Utloggad rogges

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
avfrostning optima700
« skrivet: 07 november 2004, 17:02:08 »
installerade ivt optima 700+ 290A/W 31/10 har funkat bra sedan dess,tills imorse.Då löste den ut på lågtryckpressostat.
Det var ett par minus grader ute.Har tidigare varit på mellan 4-10grader.
Gick ut och kollade utedelen och den var helt igen isad
vid förrångaren.Verkar inte ha avfrostat.
Körde en tvångsavfrostning och den gick igång igen men nu är det 8+ så vi får väl se om samma problem uppstår när det blir minus igen.
Någon som varit med om något liknande.
IVT OPTIMA+AW290

admin

  • Gäst
admin
Re:avfrostning optima700
« Svar #1 skrivet: 07 november 2004, 17:45:27 »
Prova höja maxtiden för avfrostning, alternativt korta tiden för intervall.

Om du har möjlighet att kontrollera en avfrostningsekvens så kan du alltid kolla om den verkligen hinner avfosta klart på tio minuter.

(Jag förutsätter att du läst installatörsmanualen)

Utloggad rogges

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
Re:avfrostning optima700
« Svar #2 skrivet: 07 november 2004, 18:13:16 »
Jag har ändrat max utetemp för avfrostning från 7 till 13 grader enligt tillverkare.

 När jag körde tvÃ¥ngsavfrostning  blev den helt ren efter ca: 5min
Har det andra värdena enligt nedan.
Fabriksinställning.

Stopptemp för avfrostning 20grader
Max tid avfrostning 15 min
Minsta tid mellan avfrostning 45 min
Fördröjning  efter kompressorstart 10 min
IVT OPTIMA+AW290

admin

  • Gäst
admin
Re:avfrostning optima700
« Svar #3 skrivet: 07 november 2004, 18:29:51 »
Har du den nya eller gamla regerdatorn?

Utloggad rogges

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
Re:avfrostning optima700
« Svar #4 skrivet: 07 november 2004, 20:15:11 »
Rego 800
IVT OPTIMA+AW290

admin

  • Gäst
admin
Re:avfrostning optima700
« Svar #5 skrivet: 07 november 2004, 21:46:36 »
Tyvärr, då har jag nog inte tillgång till manualen för den...

Men du verkar ju vara en bra bit på väg att lära dig ;D

Försök kolla in en avfrostningscykel ute på plats, då borde du se vad det kan bero på.

Utloggad rogges

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
Re:avfrostning optima700
« Svar #6 skrivet: 08 november 2004, 19:14:05 »
Jag har fått tvångsavfrostningen att fungera 2 ggr av ett 10-15 tal.När det fungerat har jag hört någon ventil ändra sig i elpannan.
kollade idag när den skulle köra en automatisk avfrostning då var temp
t11=köldmediets inloppstemp i förångaren
t12=luftens inloppstemp i förångare

vid start  t11=-13.5
               t12=-.2

efter 5min t11=-25
                 t12=-4

efter 10min  t11=-30.4
                    t12=-5.1

efter 15 min(max tid) t11=-32.5
                                  t12=-6.0

efter detta fick jag inte heller tvångsavfrostningen att fungera utan det blev kallare igen.
Det verkar som om inte köldmediet  vänder hÃ¥ll utan fortsätter producera värme istället för att tina förÃ¥ngaren.

Kan det vara så.
Skall ringa ivt imorgon så får vi se vad de säger.

         
IVT OPTIMA+AW290

Utloggad rogges

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
Re:avfrostning optima700
« Svar #7 skrivet: 20 november 2004, 03:27:24 »
Problemet löst.
Bytte styrkort i utedelen i torsdags funkar perfekt sen dess.
IVT OPTIMA+AW290

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!