Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: LasseT skrivet 16 januari 2011, 21:51:51

Titel: Kan / får / bör man använda bef. borrhål för vatten
Skrivet av: LasseT skrivet 16 januari 2011, 21:51:51
Jag har väldigt låga effekt & energibehov med tanke på hus storlek (235m2) och vill/funderar på komplettera min bef. kökspanneanläggning med en vp. Men eftersom jag har detta låga effekt/energibehov och dessutom eldar "gratis" ved så kan jag inte investera hur mycket som helst i bekvämlighet.
Då kommer frågan, kan man använda bef. borrhål för vatten till en vp? Finns det en enkel v/v vp som kan jobba mot min befintliga ack? Jag vill inte ha nån vp som producerar varmvatten eller nåt sånt utan den ska bara jobba mot min ack och producera typ 40-45C vatten.
Vad jag lyckats läsa mig till så räknar man med en effekt på c:a 50W/m och energi c:a 140kWh/m/år aktivt hål. Min brunn är 100m (c:a 95m aktivt), ett problem kan väl vara att berget är relativt tätt så jag har inte mer än 250-300l/h i tillströmning.

Mitt effektbehov vid -20 är c:a 4,5kW, totalt energibehov ett normal år c:a 13.000 kWh
Titel: SV: Kan / får / bör man använda bef. borrhål för vatten
Skrivet av: cocacola skrivet 16 januari 2011, 22:00:13
jo då det finns. men  hur långt ner går vatten pelaren när du tappar  vatten ur hålet . har du kollat det ?

Om det endast är värme du ska göra och vid en så bra temp som 40-45 grader kan en airvell vara ett allternativ för dig kanske . DX  Thumbsup
och fungerar riktigt bra
cocacola
Titel: SV: Kan / får / bör man använda bef. borrhål för vatten
Skrivet av: purjo__ skrivet 17 januari 2011, 00:04:46
http://www.bergtjanst.se/geovos.html
Fråga 13 och 16 tar upp en del saker att fundera på.
 *vinkar*
Titel: SV: Kan / får / bör man använda bef. borrhål för vatten
Skrivet av: Carl N skrivet 17 januari 2011, 07:53:53
CTC har en enkel bergvärmepump som heter EcoPart.
Denna kan dockas mot en acktank för fast kondensering på det sätt du frågar efter.
5 kW modellen borde funka med ditt borrhål och ditt värmebehov.
Titel: SV: Kan / får / bör man använda bef. borrhål för vatten
Skrivet av: Strip skrivet 17 januari 2011, 08:00:09
Mitt effektbehov vid -20 är c:a 4,5kW, totalt energibehov ett normal år c:a 13.000 kWh

Eldar du ved ovanpå det?
Titel: SV: Kan / får / bör man använda bef. borrhål för vatten
Skrivet av: LasseT skrivet 17 januari 2011, 09:42:06
"Eldar du ved ovanpå det?"
Det är vad jag får ut av kökspannan (har energimätning på den) inkl. lite el (när vi inte är hemma eller orkar elda).

Men jag har tänkt att ha kvar kökspannan för att minska på sopberget, få spetseffekt om jag behöver samt att det blir så varmt & gott Thumbsup
Titel: SV: Kan / får / bör man använda bef. borrhål för vatten
Skrivet av: Strip skrivet 17 januari 2011, 09:48:30
Det måste vara väldigt låg förbrukning antar jag? Hur är huset konstruerat? Gammalt?
Fel tråd för såna frågor kanske, men 235 m² på 13' kWh låter helt fantastiskt i mina öron.
Titel: SV: Kan / får / bör man använda bef. borrhål för vatten
Skrivet av: LasseT skrivet 17 januari 2011, 10:18:26
@Strip,

VillaVarm byggt 2005, 34cm isolering i väggar, 40-60cm isolering på tak, 30cm i golv (flytande golv), 2-glas energifönster(fick slåss för det, men de är snyggare än 3-glas) och FTX. Byggt i Sörmland.