Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: jerko skrivet 20 mars 2010, 17:20:47

Titel: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jerko skrivet 20 mars 2010, 17:20:47
Hej Greven !
Hur har det gått med den nya värmepumpen, har något minne av att jag läste tidigare i tråden att du hittat en nya fabrik som kommer tillverka dina pumpar. Hur är statusen på det. Är dom pumparna på gång. :)
Titel: SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
Skrivet av: greven1 skrivet 20 mars 2010, 21:41:40
Hej Greven !
Hur har det gått med den nya värmepumpen, har något minne av att jag läste tidigare i tråden att du hittat en nya fabrik som kommer tillverka dina pumpar. Hur är statusen på det. Är dom pumparna på gång. :)

hej.
joo maskinen är nu testad o klar. blev 9.5 kw 3 fas inverter maskin med nya fårångaren med krusade lameller 5 mm mellan.
elektronisk exp ventil.3 vägs shunt.6 kw eltilskott. ingen gas instalation :o !!
inställbar avfrostning i display.
cop är väl inget att jätte hurra för ligger runt 4 som de flesta !! men denna behåller ett högt värde under mestadelen av cyceln ;)
skulle man mäta cop under 1 timme så är den kanoon mot de andra jag testat.

blir kul att få höra vad marknaden säger om denna maskin. men nu kan man med glädje rekomendera folk att instalera själv då det är fullt tillåtet då man inte kommer åt att röra gas sidan. läcker gas ut då är det inget att snacka om (reklamation)

Krister
Titel: SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
Skrivet av: jerko skrivet 21 mars 2010, 14:43:52
....och när kan man hoppas att dom anländer till sverige... :)
Titel: SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
Skrivet av: greven1 skrivet 21 mars 2010, 20:19:06
....och när kan man hoppas att dom anländer till sverige... :)

ca 2 veckor så skall de första vara här.

Titel: SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
Skrivet av: johnny2d skrivet 23 mars 2010, 17:22:05
Härligt!! Här kommer ett par snabba frågor från en intresserad...
Vad blev det för gas i maskinen??
Hur många w drar den vid -15 grader och hur mycket är COP då?
Törs man fråga vad prislappen blir.. Den röda prislappen ska de va  8)

Höres!
-Johnny
Titel: SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
Skrivet av: greven1 skrivet 24 mars 2010, 09:28:54
Härligt!! Här kommer ett par snabba frågor från en intresserad...
Vad blev det för gas i maskinen??
Hur många w drar den vid -15 grader och hur mycket är COP då?
Törs man fråga vad prislappen blir.. Den röda prislappen ska de va  8)

Höres!
-Johnny

hej jonny.
r410 kändes som ett självklart val !
har endast labb testat med gamla förångaren då vi inte hann mäta med den nya ! testat lite snabbt i kylrum med bättre värden. men som jag sagt tidigare så behåller denna sitt cop högt under större delen av cyceln på grund av nya förångaren.
med traditionell förångare blev det vid - 7 in 2,3 kw ut 6,3kw
skulle önska att man kunde få till en standard cop mätning under tex 1 timme !! att mäta cop vid det mest bästa förhållandet på en maskin är fel & väldigt missvisande.
vad gäller pris så får någon annan komentera detta  :-X
krister

Admin-Edit: Detta forum får inte användas för marknadsföring eller marknadsundersökningar av marknadens aktörer, priser eller länkningar till den egna hemsidan är inte tillåtet då det direkt riskerar att användas av massor med aktörer för att marknadsöra sina produkter, nåt som jag inte vill skall vara kännetecknande för detta forum.

Det finns ett undantag när det gäller marknadsföring av egna produkter, och det gäller för de företag som "köper" sig en egen tavla i "Tillverkare/Leverantörsforum", i den specifika tavlan får de företag som vill skriva vad de vill om sina produkter, uppge priser, driva kampanjer och länka till sina hemsidor.
Detta kostar dem 400 kr/månad och är alltså ingen livsavgörande utgift för de som nu verkligen har tid, lust och ork att skriva och vara aktiva i forumet, men vill följa reglerna.
Denna specifika tavla där aktrerna får skriva vad de vill minimerar även risken att ovana besökare i forumet skall missledas att tro att marknadens aktörers inlägg i den "öppna" delen av forumet är skrivna av vanliga medlemmar.
Alltså, både öppen reklam och smygreklam är otillåten i forumet, och till reklam räknas även att man uppger priser på produkter.

Det som är tillåtet är att ge objektiva och sakliga svar på frågor som forumets medlemmar ställer till marknadens aktörer, dock som sagt med undantag för priser eller länkning till egna hemsidan om inte särsklida skäl finns för detta, t.ex. för att länka till en sprängskiss eller liknande som inte kan anses vara marknadsföring.

Rickard
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: johnny2d skrivet 18 april 2010, 13:18:59
Hallo hallo,

Det har ju gått flera veckor nu så man hoppas det är provinstallerat nånstans och provkört??   Thumbsup
Eller har grejjerna fastnat i askmolnet?

-Johnny
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 18 april 2010, 21:26:45
Hallo hallo,

Det har ju gått flera veckor nu så man hoppas det är provinstallerat nånstans och provkört??   Thumbsup
Eller har grejjerna fastnat i askmolnet?

-Johnny

ha ha jaa vad tror du med min tur !!! fiR:

har en massa prylar som sitter fast nu på någon flygplats !  har 600 kg led lampor som skulle levererats till kund förra veckan som skall monteras på bensin mackar i morron !! f++n.

krister
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Art Deco skrivet 22 april 2010, 08:35:45
Kolla dina försäkringar avseende dröjsmål.

Om nu fraktbolaget/försäkringsbolaget vill åberopa "act of god/force majure", så gäller det inte då det var ett myndighetsingripande som förorsakade stoppet, vilket var baserat på en datormodell och inga reella mätningar. Extra besvärande blev det när 3 stora flygbolag lät flyga i riskområdet utan några indikationer på förekomst av aska, det var ju först då som Metoffice ändrade sina data vilket resulterade i en ny ordning i hur man skulle stänga av luftfarten..
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: johnny2d skrivet 23 april 2010, 21:32:16
mmm, sen så är vi ett gäng tekniknördar som sitter och väntar på provsvar på hur pumpen fungerar = priceless   Thumbsup
Behöver helt klart en maskin med mera lamellavständ här nere på myren. Foman snurrar på bra när det är torrt ute, annars så är det mest frost på den...

-j
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: johnny2d skrivet 14 maj 2010, 12:11:27
Men nu är den väl testad?  :)
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 10 juni 2010, 23:01:57
Men nu är den väl testad?  :)
sorry skrev nyss i ec tråden om detta

jaaaa den är klar nu.  kommer på måndag  Thumbsup
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 01 juli 2010, 11:15:21
den blev fiiin !!!

http://www.youtube.com/watch?v=-DiR-a5keYs

förångaren blev ändrad till denna då det låg kvar vatten i krusningarna efter avfrostning.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Mekaniker skrivet 02 juli 2010, 15:20:59
Så det blev en ute-enhet med värmeväxlare för gas/frostskyddad vätska och innedelen har en värmeväxlare till för värmecirkulation
Samma tankegång som Oilon säljer Thumbsup

Helt OK
Och knycker man iden av Sfinx och monterar den på en solslinga eller liknande så behövs ju inte inne-enheten ens, bara några smådelar

Schh! Skrev jag för mycket nu  ^-^
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 02 juli 2010, 23:54:23
Så det blev en ute-enhet med värmeväxlare för gas/frostskyddad vätska och innedelen har en värmeväxlare till för värmecirkulation
Samma tankegång som Oilon säljer Thumbsup

Helt OK
Och knycker man iden av Sfinx och monterar den på en solslinga eller liknande så behövs ju inte inne-enheten ens, bara några smådelar

Schh! Skrev jag för mycket nu  ^-^
hmm min tanke är att köra flytande kondensering mot rad & fast kondensering mot tank med 3 vägs ventil för bästa cop.
denna förångare är egenteligen till en 12 kw så fundering finnes med större kompressor.

krister
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jerko skrivet 15 juli 2010, 21:45:52

Helt OK
Och knycker man iden av Sfinx och monterar den på en solslinga eller liknande så behövs ju inte inne-enheten ens, bara några smådelar

Schh! Skrev jag för mycket nu  ^-^

Hur då....skall pumpen sitta i serie med solslingan då eller är det då tänkt på något annat sätt.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: eureka skrivet 15 juli 2010, 22:20:32
Hei
kan Vilo sirk pumpen stå slik må den ikke ligge ??? (ref Youtube Video)

MVH
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Lmf skrivet 15 juli 2010, 22:28:30
Har redan skickat PM till Greven om det
Han är medveten om att den är felmonterad från fabrik och den kommer att monteras rätt på pumpar till kund.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jerko skrivet 25 juli 2010, 14:20:23
Har du hunnit köra denna pump i någon installation ännu. Har förvisso varit varm sommar sedan leveransen från kina men jag är nyfiken på lite info om denna nu inför hösten.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jerko skrivet 15 augusti 2010, 12:24:32
Sommarfrånvaro i denna tråd tror jag. Jag är fortfarande nyfiken om lite mer info om denna pump.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Immobil skrivet 15 augusti 2010, 14:25:57
Samma här.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: johnny2d skrivet 16 augusti 2010, 15:34:50
Ja det vore spännande att få veta mera.
Verkar va en riktigt grym förångare iallafall när man kollar på youtubefilmen. Långt mellan lamellerna och framförallt inga utstansade flärpar inne i lamellpaketet som sätts igen när man kör i halvfuktigt klimat. Rimligen så borde COP kunna hållas mycket mycket längre med denna maskin då den inte isar igen så lätt. Tillsammans med ställbar avfrostning så blir det kanonbra. Man väntar på vintern och testresultaten =)

-j2d
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 17 augusti 2010, 22:04:47
Ja det vore spännande att få veta mera.
Verkar va en riktigt grym förångare iallafall när man kollar på youtubefilmen. Långt mellan lamellerna och framförallt inga utstansade flärpar inne i lamellpaketet som sätts igen när man kör i halvfuktigt klimat. Rimligen så borde COP kunna hållas mycket mycket längre med denna maskin då den inte isar igen så lätt. Tillsammans med ställbar avfrostning så blir det kanonbra. Man väntar på vintern och testresultaten =)

