Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: NÃ¥gon kunnig som skulle vilja ta en titt pÃ¥ mina värden??  (läst 6508 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad basse81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Tjena.

Nu har det till och med blivit lite svalare nere i skåne. Och så fort ute tempen närmar sig 0:an så börjar regon att skruva upp varmvattnet till runt 60 ºC. Tar hjälp av elpatronen i mellanåt. Misstänkte växelventilerna efter förra vintern men nu är båda bytta och den gör fortf. samma sak. Det kanske är så att den SKA göra så?? Men jag tycker att det känns onödigt att elda upp varmvattnet så mycket om det inte behövs.Hoppas någon kan ta en titt på värdena och se om det är något som ser skumt ut....

t1 37,8
värmesys start 36,2
värmesys stopp 40,3
t2 0,8
t3 60,9
vv start 50
x vv start 60
x vv stopp 65
vv spets stopp 65
t6 69,4
t8 40,7
t9 35,0
vv stopp 52
t10 35,4
t11 -7,2
t12 0,5

Kan tillägga att nu när jag stod och bevakade den lite så höll den varmvattnet på konstant 61 ºC och värmevattnet på runt 37-38 ingen av dom ökade eller sjönk något markant.

Mvh / Basse
Bosch EHP AW 10Kw med CC160. 160 kvm Stenhus utanför Helsingborg!!

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
Det är helt normalt. När inte VP'n orkar värma huset så värmer elpatronen pannan och varmvatten därifrån blandas in i framledningen med hjälp av shunten så att önskad temperatur uppnås.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Det är helt normalt. När inte VP'n orkar värma huset så värmer elpatronen pannan och varmvatten därifrån blandas in i framledningen med hjälp av shunten så att önskad temperatur uppnås.

Men hur styrs när elpatron börjar värma pannan?
Är det tillsatstimern som startar värmningen eller är det framledningstemp?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
VP'n får en viss tid på sig att värma framledningen (tillskottstimern) sen triggas elpatronen och värmer pannan (default mellan 63 och 65 grader) och shunttimern startar. När shunttimern har räknat ner så börjar shunten öppna och framledningstempen stiger.
Elpatronen har även en upprampningstid, så det kan ta ett tag innnan det börjar bli varmt.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Värmeslösaren

  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 465
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Hej!

För och främst: jag kan väldigt lite om just denna modell. Men det låter inte rimligt, om framledningstemperaturen är på rimliga nivåer vilket den verkar vara, att en VP som denna inte kan ensam värma huset vid temperaturer kring nollan.

En LV-VP i Skåne har en stor utmaning just nu och det är avfrostning. Det är väldigt fuktigt i luften samtidigt som det är precis över fryspunkten; vattnet i luften kondenserar alltså otroligt lätt i förångaren. Det är inte säkert att den för den skull avfrostar ofta, men varje avfrostning tar lång tid och energi eftersom mycket is ska smälta. Mer is innan avfrostningen sänker också COP och därmed avgiven effekt.

Om ett VP-system är otåligt så hinner VP inte jaga ikapp under en-två avfrostningar och då shuntar den in elpatronen i stället. På en Mecaterm är defalt 3 timmar, om inte önskas framledning uppnåtts då så kopplas elpatronvärmt vatten in.

Vad har du för framledning, och har du en känsla för hur mycket pumpen avfrostas?

/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
Ja, mitt ursprungliga svar tog inte hänsyn till om det var normalt att tillskott behövs just nu eller inte. Beteendet är normalt när tillskott behövs.

Hur länge har du haft VP'n? Har den alltid behövt tillskott vid 0 grader? Vad har huset för energiförbrukning?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Lösningen kan ju vara att öka på tillskottstimern?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad basse81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Tjena..

Oj vad många svar det kommit.

Marcus: Enligt min värmekurva så ska den hålla 39 ºC på framlednings tempen vid 0 ºC. Jag är nästan säker på att den avfrostar minst en gång varje timme. Då kör den även en fläkt avfrostning.

Purjo: Jag har haft vp:n sen 2008 och jag tror att den alltid gjort så här. Huset förbrukar ca 20 000kwh/år ink hushållsel.

En annan fråga som jag kan passa på att ställa är om ni andra också har problem med is på fläktbladen när det regnar och är kallt ute? Just nu så för den ett j-vla oväsen där ute pga is på bladen som slår i gallret.

