Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: johannes75 skrivet 13 september 2017, 21:42:50

Titel: radiatorer + hög cop golvvärme= sant?
Skrivet av: johannes75 skrivet 13 september 2017, 21:42:50
Hej jag undrar om det finns något eller några märke av värmepump på marknaden som kan både köra golvvärme och radiatorer utan att shunta från högtempsystemet ned till lågtempsystemet?
Dvs en värmepump som har möjlighet att värma på två externa kretsar med någon sorts omkopplare ungefär som när vp värmer dricksvatten till varmvatten och sedan switchar om och gör radiatorvatten.
Titel: SV: radiatorer + hög cop golvvärme= sant?
Skrivet av: bopakoster skrivet 13 september 2017, 22:29:46
Du kan ju alltid seriekoppla så radiatorreturen matar golvvärmen, kanske inte perfekt men borde funka.
Titel: SV: radiatorer + hög cop golvvärme= sant?
Skrivet av: johannes75 skrivet 16 september 2017, 21:21:45
Ja det har jag inte tänkt på,
Men det är konstigt ändå tycker jag att inte någon värmepump har med det i styret.
Det är ju en del nyproduktion tom. som har radiatorer på övervåningen och golvvärme i plattan.
Men tack för tipset.
/Johannes
Titel: SV: radiatorer + hög cop golvvärme= sant?
Skrivet av: bopakoster skrivet 16 september 2017, 23:11:04
Paralellkopplad golvvärme och radiatorer har nog i de flesta fall shuntning av golvvärmen. Vad du kan slippa med seriekoppling är kostnaden för shunten och cirkulationspump till golvvärmen, energibehovet påverkas endast av golvvärmens cirkulationspump, typ 15-20W

I ny-/ombyggnad kan man förstås anpassa radiatorerna till aktuellt effektbehov vid samma framledningstemp som golvvärmen och slippa shuntning.
Titel: SV: radiatorer + hög cop golvvärme= sant?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 17 september 2017, 09:31:26
Ja det har jag inte tänkt på,
Men det är konstigt ändå tycker jag att inte någon värmepump har med det i styret.
Det är ju en del nyproduktion tom. som har radiatorer på övervåningen och golvvärme i plattan.
Men tack för tipset.
/Johannes
Det är väl egentligen konstigare hur man kan bygga med radiatorer som kräver högre framledning på övervåningen på ett nybygge man borde sträva efter ett system som behöver samma framledning.
Titel: SV: radiatorer + hög cop golvvärme= sant?
Skrivet av: Churchill skrivet 17 september 2017, 20:59:34
Jag kör med radiator + handukstorkar och aerotemper först och sedan golvvärmen på returen från dem.
Vet inte om jag hade gjort om det så idag. det funkar bra med att köra alla parallelt också.
Titel: SV: radiatorer + hög cop golvvärme= sant?
Skrivet av: johannes75 skrivet 23 september 2017, 20:53:40
Tack för alla svar!
Det går inte att lura värmepumpens styr att producera 35 gradigt vatten för golvvärmen och säg 45 gradigt för radiatorerna samt en omkopplare som switchar kretsar?
Sen kan man fråga sig om man skulle man vinna mycket på att göra så om man har en uppvärmning på ca 20000kWh idag med pellets.
Titel: SV: radiatorer + hög cop golvvärme= sant?
Skrivet av: Dgat skrivet 24 september 2017, 12:46:26
Har du ingen shunt på golvslingorna så du kan få svalare där när framledningen blir för hög ?  Lika så brukar man väl reglera termostaten på sovrum där man ofta vill ha lite svalare.
Blir nog en dyr VP om detta ska vara inbyggt.