-j2d

jag skulle önska att någon av dom som har dessa maskiner ville raportera in fakta så jag slipper skriva saker som kan uppfattas som enbart för reklam syfte.
de jag tror stenhårt på med denna förångare är precis som du skriver. den behåller ett vettigt cop under betydligt längre tid.således blir cop/timme/dygn betydligt högre än vad många maskiner producerar. mäter man endast vid +7 vid då maskinen ger som mest är den inte bland de bästa men mäter man dygn så ser det helt annorlunda ut. vad gäller avfrostn funktionen så har jag endast testat detta i labbets frys rum.förångaren hann vi testa i våras innan det blev för varmt så den e jag jätte nöjd med.
åker ner nu 14 dagar till fabriken för att lära mig mer om mjukvaran + en del nytänk vad gäller kompakt vv beredare med frånluft v pump funktion.kommer även att tillbringa en hel del tid på andra sidan gatan bed en el bils tillverkare för att se om det går att få hem denna till ett vettigt pris.försökte detta tidigare men blev då stoppad fast det fanns ecc + ncap tester.försöker nu en annan väg.jag har gett mig tusan på att åka el bil denna vinter !!
krister

Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jerko skrivet 18 augusti 2010, 12:58:24
Men du kan väl lägga upp lite information på hemsidan så man kan läsa om data osv där.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 18 augusti 2010, 23:11:43
Men du kan väl lägga upp lite information på hemsidan så man kan läsa om data osv där.

skall bråka på christan att han lägger ut mer om denna maskin + bilder på hemsidan. men lite mycket att stå i nu då belysnings försäljningen går för fullt !!

krister
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 19 augusti 2010, 06:29:38
Hej Krister
När du ändå är nere och kollar elfordon i kina, kan
du då slå en öga på dom större elscootrar (5000W / 100Km/h / 10mil)
som finns där ?
Verkar ju kanon att pendla med.

MVH Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 19 augusti 2010, 23:56:39
Hej Krister
När du ändå är nere och kollar elfordon i kina, kan
du då slå en öga på dom större elscootrar (5000W / 100Km/h / 10mil)
som finns där ?
Verkar ju kanon att pendla med.

MVH Teltur
hej.
jag har redan bokat möte med en leverantör av dessa !! ;) vet att den vi skall titta på går ca 85km/t.
de senaste jag tog hem var 18 st typ eu scootrar gick ca 7 mil på en laddning.jag har kört på 2 år tilsammans med alla som lånat den ca 500 mil utan de minsta missöden.hmm förutom att den föll av stödet så rutan o spegeln pajade.nu för någon vecka sedan bet min vall tokiga bordercollie sönder framdäcket så jag sålde den till en kompis.dessa såldes till självkostnads pris till vänner för 5000 kr inkl frakt tull o moms för att testa kvaliten.de enda jag inte gillade med dessa var att plasten kändes väldigt hård o jag gissar att kör man omkull blir de bryta av all plast.man vågade knappt peta på den då det var - ute. vet att den vi skall kolla på nu har en fetare typ av plast.

krister
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 05 september 2010, 20:18:06
Hej everybody!
Nu har jag efter många om och men beställt denna pump, jag har förskottsbetalat för att få snabbare leverans + fri frakt. Efter att ha läst om Energicentra på detta forum så känns det som ett tryggt sätt att betala. Jag tänkte koppla in pumpen direkt på radiatorsystemet och behålla min gamla Elomin11 panna med inbyggd varmvattenberedare. Jag tror att denna pump med stor förångare kommer att passa mej bra då jag bor 150m från havet på västkusten. Som spetsvärme har jag en vedkamin i vardagsrummet som jag eventuellt tänker byta ut mot en vattenmantlad. När el-pannan ger sig köper jag en acctank som jag kopplar allt emot. Vad tror ni? Jag kan tillägga att mitt hus är på 180 kvadrat och byggt 1942.
Jag väntar med spänning på att få hem pumpen...
mvh
Jörgen
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Immobil skrivet 05 september 2010, 21:36:16
Jag hoppas du delar med dig här på forumet, om dina erfarenheter av pumpen.  ;)
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jerko skrivet 05 september 2010, 23:04:36
Ja gör det. Skriv nått så fort du fått igång :) den så vi får lite info om hur den fungerar. :)
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jerko skrivet 05 september 2010, 23:06:04
Himla ved det pluppade in smijlisar...
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 06 september 2010, 18:16:34
Hej everybody!
Nu har jag efter många om och men beställt denna pump, jag har förskottsbetalat för att få snabbare leverans + fri frakt. Efter att ha läst om Energicentra på detta forum så känns det som ett tryggt sätt att betala. Jag tänkte koppla in pumpen direkt på radiatorsystemet och behålla min gamla Elomin11 panna med inbyggd varmvattenberedare. Jag tror att denna pump med stor förångare kommer att passa mej bra då jag bor 150m från havet på västkusten. Som spetsvärme har jag en vedkamin i vardagsrummet som jag eventuellt tänker byta ut mot en vattenmantlad. När el-pannan ger sig köper jag en acctank som jag kopplar allt emot. Vad tror ni? Jag kan tillägga att mitt hus är på 180 kvadrat och byggt 1942.
Jag väntar med spänning på att få hem pumpen...
mvh
Jörgen
hej. nu hoppas jag christian berättat att dessa maskiner nu är under tillverkning ! således så kommer inte maskinan tidigast om ca 3 veckor. jag är fortfarande kvar i kina men åker tillbaka nu på onsdag natt efter en fantastisk intresant resa. lärt mig en hel del nytt på v pumps fabriken.även gjort ett deal nu på el fordonen.,bilar+mc + vespor.
så förhoppningsvis kör man elbil som firmabil innan jul.besökt både de stora drakarna men även varit upp mot mongoliet o kollat på de mindre leverantörerna. rena porren för elbils fantasterna.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 07 september 2010, 12:23:13
jorå, jag vet att dom kommer tidigast om 3 veckor och det borde jag kanske nämnt. Anledningen till att jag skrev i forumet redan nu är att det känns tryggare att fler vet om att jag har förskottsbetalat :)
Jag vill ju inte bli blåst huvuddunk
Väldigt kul med smilisar :D
mvh
jörgen
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: v_hasse skrivet 17 september 2010, 16:52:54
Från hemsidan, om den nya 9kW-pumpen EC9: "Elpatron och shuntautomatik behövs enbart för AAC12 då dessa funktioner redan är inbyggda i EC9"

Det saknas information på hemsidan. Vad finns det egentligen för anslutningar på innedelen?
Kan man få flytande kondensering?
Vid vilken framledningstemperatur är COP-värdena uppmätta?

/Hasse
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 28 september 2010, 09:45:29
Från hemsidan, om den nya 9kW-pumpen EC9: "Elpatron och shuntautomatik behövs enbart för AAC12 då dessa funktioner redan är inbyggda i EC9"

Det saknas information på hemsidan. Vad finns det egentligen för anslutningar på innedelen?
Kan man få flytande kondensering?
Vid vilken framledningstemperatur är COP-värdena uppmätta?

/Hasse

hej. anslutningar på inne del + ute del 22 mm. sitter en 3 vägs ventil som sköter vv/rad vatten. kör du flytande kondensering  tex 22 grader inne temp och vv tanken vill ha vv så växlar ventilen o går över till fast kondensering tex 60 grader. cop mätt vid 35 grader + 7 ute.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Immobil skrivet 25 oktober 2010, 20:28:33
Jag väntar med spänning på att få hem pumpen...

...och vi är flera som väntar med spänning på en recension.  ;) För pumpen bör väl ha kommit nu.  ::)
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 25 oktober 2010, 22:32:46
Anledningen till att dom bad mej att förskottsbetala var att jag skulle få en snabbare leverans, men någon värmepump har fortfarande inte dykt upp. Det senaste jag hörde var att jag skall få den i nästa vecka, grymt besviken är jag ivarjefall speciellt med tanke på att jag förlorar pengar varje dag som jag måste låta min gamla elpanna fortsätta att leverera värme. :(
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Jawen skrivet 26 oktober 2010, 02:27:40
Tycker denna har blivit ett skämt, tror du seriös Greven att man får förtroende av det du gör ? Sc:,h

Du skriver 1 juli  att den blev fin och hänvisar till Youtube
Det kommer inte ut information om pumpen på din hemsida, och forfarande 17 sep så finns inte bra info.

En som köpt och betalt i förskott 7 sep ska få den efter 3 veckor d.v.s den 28 sep, men har inte ens 26 oktober fått den om ni hänvisar 1 vecka till ???.

Nääää, börja inte snacka om nya pumpar och leveranser förens du har fått hem skiten, det blir ju lite lättare att sälja om grejerna finns hemma samt att man kan få fullständig info om grejerna.

Jorthu:
Om jag vore dig så skulle jag kräva kompensation eller återbetalning, det finns likvärdiga på marknaden varför lida för att andra lurar dig?.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 27 oktober 2010, 22:49:30
Anledningen till att dom bad mej att förskottsbetala var att jag skulle få en snabbare leverans, men någon värmepump har fortfarande inte dykt upp. Det senaste jag hörde var att jag skall få den i nästa vecka, grymt besviken är jag ivarjefall speciellt med tanke på att jag förlorar pengar varje dag som jag måste låta min gamla elpanna fortsätta att leverera värme. :(

som jag förklarat till dig på telefon tidigare så vet du varför dessa förseningar inträffat.
dessutom har du blivit erbjuden att få förskotts betalningen tillbaka. så jag förstår inte varför du nu spyr galla om sådant du redan fått information om !

krister
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 27 oktober 2010, 22:57:34
Tycker denna har blivit ett skämt, tror du seriös Greven att man får förtroende av det du gör ? Sc:,h

Du skriver 1 juli  att den blev fin och hänvisar till Youtube
Det kommer inte ut information om pumpen på din hemsida, och forfarande 17 sep så finns inte bra info.

En som köpt och betalt i förskott 7 sep ska få den efter 3 veckor d.v.s den 28 sep, men har inte ens 26 oktober fått den om ni hänvisar 1 vecka till ???.

Nääää, börja inte snacka om nya pumpar och leveranser förens du har fått hem skiten, det blir ju lite lättare att sälja om grejerna finns hemma samt att man kan få fullständig info om grejerna.

