Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: FRJO
« skrivet: 26 oktober 2009, 18:52:24 »

du kan ändra på gradminuterna och få färre start och stopp.  Jag är inte 100% säker på i vilken meny du skall ändra detta på  men det finns säkert nån annan som kan förklara hur  du skall ändra på detta
kommer inte i håg om man skall öka eller sänka.
förresten så skall du helst ha  alla termostater/vred fullt  öppna om det går
Se till att du fått ur all luft ur systemet, det kan också orsaka mycket start och stopp
Skrivet av: emil303
« skrivet: 25 oktober 2009, 21:05:52 »

Hej Igen.

Ja glömde visst den infon.. Det är en vvm 300
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 25 oktober 2009, 20:58:44 »

Är det vvm du har den kopplat till?
Skrivet av: emil303
« skrivet: 25 oktober 2009, 20:09:38 »

Hej !

Mitt namn är Emil o har nu ägt en 2025a6kw i ca 1 mån. Känner att jag har alldeles för många starter jämfört med tidigar skribenter här i forumet. Mitt hus är på 1,5plan o 150kvm. Huset ligger för övrigt i skåne där vi senaste månaden haft en snittemp på ca 7 grader per dygn. Här nedan kommer start o driftinfo:

955 starter ( på 27 dygn )
219 timmar drifttid kompressor ( på 27 dygn )

Vilket innebär ca 35 starter per dygn o 8 timmar drifttid per dygn. Energiförbrukning per dygn ligger med hushållsel på ca 45 kwh vilket inte känns så högt. Men kanske kunde bli ännu lägre?

Känns alldeles för mycket jämfört med tidigare inlägg. Det jag gjort nu ikväll är att dra ner start temp för uppvärmning av vatten till mellan 42 o 50 grander i meny 1( tidigare 45-50 ). Vilket borde innebära längre drifttid o färre starter??

Har förutom detta problem med tryckfall från 1bar till 0,5 på ca 1 vecka. Sen lite segare...

Samband?

Kan jag fått för liten kompressor ?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!