Titel: Temp i pannan kontra framledning
Skrivet av: payman skrivet 18 december 2009, 22:17:56
Hej.

Jag undrar varför min panna visar en temp och på framledning till radiatorerna ca 30 cm utanför pannan har det nästan konstant 10 gr lägre. Om pannan producerar 45 gr. vill jag ju ha det ut till radiatorerna. Iaf 30 cm efter pannan. Inte 35 gr.

Nån som vet?
/Payman
Titel: SV: Temp i pannan kontra framledning
Skrivet av: svartöra skrivet 01 januari 2010, 14:50:13
Du menar att du på kontrollpanelen avläser 45 grader men när du mäter på framledningen med en egen termometer så visar den 35 grader?
Titel: SV: Temp i pannan kontra framledning
Skrivet av: payman skrivet 01 januari 2010, 16:27:29
Precis.

/Payman
Titel: SV: Temp i pannan kontra framledning
Skrivet av: svartöra skrivet 01 januari 2010, 17:20:21
Fel på temperatursensorn är väl det rimligaste. Den sitter på röret i hydroboxen, efter värmeväxlaren och elvärmaren, under en bit isolering. Det blir nog nere till vänster när man ser hydroboxen framifrån, men det är från minnet. Du kan nog lirka ut den och se om den rapporterar en annan "framledningstemperatur" till kontrollpanelen när den får hänga i luften ett tag.