Jorthu:
Om jag vore dig så skulle jag kräva kompensation eller återbetalning, det finns likvärdiga på marknaden varför lida för att andra lurar dig?.
jawen kom inte med påhopp att jag lurat någon utan att veta vad som ligger bakom.

sedan tycker jag du skall visa mig en likvärdig maskin som jag kan köpa !!
ang förtroende så jaa jag tror faktiskt att de flesta har det för mig då jag alltid har varit ärlig o berättat om fel o brister som varit under min tid på forat.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 28 oktober 2010, 18:31:22
/jörgen
Anledningen till att dom bad mej att förskottsbetala var att jag skulle få en snabbare leverans, men någon värmepump har fortfarande inte dykt upp. Det senaste jag hörde var att jag skall få den i nästa vecka, grymt besviken är jag ivarjefall speciellt med tanke på att jag förlorar pengar varje dag som jag måste låta min gamla elpanna fortsätta att leverera värme. :(

som jag förklarat till dig på telefon tidigare så vet du varför dessa förseningar inträffat.
dessutom har du blivit erbjuden att få förskotts betalningen tillbaka. så jag förstår inte varför du nu spyr galla om sådant du redan fått information om !

krister
Mmm… det var värst vilken pajkastning det blev här då, det var inte min mening   ”spyr galla” ?!!    säger man så till en kund ? speciellt som du inte har levererat pumpen ännu. Jag svarade bara på Immobils fråga, skulle jag ha ljugit och sagt att pumpen är levererad och allt är kanon? Att jag redan fått information om att kineserna strular gör ju inte att jag blir glad för det,(du är trots allt ansvarig gentemot mot mej) ärligt talat så tror jag att du hade reagerat likadant i min situation.
Nu hoppas jag att den sabla pumpen kommer snart, och att den är nått i hästväg så att jag blir supernöjd och t.o.m. kanske skriver några possitiva rader.

/jörgen
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Jawen skrivet 30 oktober 2010, 01:15:24
Ja, sälja saker som inte finns är jävligt lätt, speciellt att ta betalt för dom.
Men oavsett anledning så är det att vilseleda kunden, och det är inte okey.

MAN SÄLJER INTE PRODUKTER FÖRENS MAN HAR DOM HEMMA!, Man kan inte sälja något som inte finns  knUp
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: johnny2d skrivet 31 oktober 2010, 06:28:17
Nja, om man ser sig omkring bara så händer det överallt. Åk på Volvo och köp en bil så lär du få vänta på att de ska plocka ihop den och sedan levererar dom. Köp en vara från internetbutiker så ska du se att de ofta inte har dem i lager, utan beställer och skickar direkt från tillverkaren. I den moderna världen är det så och världen är full av förseningar och orsaker till sånna.
Jag tycker att vi lämnar affären att behandlas mellan parterna och jag är säker på att Greven är en hedersman när det gäller förseningar mm. Men man väntar med spänning på nån recention från nån pumpägare. Men behöver den inte disskuteras så är det kanske bara possitivt va?  Thumbsup

Hälsningar!
-Johnny
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Jawen skrivet 02 november 2010, 00:33:12

Jag tycker att vi lämnar affären att behandlas mellan parterna och jag är säker på att Greven är en hedersman när det gäller förseningar mm.

Hälsningar!
-Johnny

Ja ha, så Greven brukar ha förseningar ?, kanske mer regel än undantag då ?.

Vad gäller bilar och att köpa från internetbutiker:

Jag HAR köpt nya bilar vid 5 olika tillfällen, och självklart har jag fått vänta 1-2 månader, MEN det är för jag valt annan färg, klädsel, utrustning mm.......och att bilen har börjat byggas efter min beställning ( om den inte funnits på något centrallager i världen) inte på grund av själva kaross+motor, och aldrig har jag betalt för bilen innan den finns att levereras !.

Sen har jag bara sista året från internet köpt från Webhallen, inkclub, lensway, pixmania/Frankrike, elgiganten, Drutex/Polen, Megabad/Tyskland, Lampen1a.de/Tyskland samt gjort köp från USA.

Och nästan alla av dessa internetbutiker har INTE eget lager,utan jobbar/säljer direkt mot producent/tillverkare.
MEN kan ändå hålla lovade leveransdatum sånär som på någon dag, och då är det över hela Europa samt USA

Jag tycker också att Greven verkar vara en mycket driven seriös kille, och jag har läst dom flesta av hans inlägg och även försvarat honom i trådar där andra "trampat" fel.
MEN han måste också kunna berätta när saker har gått fel, så som med denna pumps lansering.
Och då också ta på sig den ödmjuka "mössan" och ursäkta sig lite, och berätta att det inte ska ske igen så vi konsumenter kan känna trygghet i våra köp.

Eller hur känner du johnny2d att du vill bemötas i ett fall som detta ?.
Tänk om du laddat hela sommaren för att bestämma sig om vilken värmepump man ska köpa för sina besparingar, och beslutat dig för att köpa en EC 9Kw som ska vara monterad innan kylan kommer och ruinerar dig.
Men fast du betalt pumpen och bara väntar, så blir det ändå du som får betala dom massor av extra Kw uppvärmningen nu kräver pga av du inte fått någon pump, och du har heller inga pengar kvar så du kan ta ett annat beslut vad gäller pump.
Och även om pengarna betalas tillbaka nu i November pga upphävt köp, så har du bra mycket sämre sits att nu i november återigen besluta vilken pump du istället ska köpa, och dessutom få den monterad innan du förlorat yttligare 1.000-tals kronor i extra uppvärmningskostnad.

Tycker ni läsare att denna pump lanserats rätt ?, för i min värld sälj inte en vara förens den finns.

Jag har fortfarande ett förtroende för Greven, men det är "naggat lite i kanten"

MvH Jawen
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 02 november 2010, 00:34:34
hej.

jaa de är väl inget att hymla om att jag har lite leverans bekymmer !!
men det beror på en massa olika saker som nyligen midsommar firande....national dag mm.
midsommar + national dags firande så låg arbete nere i ca 2 veckor.
hela kedjan från kompressorer,förångare mm stängde ner så min tillverkare inte fick delar att montera ihop maskinerna. sedan lite bristande kominikation mellan mig o fabriken om vad vi kommit överens om.
så jag kan bara beklaga detta. en del av problematiken får jag helt ta på mig att det är mitt fel då jag inte hadde koll på dessa helgdagar.resterande strul har jag inte kunnat påverka.
nu är det ca 20 av dessa maskiner som är bokade. 1 av dessa har betalat till kontoret medans jag var i kina. klart som korvspad att denne olycklige kund får någon form av ersättning för detta strul det behöver ingen ens fundera på.

min anställde kines kommer att göra ett besök på fabriken i morgon för att kolla hur det ligger till just nu.

krister
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 02 november 2010, 00:38:46

Jag tycker att vi lämnar affären att behandlas mellan parterna och jag är säker på att Greven är en hedersman när det gäller förseningar mm.

Hälsningar!
-Johnny

Ja ha, så Greven brukar ha förseningar ?, kanske mer regel än undantag då ?.

Vad gäller bilar och att köpa från internetbutiker:

Jag HAR köpt nya bilar vid 5 olika tillfällen, och självklart har jag fått vänta 1-2 månader, MEN det är för jag valt annan färg, klädsel, utrustning mm.......och att bilen har börjat byggas efter min beställning ( om den inte funnits på något centrallager i världen) inte på grund av själva kaross+motor, och aldrig har jag betalt för bilen innan den finns att levereras !.

Sen har jag bara sista året från internet köpt från Webhallen, inkclub, lensway, pixmania/Frankrike, elgiganten, Drutex/Polen, Megabad/Tyskland, Lampen1a.de/Tyskland samt gjort köp från USA.

Och nästan alla av dessa internetbutiker har INTE eget lager,utan jobbar/säljer direkt mot producent/tillverkare.
MEN kan ändå hålla lovade leveransdatum sånär som på någon dag, och då är det över hela Europa samt USA

Jag tycker också att Greven verkar vara en mycket driven seriös kille, och jag har läst dom flesta av hans inlägg och även försvarat honom i trådar där andra "trampat" fel.
MEN han måste också kunna berätta när saker har gått fel, så som med denna pumps lansering.
Och då också ta på sig den ödmjuka "mössan" och ursäkta sig lite, och berätta att det inte ska ske igen så vi konsumenter kan känna trygghet i våra köp.

Eller hur känner du johnny2d att du vill bemötas i ett fall som detta ?.
Tänk om du laddat hela sommaren för att bestämma sig om vilken värmepump man ska köpa för sina besparingar, och beslutat dig för att köpa en EC 9Kw som ska vara monterad innan kylan kommer och ruinerar dig.
Men fast du betalt pumpen och bara väntar, så blir det ändå du som får betala dom massor av extra Kw uppvärmningen nu kräver pga av du inte fått någon pump, och du har heller inga pengar kvar så du kan ta ett annat beslut vad gäller pump.
Och även om pengarna betalas tillbaka nu i November pga upphävt köp, så har du bra mycket sämre sits att nu i november återigen besluta vilken pump du istället ska köpa, och dessutom få den monterad innan du förlorat yttligare 1.000-tals kronor i extra uppvärmningskostnad.

Tycker ni läsare att denna pump lanserats rätt ?, för i min värld sälj inte en vara förens den finns.

Jag har fortfarande ett förtroende för Greven, men det är "naggat lite i kanten"

MvH Jawen
det enda som jag skulle vilja komentera är att jag tror detta är första gången jag haft leverans problem sedan 1999.
krister
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Art Deco skrivet 02 november 2010, 09:23:00
Bör tilläggas att kunden i fråga erbjudits pengarna tillbaka pga förseningen, kunden valde dock att vänta på nämnda pump trots denna försening. Då har Greven uppfyllt sin del av avtalet. Då kritiseras Greven av en annan person i denna tråd som uppenbarligen inte känt till att den berörda kunden erbjudits pengarna tillbaka - och här är vi idag med 2 sidor som enbart berör en leveransförsening och vad som egentligen sades. Kan vi lägga detta åt sidan nu och istället få mer detaljer på själva pumpen och dess teknik - dess möjligheter till div kopplingar- gärna bruks osv osv ( om det nu är känsligt ur reklamsammanhang borde åtminstone hemsidan få lite mer detaljer på pumpen)

Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: johnny2d skrivet 02 november 2010, 09:46:44
och vad det gäller mig så är jag sanslöst härdad  ;D
har haft min foma i 2 vintrar nu och inte tjänat en spänn på den. får hit en kylis nästa vecka som ska fixxa den en gång för alla har vi sagt. Sist han kollade på den så gav han upp, men nu ska han ordna alla fel  ;)

Annars så tycker jag att Greven gjort rätt som erbjudit pengarna tillbaks pga tidsförskjutningen och det är respekt och ärligt handlande.

