För en 6kw BVP skulle det ta över 300timmar att frysa lagret
Måste man göra en ny grop, efter att pumpen jobbat på i 14 dagar?
Jag skulle nog tro att det är ganska beräknat.Projektet är sponsrat av Viessmann
Men om du har en pump som måste gå oavbrutet i 12dygn så är den garanterat för liten eller slingan/borrhålet för kort.
Mest troligt, eller iallafall byta cementringar när de tryckts sönder av isen.
De trycks inte sönder av isen.Vattnet fryser runt slangen och då expanderar det övriga vattnet, med 9%, uppåt.Inte heller har det någon betydelse att det bildas is runt kollektorslangen.Den isolerar inte som man skulle kunna tro.Värmeövergångstalet för kollektorslangen är 0,2W/(m.K)För vatten är det 0,6W/(m.K)För is är det 2,2W/(m.K)Det är 3,7ggr bättre än vad kollektorslangen har.