Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Innova => Ämnet startat av: Bolang skrivet 22 mars 2020, 14:16:53

Titel: Pysljud utedel
Skrivet av: Bolang skrivet 22 mars 2020, 14:16:53
Har en innova platinum installerad 2018. Nu skulle jag byta en givare på utedelen plus sätta dit nya vibrationsdämpare då de gamla gummipuckarna gett upp.
När jag lyfte pumpen på plats hörde jag ett pysljud från där rören går in i pumpen. Det pyste några sekunder sen blev det tyst. Kan det ha blivit läckage pga min hantering? Kan jag testköra den eller finns risk att pumpen förstörs av det?
Är det bäst att låta den stå tills jag får hit en servicetekniker?  :-\
Titel: SV: Pysljud utedel
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 22 mars 2020, 14:33:51
Är du säker på att ljudet kom från själva anslutningarna då det kan vara en ventil som utlöste pysandet.
Känn på anslutningen/muttrarna om ni känner någon oljefilm.
Ta lite såpvatten på själva anslutningarna så ser du om det bubblar eller inte.
Inget bubblande så lär det inte vara läckage.

Har du inte varit brutal vid ditt arbete så bör du inte få läckage  tummenupp
Titel: SV: Pysljud utedel
Skrivet av: electroluxaren skrivet 24 mars 2020, 14:36:33
1/4" anslutningen på dessa är tokigt gjord vilket medför att konan skadas när man drar åt muttern och ett läckage blir till följd
vid värmedrift är det inget högt tryck på detta rör och därför kan pumpen gå flera år innan funktionen helt uteblir/uppdagas.
möjligtvis är din justering en utlösande faktor då det sista av köldmedlet försvann ut i naturen.

IOFS har ju kinesisk kvalitet mycket i övrigt att önska men det även i dessa mått mätt väldigt kort tid för givare och gummifötter.