-j2d
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Jawen skrivet 03 november 2010, 03:12:36
och vad det gäller mig så är jag sanslöst härdad  ;D
har haft min foma i 2 vintrar nu och inte tjänat en spänn på den. får hit en kylis nästa vecka som ska fixxa den en gång för alla har vi sagt. Sist han kollade på den så gav han upp, men nu ska han ordna alla fel  ;)

Annars så tycker jag att Greven gjort rätt som erbjudit pengarna tillbaks pga tidsförskjutningen och det är respekt och ärligt handlande.

-j2d

Ha, ha, ha, vad bra du tar det , Foma är en kanonpump va ;).

Vill också tacka greven för att han kommenterade detta på ett proffesionellt sätt, och tog på sig sin "ödmjuka mössa", och jag lyfter på hatten för ditt sett att göra det på Greven *vinkar*.

Sen Art Deco:

Tråden är 3 sidor lång, vad tycker du man ska skriva om när tråden heter "Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd" och det inte finns bra info någonstans eller någon som ens fått en pump att berätta om? Sc:,h.

Jag är också mycket intresserad av denna pump, då min uppfattning är att greven " brinner" för att få ihop en riktigt bra pump till försäljning, och att "brinna" för något är en mycket viktig grundingrediens till bra resultat.

Hoppas man inte kapat benen på sig själv bara för att man är ärlig  ;)

mvh Jawen
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: waagaard skrivet 14 november 2010, 11:24:12
Hej

Jag har en Energicentrapump (9KW) (det är inte den nya pumpen utan en pump jag köpte i våra)s som nyligen blivit installerad mot en 300 l ack tank med varmvattenspiral. har lite funderingar på om allt fungerar som det ska. Jag har satt terometrar lite överallt.

Jag sänkte Acktankens temperatur till 33,1 grader kopplade ur radiatorkretsen. på 32 minuter tuggade VP upp tempen i tanken till 43,1 grader Mao en ökning på 10 grader. Gastemperaturen var 67 Grader vid start och 56 grader vid testets slut. Jag är ingen expert men blir inte det en effekt 6,5 KW. Det var 1,5 grader varmt ute. Borde inte pumpen ge mer ?

Jag har ett hus på ca 270 m2 byggt 1930 och 1970 med tvåglasfönster. Vid 0 räcker inte pumpen riktigt till och det blir kallt i duschen. Vid 1-2 grad drar pumpen 60-70 kwh per dygn. Är inte det lite mkt. Funderar på att komplettera med ytterliggare en VP antingen en i serie med den befintliga eller en luft/luft. Vad tror ni är bäst ?

Skall även lägga en liten VVB i serie efter Acktanken då fru och barn gnäller lite över kalla duschar

MVH

Christian
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 15 november 2010, 21:05:31
waagard.
denna maskin som du har är en 1 fas maskin som drar på full effekt ca 2.8 kw.
går den fullt 24 timmar så drar den ca 65-70 kw. det jag inte kommerihåg är hur energikrävande ditt hus var ??
sedan tampas ju denna maskin med samma bekymmer som de flesta luft maskiner då tempen är runt nollan. massor med fukt i luften som fryser fast i förångaren ganska snabbt = effekten minskar mer o mer tills nästa avfrostning.
tror denna maskin var angiven effekt på 8-8.5 kw vid +7 så utan att räknat på detta så ligger det nog någonstans strax över din beräkning vad maskinen bör ge. observera att tyvärr mäts effekt/cop vid + 7 grader.även angiven effekt mätes tyvärr med ny avfrostad förångare inte cop per timme. inte heller avfrostningarna räknas in !

om jag fick bestämma så skulle cop mätas per timme eller dygn så det blev ett sant värde. cop 4 eller 6 vid + 7 grader säger egenteligen inte mig ett dugg.  medel cop vid tex - 5 med avfrostningar inräknade säger allt jag vill veta.

denna maskin du har tycker jag är helt ok efter tester kunder i ö-vik utfört nu under prick 1 år. en villa uppger en förbrukning på 16000 kw nu mot tidigare ca 28000.villan är på ca 200m2 uppvärmd yta inkl hushålls el.

men som sagt var waagard så kom gärna tillbaka med gamla förbrukningen då mitt minne tyvärr sviker.
krister
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: johnny2d skrivet 28 november 2010, 17:22:22
Gokväll i kylan,

undrar litet hur pumpen fungerar nu när det är jättekallt. Kanske nån av er som har den installerad som kan säga hur mycket pumpen drar i kw när det är runt -15 grader ute?? Bra att veta så kan man få en uppfattning hur mycket den ger vid sträng kyla.

Höres!
-Johnny2d
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jerko skrivet 03 december 2010, 09:05:35
Hur går det.

Är det fortfarande så oturligt att kineserna inte lyckats skicka iväg pumparna eller har dom anlänt till kalla sverige. Vore synd om vintern hinner förbi innan det dyker upp testkörningar osv.
 :)
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 03 december 2010, 10:24:39
Jag har fortfarande inte fått någon pump...

/jörgen
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Immobil skrivet 03 december 2010, 18:08:29
Eftersom svaren dröjer, har jag köpt mig en annan pump. Ska hämta den på torsdag.   ^-^
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 11 december 2010, 23:35:10
mmm nu skall alla som beställt fått sina maskiner. änteligen får jag väl säga !!

hoppas nu någon får igång dessa lite snabbt så vi får lite info om vad ni tycker.
jag själv har dragit igång en i dag hos en kund. det enda som är lite besvärligt är att få ur luften på glykol sidan. en pump med bra flöde behöves. annars är jag hel nöjd. kanske lite onödigt högt luft flöde på ute delens fläkt.

krister
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jerko skrivet 12 december 2010, 11:24:25
Kul ,då blir det spännande med lite info snart från dessa kunder då.... :)
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 13 december 2010, 21:50:10
Japp, då har man äntligen fått sin värmepump. Jag var och hämtade den i fredags och tillängnade stora delar av helgen till att installera den. Fick igång den igår och nu så tutar och kör den för fullt. Jag känner mej nöjd men har inget att jämföra med då jag är total nybörjare på värmepumpar, värmer upp huset gör den ivarjefall. Jag har behållit min elpanna som reserv + att den fortfarande värmer tappvarmvattnet. Kom gärna med frågor men krångla inte till dom för då kanske jag inte förstår  Sc:,h
Det enda som stör mej är att utedelen låter betydligt mer än jag räknat med, har altanen alldeles ovanför och jag skulle inte vilja sitta och fika där nu när maskinen går för fullt. Hoppas att den låter mindre på vår och höst när man ska använda altanen, på sommaren kommer ju maskinen att stå still när det inte behövs värme. Jag har i.o.f planer på att skaffa en acc.tank framöver och då lär den väl låta lite på sommaren oxå.
/jörgen
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jerko skrivet 14 december 2010, 09:18:20
Hur stort hus har du och hur har du kopplat in den. Som jag förstår så är det elpannan som värmer ditt varmvatten idag och att pumpen då endast värmer huset. Har du golvvärme eller radiatorer.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 14 december 2010, 14:42:35
Du har förstått rätt. Jag har ett hus från 1942 på 180 kvadrat, vinden är tilläggsisolerad + att det finns energiglas i hälften av alla fönster. Jag nyttjar både radiatorer och golvvärme. Jag stör mej fortfarande på ljudet från utedelen, den är monterad under altanen och då kanske ljudet "studsar" mellan vägg och tak och upplevs som högre. bifogar en bild.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: johnny2d skrivet 14 december 2010, 16:33:46
Härligt att höra att maskinen är igång =)
Jag tror nog att du enkelt kan göra en ljudhuv till den med ljuddämpande isolering och sätta kring/ovanför den för att få slut på "oväsendet". Om inte annars så kommer den säkert att gå lugnt när det är dax för utefika  :) :)

Hur kallt har du ute som kallast? Orkar pumpen med utan elpatron, eller hur länge orkar den med utan hjälp?
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 14 december 2010, 16:37:29
Än så länge har elpatronen inte jobbat, det har i.o.f inte varit kallare än -7 so far
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 14 december 2010, 16:51:53
Var kommer ljudet ifrån , är det fläkten eller
är det vibrationer i enheten  ?
Sitter det gummidämpare under fästföterna på pumpen ?