Mvh

Basse
Bosch EHP AW 10Kw med CC160. 160 kvm Stenhus utanför Helsingborg!!

Utloggad basse81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Ingen??
Bosch EHP AW 10Kw med CC160. 160 kvm Stenhus utanför Helsingborg!!

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
Vad har du för fläktavfrostningstid? Du kanske skall testa att öka den lite (när vädret blir det 'rätta').
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Någon kunnig som skulle vilja ta en titt på mina värden??
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2012, 08:52:18 »
Spelar ingen roll vilken fläktavfrostnings tid man har när vädret är +-0°C och regnet slår ner i fläkten.

Den kalla luften från maskinen fryser regndropparna så fort de träffar fläktbladen med is som följd.
Värst är de istappar som byggs av centrufigalkraften och slår mot fläktgallret.
Jag passade på när maskineen stod stilla att slå av istapparna med en skruvmejsel.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Någon kunnig som skulle vilja ta en titt på mina värden??
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2012, 17:01:05 »
Spelar ingen roll vilken fläktavfrostnings tid man har när vädret är +-0°C och regnet slår ner i fläkten.

Den kalla luften från maskinen fryser regndropparna så fort de träffar fläktbladen med is som följd.
Värst är de istappar som byggs av centrufigalkraften och slår mot fläktgallret.
Jag passade på när maskineen stod stilla att slå av istapparna med en skruvmejsel.

Jag vet inte vad det är men har var och varannan bekymmer med isbildning pÃ¥ deras VP eller  Sc:,h
Just innuti och runt fläkten är de sista ställena jag har sett isbildning, oavsett väder och nederbörd...
Det sköter sig utmärkt pÃ¥ min maskin iaf, men jag kanske har haft tur  :o
Fick ett snöras rätt ner i fläckten och in i VP:n, smällkallt ute MEN jag lät det va, försvann och det brydde sig varken jag eller pumpen om  Thumbsup   Var iof lätt snö, men ändÃ¥...
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad basse81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Hej igen!!

Och nu nya problem igen!!!!!

Lp löser med jämna mellanrum!!!
Det är ju konstigt att det inte kan fungera!!
 
Kan ni ta en titt på dessa värden. Tagna efter omstart ca tio minuter i drift värmevatten produktion.

t1 38,5
vs start 43,6
vs stopp 50,8
t2 -11.1
t3 56,1
v.v start 50
x vv start 60
x vv stopp 65
v.v spets 65
t6 84.3
t8 39.9     
t9 35.7     
v.v stopp 52
t10 36.1
t11 -14.2
t12 -10.5

De andra värdena jag läst här på forumet så ligger t9 högre än t8 ska det vara så!!? Är mina värden way off????

Tacksam för svar..... som alltid!!!  Thumbsup
Bosch EHP AW 10Kw med CC160. 160 kvm Stenhus utanför Helsingborg!!

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Någon kunnig som skulle vilja ta en titt på mina värden??
« Svar #13 skrivet: 06 februari 2012, 18:30:19 »
Nej T8 skall vara varmare än T9

T8 Givare Värmebärare Ut (ut från värmepumpen med varmt vatten och in till huset)
T9 Givare Värmebärare In (vatten in till värmepumpen för att värmas)

Ser inget anmärkningsvärt med dina tempar som skulle kunna förklara LP larmen
Vet du när larmet kommer tex. innan avfrostning
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad basse81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Senaste lp larmet skedde vid avfrostning.

Fick följande info i larmloggen.
t1 ä.v 44.9
t1 b.v 46.2
t2 ä.v -9,7
t3 ä.v 55.0
t3 b.v 50.0
t5 ä.v -52.1
t5 b.v 20.0
t6 ä.v 90.0
t8 ä.v 43.6
t9 ä.v 41.5
t10 ä.v 42.2
t11 ä.v -30,4
t12 ä.v -12.1
Lp 0
Hp 1
Mb1 1
Eltillskott 1
G1 1
G2 1
Kompressor 1
fläkt 0
4 vägv 1
Växleventil 0

ä.v =ärvärde
b.v =börvärde

Mvh

Basse
Bosch EHP AW 10Kw med CC160. 160 kvm Stenhus utanför Helsingborg!!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!