Skrivet av: hawkeye99
« skrivet: 04 mars 2018, 08:38:24 »Dyu har en ecoel inne och du måste då avaktivera elpatronen i nedre tank. Kolla så nedre elpatron är spärrad,
övre skall vara aktiv.
övre skall vara aktiv.
Skrivet av: hawkeye99« skrivet: 04 mars 2018, 08:38:24 »Dyu har en ecoel inne och du måste då avaktivera elpatronen i nedre tank. Kolla så nedre elpatron är spärrad,
övre skall vara aktiv. Skrivet av: Carl N« skrivet: 28 februari 2018, 22:14:38 »DonPablo, CTC Ecoel + EcoPart jobbar "halvfast", värmepumpen värmer en panna som shuntar ut värmen till radiatorerna.
3 laddningar av 4 så värms bara undre delen av tanken till ca 5 C högre än framledningstemp, den 4:e maxar den för att värma även övre delen av EcoEl. Det sitter en skiktplåt + bivalent shunt i EcoEl för att få det hela att funka, men man måste vara försiktig med farten på cirkpumparna för att inte förstöra skiktningen. 45/51 är OK om tempgivarna funkar som de ska. Om börvärdet på framledningen är 46 så ska den stoppa typ där någonstans. KristoferN, viktigt att inte ha för hög fart på externa cirkpumpen och att inte strypa ner värmen med termostater, styr värmen inne med kurvan på EcoEl. Skrivet av: DonPablo« skrivet: 28 februari 2018, 19:24:52 »51 ut på elementen, har du termostater på elementen? öppna i sådana fall alla till max, och se om du kan sänka kurvan, så du får lägre framledning, så blir det billigare och pumpen jobbar bättre, och kanske mindre med el.
Skrivet av: KristoferN« skrivet: 28 februari 2018, 17:28:25 »Tack för svaren!
Kompressorn har slagit igång igen och VP in/ut står nu på 45/51. Detta i samband med att värmen ute stigit från -12 till -7. Kan kylpåverkan göra så att VP in stiger..? Jag är inte hemma nu, men ska försöka hålla koll på vad som händer... Skrivet av: Carl N« skrivet: 28 februari 2018, 15:46:39 »Det är VP in/ut du ska ha koll på när kompressorn går, jämför med temperatur Panna (Nedre) och se om temperaturerna är rimliga.
Men dina inställningar så borde inte kompressorn stoppa normalt. Jag har för mig att kompressorn stoppas om Skrivet av: Per Lu« skrivet: 28 februari 2018, 14:00:31 »Jag vet inget om CTC (har själv en gammal IVT) så du får ta mina tankar för vad dom är!
- Får du inga felkoder om varför kompressorn stannat? - Hur gör du för att få igång kompressorn igen? Bara startar igen, återställer motorskyddet eller går den inte att få igång? - Hur länge går kompressorn innan den stannar igen och när stannar den? Vid varmvatten produkton, elementvattenproduktion, efter en viss tid eller....? - Siffrorna du skrivit ger inte (mig) så mycket användbar information! Det bästa vore om du noterar vilka temperaturer (i värmepumpen) du har strax innan kompressorn stannar/slår av/löser ut. Skrivet av: KristoferN« skrivet: 28 februari 2018, 09:35:25 »Hej,
jag är ny på forumet och ganska nybliven husägare. Vi har bott i vår villa från 1947 i drygt ett år och nu när det blivit lite vinter med snö och kyla märker jag att kompressorn i värmeanläggningen slår av och pannan går över till eluppvärmning. Jag märkte att elförbrukningen i huset gick upp och kontrollerade då anläggningen och såg att pannan bara körde på el. Är vår anläggning underdimensionerad, är det för kallt, eller kan det vara något annat fel på den? Vi bor i en originalisolerad suterrängvilla från -47 med bottenplatta i källaren. Jag är novis på det här, men hoppas att någon kan hjälpa mig att förstå. Om det behövs någon mer info är det bara att säga till, tack på förhand! Information om anläggningen: Panna: "CTC ECOEL 1800", installerad 2008 Bergvärmepump: "ECOPART 7,5", installerad 2011 Aktuell driftinfo Ute C -9 Rum C 20.6(20.0) Panna C 53(55) Framledn C 45(46) Panna nedre C 48(51) Brine in/ut 16/15 Hetgas C 23 Komp från Brinepump från Laddpump från VP in/ut C 29/32 Radiatorpump till Eleffekt kW 7.5+0 (växlar från 9 och nedåt) Strömuttag 0(20) Shuntventil Fördrshunt 0 Program ID 1011111 Progdatum 07-05-29 Historisk driftinfo Kompressor Drifttid /24h 0h:42min Starter /24h st 2 Total drifttid 88718h Förbr kWh 150639 Högsta framl C 47 Inställningar: Produkt EcoPart Värmepump tillåten Rumsgivare ja Elpanna C 55 Elpanna max kW 9.0 Elpanna nedre C 50 Elpanna nedre kW 6 Fördr shunt 180 Huvudsäkring A 20 Extra VV min 120 Extra VV elpanna C 60 Fjärrstyrning NS Inst husparametrar Max framledn C 55 Min framledn från Husvärme från C 16 Huskurva Lutning C 50 Justering 0 |
|