MVH Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 14 december 2010, 17:43:20
Svårt att säga om det är fläkten eller pumpen som låter mest men nej det finns inga gummidämpare under fötterna. Jag funderar på om man kan köpa motorkuddar från biltema och sätta på för att se om ljudet minskar.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jerko skrivet 14 december 2010, 18:23:13
Ja gummifötter skall du nog ha i vilket fall för att få en mjukare upphängning. Det skonar säkert pumpens övriga delar en aning.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 14 december 2010, 18:28:16
Om det är vibrationsljud från pumpen så hjälper
vibrationsdämpare absolut , vet inte om
biltema har något bra men Rickard har några
som är bra här http://www.energibutiken.se/vibrationsdampare/60-extra-mjuka-vibrationsdampare.html

MVH Teltur

PS såg att biltema säljer ex 63-104 , tänk på att dom måste vara rätt så
mjuka annars gör dom ingen nytta.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jerko skrivet 14 december 2010, 19:59:20
Vad finns det för möjligheter till inställningar i pumpen. Finns det några roliga menyer för värmeforums galningar :) ::)
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 14 december 2010, 23:46:13
Svårt att säga om det är fläkten eller pumpen som låter mest men nej det finns inga gummidämpare under fötterna. Jag funderar på om man kan köpa motorkuddar från biltema och sätta på för att se om ljudet minskar.
maskinen i sig ger nästintill inga vibrationer. däremot så är det väldigt stort luftflöde i denna maskin. luft strömmen i sig ger ett oljud om det stutsar mot något. monterade om en av maskinerna här uppe som blåste mot en farstu. stog ca 2 meter ifrån.
nu vred vi om maskinen så vi blåser utluften mot annat håll o nu är det inte störande.
just nu -19 här o maskinen här går som tåget utan minsta tillstymmelse av frost på förångaren. värmer ett hus med golv v ca 130 m2. huset är under renovering 3 plan med pool i källaren. hela huset var 4 grader i lördags nu 18 grader inne förutom källaren som endast är 5 grader.ingen dörr från källaren så det drar kallt. inget eltilskott andvänt ännu !

maskinen har 5 olika kurvor för flytande kond + möjlighet att köra fast kondensering mot tank/panna med shunt.
avfrostning är själv reglerande med inlärning som går att grov justera . manualen är lite krånglig att förstå då min programerare är ej engelsk talande.så allt är direckt översatt till engelska ännu o det blir lite si o så. skall fixa till en begripligare manual på svenska bara jag får testa alla funktioner med avfrostningen ....bara det blir liiite varmare o fuktigare luft.

krister
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 14 december 2010, 23:59:38
Om det är vibrationsljud från pumpen så hjälper
vibrationsdämpare absolut , vet inte om
biltema har något bra men Rickard har några som är bra här  http://www.energibutiken.se/vibrationsdampare/60-extra-mjuka-vibrationsdampare.html

MVH Teltur

PS såg att biltema säljer ex 63-104 , tänk på att dom måste vara rätt så
mjuka annars gör dom ingen nytta.

vet inte hur jag skall göra med kuddar !! maskinen är väääldigt tung.så vanliga kuddar säckar nog ihop.
skall testa framöver med några olika märken. men vill inte mixtra nått just nu. o kallare skall det bli.

krister
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: purjo__ skrivet 15 december 2010, 13:06:56
Om det är vibrationsljud från pumpen så hjälper
vibrationsdämpare absolut , vet inte om
biltema har något bra men Rickard har några
som är bra här http://www.energibutiken.se/19-vibrationsdampare

MVH Teltur

PS såg att biltema säljer ex 63-104 , tänk på att dom måste vara rätt så
mjuka annars gör dom ingen nytta.

vet inte hur jag skall göra med kuddar !! maskinen är väääldigt tung.så vanliga kuddar säckar nog ihop.
skall testa framöver med några olika märken. men vill inte mixtra nått just nu. o kallare skall det bli.

krister


Sylodyn-plattorna som Rickard säljer är ju till för att ställa under, t ex, en BV-pump med VV-beredare, så dom lär nog klara tyngden av utedelen...
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Dr. SiC skrivet 17 december 2010, 12:07:30
Kul att pumparna börjar komma igång och kul att de verkar leverera bra med effekt även vid lägre tempar. Mindre kul med den höga ljudnivån. Men detta är väl en inverterpump (frekvensmodulerad)? då går väl även fläkten på utedelen ner om effektbehovet minskar, eller? Jag antar att pumpen i princip går på max nu det är så kallt.

Greven, finns det möjlighet att ändra i mjukvaran och dra ner varvtalet på fläkten i kommande versioner om det visar sig vara ett problem? Ljudnivån ÄR faktiskt en viktig parameter, iaf i mitt pumpval.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 17 december 2010, 12:55:55
Kul att pumparna börjar komma igång och kul att de verkar leverera bra med effekt även vid lägre tempar. Mindre kul med den höga ljudnivån. Men detta är väl en inverterpump (frekvensmodulerad)? då går väl även fläkten på utedelen ner om effektbehovet minskar, eller? Jag antar att pumpen i princip går på max nu det är så kallt.

Greven, finns det möjlighet att ändra i mjukvaran och dra ner varvtalet på fläkten i kommande versioner om det visar sig vara ett problem? Ljudnivån ÄR faktiskt en viktig parameter, iaf i mitt pumpval.

precis som du säger så är även fläkten varvtals styrd. 2 olika lägen. har inte hört maskinen på platts på låg fläkt men skall ut i snöstormen nu o kolla hos en kund.-1 här i dag o massor med snö ramlar ner. hitils ca 20 cm på några timmar. tur man snart skall lösa av christian i kina.  ;D
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 18 december 2010, 16:55:41
jag har nu kollat maskinerna noga under dessa otroligt kalla o snöiga dagar då det sugs in ofantliga mängder snö i förångaren . avfrostnings cycel är otroligt snabb. bildas en del svall is mellan chassie o förångaren på vänster sida. finnes tyvärr inget drän hål där.  jag rekomenderar att borra ett hål 10-12 mm så nära den dubbla värme kabeln som ligger under förångaren. obs !! vidtag största försiktighet så inte värme kabeln borras av. jag tog en lång borr o borrade snett uppifrån. har borrat underifrån på en panasonic en gång med hål i förångaren som resultat  he he :D
krister
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jerko skrivet 21 december 2010, 21:49:47
Det har varit några kalla dagar nu. Hur har det gått för pumpen :)
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 22 december 2010, 21:45:31
Tjenare, min pump pumpar på ;D Det har i.o.f inte varit kallare än 8 grader där jag bor så någon maxtest har det ju inte varit. Men jag har problem med att förstå manualen och har inte fått det att fungera med flytande kondensering ännu. Jag väntar på en översättning från kinesengelska till begriplig svenska samt lite hjälp från greven1 så skall det förhoppningsvis ordna till sig. Elpatronen går oxå in ibland vilket jag inte heller vill men det är väl samma sak där att man måste förstå manualen först. Jag har installerat vibrationsdämpare som jag köpte från energibutiken, tack för tipset, och efter det så försvann ett stomljud som jag inte tänkte på innan, jag kunde inte lokalisera vad det var som lät mest i "ljudorkesten" från pumpen. Fortfarande så låter pumpen mycket men det blev en märkbar förbättring, vi får väl se hur det blir till våren när pumpen skall lugna ner sig. Lite konstigt är det väl att ett stomljud kommer in i huset när den står fritt på ett stativ men så var det ivarjefall, det kanske är så att tjälen gör att ljudet transporteras lättare in i huset.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jerko skrivet 22 december 2010, 22:14:49
Ja över hundra kilo som står och vibrerar på marken märks nog en hel del om man inte har gummi emellan.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 22 december 2010, 22:33:05
Tjenare, min pump pumpar på ;D Det har i.o.f inte varit kallare än 8 grader där jag bor så någon maxtest har det ju inte varit. Men jag har problem med att förstå manualen och har inte fått det att fungera med flytande kondensering ännu. Jag väntar på en översättning från kinesengelska till begriplig svenska samt lite hjälp från greven1 så skall det förhoppningsvis ordna till sig. Elpatronen går oxå in ibland vilket jag inte heller vill men det är väl samma sak där att man måste förstå manualen först. Jag har installerat vibrationsdämpare som jag köpte från energibutiken, tack för tipset, och efter det så försvann ett stomljud som jag inte tänkte på innan, jag kunde inte lokalisera vad det var som lät mest i "ljudorkesten" från pumpen. Fortfarande så låter pumpen mycket men det blev en märkbar förbättring, vi får väl se hur det blir till våren när pumpen skall lugna ner sig. Lite konstigt är det väl att ett stomljud kommer in i huset när den står fritt på ett stativ men så var det ivarjefall, det kanske är så att tjälen gör att ljudet transporteras lättare in i huset.
tjeena. manualen är nästan färdig ! måste säga att mr pan fått till manualen väääldigt krånglig. då man sätter sig in i styret så är det inte så märkvärdigt att förstå hur man skall begripligt förklara detta i en svensk manual. en del prylar som jag inte lyckats reda ut ännu. tex de extra givarna.någon av dessa 2 skall förmodligen in på retur ledning eller framlednings rör.om jag förstog dig rätt på mail så lyckades du stänga av 2 kw patronen i menyn ?blir nog en bra test för dig nu de närmaste dagarna då det ser ut att bli väldigt kallt.vi har -27 här nu. var o kollade hemma hos min test kund o fortfarande inget el tilskott +21 inne.får se i morgon om det är kallare inne.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Art Deco skrivet 23 december 2010, 01:52:12
.............. Lite konstigt är det väl att ett stomljud kommer in i huset när den står fritt på ett stativ men så var det ivarjefall, det kanske är så att tjälen gör att ljudet transporteras lättare in i huset.

Den hära pumpen kör ju in brine - då blir frågan om det ev kan vara så att ditt stomljud kommer in via de 2 kopparledningarna från utedelen - har du kollat dessa ?
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 23 december 2010, 08:26:40
Jag är nästen helt säker på att jag lyckades att stänga av elpatronen p.g.a att heat-lampan slocknade när jag ändrade en parameter till den. Ändock så såg jag att den lyste en gång när pumpen höll på att avfrosta, antingen så betyder heat-lampan något annat oxå eller så går det inte att stänga av elpatronen fullständigt.
.............. Lite konstigt är det väl att ett stomljud kommer in i huset när den står fritt på ett stativ men så var det ivarjefall, det kanske är så att tjälen gör att ljudet transporteras lättare in i huset.

Den hära pumpen kör ju in brine - då blir frågan om det ev kan vara så att ditt stomljud kommer in via de 2 kopparledningarna från utedelen - har du kollat dessa ?


Det är ju glykolvatten som cirkulerar mellan inner- och ytterdelen men det kanske kallas för brine det oxå, oavsett så använder jag slang som än så länge ligger på backen , jag har alltså inte satt fast den på väggen. När jag känner på den vid innerdelen så är det lite vibrationer, jag tror inte att det stör så mycket men går det att minimera på något sätt så är jag idel öra.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 23 december 2010, 08:51:37
Jag kom på att jag använder EK som anslutning till utedelen men det kanske ska vara en mjukkabel man ska använda, möjligen så kommer det in vibrationer därifrån.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Art Deco skrivet 23 december 2010, 10:02:14
Det är ju glykolvatten som cirkulerar mellan inner- och ytterdelen men det kanske kallas för brine det oxå, oavsett så använder jagslang som än så länge ligger på backen , jag har alltså inte satt fast den på väggen. När jag känner på den vid innerdelen så är det lite vibrationer, jag tror inte att det stör så mycket men går det att minimera på något sätt så är jag idel öra.

