Jag har flera argument för att brandspjället orsakar spikarna i grafen.BS1-värdet när spjället gissningsvis är öppet, eller bypassar luft i kattvinden, med 70% fläkt och ca 210 m3/h är väldigt rimligt (samma värden som min F750).Exakt med en veckas mellanrum kl 02.48 på natten, stiger BS1 till normala nivåer för fläktinställningen.Det är alltså någon typ av automatik som detta sker med, om inte BS1-givaren/drivern till fläkten buggar periodiskt.Well, det finns bara två sätt att ta reda på detta, läsa brandspjällsmanualen/kolla inställningar, eller ställa ett larm på väckarklockan och kika vad i tusan som försiggår en gång i veckan, kl 02.48 på natten. Ska kika när det sker nästa gång! (Lite som att vänta på en solförmörkelse!)
Du är rätt på det. Den där "SystemAir" gör någon omstart en gång i veckan då den typ startar om eller något, man hör det tydligt genom luckan när man ligger i sängen. Om jag håller inne "resewt" på den där KSUB så gör den samma omstart. Öppnar och stänger spjället?! Men isf verkar det ju som att spjället i vanliga fall begränsar luften väldigt och att den när den statar om tillfälligt bara släpper genom fullt flöde?
Tänker du att det bara är brandspjället som är boven i dramat? Eller att det kan finnas flera orsaker?
Vet ej! Ventilationsrören går ju som en kålmask, så kan mycket väl vara nåt knas där som bromsar flödet(?).Vet ej heller hur brandspjället fungerar, (ska läsa på) men en rimlig teori är att spjället/styrningen är inverterat, eller inställt typ 45° fel, så att det öppnar helt en gång per vecka, istället för att stänga helt, en gång i veckan(?)All tid däremellan är det lika många grader fel minus 90°, vilket bromsar luftflödet halvdant.
Låter som en bra teori. Där ör ju ett insex-uttag på den där "Systemair" som man kan skruva på med nyckel?
Vi har inget brandspjäll, är det nån regel som numera finns? Och vad skulle nyttan vara?? Vore väl i så fall bättre om hela pumpen stannade vid brandrök/brandlarm???
Hus byggt 2014-2015 här, FLVP, enplanare, men inget brandspjäll. Undra om det kanske är krav vid tvåvåningshus?Hittade i allafall manualen till styrboxen KSUB nu.Och blev rätt mycket klokare!https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.oncontrol.se/dok/Beskrivning%2520KSUB%2520ver6b.pdf&ved=2ahUKEwjVq_vp-Y39AhWMSvEDHUt0D5wQFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw0lv9DD5XR6vZkDIfVtesqJ"Var 48h motioneras spjällen:""Funktionstest.Funktionstest utförs 10 timmar efter det att strömmen till KSUB sätts på. Därefter var 48:e timma. På så sätt kan man låta funktionstesten gå nattetid utan att för den skull behöva sätta på enheten vid installationen på natten. Under nattdriftsläge kan funktionstest utföras utan särskild programmering. KSUB känner av spjällägena och funktionstestar dessa i omvänd riktning."läs:"särskild programmering". Det går att bygla om till test 1 gång/vecka.läs:"i omvänd riktning". Vadtusan ska det betyda?Fanns även ett textparti som belyste vikten av att"Spjällmotorn är rätt inkopplad."Hmm, kan du filma/beskriva hur svarta vinkel-indikatorn beter sig, när du resettar den?Ditt spjäll verkar iaf motioneras varje vecka, (är en av programmeringarna man kan göra på KSUB:en)Kanske bäst att ringa och fråga tillverkaren på måndag, om vi ej blir klokare efter reset:en.Eller ringa ventilationsfirman och hävda att värmepumpen fortfarande går som en påse grus, efter ventilationsrengöringen och att du misstänker brandspjället/styrningen.Undra som du säger TS, om OVK:n någonsin varit korrekt, gissningsvis har KSUB:en installerats/programmerats i efterhand och därefter minskat luftflödet(?)Din historiska fläktkurva har varit väldigt varierande, och framförallt väldigt låg vid vissa tillfällen. Det talar för ett spjäll som lever sitt eget liv, efter exempelvis strömavbrott(?).Slutligen, fota din bygelplint (se bifogad bild) den visar hur KSUB:en är programmerad.