Skrivet av: Roland
« skrivet: 13 december 2019, 16:07:36 »

Normalt är det så mycket vätska i botten på kondensorn att utloppet täcks av vätskan. Okondenserad gas kan då inte följa med vätskan till expansionsventilen. Vid läckage kommer så det småningom att inte finnas tillräckligt med vätska i kondensorn utan utloppet friläggs så att okondenserat köldmedium kan följa med vätskan. Det är samma princip som när man tömmer ett badkar eller tvättställ, vattnet drar med sig luft på slutet.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 13 december 2019, 14:34:21 »

Om det inte är några temperaturskillnader så är kompressorn troligen paj, gasen blir inte komprimerad.
Skrivet av: Nils Eric
« skrivet: 13 december 2019, 14:27:06 »

Hej har en värmepump som är kopplad till en vattenvärmeväxlare inomhus. Nu går kompresser nästan hela tiden och jag kan avläsa på maskinens elmätare att den förbrukar ca 5 kw hela tiden, men den ger ingen större värmeeffekt. Returöret till kompressorn är ljummet och även röret från kompressorn. Är detta gasbrist? Tacksamt för svar Nils Eric
Skrivet av: Rörisoleraren
« skrivet: 30 augusti 2016, 22:12:39 »

ahaa bubblorna beror på att kondenseringen sker för nära synglaset så att vätskan inte hinner kylas ner  "love"
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 30 augusti 2016, 21:56:35 »

Vet ärligt inte på första frågan, men min gissning är att om man har en större kondensor så kan man fylla mer köldmedia och då blir toleransen lite högre innan det märks.  :-\

När det syns bubblor i kylglaset så är underkylningen obefintlig, normalt är det kondenserad vätska längs ner i kondensorn som blir underkyld innan den kommer till expansionsventilen.
Det är klart att när man ser bubblor så har det ju försvunnit en hel del köldmedia.
Skrivet av: Rörisoleraren
« skrivet: 30 augusti 2016, 21:41:10 »

ok det va intressant information men lite förvirrande  Sc:,h
om kondensorn är överdimensionerad märker man då gasbristen senare?
kan man ha gasbrist utan att det syns i synglaset  Sc:,h
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 30 augusti 2016, 21:19:35 »

Grejen är att vätskefilmen som bildas av kondenserad gas på värmeväxlarens yta ökar värmeöverföringen från köldmediet till värmebäraren.
Vid gasbrist blir vätskefilmen tunnare och mindre värme överförs till värmebäraren vilket medför att temperaturen på köldmediet i kondensorn blir högre vid gasbrist.
Till slut så hinner inte all gas kondensera (kompressorn fortsätter ju att trycka in mer gas hela tiden) så gasen trycks ut via expansionsventilen.
Skrivet av: Rörisoleraren
« skrivet: 30 augusti 2016, 19:29:05 »

Hej

När kondensorn blir tom på kondenserad gas kommer det gasbubblor i synglaset.
Hur kan bubblorna gå i genom kondensorn utan att kondenseras  dontknow ?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!