Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Micke Borås skrivet 13 april 2005, 13:04:14

Titel: Högt värme delta
Skrivet av: Micke Borås skrivet 13 april 2005, 13:04:14
Hej

Har en IVT Greenline HT+ 6Kw sen 3 mån tbx den fungérar bra men får upp larm då och då
på Högt värmedelta.

Har kollat rensventilerna men dom är ok, har ett element uppe som jag justerat ner termoststaen på.

Är det nån som har någon ide om detta?

Mvh
Mikael
Titel: SV: Högt värme delta
Skrivet av: Ankhati skrivet 13 april 2005, 13:29:08
Högt värme delta är max temperatur skillnad mellan GT8 och GT9 som tillåts innan infolarm. Larmet är ej aktivt utan visas endast i displayen.
Som standard är larmet inställt på 13 grader, åtgärden är att öka flödet i värmekretsen. Sätt VB pumpen i läge 3, kolla alla filterboller, och avluftningar.
Titel: SV: Högt värme delta
Skrivet av: Rickard skrivet 13 april 2005, 13:31:53
Har du en bypassledning?

Prova i så fall höja hastigheten på cirkpumpen som cirkulerar värmebäraren i radiatorerna eller sänk hastigheten på den cirkpump som sitter i värmepumpen.

IVT:s givare och Regon är även "kända" för att ha lite ojämn kvalite, ligger deltaT normalt långt ifrån larmgränsen så kan det vara givarfel eller en kärvande cirkpump.
Titel: SV: Högt värme delta
Skrivet av: Micke Borås skrivet 16 april 2005, 23:16:31
Hej igen

Har provat att öka hastiheten på pumpen, det hjälper inte, har luftat med, rensvenilerna är ok.

Har fått högt pressostat  larm nu med som jag kvitterat.

Mvh
Micke
Titel: SV: Högt värme delta
Skrivet av: Jocke montör skrivet 17 april 2005, 07:37:36
Du har cirkulationsproblem helt klart.

Hur känns radiatorerna är dom svala nedtill? (lite skillnad ska det vara).
Kolla alla radiatorer att dom är varma.

Kärvande växelventil kan det vara också.

Korsat värmesystem (tillopp pump sitter på husretur).

Försök att konstatera om larmet uppstår vid varmvattendrift eller värmedrift.
Vad kör du för värmekurva?

Har du kontaktat installatören?
Titel: SV: Högt värme delta
Skrivet av: Janne El-Energi skrivet 17 april 2005, 08:08:56
Hej igen

Har provat att öka hastiheten på pumpen, det hjälper inte, har luftat med, rensvenilerna är ok.
Vilken pump?
Rad eller VP cirk pump.

Har fått högt pressostat larm nu med som jag kvitterat.

Mvh
Micke

Som Rickard sa ställ RAD cirk pumpen  på läge 3 och värme bärar cirk pumpen på läge 1 då med baypass får rad kretsen bästa cirk.

 Annars om VP cirk är högre än rad flöde  så löser VP på hög temp. Rad kretsen har troligen större flödes motstånd.

Viktig anm av IVT i deras installation del i manual.
Titel: SV: Högt värme delta
Skrivet av: pellep skrivet 17 april 2005, 09:39:19
Om man har problem med sin nya bil kör man till verkstan.
Har man problem med sin nya VP ställer man frågor på värmepumsforum.
Titel: SV: Högt värme delta
Skrivet av: Micke Borås skrivet 18 april 2005, 21:31:03
Hej igen!

Tack för eran hjälp, är det nån jag kan få prata med över tel?

Lättare reda ut begreppen då?

Har pratat med installatören ca 6 ggr, men än har det inte hänt nåt.

Han säger bara att jag får vänta til servicekillen kommer men nu har det gåt 2mån, börjar tröttna.


Mvh
Micke
Titel: SV: Högt värme delta
Skrivet av: Rickard skrivet 18 april 2005, 21:41:12
Du kan prova ringa mig imorgon när du är hemma.

070-6798263

/Rickard
Titel: SV: Högt värme delta
Skrivet av: Janne El-Energi skrivet 18 april 2005, 22:14:37
Kontrollera detta. utdrag från greenline manual-

Viktigt mät diff temp och hast på pumpar.

Kontakta mig ev vid problem.

Titel: SV: Högt värme delta
Skrivet av: Micke Borås skrivet 06 maj 2005, 20:53:00
Hej
Nu är mitt problem löst, det var en av givarna på varma sidan GT9,an som var fel på.

Tackar för all hjälp!!

Mvh
Micke Borås
Titel: SV: Högt värme delta
Skrivet av: CashMeIfYouCan skrivet 17 maj 2005, 21:11:42
Tjena!

Hade också problem med högt värmedelta på min  Greenline HT+9 MEN BARA NÄR MAN ANVÄNDE VARMVATTNET i duschen. (som om det skulle ha någon påverkan?). Provade först att öka speeden på radiatorpumpen till 3an, det hjälpte inte. Problemet kvarstod...fick isatt en ny rego central, men dem på IVT firman satte i en äldre modell på rego än den som skulle sitta i. Orginal är en rego637, dem satte i en rego600. Då försvann värmebärardelta-problemet och så uppkom problem med "Hög Retur VP". Sen fick jag idag isatt en helt ny REGO637 igen, och hittentills så har det funkat utan nått larm. *huum* skumt med dessa reglercentraler.  Sc:,h