Kan det vara så att det är innerdelen som låter, du har ju cirk-pumpen där, om nu skåpet är skruvat in i en betongvägg/trävägg kan man få resonanser pga cirk-pumpen. Kanske 2 väggkonsoller med gummidämpare som man ställer innerskåpet på och 2 gummidämpare mot väggen kan hjälpa, oljudet kanske tar sig vidare genom dina vattenrör inomhus.


Börja med o kolla om oljudet är så länge cirk-pumpen går eller om ljudet enbart kommer när utedelen startar upp och går.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 23 december 2010, 11:13:29
hmm. har du oljudet inne ??

det sitter en väääldigt kraftig cirk pump i inne skåpet 151 w på 3 steget. är det minsta luft i systemet till ute delen lever den om som attan ! dra ner till steg 2 o testa .
obs !! nu är det viktigt att hålla koll på att det cirkulerar som det skall. har du mycket luft kvar i systemet så kan denna luft samlas i värmeväxlaren i ute delen med hetgas larm som följd + sämre cop.

kan vara svårt att få ur all luft ur detta system om man inte har en väldigt kraftig spol pump. min rekomendation är att man sätter en automatisk avluftnings ventil på ett t stycke på tryck sidan ute. sätt gärna denna på en rör stump ca 10 cm + en typ balofix ventil då dessa automat luft ventiler brukar jäklas efter ett tag.då slipper du tappa systemet om ventilen skall bytas .
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 23 december 2010, 12:01:48
Jag måste klargöra en sak, jag tycker inte att jag har någe problem med stomljud längre efter att jag monterade dämpare på utedelen, men det är ju alltid intressant att minimera vibrationer och "förfina" installationen.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 23 december 2010, 12:23:20
hmm. har du oljudet inne ??

det sitter en väääldigt kraftig cirk pump i inne skåpet 151 w på 3 steget. är det minsta luft i systemet till ute delen lever den om som attan ! dra ner till steg 2 o testa .
obs !! nu är det viktigt att hålla koll på att det cirkulerar som det skall. har du mycket luft kvar i systemet så kan denna luft samlas i värmeväxlaren i ute delen med hetgas larm som följd + sämre cop.

kan vara svårt att få ur all luft ur detta system om man inte har en väldigt kraftig spol pump. min rekomendation är att man sätter en automatisk avluftnings ventil på ett t stycke på tryck sidan ute. sätt gärna denna på en rör stump ca 10 cm + en typ balofix ventil då dessa automat luft ventiler brukar jäklas efter ett tag.då slipper du tappa systemet om ventilen skall bytas .

Jag har inte heller någe problem med oljud i innedelen, det ända är väl att jag tycker att utedelen fortfarande låter mycket, med det får jag kanske leva med. Jag ska dock kolla om det kan vara luft kvar i värmeväxlaren som sitter ute, men det tror jag inte.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: bippsan skrivet 24 december 2010, 07:25:10
 
Jag förstår inte varför det ska vara en så kraftig fläkt i utedelen? Blir det mer effekt då? Nä för jag undrar lite vad mina grannar ska tycka om dom ibland får in en mindre storm hos sej :D Går det att göra något åt det? Annars så måste jag säga att den här pumpen låter lite intressant. Men blir det helt galet att docka in den mot min ved panna med 2st 500l tankar, & då köra med fast kondensering?
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 24 december 2010, 13:56:50

Jag förstår inte varför det ska vara en så kraftig fläkt i utedelen? Blir det mer effekt då? Nä för jag undrar lite vad mina grannar ska tycka om dom ibland får in en mindre storm hos sej :D Går det att göra något åt det? Annars så måste jag säga att den här pumpen låter lite intressant. Men blir det helt galet att docka in den mot min ved panna med 2st 500l tankar, & då köra med fast kondensering?

jag måste klargöra detta !!
jag anser inte att maskinen är störande ! luft strömmen är kraftig från maskinen men blåses detta från huset & inget står i vägen framför luft strömmen så är den inte störande.själva maskinen lever inte om utan ljudet kommer luft strömmen om den träffar ett föremål som står nära.

god jul på er ! tomte::
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Art Deco skrivet 24 december 2010, 20:48:34
Bara så att det inte missas.
En pump som har 2 fläktsteg kommer att ha lågt varvtal på utedelen under vår-sommar-höst och gå upp på fullt varv under vintern.
Jag tippar försiktigt att den bör gå i fullvarv runt +-0 eller vid någon minusgrad. Alltså kommer den att föra mest liv under svinkyla och gå ned till tystare läge när det är varmt ute, vilket bör beaktas om man nu skulle vara rädd för att störa grannen, tror det är få som sover med fönstret öppet när det är kallare än runt +10.

Att kolla är om några plåtar sitter dåligt skruvade, det är mycket vanligt och är nästan huvudorsaken till oljud som då blir av typen skrammel, mest vanligt brukar vara den inre plåt som avgränsar kompressor från förångaren, dessa plåtar brukar ligga dåligt mot frontplåten, med lite vibrationer kan det bli rejält livat, avhjälps enklast och lättast med pdm-list som man använder till fönstertätning, funkar utmärkt och håller länge. Om du har skrammel-vibrationer, gå fram och tryck på plåten höger om luftutblåset omkring mitt på, upphör oljudet är det den omtalade skyddsplåten innanför som slamrar.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 25 december 2010, 11:03:05
Hej alla glada julfirare!
Jag misstänker skarpt att det är placeringen som gör att jag upplever ljudet som störande, den är placerad rakt under altanen och den låter nästan mer på altanen än vad den gör rakt framifrån, speciellt den delen som är inglasad. Jag ska experimentera med att sätta ljuddämpande material under golvet och se om det blir bättre. Sen ska det bli väldigt intressant att höra hur den låter när den lugnar ner sig, finns det inget sätt att få den att varva ner redan nu eller får man vänta tills det blir varmare?
God fortsättning
/jörgen

 
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 26 december 2010, 21:58:18

 tomte::
jaa då var julen avklarad !!

mmm gissar att det gör susen med lite ljuddämpande material. tyvärr ingen idealisk placering under altanen om ljud är störande ! men som sagt var ....på sommaren då du skall andvända din altan så går nog maskinen väldigt sällan + att fläkten går på lägre varvtal.

andledning för att fläkten går med högt luftflöde är att kunna ta vara på så mycket energi som möjligt ur den kalla luften. som du ser så frostar maskinen på väldigt lite så cop behålles större delen av cyceln. när is o snö täpper till mellan lamellerna så luft flödet stoppas så ger luft pumpar väldigt dåligt cop. min personliga åsikt är att med denna konstruktion med 3.2-3.5mm mellan lamellerna + att lamellerna är kraftiga + högt luft flöde ger maskinen ett bra cop/dygn. den uppvisar inga enorma cop om man mäter som de andra maskinerna på marknaden....runt 4 vid + 7 ute. men den dippar inte på samma sätt då den inte frostar på som alla andra.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Art Deco skrivet 27 december 2010, 09:27:15
Hej alla glada julfirare!
Jag misstänker skarpt att det är placeringen som gör att jag upplever ljudet som störande, den är placerad rakt under altanen och den låter nästan mer på altanen än vad den gör rakt framifrån, speciellt den delen som är inglasad. Jag ska experimentera med att sätta ljuddämpande material under golvet och se om det blir bättre. Sen ska det bli väldigt intressant att höra hur den låter när den lugnar ner sig, finns det inget sätt att få den att varva ner redan nu eller får man vänta tills det blir varmare?
God fortsättning
/jörgen

Vänta ett tag nu. Du har alltså en inglasad altan och pumpen står rakt under denna altan. Låter som du torskat på en "stående våg", din altan kan då liknas när man räknar på högtalare. Underdelen på din altan får då funktionen av bakstycket på ett högtalarhorn där pumpen i mitten då blir som en högtalare, din altan kan alltså fungera som en akustisk förstärkare.
Motmedel - tjock Rockwool som dras fast under altanen ovanför pumpen, sen snedställda Rockwoolskivor bakom pumpen mot husets vägg samt på båda sidor om pumpen med tillräckligt avstånd så att luftcirkulationen inte försämras. Du kan ju kolla hur mycket din altan förstärker infraljud - stäng av pumpen-ställ en gammal dammsugare på pumpen och starta upp denna, ger även denna vibrationer/störande ljud är det alltså din altans utformning som ställer till det, glaset kommer att låsa in och förstärka oljudet, ungefär som om du skulle sitta inuti en stor högtalarlåda.

Ett foto på hela din altan samt pumpens placering skulle underlätta felsökningen av ditt oljud, men om n u altanen har trästomme och är helt inglasad med snedställt plasttak och en pump som står underst med en placering ungefär mitt på blir det i princip en stor högtalarlåda.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 30 december 2010, 21:26:36
Bifogar ett kort på hela "högtalaren". Jag funderar på om cellplast är bättre som isolering p.g.a det fuktiga klimatet här på västkusten.
Gott nytt.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jerko skrivet 30 december 2010, 23:29:43
Nej det skall vara tungt och mjukt, typ markskiva
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Art Deco skrivet 31 december 2010, 04:27:01
Bifogar ett kort på hela "högtalaren". Jag funderar på om cellplast är bättre som isolering p.g.a det fuktiga klimatet här på västkusten.
Gott nytt.


Inte undra på.
Bakom din pump sluttar marken uppåt mot verandan, vilket leder "basljudet" rätt upp, sen är din inglasade del "mottagaren" av basreflexerna, blir inte så trevligt då. Jag har ritat in med pilar hur ljudvågorna leds upp i altangolvet. Glöm cellplast - är uselt som ljudisolator.

Först funderade jag på det simplaste, att isolera underdelen av altanen där du har det inglasat med simpel Rockwool, men insåg att det höjer fukt och temp, så sommartid kan det bli bakugn då. Enklast bör vara att ställa en stor plywoodskiva i marken som vinklas snett så att den möter glasväggen ovanför, och att du klär denna skiva med rockwool. Annars en låda typ tak och 2 väggar som du ställer rakt ovanpå pumpen med öppningar framåt/bakåt där öppningen bakåt sen vinklas ut mot det fria så att ljudet inte tillåts följa marken upp, sen skulle denna låda då ha överhäng framför pumpens framkant med c:a 20-30 cm så att inget ljud kan gå uppåt utan bara snett framåt.

