Hej!
Finns någon som kan förklara denna graf för mig när det gäller behovet de senaste 12 timmarna?
Vad betyder stapeln till vänster?
Startar på -10 och linjen ligger på -5??
Finns det ingenstans, utan kod, som jag kan se vilka växlar pumpen arbetat med under dygnet?
Bästa hälsningar
Pia-Lotta
Titel: SV: Graf behov Thermia Inverter M 12 kwh Jordvärmepump
Skrivet av: Mlöf skrivet 27 november 2019, 09:09:55
Tjena

Ska försöka förklara.
Längst till vänster har den det varit varmvatten tillverkningen på hög effekt.
Sen har den lagt sig på tvåans växel mot huset.

Varannan timme kör den en så kallad smörning (oil boost) för att återföra oljan som finns i kylprocessen. Oljan fastnar där den inte har någon uppgift när effektuttaget är lågt.
Dessa smörjningar sker på ettans och tvåans växel. Treans växel  och uppåt är farten i processen tillräcklig hög för att säkerställa smörning.
Dessa smörjningar blir droppen varannan timme  på grafen.

Men ibland blandar programvaran lite som den vill med skalning på grafen och därför kan det ibland bli minus värden på grafen. En bugg helt enkelt, men inget som stör funktionen.

Du borde kunna se vilken växel den använt under 12 h utan kod. Men vill du se ett längre förlopp än 12 h måste du stoppa in ett minne och logga.
Dock har jag ingen erfarenhet av att tyda loggade filer, så där kan jag inte hjälpa dig .
Kanske någon annan har den erfarenheten?
Titel: SV: Graf behov Thermia Inverter M 12 kwh Jordvärmepump
Skrivet av: Lotta-Pia skrivet 28 november 2019, 05:50:19
Tjena

Ska försöka förklara.
Längst till vänster har den det varit varmvatten tillverkningen på hög effekt.
Sen har den lagt sig på tvåans växel mot huset.

Varannan timme kör den en så kallad smörning (oil boost) för att återföra oljan som finns i kylprocessen. Oljan fastnar där den inte har någon uppgift när effektuttaget är lågt.
Dessa smörjningar sker på ettans och tvåans växel. Treans växel  och uppåt är farten i processen tillräcklig hög för att säkerställa smörning.
Dessa smörjningar blir droppen varannan timme  på grafen.

Men ibland blandar programvaran lite som den vill med skalning på grafen och därför kan det ibland bli minus värden på grafen. En bugg helt enkelt, men inget som stör funktionen.

Du borde kunna se vilken växel den använt under 12 h utan kod. Men vill du se ett längre förlopp än 12 h måste du stoppa in ett minne och logga.
Dock har jag ingen erfarenhet av att tyda loggade filer, så där kan jag inte hjälpa dig .
Kanske någon annan har den erfarenheten?

Tack snälla för ditt svar! Ska kontakta installatören, kanske kan de uppdatera mjukvaran om denna bugg är fixad från Thermia.
Titel: SV: Graf behov Thermia Inverter M 12 kwh Jordvärmepump
Skrivet av: Mlöf skrivet 28 november 2019, 07:08:22
Nu vet jag inte om Thermia känner  till denna lilla bugg.
Oftast gör den rätt. Vad som orsakar fel skalningen har jag inte lagt någon energi på.
Har tidigare haft långa dialoger med Thermia om buggar så dom är nog less mig. Nu stör det här inte funktionen och det är det viktigaste tycker jag.

Så ska det se ut när den skalar grafen rätt.