: 19 januari 2015, 19:24:07 »
I brist på annat skriver jag lite här.

Hur hårt pumpen går (HZ) går icke att se.

Vid -14 drog den mellan 2,6-3,7kw svårt att hitta en stabil avläsning för när den kört VV och går på värmen igen efter 30min har ju radiatorvattnet svalnat rejält och pumpen får dra på för att "ta igen".

Samtidigt rajjade jag med returkopplen på enrörs-systemet på ovanvåningen och vid FLT på 41° blev det väl varmt inne. (22-23°), runt nollan blir det lite ruggit inne och vid några + blir det återigen väl varmt pga att pumpen börjar gå on/off på överskjutningsvärdet.

Det finns lite att jobba med på kurvinställningarna mm.

3570kW/h förbrukat sedan 1:e maj, 17900 kW/h 2014 och rullande 12.

Ska bli kul att läsa av förbrukningen 1 april när anläggningen gått i ett år, besparingskalkylen stämmer hyfsat i alla fall detta varma år.

/C
« Senast ändrad: 19 januari 2015, 19:29:42 av froskog »
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #114 skrivet: 28 februari 2015, 07:03:57 »
Jag får väl plita några rader igen då.

Månadsavläsning ikväll och februari kommer in på runt 1300kWh inkl hh-el. Har förbrukat totalt 2550kWh sedan 1:e december.

Om den milda vintern håller i sig med endast en månad kvar till årsavläsningen landar det på strax under 13000 kWh första året ink allt med 5 pers i hushållet och 296m2 att värma.

Ett liknande år skulle det med IVT/ES480 uppskattningsvis ha förbrukats 25 000kWh vilket ger mig en besparing på ca 13 500:- år ett.

Såg btw att Ragn-Sells var hos närmsta grannen och dumpade av en kaxlåda igår, tror han köpt en Thermia Optimum 10.

/C
« Senast ändrad: 28 februari 2015, 07:08:53 av froskog »
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #115 skrivet: 28 februari 2015, 21:59:20 »
Lite korrigering av siffrorna då.

1420kWh i februari, 11688kWh de senaste 11 månaderna och 13650kWh på rullande 12.

Kan bli pÃ¥ hÃ¥ret att komma under 13 000kWh men ändÃ¥!  tummenupp

/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #116 skrivet: 17 augusti 2015, 12:52:06 »
Nu har jag inte brytt mig om pumpen på ett bra tag så jag läste av elmätaren idag och kan konstatera att jag i snitt bränner upp 415-420kWh/månad på värme och VV.

Värdet är nog lite i sjunkande trend just nu och stabiliserar sig nog inte förrän om några år när man fått in flera fulla årscykler.

/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #117 skrivet: 29 september 2015, 10:49:39 »
Såg att jag missat skriva in första årets avlästa exakta förbrukning här.

12890kW/h blev resultatet.

/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #118 skrivet: 05 november 2015, 19:59:28 »
Inkl HH-el ska kanske tilläggas, 5600kWh till värme och vv.

På tisdag får maskinen ny uppdaterad programvara.

/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #119 skrivet: 10 november 2015, 20:36:34 »
Nyaste programvaran installerad idag.

/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #120 skrivet: 10 november 2015, 21:21:11 »
Fixar man det själv med usb minne liknande Nibes lösning ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #121 skrivet: 10 november 2015, 22:07:25 »
Fixar man det själv med usb minne liknande Nibes lösning ?

Nix inte riktigt så smidigt.

/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #122 skrivet: 10 november 2015, 22:30:32 »
Hur gjorde du då ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Panaz

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 181
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #123 skrivet: 10 november 2015, 22:43:37 »
froskog, vad är det för version nr. på nya programvaran?

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #124 skrivet: 11 november 2015, 07:08:28 »
Hur gjorde du då ?

Servicekille på plats.

froskog, vad är det för version nr. på nya programvaran?

Vet inte hur och vart ser jag det, har du nån brödsmula?

/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #125 skrivet: 11 november 2015, 07:31:29 »
Är det gratis att få mjukvaran uppdaterad och görs det hos alla kunder eller får man beställa det själv ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #126 skrivet: 11 november 2015, 15:07:39 »
Är det gratis att få mjukvaran uppdaterad och görs det hos alla kunder eller får man beställa det själv ?

Den får du nog ta med Daikin_

/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad Panaz

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 181
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #127 skrivet: 11 november 2015, 17:00:55 »
I menyn 6. 8 hittar du info om programvaran.
GÃ¥ till information tryck OK
Pila ner tillAnv.behörighetsnivå tryck OK
HÃ¥ll inne meny/tillbaka knappen tills  installatör visas
Tryck på meny/tillbaka
Pila ner till Version tryck OK

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #128 skrivet: 11 november 2015, 19:34:54 »
V01.16.00

/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #129 skrivet: 16 januari 2016, 11:09:31 »
Ok,, nytt köldrekord sedan jag installerade maskinen i mars -14 på -20,2.

Totalt har jag ca 100t el-spets på vv och 1t på rumsvärme.

Timmen på rumsvärmen uppkom i samband med att utetempen sjönk från 10 till 15 minus på dryga timmen samtidigt som familjen duschade, maskinen hann helt enkelt inte med att hålla tempen mot rumsvärmen vid denna korsning av faktorer. Annars gick den utan elspets i -20 med 42° FLT runt 25l/m i flöde -0,4 inkommande brine och -4,2 ut, 20,3 på övervåning och 21,1 nere (morgontemp). Det är svårt att avgöra hur mycket mera den klarar utan spets för elmätaren visar väldigt olika, tex så gick den hårdare en period vid -16 än på morgonen vid -20. Blir inte riktigt klok på pumpfrekvensen och elförbrukningen, men mycket förklaras nog av avbrott för vv-prod.

