Författare Ämne: HE9 - surrande läte  (läst 1780 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad 85anni

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
HE9 - surrande läte
« skrivet: 19 november 2008, 09:43:28 »
Hej har en 2 år gammal HE9. Den har gått jättebra och är verkligen nöjd. Nu har jag emellertid fått ett väldigt irriterande läte. Det är ett surrande ljud, som kanske skulle kunna komma av att något ligger emot o vibrerar ungefär som lätet från en syrsa. Kan det vara något som ligger o rör sig eller är det från någon komponent? Bortsett från detta läte verkar pumpen fungera som den ska.

Lätet finns där och låter lika mycket oavsett fläkthastighet och temperatur. Det försviner inte ens om jag trycker på quietknappen. Förr lät det i princip inte något då den knappen var intryckt?

Kan någon hjälpa mig, det är mycket irriterande!!

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: HE9 - surrande läte
« Svar #1 skrivet: 19 november 2008, 10:16:47 »
Förmodliogen lagerfel på innerdelsfläkten.
Panasonic har haft mycket problem med detta men brukar byta fläktmotor kostnadsfritt.
Vet inte om det brukar inträffa just på HE-modellerna, men kolla med din installatör, han vet säkert.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Gonzo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 783
  • Karma +0/-2
  • Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
SV: HE9 - surrande läte
« Svar #2 skrivet: 19 november 2008, 22:46:58 »
Jag har bytt på min He 12:a och nu har även He 9:an börjat kvittra så smått, så problemet finns även på dessa.
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också :)

Utloggad 85anni

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: HE9 - surrande läte
« Svar #3 skrivet: 20 november 2008, 12:53:26 »
Hej och tack Rickard och Gonzo för era svar!

Nu en ny fråga. Befarar att montören och firman han hade inte längre finns kvar. Vad/hur gör man då? Är det bara att vända sig till någon helt annan och betala det, det kostar? I så fall vad tror ni det kostar? Kan man kanske vända sig direkt till Panasoniic Sverige och få hjälp?

Undrar också om det är farligt att köra pumpen som vanligt. Kan det bli värre och skada andra saker?

Tacksam för svar
Anders

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: HE9 - surrande läte
« Svar #4 skrivet: 20 november 2008, 13:24:34 »
Är det en "nätpump" eller har du köpt den av en riktig installatör?

Om du köpt den av en riktig firma, som i sin tur köpt in den via någon av generalagenterna, t.ex. LMG eller Kinnan så bör du kunna få hjälp av en ackrediterad installatör som borde kunna hjälpa dig.
Prova ring till någon av återförsäljarna på orten som står uppräknade som ÅF för Kinnan eller LMG.
Med lite tur behöver du inte betala för fläktmotorn, utan bara för jobbet.

Motorn är dyr, minst 2000 kr enligt vad jag hört.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!