Skrivet av: Heiho
« skrivet: 30 oktober 2008, 15:26:26 »Ring Thermia 0570-81300 och be att få prata med någon på global support.
Skrivet av: Heiho« skrivet: 30 oktober 2008, 15:26:26 »Ring Thermia 0570-81300 och be att få prata med någon på global support.
Skrivet av: Anna.Steeves« skrivet: 30 oktober 2008, 14:29:02 »Hej
Jag har en Thermia Robust 38 (något överdimensionerad för huset). Värmepumpen slår av när varmvattnet närmar sig max temperatur, trots att framledning eller retur temperaturerna inte har nått börvärden. Högsta framlednings och retur temp 44 trots at börvärdena är 56 och 50. Varmvattnet når 51. Integralen flyttar sig inte alls från -780. Hur kan jag justera för att undvika detta och få lite varmare i huset? Bor i England så engelska på reglerdatorn. Settings Service menu Curve oC 50 Intergral A1 80 Min oC 10 Hysteresis oC 12 Max oC 60 Warmwater start oC 45 (50) Curve 5oC 0 Warmwater time 20 m Curve 0oC 0 Heattime 20 m Curve -5oC 0 Tophinterval 14 d Heatstop oC 18 Max return oC 50 Room factor 2 Start interval 20 m Reduction oC 2 All circulation pumps at speed 2 |