Skrivet av: Jippe
« skrivet: 13 januari 2022, 17:24:54 »

Hmm
Det ser ut att koka o bubbla hela tiden när kompressorn går
Jag får kolla noggrannare när det är ljust

Ungefär hur lång tid ska det ta innan det slutar bubbla?

Just nu värmer den mkt bra men det är +5 ute.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 13 januari 2022, 11:19:45 »


Finns det något sätt att verifiera gasbrist, eller hur yttrar sig det problemet?


Finns det ett synglas före expansionsventilen? Gasbrist gör att det går att se bubblor där hela tiden, inte bara några minuter efter start.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 13 januari 2022, 11:10:36 »

Det med skit i slangarna kan du nog glömma med dom värdena, skit stoppar flödet och diffen blir stor in/ut.
Skrivet av: Jippe
« skrivet: 13 januari 2022, 10:36:25 »

Jag begriper inte riktigt det här, nu är där bra effekt i ecoairen     Sc:,h Sc:,h Sc:,h

Nu har det blivit lite varmare ute, +5 grader och nu är VPin 39 och VPut 45 grader, den vämer alltså 6 grader
Framledningen är 43 grader och nedre tanken är 44 så det är ju rimliga värden.
Jag testade igen med att spärra VP och köra enbart på nedre elpatron, efter ca 1 timme ligger den då på 42 grader i nedre tank och 42 på framledningen, så alltså något lite bättre effekt i VP men mkt lägre strömförbrukning.
Men borde ändå inte skillnaden vara större vid +5 ute?
vid -7,+2 och +7 grader ute ska ju VP ge 4,4/5,9 och 6,8 kw enl manualen. just nu vid +5 ute verkar vi ligga hyffsat rätt på det, men det verkar som att verkningsgraden rasar drastiskt när utetempen sjunker, den rasar mkt mer än vad den borde göra.




Skrivet av: Jippe
« skrivet: 12 januari 2022, 23:41:15 »

ok ska kolla om det är slangar eller vad det är sista biten närmast VP...  jag hade utedelen bortmonterad nåra veckor förra sommaren för jag gjöt en betongplatta för utedelen att stå på, med avlopp för kondensvattnet.
Dock behövde jag inte tappa hela systemet på vatten då det smart nog sitter 2 kulventiler för att stänga vattnet ut till utedelen inne vid ecoEL pannan.  Jag såg inget konstigt då, ingen smuts i vattnet och jag spolade dessutom genom ecoairen för att få bort ev skit som kunde finnas där medan ja ändå hade den av.

Förresten, laddpumpen har 3 hastigheter och går på lägsta, höjer jag den så blir diffen mellan VPin och VPut ännu lägre.
stryper jag flödet med kulventilerna så kan jag få upp diffen mellan VPin och VPut till 7-8 grader, men då måste jag strypa väldit mycket så flödet blir väldigt lågt.

Ja har testat nu att gå över ca 2 timmar på 6kw elpatron, det ger ungefär samma temp på framledning och i nedre pannan, tom en grad lägre temp i nedre pannan så jag antar att VP ger drygt 6kw ut. dock har utetempen ökat till +4 grader nu, då ska ecoairen egentlien ge lite mer än 6kw.

Fler ideer ?  Ska testa att rengöra rören mellan inne o utedel. Filtret är rent.

Kan också säga att effekten har ökat betydligt när utetempen ökade från ca +2 till +4 grader

Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 12 januari 2022, 19:18:05 »

Flexrör säger du , då är det säkert slangar, 107;an stänger av när returen är ca 42 - 45 C , orkar inte mer och då brukar fram vara ca 55 C.
Det med igensatta slangar ( som är vanligt )  gör att kompressorn blir varm och löser antingen på för hög temp på vattnet eller på högtrycket. Leta reda på givaren som är för returen, sitter på röret strax före växlaren och häng ut den i luften. fungerar det  då så är det fel på den givaren som inte ger rätt värde.
Skrivet av: Jippe
« skrivet: 12 januari 2022, 18:13:17 »

Hej

Nej ca 2*5 meter rör och sista halvmetern/metern närmast utedelen är flexrör
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 12 januari 2022, 18:07:00 »

Är det kopplad med slangar från innedel till utedel.
Skrivet av: Jippe
« skrivet: 12 januari 2022, 17:13:11 »

Hej
Har en ctc ecoair och ecoel från 2009, har bott i huset sen 2011 och aldrig haft nån service på värmepumpen.
Dess gångtid (kompressor) är ca 49000 timmar nu och den har fungerat okej hela tiden.
Lagren i fläkten i utedelen har börjat sjunga så jag har tänkt byta dessa själv men det är inte det som är problemet just nu.

Värmepumpen tycks värma dåligt och jag tycker det blivit sämre sista tiden. Jag har elpatronerna i ecoelen avstängda (de har nästan alltid varit avstängda för att undvika att elspets går in och jag har en el-vvb i serie med ecoelen för att spetsa varmvattnet och få mer vv-volym så vv har aldrig varit något problem).
pumpen har tidigare haft konstant gång under nollgradigt ute. (huset är egentligen för stort, 260m2, men jag har även en luft luft pump som ja kan hjälpa till med)

Nu upplever jag dock det som att effekten i pumpen blivit sämre och sämre, den värmer, men orkar sällan få upp tempen i nedre pannan mer än ca 43-45 grader och diffen mellan VPin och VPut är bara 2-3 eller 4 grader trots att det är +2-3 grader ute.
Även om jag stänger ett flertal radiatorer i huset så tar den flera timmar för att komma upp i 47-48 grader, och då stängs den utan några felmeddelanden (den stannar på 47 eller 48 grader trots att börvärdet är 55 vid varmvattenkörning). Den startar igen när startfördröjningen gått ut, inga felmeddelanden.

Hetastemp brukar ligga mellan 75 och 85 grader beroende på temp på vattnet, men den har aldrig varit över 90grader.

Kan det vara gasbrist?  vid några grader över nollgradigt ute blir det frost på förångaren, den brukar ofta bli randig innan frosten täcker hela förångaren och pumpen slutligen avfrostar. Läste nånstans att randigheten kan vara tecken på gasbrist men denna har alltid gjort så när den börjar frosta igen.
Finns det något sätt att verifiera gasbrist, eller hur yttrar sig det problemet?

Jag ska testa att spärra pumpen ikväll och gå över på 6kw elpatonen i botten på pannan, detta borde väl ge ungefär samma framledninstemp som vp vid ca +2 grader ute, om framledninstemp och temp i nedre pannan ökar flera grader med samma antal radiatorer öppnade så borde det indikera att vp inte ger den verkninsgraden den skall eller är detta resonemanet fel?
Finns det ngt annat sätt att uppskatta verkningsgraden?


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!