Titel: Modifiera IVT 290 A/W?
Skrivet av: Erik-NA skrivet 08 maj 2011, 09:09:46
Skulle nedanstående modifering av IVT vara något att ha?

Tanken är att stoppa in en volymtank som VP jobbar i en egen slinga när den producerar värmevatten. Elementkretsen är även den inkopplad över volymtanken.

Min VP "suger" idag tillbaka värmevatten från VBut till VBin bakvägen. Detta trots att cirkpump för VP är satt i läge ett och cirkpump för elementen i läge tre.

Tanken med detta är att VP vid värmevattenproduktion skall kunna jobba mot volymtanken oberoende hur cirkulationen över elementkretsen fungerar.
Dessutom får shunten jobba direkt mot T1, utan att det sitter en volymtank däremellan som buffrar värmen, vilket försvårar regleringen när VP kallar på hjälp från elpatron. Slutligen är detta ett första steg mot att stoppa in en frekvensstyrd cirkpump över VP för att optimera effekten, dvs styra dT.

Vad säger ni?

Skulle även vara intressant att veta hur IVT 300 A/W är konstruerad, någon som vet?
Titel: SV: Modifiera IVT 290 A/W?
Skrivet av: Lmf skrivet 08 maj 2011, 13:03:28
Ja du är ju inte fel ute efterom AW200/300 har en arbetstamk plus dubbelmantlad beredare

Du kan ladda ner intrallationsmanualen så ser du hur det är uppbyggt
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=Manuals&fn=Manual_Kombimodul_IM_sv_2010_04.pdf
Titel: SV: Modifiera IVT 290 A/W?
Skrivet av: Erik-NA skrivet 14 april 2012, 19:41:41
Har utvecklat tankarna lite. Idén är att låta VP göra värmevatten till HEATACC-tanken via en egen krets som inte beror på radiatorkretsen alls. Detta för att få bort mitt ”kortslutningsfenomen” då vatten från VBut rinner bakvägen till VBin.

Detta blir första steget mot en varvtalsreglering för CP som går över VP.
Det andra steget för att skapa varvtalstyrning är att byta CP över VP till en som går att varvtalsstyra, 0-10V insignal.
Det tredje steget skulle vara att skaffa en Arduino och utveckla ett program som  sniffar CAN-bussen och som reglerar varvtalet för CP över VP för att erhålla ett konstant dT oavsett utetemp för varmvatten respektive värmevattenproduktion.

Frågan är dock hur omkopplingen fungerar?

Kommentarer tas gärna emot!