Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Johlix skrivet 11 februari 2019, 13:12:00

Titel: Räcker borrhålet?
Skrivet av: Johlix skrivet 11 februari 2019, 13:12:00
Jag har köpt en 350kvm stort hus varav källare 100kvm. Bergvärme installerades för 15 år sedan. Borrhål 170m och en pump på 6kw. Skippa kommentarerna. Jag vet att pumpen är åt helvete för underdimensionerad och huset är kallt som fan. Något måste göras.

Nu till min fråga: Min plan är att börja med att byta pumpen till Bosch nya 7001 inverterpump som släpps om några veckor. 4-16kw.
Tror ni att jag kommer att behöva tilläggsborra eller räcker hålet? Just nu ger det 1,5 plusgrader efter halva vintern.
Titel: SV: Räcker borrhålet?
Skrivet av: Lexus skrivet 11 februari 2019, 13:26:22
Var i landet finns villan?

Gissar att du behöver ytterligare ett borrhål med liknande borrdjup.

Titel: SV: Räcker borrhålet?
Skrivet av: Johlix skrivet 11 februari 2019, 13:35:42
Den finns i Orsa i Dalarna.
Titel: SV: Räcker borrhålet?
Skrivet av: Lexus skrivet 11 februari 2019, 13:46:49

Då står mitt antagande kvar d.v.s. ytterligare en borra på 170 meter.

Titel: SV: Räcker borrhålet?
Skrivet av: Johlix skrivet 11 februari 2019, 13:50:45
Men teoretiskt sett.. Kan jag köra den större pumpen på befintligt borrhåll och ändå få ut önskad värme? Förstår naturligtvis att det blir dyrare energimässigt i så fall.
Titel: SV: Räcker borrhålet?
Skrivet av: Lexus skrivet 11 februari 2019, 14:01:19

Absolut.

I värmepumpen finns det skydd för nerfrysning av borrhålet d.v.s. när borrhålet hamnar på en för låg temperatur, så varvar kompressorn ner.
Titel: SV: Räcker borrhålet?
Skrivet av: Rdx skrivet 11 februari 2019, 14:12:32
Fast gör man så får man ju fundera över varför man köpte en kraftigare värmepump...

Titel: SV: Räcker borrhålet?
Skrivet av: Johlix skrivet 11 februari 2019, 14:20:32
Hur menar du? Pumpen som är nu får inte upp tillräcklig värme i radiatorerna för att värma huset. Får jag inte det med en större pump menar du?
Titel: SV: Räcker borrhålet?
Skrivet av: Rdx skrivet 11 februari 2019, 14:30:39
Har inte din pump elpatron?  Hur kraftig då?
Titel: SV: Räcker borrhålet?
Skrivet av: Johlix skrivet 11 februari 2019, 14:38:01
Pump + Elpatron = 9kw
Titel: SV: Räcker borrhålet?
Skrivet av: svenske kocken skrivet 11 februari 2019, 15:00:04
Med en "för stor" pump i förhållande till borrhålet finns risken att hålet fryser. När det sker kommer kompressorn att stanna och du får en ren elpanna. Därför ska borrhål och effekt på VP anpassas för att få en bra drift.
Titel: SV: Räcker borrhålet?
Skrivet av: 944_Driver skrivet 11 februari 2019, 15:06:43
3 kw elpatron låter konstigt. Ofta är det 9 kW elpatron i maskinen även om man via mjukvaran ställer in en begränsning på t.ex. 3 kW.

Nu tror jag du kan pressa hålet lite hårdare än idag eftersom du ändå har plusgrader på inkommande men en mycket större maskin kommer troligen frysa hålet och tvingas köra elpatron iallafall. Men det är ju inte mycket att förlora på att testa hur långt dagens hål räcker så köp en större maskin och se hur det går så kan du ju borra i sommar om det behövs.

// Magnus
Titel: SV: Räcker borrhålet?
Skrivet av: Roland skrivet 11 februari 2019, 15:12:11
Med tanke på att en pump på 6 kW ger +1,5 grader bör ingående temperatur på köldbäraren bli ca -4 grader in när pumpen levererar 12 kW under en längre tid. Om det blir problem med det är svårt att säga. Att borrhålet fryser behöver inte innebära problem. Låg ingående köldbärartemperatur sliter mer på pumpen och ger sämre verkningsgrad jämför med om den arbetar mot 2x170 meter borrhål.

Med så låg ingående temperatur som -4 grader kommer en pump på 4-16 kW troligen aldrig att kunna ge så mycket som 16 kW. 
Titel: SV: Räcker borrhålet?
Skrivet av: Grunf skrivet 12 februari 2019, 22:44:30
Jag har en 8kW pump med 170m hål (endast golvvärme). KB in går aldrig under nollan även om pumpen är på i flera timmar. Utifrån det bör din borra klara åtminstone 9kW...
Titel: SV: Räcker borrhålet?
Skrivet av: Per Lu skrivet 13 februari 2019, 08:24:53
..."går aldrig under nollan även om pumpen är på i flera timmar".... tror jag inte räcker för att bedöma vad som kan hända om man byter till en större pump. Kanske från 8 till 9 kW men inte mycket mer

Jag har en 7 kW pump (IVT C7) och 160 m borra och temperaturen i mitt borrhål sjunker stadigt ju längre pumpen går (inte så konstigt) och när pumpen har gått 2-3 veckor i sträck utan att ha stannat en enda gång är KBin mycket lägre än efter "några timmar"
Titel: SV: Räcker borrhålet?
Skrivet av: Fredrik567 skrivet 16 februari 2019, 10:34:00
Jag har en 8kW pump med 170m hål (endast golvvärme). KB in går aldrig under nollan även om pumpen är på i flera timmar. Utifrån det bör din borra klara åtminstone 9kW...

Hur mycket borrhål som behövs till pumpen beror väldigt mycket på husets energiförbrukning.
Alltså en 8 kW pump funkar bra med 170m hål till ett litet, välisolerat hus men behöver för den skull inte fungera bra med samma pump/hål till ett stort sämre isolerat hus.