Författare Ämne: Bahco Minivent ACF kondensproblem.  (läst 914 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Niklasbr

  • Gäst
Niklasbr
Bahco Minivent ACF kondensproblem.
« skrivet: 31 oktober 2019, 08:57:31 »
Hej.

Bor sedan 5 år tillbaka i ett Borohus från 1990. Har ett Bahco ACJ värmeaggregat med tillhörande Minivent ACF. De senaste dagarna har det börjat droppa kondensvatten från Miniventen. Förstår att kondens kan uppstå när kall och varm luft möts men eftersom detta aldrig hänt tidigare undrar jag ifall någon del i anläggningen som inte fungerar.
Funderingar kring vad problemet kan vara?
Tacksam för svar.

Mvh
Niklas

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9628
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Bahco Minivent ACF kondensproblem.
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2019, 09:33:33 »
Bland annat uteluftskanalen och avluftskanalen måste vara tätt kondensisolerade annars kan varm inomhusluft kondensera till vatten på utsidan kanalrören. I åtminstone vissa modeller kan det bli kondens inuti värmeväxlaren men jag inte se någon avloppsslang i manualen till ACF/ACJ Sc:,h Om det finns en avloppsslang kan den bli igensatt med kladdigt ludd och behöva rensas.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad HansMarten

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 730
  • Karma +0/-0
  • Kan lite om mycket=)
SV: Bahco Minivent ACF kondensproblem.
« Svar #2 skrivet: 01 november 2019, 12:05:36 »
Kan bli likadant om det är för lågt flöde, dvs igensatt filter (antingen det stora centrala eller de små i utblåsen i rummen) men kolla om du har något kondensavlopp i ditt.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/Ã¥r   ( 25 kwh/m2/Ã¥r !!) 
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund

Jag älskar Japanskt!

Utloggad Thocar5

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bahco Minivent ACF kondensproblem.
« Svar #3 skrivet: 01 november 2019, 12:38:34 »
Hej,
Jag har haft en likadan och det sitter en värmeväxlare inuti som avger kondensvatten när utetemperaturen sjunker, värmeväxlaren
går att dra ut och då kan du se ett hål i botten under där den suttit, om kondensvattnet inte rinner ner där så är det troligen avloppsslangen
 som är igensatt precis som Josth misstänker.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!