Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Varför blir inte framledningen högre?  (läst 8163 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad para

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
Varför blir inte framledningen högre?
« skrivet: 28 oktober 2010, 07:46:15 »
Har nyss fått en Nibe fighter 1145 installerad med en 200l vvb bredvid.
Bergvärmehålet är inte borrat än så den går på elpatron som är 9kW inkopplad.

Har golvvärme med 5 slingor som är inkopplade, totalt ca 80kvm. Huset är välisolerat.
(Håller på att bygga ut så senare ska ytterligare 100kvm kopplas på).

Något verkar vara fel för det blir inte varmt i huset, bara ca 18-19 grader.
Framledningenvarierar mellan 25-28 grader och returen på 23-26grader.
Börvärdet ligger runt 38grader men den kommer aldrig dit oavsett var jag ställer önskad temperatur på.

Har än så länge inga rumstermostater utan bara en inomhusgivare. Även om jag ställer önskad inomhustemp till 22grader så händer inget. Den visar att aktuell innetemp är 18grader. Framledning 28 och börvärde 38.
Känns som att den inte orkar höja tempen fast 9kW elpatron är inkopplad men det måste den väl klara?

Har även provat att koppla ur innegivaren och bara gå på utegivaren och nån kurva men det blir ungefär samma resultat. Framledning runt 28 och börvärde runt 38.
Står också -900 på gradminuter.
Jag har noll koll på sånt här. VVS firman som installerade har varit här och kollat men dom ska återkomma igen för dom hittade inget fel...

Varför blir inte framledningen högre?

Till saken hör ockås att huset nu drar ca 110kWh per dygn med utetemp på 5-10 plusgrader.
Vi har ingen annan strömtjuv inkopplad och all el är nyss bytt i huset, även alla vitvaror är helt nya.
Inga byggfläktar eller annat är inkopplat.

Känns alltså som om elpatronen går fullt 12h per dygn med inget blir varmt.

Varmvattnet håller den runt 48grader så det verkar ju ok.
Vi har en dusch och det blir en 10min per dag som nån duschar.
Hus från 1936 i Göteborg, totalrenoverat och tillbyggt. Ska bli 195kvm + 70kvm källare. Konverterat till vattenburet.
Bergvärme med Nibe fighter 1145-8kW och golvvärme. Välisolerat.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Varför blir inte framledningen högre?
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2010, 07:59:02 »
Normalt är elpatronerna kopplade med 6 kW som effekt.
Kör du bara pannan 12 timmar/dygn, eller var det ett skrivfel?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Fredito

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: TorsÃ¥s/SmÃ¥land
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Varför blir inte framledningen högre?
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2010, 08:01:02 »
Hej!


Har du kollat vad det är inställt för gradminuter på tillsatsen (standard -500 eller nått)? Jag är i samma sits som dig har fått en Nibe 1245 8kw installerad på bara elpatron än så länge (ska bli helt klart denna veckan). Jag ändrade ner gradminuterna till -100 för tillsatsen nu innan kompressorn är i gång.
Man jag har lite samma problem tycker jag, det står framledningstemp 27-29 retur på 25-27 grader men uppe på golvvärmetempen så ligger det bara på ca 22-24 grader. vv däremot funkar fint.
Nibe 1245 8kw 160m borrhål 155 m aktivt.
1,5 plans tegelhus på 170kvm + 100 källare byggår 1959.
Självdrag. Vedkassett.
Totalrenoverat invändigt med tilläggsisolering och nya 3 glasfönster (2009 och pågår).
7 radiatorer och ca 140kvm golvvärme.

Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh

Okt 30 2010 -  Okt 30 2011 : 6200KWH

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Varför blir inte framledningen högre?
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2010, 08:02:16 »
Fabriksinställningen är 3 kW på 1245, kolla i meny 5.1.12 vad den står på.
Du bör även kolla att säkringsstorleken (i samma meny) stämmer med dina huvudsäkringar.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Fredito

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: TorsÃ¥s/SmÃ¥land
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Varför blir inte framledningen högre?
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2010, 08:05:49 »
Fabriksinställningen är 3 kW på 1245, kolla i meny 5.1.12 vad den står på.
Du bör även kolla att säkringsstorleken (i samma meny) stämmer med dina huvudsäkringar.