Som du har det just nu förstår jag att det hörs, ställ en radio på pumpen och poppa lite, tror det blir ganska bra dunka-dunka uppe i glasverandan.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 31 december 2010, 12:57:40
hej.
valdigt olyckligt att det blir pa detta vis !
fragan ar om det inte ar enklast att flytta maskinen

gott nytt ar pa er alla

krister
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 02 januari 2011, 00:53:27
Hej,
Jag är ny här och även innom området, men ärväldigt intresserad av denna pump från Greven. Men jag har givetvis endel frågor. Det står att det inte behövs gas installation mellan inne och utedel? hur funkar det? Rör mellan inne och utedel ingår ej om jag fattat det rätt, har greven dessa att sälja (framgår inte på hemsidan) Går det att få ett utkast på manualen (jag vet att det ej är klar och inte stämmer 100%) men det skulle vara bra att får en uppfattning innan man köper. Det kommer säkert att komma mer frågor från mig  ;) Kan man få en rekomendation på inkoppling om jag skickar nuvarande inkopplings schema?

Tack så länge
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jerko skrivet 02 januari 2011, 10:54:29
Om jag förståt det hela rätt så är det värmesystemets rör ledningar som du behöver ansluta till. Isåfall så är det kopparrör som du behöver (22 mm borde vara lagom) eller pexrör från VP till det befintliga värmesystemet. 
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: krn skrivet 02 januari 2011, 16:48:23

Hej! lägg en träskiva mellan hus och pump så tror jag att problemet är löst. :-\
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jerko skrivet 03 januari 2011, 18:01:38
Om det skall få någon effekt med en avskärmning så är det viktigt att den skivan tätar mot grunden så ljudet inte läcker förbi där. Jag tror det vore stor ide att montera stenulls skivor på den sidan som är vänd mot pumpen så får man bort alla reflexer som annars skulle studsa ut från skivan. Det blir ingen fin lösning men det kommer bli skillnad.

Hur har pumpen fungerat för övrigt nu på sista tiden. Är det färre avfrostningar än andra pumpar och ger den bra med värme. Klarar den husets behov? 
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 03 januari 2011, 23:34:39
Hej,
Jag är ny här och även innom området, men ärväldigt intresserad av denna pump från Greven. Men jag har givetvis endel frågor. Det står att det inte behövs gas installation mellan inne och utedel? hur funkar det? Rör mellan inne och utedel ingår ej om jag fattat det rätt, har greven dessa att sälja (framgår inte på hemsidan) Går det att få ett utkast på manualen (jag vet att det ej är klar och inte stämmer 100%) men det skulle vara bra att får en uppfattning innan man köper. Det kommer säkert att komma mer frågor från mig  ;) Kan man få en rekomendation på inkoppling om jag skickar nuvarande inkopplings schema?

Tack så länge

hej.
vi har rekomenderat vanliga 25 mm golv värme slangar mellan inne del o ute delen. jag vet att det är flera som andvänt vanliga plast kv =pem slang. kopplingarna till dessa är mycket billigare. dessa svarta är inte tillverkade för 60 gradigt vatten o är inte difisions täta. men det funkar. manualen bör vara klar i morgon om jag e rätt underättad !!! christian tillbaka nu från thailand Thumbsup
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 04 januari 2011, 22:06:50


Hur har pumpen fungerat för övrigt nu på sista tiden. Är det färre avfrostningar än andra pumpar och ger den bra med värme. Klarar den husets behov? 

För min egen del så kan jag säga att jag inte har någon erfarenhet av andra pumpar så om det är färre avfrostningar har jag ingen aning om. Sen är det så att jag hade isolerat slangarna för dåligt så jag fick nog mycket förluster där, jag har 5*2m slang som ligger på utsidan som jag nu har lindat med extra tjocka liggunderlag från clasohlson + silvertape.   http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=158410074
Jag har även fortsatt att elda i kaminen varje dag, kanske mest av gammal vana, men det är ganska gött att ha 26 grader i vardagsrummet + en sprakande eld. Jag tänker dock göra lite tester framöver när jag fått det att fungera med flytande kondensering. Som jag har det idag så jobbar pumpen mot 40 grader på returen från radiatorerna oavsett ute eller inne-temperaturen.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 04 januari 2011, 22:39:14
Hej,
Något nytt om manualen? Trevägs ventilen, hur funkar den Är den manuell

//Tobbe123 studs
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 07 januari 2011, 09:30:24
Hej,
Något nytt om manualen? Trevägs ventilen, hur funkar den Är den manuell

//Tobbe123 studs

Här händer det inte mycket
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 07 januari 2011, 17:30:52
Hej,
Något nytt om manualen? Trevägs ventilen, hur funkar den Är den manuell

//Tobbe123 studs

Här händer det inte mycket

Jag har i princip samma frågor som dej, enligt vad greven1 berättade för mej innan jag köpte pumpen så är trevägs ventilen elektronisk och sköts automatiskt av det inbyggda styret. Jag har fått en engelsk manual som inte stämmer till 100% så jag väntar oxå på en svensk korrekt manual.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 07 januari 2011, 20:45:06
Jag måste förtydliga och säga att jag har inte fått någon trevägs ventil ännu och har inte möjligheten att testa den, tanken var att den skulle levereras inbyggd i skåpet men så blev det inte.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 07 januari 2011, 22:47:28
Jag måste förtydliga och säga att jag har inte fått någon trevägs ventil ännu och har inte möjligheten att testa den, tanken var att den skulle levereras inbyggd i skåpet men så blev det inte.
njaa. den skulle finnas som option utanfor inne delen. i ditt fall skulle du kora mot gammal panna fast kondensering. 3 vageren ryms inte inne i inne delen. aven displayen till din maskin e fel om man skall kora flytande kondensering med 3 vags ventil till vv beredare.
jag har lovat dig en 3 vags ventil o en ny display aven fast du inte skall andvanda denna.

krister
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 07 januari 2011, 22:52:06
oppps jag glomde.......

manualen ar klar men hann inte lagga ut den i dag da vi plogat plogar for fullt .
man skall inte ha hyresfastigheter nu !!
manualen lagges ut som pdf pa hemsidan till veckan. nu relax o en valfortjant bira

krister
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 07 januari 2011, 23:12:22
Jag måste förtydliga och säga att jag har inte fått någon trevägs ventil ännu och har inte möjligheten att testa den, tanken var att den skulle levereras inbyggd i skåpet men så blev det inte.
njaa. den skulle finnas som option utanfor inne delen. i ditt fall skulle du kora mot gammal panna fast kondensering. 3 vageren ryms inte inne i inne delen. aven displayen till din maskin e fel om man skall kora flytande kondensering med 3 vags ventil till vv beredare.
jag har lovat dig en 3 vags ventil o en ny display aven fast du inte skall andvanda denna.

krister

Hmmm... Låter bra med en ny display oxå, det var nytt för mej. Sen är det så att jag tänkt att köpa en acctank framöver och använda mej utav trevägsventilen, det har vi pratat om, månne att du glömt det. Det är en av anledningarna till att jag valt denna pump. Kollar man in faktabladet om pumpen så står det följande "Inbyggd trevägs ventil för varmvatten/radiatorvatten produktion", är det en option så är det nog bra om du förtydligar detta. Även flytande kondensering direkt mot raddarna i nuläget har varit tanken hela tiden... Nåväl, bara det ordnar sig till slut så blir jag nöjd
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jerko skrivet 08 januari 2011, 10:16:07
Innebär detta att man kan ha flytande kondensering på värmen med styrpanelen som innegivare och sedan låta pumpen växla över till VV värmning och fast kondensering tex 55 grader ? :)
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 08 januari 2011, 17:42:51
Ja, så tolkar jag manualen(engelska) som jag fått, förrutom att det är oklart för mej vilken tempgivare som skall används till vad.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jerko skrivet 08 januari 2011, 18:49:25
Ok men var sitter den trevägsventilen. Sitter den i innedelen eller monteras den vid lämpligt ställe vid ex en acktank då.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 08 januari 2011, 23:32:32
ventilen kan du montera vart du vill.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 10 januari 2011, 20:12:13
HEJ.
Nu skall manualen finnas pa hemsidan. hoppas allt blev ok !

krister
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: eureka skrivet 10 januari 2011, 22:09:09
Hei
Er det brine mellom en innedel ock utedel 9 kW varfor ikke monoblock (frysrisk eller? ) varfor 3 fase. det er jo inverter ??
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 11 januari 2011, 09:29:01
Hei
Er det brine mellom en innedel ock utedel 9 kW varfor ikke monoblock (frysrisk eller? ) varfor 3 fase. det er jo inverter ??
ja det ar glykol mellan inne o ute del.
3 fas !! har i sverige har de flesta bara 16 ah sakring. kor man 1 fas gar det inte.
maskinen blir dessutom stabilare pa 3 faser.

krister
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 16 januari 2011, 08:57:19


Hur har pumpen fungerat för övrigt nu på sista tiden. Är det färre avfrostningar än andra pumpar och ger den bra med värme. Klarar den husets behov? 

För min egen del så kan jag säga att jag inte har någon erfarenhet av andra pumpar så om det är färre avfrostningar har jag ingen aning om. Sen är det så att jag hade isolerat slangarna för dåligt så jag fick nog mycket förluster där, jag har 5*2m slang som ligger på utsidan som jag nu har lindat med extra tjocka liggunderlag från clasohlson + silvertape.   http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=158410074
Jag har även fortsatt att elda i kaminen varje dag, kanske mest av gammal vana, men det är ganska gött att ha 26 grader i vardagsrummet + en sprakande eld. Jag tänker dock göra lite tester framöver när jag fått det att fungera med flytande kondensering. Som jag har det idag så jobbar pumpen mot 40 grader på returen från radiatorerna oavsett ute eller inne-temperaturen.
Hej
Skulle vara intressant att höra hur allt funkar
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: bippsan skrivet 16 januari 2011, 15:25:34
Hej. Jag har en Foma l/v nu, är det några större problem att själv montera en sådan här istället? Har man slangar till ute delen?

