Felsökning CS-E12CKPSE
« skrivet: 22 januari 2006, 12:43:37 »
Jag har en CS-E12CKPSE med ett annorlunda problem (har inte sett någon annan i detta forumet) Den stannar med (o)jämna mellanrum utan att starta igen. Om Jag bryter strömmen (har en väggbrytare för ändamålet) och slår på den igen så startar den upp som den skall. 3 ggr har detta hänt nu på 2 dagar. Den kör ett par timmar, sedan lägger den av. Någon som har ett tips om var jag kan felsöka? Jag har rengjort luftfiltert.

Det är ca 6 minusgrader ute och VÄLDIGT kallt inne. Jag använder ingen stödvärme, sÃ¥ när jag vaknade i morse sprang det omkring isbjörnar  i vardagsrummet, letandes efter en väg ut, sÃ¥ att de kunde värma sig där ute...

Annars har den fungerat tillfredställande sedan jag köpte den (sep 2004)

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Felsökning CS-E12CKPSE
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2006, 13:21:43 »
Kör värmepumpen tills den stannar. Tryck in knappen check på fjärrkontrollen med ett spetsigt föremål,då kommer du in larmparametrarna. Betydelsen för dessa finns också om du skruvar dän plastkåpan på innerdelen (2 stycken skruvar) påinnersidan finns en larmlista.
Du stegar ifjärrkontrollen med hjälp av upp och ned tangenterna för timertid (de blå)
För varje larmparameter hörs sedan ett ljud från innerdelen, normalt bara ett "pip"
Stega igenom larmlistan och när du hör 4 sammanhängande "pip" av ngn larmparameter så är det bara att läsa av på listan så får du en förklaring av felet, men du har ju forfarand garanti så ring installatören.
Mest kyla men lite värme också

Utloggad DXF

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Felsökning CS-E12CKPSE
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2006, 00:30:31 »
Tackar för svaret.

Har kontrollerat utedelen nu oxå, fann en massa is på bottenplåten. Mitt kondensvatten(is)kärl var överfullt, så jag har tagit bort det o sedan kört den i kylningsläge ca 2 timmar. Nu verkar det som att den fungarar igen. Händer det igen trots min lilla åtgärd, så skall jag ringa servicekillen.

Utloggad vpgr

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +1/-3
  • Kön: Man
    • Värmepumpsgruppen
SV: Felsökning CS-E12CKPSE
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2006, 08:45:28 »
Har du elslinga i utedelen (under lammelerna?)
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.

Utloggad DXF

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Felsökning CS-E12CKPSE
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2006, 14:52:09 »
Nej, inte vad jag kan se

Utloggad climate

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Felsökning CS-E12CKPSE
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2006, 15:12:29 »
Hej.

Läste att pumpen din stänger av sig efter ett tags drift. Det kan bero på flera
orsaker tex om du har tryckt på knappen SLEEP så kommer v-pumpen efter 10 tim
att stänga av sig automatiskt.
Hur stänger maskinen av sig blir den helt svart eller går spjället igen eller blir den stående
och blinkar rött på timer lampan?  *vinkar*

Utloggad DXF

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Felsökning CS-E12CKPSE
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2006, 16:47:10 »
Spjället står öppet, inga lampor lyser o inget ljud hörs ifrån den. (Inte från utedelen heller)

Utloggad Bosse-värmepumpsdo

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Felsökning CS-E12CKPSE
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2006, 20:18:48 »
Kontrollera alla strömanslutningar, och om dessa är ok ring installatören!
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!