Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Zebroc skrivet 27 augusti 2018, 12:53:43
-
Har blivit med hus nr 2 i mitt liv och här sitter det bergvärme 15år gammal.
Kollade igenom temperaturerna på displayen och alla verkar stämma utom utegivaren, den visar ca 100 grader men kryper neråt under dagen när det bli varmare till ca 98grader när det är ca 15-17grader ute.
Har mätt motståndet på ute givaren och den visade 7,54kohm så den stämmer.
Jag har kopplat bort givarkabeln från kretskortet och då sjunker ute tempen med ca 1grad.
Jag har poolstyrning till bergvärmen med motstånd provat att koppla ur dom med utan framgång.
Så felet verkar sitta på kretskortet enligt min felsökning hittills eller har ni något förslag? dontknow
-
Hej!
Är det inte olika givare för utetemp och övriga givare på Thermia?
Den givartabell för utegivare som jag hittar ser ut så här:
˚C kohm
-30 1884
-25 1443
-20 1115
-15 868
-10 681
-5 538
0 428
5 343
10 276
15 224
20 183
25 150
30 124
35 103
40 86
Fast Thermia 314E känner jag inte till ???