12° i Stockholm. (även 12° på Nibens tempgivare)Nibe 1215 6 kW med 100 meter borra och FLM30.
Trots korta körningar med vp sjunker din kb från 12 till typ 6 eller något(svårt att se). Med en tank skulle du kunna ha 12 grader hela körningen. När tanken är laddad, fortsätter den att ladda berget.
En annan aspekt på detta är väl att om man på något sätt minskar nedkylningen av kollektorn, så minskar ju upptaget av energi från berget, mao, blir det verkligen någon bra effekt av att köra ner varmare kb under drift?
Hur är det tänkt att fungera så att vp nyttjar hela tanken med 12 gradigt brine först innan den tar kb från borran ska det sitta nån shunt eller växelventil och sen gäller det att brine i tanken skiktar sig bra vilket jag tror blir problem med så höga flöden eller
Om vi tar den första körningen 02:30 så gick värmepumpen i ca: 40 minuter, med ett flöde på 0,35 l/s. Den suger typ 6 kW ur köldbäraren samt tillför runt 1 kW via FLM. 5 kW x 40 minuter = 3,3 kWhI en 500 liters tank med etanolblandning rymmer det ca: 3,6 kWh mellan 6° till 12°.Det är en omöjlighet att behålla 12° på inkommande köldbärare, oavsett hur flödet går till/från tank och borra.