Nu snodde jag nog tråden... Men tillsatsen ligger på 2 kw i bland 3kw. Säkringsstorleken är 16A och det står oxå i menyn.
Nibe 1245 8kw 160m borrhål 155 m aktivt.
1,5 plans tegelhus på 170kvm + 100 källare byggår 1959.
Självdrag. Vedkassett.
Totalrenoverat invändigt med tilläggsisolering och nya 3 glasfönster (2009 och pågår).
7 radiatorer och ca 140kvm golvvärme.

Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh

Okt 30 2010 -  Okt 30 2011 : 6200KWH

Utloggad para

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Varför blir inte framledningen högre?
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2010, 10:18:16 »
Normalt är elpatronerna kopplade med 6 kW som effekt.
Kör du bara pannan 12 timmar/dygn, eller var det ett skrivfel?


VVS-aren höjde upp den till 9kW men det var nog 6 från början, han trodde väl att 6 inte räckte men det händer ju inget med 9kw heller verkar det som.

9kW x 12h blir ca 110 kWh och det är vad huset drar och det är ju i stort sett bara elpannan som går i huset. Eller om den går på halvfart i 24h? Jag vet inte.

Fredito,
Har du också ett högre bör-värde som den inte når upp till?
Har du nån koll på energiförbrukningen?

Kan man se i pumpen nånstanns hur mycket effekt den förbrukar?
Hus från 1936 i Göteborg, totalrenoverat och tillbyggt. Ska bli 195kvm + 70kvm källare. Konverterat till vattenburet.
Bergvärme med Nibe fighter 1145-8kW och golvvärme. Välisolerat.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Varför blir inte framledningen högre?
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2010, 10:56:27 »
Meny 3.3 "tillsatsinfo" bör ge lite info om hur den har värmt.
I meny 4.2 ska driftläget vara "endast tillsats" tills kollektorn anslutits.

Tyvärr hittar jag ingen meny för att läsa av aktuell strömförbrukning.  :-\
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Fredito

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: TorsÃ¥s/SmÃ¥land
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Varför blir inte framledningen högre?
« Svar #7 skrivet: 28 oktober 2010, 13:00:43 »
Det är inställd på endast tillsats.
Den hade använt tillsats 10.5h under senaste dygnet.
« Senast ändrad: 28 oktober 2010, 13:21:14 av Fredito »
Nibe 1245 8kw 160m borrhål 155 m aktivt.
1,5 plans tegelhus på 170kvm + 100 källare byggår 1959.
Självdrag. Vedkassett.
Totalrenoverat invändigt med tilläggsisolering och nya 3 glasfönster (2009 och pågår).
7 radiatorer och ca 140kvm golvvärme.

Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh

Okt 30 2010 -  Okt 30 2011 : 6200KWH

Utloggad Fredito

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: TorsÃ¥s/SmÃ¥land
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Varför blir inte framledningen högre?
« Svar #8 skrivet: 28 oktober 2010, 13:23:59 »
Normalt är elpatronerna kopplade med 6 kW som effekt.
Kör du bara pannan 12 timmar/dygn, eller var det ett skrivfel?


VVS-aren höjde upp den till 9kW men det var nog 6 från början, han trodde väl att 6 inte räckte men det händer ju inget med 9kw heller verkar det som.

9kW x 12h blir ca 110 kWh och det är vad huset drar och det är ju i stort sett bara elpannan som går i huset. Eller om den går på halvfart i 24h? Jag vet inte.

Fredito,
Har du också ett högre bör-värde som den inte når upp till?
Har du nån koll på energiförbrukningen?

Kan man se i pumpen nånstanns hur mycket effekt den förbrukar?


Nej det har jag inte, jag ligger på det den ska men det konstiga är att den säger tex att det är 29 grader ut och det känns på första elementet brevid pumpen men inte uppe på golvslingan där visar den ca 22-24 grader. Trots att pumpen säger att det ska vara 27 grader på returen.
Nibe 1245 8kw 160m borrhål 155 m aktivt.
1,5 plans tegelhus på 170kvm + 100 källare byggår 1959.
Självdrag. Vedkassett.
Totalrenoverat invändigt med tilläggsisolering och nya 3 glasfönster (2009 och pågår).
7 radiatorer och ca 140kvm golvvärme.

Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh

Okt 30 2010 -  Okt 30 2011 : 6200KWH

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Varför blir inte framledningen högre?
« Svar #9 skrivet: 28 oktober 2010, 13:51:18 »
Om du har en cirkpump på din fördelare till golvvärmen så brukar tempen ut till golvet alltid bli lägre än den ut från värmepumpen (idiotiskt nog).
Det brukar finnas en trim/strypventil på ledningen från fördelaren till returledningen, se till att den står fullt öppen, för att få så varmt som möjligt ut på golvet.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Varför blir inte framledningen högre?
« Svar #10 skrivet: 28 oktober 2010, 14:45:10 »

9kW x 12h blir ca 110 kWh och det är vad huset drar och det är ju i stort sett bara elpannan som går i huset. Eller om den går på halvfart i 24h? Jag vet inte.


Elpatronen går inte in med full effekt på en gång utan det är fördröjning mellan effektstegen, vet inte riktigt hur det fungerar i detalj på en Nibepump. Är inställningarna rätt skall 9 kW inte gå in så länge som elpatronen behövs kortare tid än 24 h/dygn. Det är möjligt att någon som kan Nibe bättre än jag har en annan åsikt.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Fredito

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: TorsÃ¥s/SmÃ¥land
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Varför blir inte framledningen högre?
« Svar #11 skrivet: 28 oktober 2010, 15:20:31 »
Om du har en cirkpump på din fördelare till golvvärmen så brukar tempen ut till golvet alltid bli lägre än den ut från värmepumpen (idiotiskt nog).
Det brukar finnas en trim/strypventil på ledningen från fördelaren till returledningen, se till att den står fullt öppen, för att få så varmt som möjligt ut på golvet.


Ok, det sitter en cirkulationspump där och 2 ventiler, en står det flöde på och en står det temp på jag vred den det stod temp på till max och det hjälpte ca 1-2 grad eller nått.
Nibe 1245 8kw 160m borrhål 155 m aktivt.
1,5 plans tegelhus på 170kvm + 100 källare byggår 1959.
Självdrag. Vedkassett.
Totalrenoverat invändigt med tilläggsisolering och nya 3 glasfönster (2009 och pågår).
7 radiatorer och ca 140kvm golvvärme.

Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh

Okt 30 2010 -  Okt 30 2011 : 6200KWH

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Varför blir inte framledningen högre?
« Svar #12 skrivet: 28 oktober 2010, 15:40:36 »
Om gradminutersräknaren har nått -900 så borde den gå in med full effekt så länge som ärvärdet inte når upp till börvärdet.
Jag misstänker nÃ¥n bugg i styrprogrammet.  Sc:,h

Lite irriterande att man inte kan se aktuell strömförbrukning på 1245, den kan vara så att nån strömavkännare är defekt så VP:n ställer ner elpatron p g av detta?
« Senast ändrad: 28 oktober 2010, 15:45:13 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Varför blir inte framledningen högre?
« Svar #13 skrivet: 28 oktober 2010, 18:03:15 »
På 1245 så är det 7 kw installerad el som standard kan kopplas om till 9 kw och kan begränsas i styren till den effekt man vill ha i (1 kw steg tror jag)
Man kan ställa hur många grad minuter det ska vara till elspets men om man kör endast tillsats bör den väl gå in direkt. Vid normal drift kan man ställa hur många gradminuter det ska vara innan den går in med ytterligare effektsteg man kan även spärra elspets över en viss temperatur vet dock inte vad som händer vid fel på kompressorn om patron är spärrad via utetempen. Kolla vad max installerad eleffekt står på i menyn hjälper inte att koppla om patron om styren begränsar.

Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Varför blir inte framledningen högre?
« Svar #14 skrivet: 28 oktober 2010, 18:55:58 »
Uppenbarligen skott utanför frÃ¥n min sida vad gäller inkopplingen av effekt men oavsett hur elpatronerna kopplas in sÃ¥ är ju elpatronerna inkopplade bara halva dygnet. Det finns gott om tid över för att fÃ¥ upp temperaturen till börvärdet. 

4 kW värme i snitt för 80 m2 välisolerat hus den här Ã¥rstiden är mycket. 110 kWh/dygn skulle även i mitt hus ge över 25 grader inne.  Sc:,h
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!