Några frågor: är det genomgående golvvärme i huset? 43 grader som börvärde när det är noll grader ute är högt om det inte finns radiatorer i systemet. Justerades ventilationsflödet till vad det ska vara efter byte av fläkt? Det som beskrivs i början är rätt typiskt när växelventilen läcker över varmvatten från beredarkretsen till husets värmesystem. Om displayen visar rätt utetemperatur är det inget fel på den.
Hur är golvvärmesystemet uppbyggt? Finns det någon shunt och cirkulationspump utanför värmepumpen? Finns det någon termostatventil som stänger vid för hög framledningstemperatur för att skydda golvet?När första bilden togs (fram 51 grader och retur 45 grader) värmde pumpen huset eller varmvattenberedaren?
Fungerar styrdonen så att dom är öppna? Om inte kan du plocka bort dom för då är dom fullt öppna. Om du tar dom en och en samt har bypasen stängd kan du ev trycka iväg den luft som kanske finns i slingorna med hjälp av cikulationspumpen. Är det luft i slingorna så måste du även lufta och fylla på vatten i systemet.
Bypassröret längst till vänster på fördelarbilden, vad är det för temperatur på det? Det borde vara svalt. Hur känns mässingsrören vid de gröna ventilerna i förhållande till motsvarande rör vid pumpen? Ungefär hur lång tid går kompressorn under en uppvärmningscykel?
Lyft av framsidan så har du hgw shunten uppe till vänster. Testa att köra den manuellt från servicenenyn. Du ser då om ratten vrider sig.Efter en vvkörning borde returen vara nära 55 grader och fram 60.När du ändå är inne i service så kan du testa CP och se om det låter nåt då den varvar upp.Servicen får du om du trycker och håller in vänsterpil.