Jag är skapligt nöjd med den låga FLT:n med tanke på att jag har raddar på övervåningen men trots att jag rattat en del så är det inte optimal värme i alla rum. De brister i form av kass eller helt utebliven justering som rörkrökaren lämnade efter sig vid överlämnandet av huset (nyproduktion 99/00) visar sig nu rejält då bvp återspeglar dem bra mycket bättre än den gamla IVT/ES 480:in.

Jobbar vidare på problemet och måste nog gå igenom radd för radd gällande kv och returkoppel, problemet är bara att när kylan kommer ska tiden finnas att i lugn och ro utföra arbetet. En radd är dessutom felkopplad och jag skulle behöva montera ett korskoppel men det drar med sig en höjning av radden på väggen med dränerat system som "lök på laxen".

EDIT: Uppvärmd yta lite drygt 300m2 inkl garage 1,5plan, gv i betongplatta och raddar på öp för er som inte orkar bläddra tillbaka i tråden.

/C
« Senast ändrad: 16 januari 2016, 11:23:09 av froskog »
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1040
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #130 skrivet: 16 januari 2016, 15:50:57 »
Om den felkopplade radiatorn är på ovanvåningen, så kanske det räcker med att sänka trycket och en hink och trasor ?
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #131 skrivet: 16 januari 2016, 17:04:35 »
Om den felkopplade radiatorn är på ovanvåningen, så kanske det räcker med att sänka trycket och en hink och trasor ?

Kanske men det lär väl trycka på från de andra raddarna och det är inte den felkopplade radden som är kall den är inte ens på samma slinga som den strulande. Vet inte om det är värt besväret att fixa ett korskoppel egentligen.

/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #132 skrivet: 16 januari 2016, 21:05:33 »
En fråga till alla er men stora kunskaper i ämnet:

Ikväll tände jag upp min murspis, mest för trivselns skull men bvp rampar så klart ner efter ett par - tre timmars eldande, dvs när golvvärmeslingorna stänger ner på rumsgivarna.

Tjänar jag nåt på detta öht egentligen eller går vinsten åt sedan inatt när samtliga slingor öppnar och ropar på värme och pumpen då ska köra upp tempen igen i det sedan flera timmar stillastående vattnet,,, men det kanske inte svalnar nämnvärt?

/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #133 skrivet: 17 januari 2016, 18:39:04 »
Bra  cop i början av körningen iaf...
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #134 skrivet: 17 januari 2016, 19:10:17 »
Bra  cop i början av körningen iaf...

Tja pumpen går på runt halva frekvensen så länge jag har murspisen igång i alla fall även brinet blir ju omedelbart 2° varmare.

Inte handlar det om att spara pengar direkt men det är jäkligt skönt att 24-25° i hallen, vardagsrummet och halva köket när man kommer in från -17 ute.

/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #135 skrivet: 17 januari 2016, 19:22:05 »
Jo, kände samma här, tände brasa för att slippa öka på kurvan nån halv grad.
Det blev ju vinter till slut,  här är nerÃ¥t -15 och var ute bara för att hÃ¥lla lite värme i vÃ¥r dieselbil utan motorvärmare...... Nytt batteri men kräver rätta handlaget nu även efter tändjustering...
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #136 skrivet: 17 januari 2016, 19:24:54 »
Jo det ryker nog ett och annat bilbatteri under denna köldperiod, personligen tycker jag det är ganska gôtt med kyla,,, frisk luft mm,,, så länge allt funkar och man slipper mecka ute med nåt.

/C 
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #137 skrivet: 18 juni 2019, 09:53:14 »
Jag har 2 månader kvar att köra innan jag haft Daikins pump installerad i ett helt år och 2014 var ju ett varmt år.

Ca 26 000kWh förbrukade jag totalt under ett varmt år med min gamla IVT 480 flvp inkl hh-el.

Med BVP landar det strax under 15 000kWh inkl hh- el och då är ca 5200-5 600kWh drivenergi till pumpen.

Kåken är byggd 2000 och är nästan 300m2 och är det kallt ute så förbrukas ju fortfarande en del kWh/dygn 75-80kWh.

+ blixtsnabb vv-prod.
+ levererar vad som utlovats i stort sett.
+ snygg och kompakt installation
+ tyst merpart av driften

- krångliga menyer på de mera avancerade inställningarna.
- brummar rätt bra när den går max (13kw) men ljudet från swingkompressorn är ganska behagligt jämfört med andra typer.
- kass manual (er)

På det stora hela är jag nöjd och nu väntar jag bara på utlovad mjukvaruuppdatering.

/C

Jag citerar mig själv och konstaterar att pumpen gått felfritt i 5,5år sånär som på ett uppbrunnet "strömspikskydd" (barnsjukdom).

Totalförbrukningen ligger runt 12 500-13 500kW/h per år. Någon riktig vargavinter har vi ju inte haft sedan installationen 2014 och det återstår ju att se vad förbrukningen bli vid en vinter som den 2010.

Daikin rekommenderas! 

/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #138 skrivet: 05 juli 2019, 16:24:17 »
 tummenupp

Mvh
D

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!