IVT C11 drar många Kwh
« skrivet: 16 januari 2022, 11:12:46 »
Hej,

Tycker pumpen drar lite för många kwh.
Jämför jag med tidigare loggar (husdata) med ungefär likadana ute temperaturer, så drar den ca15-20 kwh mer nu per dygn.
Det enda jag kan se är att växelventilen har ca 2 timmars mer drifttid.

skickar med lite bilder


IVT Geenline HE C11 | 100L volymtank| 200m borra 199m aktivt|
Installerad December 2011
Nordöstra Skåne
Hus byggt 1948, 1½ plans med källare 160+80 m2
Inne temp 22c°
Fläktkonvektor i källaren

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9562
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: IVT C11 drar många Kwh
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2022, 11:18:18 »
Ta någon bild också när kompressorn arbetat en stund, annars säger inte bilden särskilt mycket.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad peerer

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
SV: IVT C11 drar många Kwh
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2022, 14:37:23 »
Bild 1 har den gått i 35 min på värmedrift.
Efter 45 min gick den över till varmvatten.
Bild 2 är tagen efter 50 min.
Den stannade efter 53 min
IVT Geenline HE C11 | 100L volymtank| 200m borra 199m aktivt|
Installerad December 2011
Nordöstra Skåne
Hus byggt 1948, 1½ plans med källare 160+80 m2
Inne temp 22c°
Fläktkonvektor i källaren

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9562
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: IVT C11 drar många Kwh
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2022, 16:08:36 »
Om kompressorn går borde hetgastemperaturen ligga runt 30° över värmebärare ut. Det borde också vara åtminstone några graders skillnad på köldbärare in och ut. Tror du behöver tillkalla servicetekniker.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT C11 drar många Kwh
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2022, 17:42:56 »
VÃ¥gar nog pÃ¥stÃ¥ att kompressorn är slut.  :'(
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad peerer

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
SV: IVT C11 drar många Kwh
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2022, 18:19:13 »
Det är ju typiskt om det är kompressorn, installerades december 2011, då gick garantin ut i december >:(

Någon som vet vad ett sånt byte går på?
« Senast ändrad: 16 januari 2022, 18:21:34 av peerer »
IVT Geenline HE C11 | 100L volymtank| 200m borra 199m aktivt|
Installerad December 2011
Nordöstra Skåne
Hus byggt 1948, 1½ plans med källare 160+80 m2
Inne temp 22c°
Fläktkonvektor i källaren

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: IVT C11 drar många Kwh
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2022, 19:04:39 »
Det kan vara expansionsventilen som gett upp.

Kan även vara gasläcka. Kolla om det bubblar i synglaset, eller om du ser något oljigt runt gasrören.


Utloggad peerer

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
SV: IVT C11 drar många Kwh
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2022, 19:12:19 »
Helt klart i glaset och det finns ingen olja heller
IVT Geenline HE C11 | 100L volymtank| 200m borra 199m aktivt|
Installerad December 2011
Nordöstra Skåne
Hus byggt 1948, 1½ plans med källare 160+80 m2
Inne temp 22c°
Fläktkonvektor i källaren

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: IVT C11 drar många Kwh
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2022, 20:09:47 »
Det verkar som om kompressorn bara pumpar runt gas och att trycket i köldmediekretsen är sÃ¥ lÃ¥gt att det inte kondenserar nÃ¥gon vätska i kondensorn och att det därför inte syns nÃ¥got i synglaset. Jag gissar pÃ¥ läckage men det borde synas olja nÃ¥gonstans. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT C11 drar många Kwh
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2022, 21:07:50 »
Normalt sätt så ska lågtryckspressostaten lösa om det läckt ut så mycket gas.
Då brukar även hetgastemp öka lite.
Detta ser snarare ut som att kompressorn är otät och inte får upp nått tryck.
Alternativt att expansionsventilen inte håller nått tryck i kondensorn, men då borde det nog synas nått i synglaset?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad peerer

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
SV: IVT C11 drar många Kwh
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2022, 22:11:47 »
Nu har jag varit nere igen krupit och kollat efter något läckage, hittar inget alls.
Nu var pumpen under drift och det helt klart i glaset
IVT Geenline HE C11 | 100L volymtank| 200m borra 199m aktivt|
Installerad December 2011
Nordöstra Skåne
Hus byggt 1948, 1½ plans med källare 160+80 m2
Inne temp 22c°
Fläktkonvektor i källaren

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: IVT C11 drar många Kwh
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2022, 08:11:27 »
Detta ser snarare ut som att kompressorn är otät och inte får upp nått tryck.

Inre läckage i kompressorn brukar göra att hetgastemperaturen ökar rejält. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: IVT C11 drar många Kwh
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2022, 08:14:52 »

Nu var pumpen under drift och det helt klart i glaset

Helt klart kan betyda full av vätska eller ingen vätska alls. Det bästa är att stänga av värmepumpen ett tag. Studera synglaset efter start. Är det tillräcklig mängd köldmedium i pumpen bubblar det under någon minut efter start, sedan försvinner bubblorna och synglaset blir klart
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT C11 drar många Kwh
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2022, 11:32:49 »
Inre läckage i kompressorn brukar göra att hetgastemperaturen ökar rejält.


Hmmm....  Sc:,h
Lägre tryck borde betyda lägre temperatur.  ???
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad peerer

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
SV: IVT C11 drar många Kwh
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2022, 11:51:37 »
När den startade skummade det till i glaset ca 10 sekunder och när den stannade bubblade i ca 1 minut
IVT Geenline HE C11 | 100L volymtank| 200m borra 199m aktivt|
Installerad December 2011
Nordöstra Skåne
Hus byggt 1948, 1½ plans med källare 160+80 m2
Inne temp 22c°
Fläktkonvektor i källaren

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!