Om maskinen arbetar i värmedrift så är betydelsen ingen alls, arbetar den i kyldrift så finns risk att köldmediemängden blir för stor i innedelen "som kokar över" och den kokande vätske/gasblandningen sugs mot kompressorn som blir så kyld att kondensering kan ske i kompressionsutrymmet.
Maskinen får då väskeslag.
Risken är i ditt fall relativt liten. Men tillverkaren vill vara 100% säker då det stora flertalet maskiner är tänkta att jobba i kyldrift under långa perioder.