Hejsan
Vi  har nyinstallerad FTX-ventilation och bergvärme med köldkassett som kickar in när det är viss temperatur och vi sätter pÃ¥ kyla pÃ¥ kontrollpanelen. DÃ¥ ska det gÃ¥ en liten cirkulationspump till bergvärmens brine-slinga och öppna spjäll i köldkassett pÃ¥ tilluften . SÃ¥ lÃ¥ngt sannolikt ok med styrningen.

Men jag har en del funderingar på hur installatör/rörmokare kopplat vår nyinstallerade kylar-kassett-brine-ledning på bergvärmeslingan.
Han har satt både till- och från-ledning till köldkretsen på samma (från bergvärmepumpen utgående) brine-ledning-sida. Kan det då verkligen bli cirkulation i kretsen? Bergvärmens cirkulationspump går ju väldigt lite på sommaren när kyla behövs och då blir det väl ingen cirkulation alls i kretsen när bergvärmen inte går? Eller tänker jag fel? Kolla foto.
Tacksam åsikt. Är det verkligen korrekt parallellkoppling som är gjord? Enligt vad jag tror så ska de kopplas en på ingående och en på utgående parallellt med pumpen, före pumpen och med backventil?

Vänligen
/PH

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Är det verkligen rätt kopplat av rörmokare?
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2018, 20:41:43 »
Mellan påsticken sitter det säkert en klaffbackventil.
Kylbatteriets egen cirkpump kommer fixa cirkulationen i borran med.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad pho

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Är det verkligen rätt kopplat av rörmokare?
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2018, 22:37:05 »
Hej och tack för intresse :)
Kylbatteriet har ingen egen cirkulationspump (en relativt dum kassett med luft-spjäll som är beroende av kylkretsens cirkualtion). Det är bara en liten pump som sitter på avsticket enligt fotot. Det kanske räcker?

Men avsticken sitter ju på samma sida av bergvärmepumpen. Kan det bli cirkulation ner i berget om bergvärmepumpen inte är igång och cirkulerar? Måste inte avsticken sitta parallellkopplat på in- och utgående ledningar i berget före bergvärmepumpen för att de ska fungera oberoende av om bergvärmepumpen är igång?

Vänligen
/PH

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4358
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Är det verkligen rätt kopplat av rörmokare?
« Svar #3 skrivet: 07 maj 2018, 23:46:03 »
Helt normal koppling och likadant som jag har det.

Jag har båda avsticken på utgående med en backventil emellan. När den lilla pumpen går cirkulerar den brine genom hela slingan, inklusive VP. VP:ns brinepump behöver inte gå och backventilen är stängd och ser till att cirkulationen blir korrekt. Om vp startar trycker brinepumpen upp backventilen så att det flödet inte behöver gå genom frikylan.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Är det verkligen rätt kopplat av rörmokare?
« Svar #4 skrivet: 08 maj 2018, 13:32:15 »
Min frikyla är likadant monterad och jag har en liten 25W VVC-pump som cirkulerar brine genom fläktkonvektor + kollektor.
Det blir ju inget jätteflöde, :dt: ligger på 7 C före/efter konvektorn, men det räcker för att få lite kyla i huset.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!