Hej, vet någon var jag kan hitta dokumentation rörande pressrördelar i mellanvägg?
Så vitt jag vet är det godkänt att lämna en press inuti en mellanvägg men det måste ju finnas dokumenterat någonstans.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016

Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Godkänt med rörpress i vägg?
« Svar #1 skrivet: 22 november 2010, 15:26:08 »
Hej, vet någon var jag kan hitta dokumentation rörande pressrördelar i mellanvägg?
Så vitt jag vet är det godkänt att lämna en press inuti en mellanvägg men det måste ju finnas dokumenterat någonstans.


Det handlar väl mer om typgodkännade än typen som sådan. Men jag tror inte att det finns någon presskoppling på den svenska marknaden som inte får döljas.

Fast det var något försäkringsbolag (Folksam?) för några år sedan som hade en hel del synpunkter på dolda skarvar (oavsett modell)

EDIT: Det jag skrev handlar om pressdelar för koppar. Vad som gäller för t.ex AluPex har jag dålig koll på.
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Godkänt med rörpress i vägg?
« Svar #2 skrivet: 22 november 2010, 15:42:47 »
Tycker det låter farligt att lämna en presskoppling i en vägg skulle inte vilja ha så hemma tacka vet jag en lödning Thumbsup

ändrat till presskoppling
« Senast ändrad: 22 november 2010, 15:54:24 av smurfen72 »
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad leifa.k

  • Amatör, absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
SV: Godkänt med rörpress i vägg?
« Svar #3 skrivet: 22 november 2010, 15:44:19 »
Samma här.  Thumbsup
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör frÃ¥n Sfinx. Begagnad Nibe 1210-7 3000kr Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland

Utloggad Raptor

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 934
  • Karma +3/-0
  • ...men bättre pÃ¥ ventilation.
SV: Godkänt med rörpress i vägg?
« Svar #4 skrivet: 22 november 2010, 15:46:27 »
Tycker det låter farligt att lämna en klämkoppling i en vägg skulle inte vilja ha så hemma tacka vet jag en lödning Thumbsup

Nu är det ju inte klämkoppling det handlar om utan press.
Press är godkänt för dolt montage om inte reglerna ändrats.

/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"

Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Godkänt med rörpress i vägg?
« Svar #5 skrivet: 22 november 2010, 15:53:25 »
Tycker det låter farligt att lämna en klämkoppling i en vägg skulle inte vilja ha så hemma tacka vet jag en lödning Thumbsup

Nu är det ju inte klämkoppling det handlar om utan press.
Press är godkänt för dolt montage om inte reglerna ändrats.

/Raptor
Menade presskoppling skrev som en klant huvuddunk
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad leifa.k

  • Amatör, absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
SV: Godkänt med rörpress i vägg?
« Svar #6 skrivet: 22 november 2010, 19:48:27 »
A.4 Fogar på rör
Fogar på rör ska vara placerade så att de är utbytbara och så att ett eventuellt läckage från
fogen kan upptäckas omedelbart. Detta gäller oavsett om fogen är typgodkänd för icke
utbytbar förläggning.
Fogar i lägenheter eller motsvarande ska placeras i rum med vattentätt golv eller i särskilda
inbyggnader eller i kopplingsskåp.
Utrymmen för rörkopplingar i inbyggnader, installationsschakt eller kopplingsskåp ska ha
vattentät botten och vara försedda med dränering med tillräcklig kapacitet. Dräneringen
ska mynna på plats där man omedelbart kan upptäcka ett eventuellt läckage och där
utläckande vatten inte direkt orsakar en skada. Installationsschakt med utrymme för rörkopplingar
eller kopplingsskåp ska ha serviceöppning som är tillräckligt stor för reparation
eller byte av fogar. Serviceöppning ska inte vara placerade i en våt-zon (se avsnitt C).

http://www.vvsforetagen.se/index.php3?use=publisher&id=3248

Kan det vara någe som bringar klarhet i frågan?
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör frÃ¥n Sfinx. Begagnad Nibe 1210-7 3000kr Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland

Utloggad Mr Energi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Godkänt med rörpress i vägg?
« Svar #7 skrivet: 23 november 2010, 11:20:43 »
I det här fallet kommer det ner rör från tak som sedan viker av in genom väggen, pressarna hamnar i mellanväggen.
Det går ju att se pressarna då det är ett väl tilltaget hål gjort i väggen men kan ju bli att man sätter igen det senare.
Detta handlar om en vanlig mellanvägg i ett hus, ca 200mm tjock, typ trä.
Har en besiktningsman som anmärker på det om undrar om det är tillåtet.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016

Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Godkänt med rörpress i vägg?
« Svar #8 skrivet: 23 november 2010, 11:26:43 »
Har för mej att det är skillnad på värme rör och tappvatten rör men är osäker Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Mr Energi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Godkänt med rörpress i vägg?
« Svar #9 skrivet: 23 november 2010, 13:58:08 »
Raptor, du har ingen aning om var det går att läsa om detta?
Jag har hört ryktesvägen att det är ok men tyvärr hjälper inte det i detta läget!  :-\
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016

Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....

Utloggad Raptor

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 934
  • Karma +3/-0
  • ...men bättre pÃ¥ ventilation.
SV: Godkänt med rörpress i vägg?
« Svar #10 skrivet: 23 november 2010, 14:21:59 »
Ja, Geberit MaPress är typgodkända för dolt montage. Gäller säkert fler fabrikat. Dock inte för ingjutning har jag för mej.

Får inte länkarna att fungera. Geberit har Sitac godkännande ligger på sin hemsida för Mepla och Mapress. De jag hittade nu gäller tappvatten men borde även finnar på värmesystem.

Som sagt är det säkert fler tillverkare som har godkännande.

/Raptor
« Senast ändrad: 23 november 2010, 14:31:02 av Raptor »
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"

Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.

Utloggad Raptor

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 934
  • Karma +3/-0
  • ...men bättre pÃ¥ ventilation.
SV: Godkänt med rörpress i vägg?
« Svar #11 skrivet: 23 november 2010, 14:42:45 »
Ringde för säkerhetsskull till Ahlsell och frågade och samtliga som dom bär i sortimentet är godkända. Alltså A-collection och Geberit Mapress.

/Raptor
« Senast ändrad: 23 november 2010, 15:27:37 av Raptor »
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"

Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Godkänt med rörpress i vägg?
« Svar #12 skrivet: 23 november 2010, 14:51:40 »
http://www.geberit.se/geberit/inet/se/wcmsse.nsf/files/usr-pdf-Sitac%20Koppar%20Tappvatten%200963-99%5B1%5D.pdf/$file/Sitac%20Koppar%20Tappvatten%200963-99%5B1%5D.pdf

Fast SITAC godkännandet verkar ha gått ut. Det kan finnas ett nytt men hittar inget på deras hemsida

Det enda beviset om typgodkännande som fortfarande är giltigt är Mepla
« Senast ändrad: 23 november 2010, 14:58:04 av utopiazz »
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!