Mvh
Patrik
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 17 januari 2011, 09:29:08
Jag väntar på display m.m för att få det att funka med flytande kondensering, som jag har det nu med fast kondensering direkt mot radiatorerna så funkar pumpen inte optimalt. Jag tyckte inte det var några större problem att installera allting själv, det enda struliga är väl som greven1 själv skriver att få ut all luft ur glykolslingan. Jag använder slang mellan ute och innedelen.
/jörgen
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: bippsan skrivet 18 januari 2011, 05:46:09
Ja, det är väl inte alltid så lyckat med fast kd utan volymtank. hur verkar det vara med kvaliteten på komponenter & så? Jag är lite nyfiken på det med slangarna, vad är det för några? & hur luftar man systemet? Finns det inte någon typ av självluftande att montera?
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 18 januari 2011, 11:46:42
Jag är ju helt ny på detta och har aldrig sett innanmätet på en pump förut så jag har lite svårt för att säga om det är bra kvalitet. Mitt omdöme är dock att grejorna verkar helt ok. Jag kör med PEM 25 PN 12,5 köpt på hornbach. Jag vet att man inte rekomenderar PEM och enligt Hornbach så är slangen godkänt för max 45grader. Vi får väl se hur det går, jag har installerat en tryckmätare så jag får väl hålla koll på den och se om trycket faller. Det som kan hända är väl att det börjar läcka i någon kopplingen. Avluftningsventil skulle underlätta betydligt, jag har inte monterat en sådan men funderar på om man inte skulle kunna sätta en sådan på påfyllnadskopplet. Kan man ta bort filterlocket och sätta ett 20cm långt rör och sedan avluftningsventilen så att det blir högsta punkten? i.s.f så slipper jag ju tömma systemet, det är ju bara att stänga de bägge ventilerna och skruva av filterlocket.
/jörgen
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Macq skrivet 20 januari 2011, 08:03:40
nu vill jag höra om ni som köpt denna pump.

är ni nöjd med den ? skulle ni rekommendera andra att köpa den ?

många som efterlyser kommentarer om pumpen men ingen som kreativt och sagt nåt tycker jag.

jag själv bor i sundsvalls trakten.
Mvh Markus
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 20 januari 2011, 08:58:27
Jag kommer att bli nöjd när jag fått den att fungera som jag vill, vilket inte är fallet än.(flytande kondensering)
/jörgen
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Macq skrivet 20 januari 2011, 11:11:48
vad har du för problem nu då ?

är det saker som är trasiga eller bara inställnings bekymmer ?
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 20 januari 2011, 11:27:26
Det saknas delar, en annan typ av display bl.a
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Macq skrivet 20 januari 2011, 21:37:00
ok.. har du installerat den själv ?
var det krångligt att fylla rören med glykol blandningen ?

läst någonstans att man behövde en pump med högt flöde för att få in vätskan.
ska man få till ett tryck på glykolblandningen i rören eller räcker det med att rören är fulla utan luft ?

satt och kikade lite efter PEX slang 20mm och koppling med M22 men hittar ingen koppling. hur har du löst det ?
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 21 januari 2011, 14:40:31
Det saknas delar, en annan typ av display bl.a

vxl ventiler hemma nu men saknar ännu den nya displayen för o kunna styra denna ventil.
dessa maskiner som kom hem förra sändningen var beställda som fast kondenserings maskiner utan 3 vägs ventil. så fabriken har inte felat ! det som jag trodde var att det var samma display med alla funktioner i denna så man bara kompleterade med 3 vägaren !! men så enkelt var det inte  :'( fabriken tjänade väl typ 12 kronor o tog bort denna knapp .
jaa man lär sig nått nytt varge dag   he he.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Macq skrivet 22 januari 2011, 09:31:27
det lutar mer och mer åt denna pump..

det enda som jag inte känner mig tillfredställd om är om det är några konstigheter att koppla in den ? inställningar förlitar jag mig till detta forum och kanske lite hjälp ifrån Greven.. kanske manualen förtäljer den historien själv bara man börja trycka lite.
läst att det ska vara besvärligt att få systemet luftfritt, klarar man av det utan en massa dyra pumpar osv ? och ska det systemet vara trycksatt eller räcker det med att det inte finns någon luft ?

OCH gäller garantin även om man installerar den själv ?

läst även att någon pump hade 15m sladd till displayen, denna har displayen fast monterad i inneenheten väl ? finns det som tillbehör med sladd ?
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 22 januari 2011, 13:59:51
Hej,
Någon som kan svara på vad för framleding temp man har från denna pump relaterat till temp ute t.ex = 0 grader ute vad har man för temp då? går det att få t.ex 58  ºC. Om det sen är -15 grader kan man fortfarande få 58 ºC, eller vad går gränserna? Vore jätte bra om någon kunde svara på detta.
Tack på för hand a:gl
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 22 januari 2011, 23:46:29
Hej,
Någon som kan svara på vad för framleding temp man har från denna pump relaterat till temp ute t.ex = 0 grader ute vad har man för temp då? går det att få t.ex 58  ºC. Om det sen är -15 grader kan man fortfarande få 58 ºC, eller vad går gränserna? Vore jätte bra om någon kunde svara på detta.
Tack på för hand a:gl
nu pratar du fast kondensering. ja du kan få 58 grader ! men vad du kan få då det är -15 hmm jaa 58 om du  vill ha detta. men detta går inte att svara på. det beror helt på vad du har för effekt behov i huset vid - 15.  alla hus behöver mer energi då det e kallt ...samtidigt producerar en luft v pump mindre då det är kallt ute. kräver huset mer energi än maskinen producerar då får du inte dina 58 grader utan eltilskott.

krister
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 27 januari 2011, 18:55:14
Hej Alla *roflmao*
Idag har jag bestämt mig jag kommer att beställa en sånhär pump. Idag eldar jag med ved och inget kan ju bli billigare än det. Med jag har tröttnat på detta slit såga, kapa, klyva och stapla sen in med veden in i pannan när detta är gjort skall man städa upp som sprider sig i hela huset,, nä nu får det va nog. Nu i januari började jag logga mitt befintliga värmesystem, har tänkt att koppla in givare och el-mätare på den kommande pumpen för att följa temp och förbrukning på ett tillförlitligt sätt. Hadde även tänkt att försöka att sätta mig in i hur man räkna cop på ett sanningsenligt sätt. Mitt såkallade mätsystem finns publikt på nätet enligt nedanstående länk. Jag snickrar på systembilden för att få till den på ett begripligt sätt, så denna ändras lite då och då. Så fort jag får pumpen och har installerat den kommer mer info.

http://www.e-logger.se/pub?tobber

MVH
Tobbe123
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 27 januari 2011, 22:24:14
gissar att det kommer att loggas 2 maskiner stenhårt från nästa vecka.
hoppas dom nu maskinerna presterar   he he  ;D
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 27 januari 2011, 23:29:59
 ::)

Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Art Deco skrivet 28 januari 2011, 10:08:43
::)

Mvh Teltur

Betyder det att du läger ner dina expriment med din pioneer ?  Jag hoppades att du skulle hitta en maffig fläkt......
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 28 januari 2011, 14:14:57
::)

Mvh Teltur

Betyder det att du läger ner dina experiment med din pioneer ?  Jag hoppades att du skulle hitta en maffig fläkt......
Nej då , kommer tillfälligt(resten av vintern)att installera EC9 parallellt med Pioneeren.
Krister är på gång att ordna en kraftigare fläkt från kina , kanske en donation från EC9an.
Har själv letat lite på nätet men det är inte lätt att hitta , visst finns det rena fläktfirmor men då
får man punga ut med några tusenlappar(för dyrt) och beställa en enstaka fläkt/motor från kina
tror jag inte de är intresserade av.
Ett alternativ är ju om någon har en kraftigare fläkt/motor som man kan låna ,
då testar jag direkt. ::)

Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 29 januari 2011, 22:43:31
hjälptr en kund med en ny inwest maskin i fredags. 75 w fläkt motor...hmm i allafall så stog det så på motorn.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 29 januari 2011, 22:58:03
fick min första återtags kund i fredags. kund köpte före jul en ec9 som gått som tåget.
lokale rör firman har nu övertygat kunden om att jag inte kan något om maskinen  o kommer även att strunta i garanti ansvaret o suport  mooohaaaa >:( hoppas den lokale firman sätter dit sin ordenarie maskin som dom säljer !! argumentet var att kolla el räkningen som just kommit. den var skyyy hög. mmm huset gick på aerotemper tills vi körde igång maskinen. altså räkningen avser december.   man blr sååå matt.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 30 januari 2011, 11:38:56
hjälptr en kund med en ny inwest maskin i fredags. 75 w fläkt motor...hmm i allafall så stog det så på motorn.
Det skall vara märkeffekten(mekaniska) som är stämplad på motorn ,
vilket innebär 2,5 gg så stark som våra.(helt i linje med Arts förslag).
Den har även 5 st blad och är galler monterad (längre avstånd från förångaren).
En sån skulle man gärna testa med , undrar om man kan köpa bara fläkten
från dem som "reservdel".

Tittar man vad som är uppgraderat på LVEI-06
så känner man igen det mesta från EC tråden. ;)

Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Art Deco skrivet 30 januari 2011, 11:52:21
hjälptr en kund med en ny inwest maskin i fredags. 75 w fläkt motor...hmm i allafall så stog det så på motorn.
Det skall vara märkeffekten(mekaniska) som är stämplad på motorn ,
vilket innebär 2,5 gg så stark som våra.(helt i linje med Arts förslag).
Den har även 5 st blad och är galler monterad (längre avstånd från förångaren).
En sån skulle man gärna testa med , undrar om man kan köpa bara fläkten
från dem som "reservdel".

Tittar man vad som är uppgraderat på LVEI-06
så känner man igen det mesta från EC tråden. ;)

Mvh Teltur

Finns en nysläppt s.k "booster" från Mitshubishi där man kan jämföra data då den anges på 5kw vid +35 ºC vatten ut.
Den har nästan dubbelt så mycket kylmedium 1,7kg och pytsar ut 3000m3/tim. Notera att det är elektronisk exp-ventil.
http://www.coulomb.se/Broschyr.pdf
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Painderichard skrivet 01 februari 2011, 11:27:41
hjälptr en kund med en ny inwest maskin i fredags. 75 w fläkt motor...hmm i allafall så stog det så på motorn.
En sån skulle man gärna testa med , undrar om man kan köpa bara fläkten
från dem som "reservdel".

Delen som du eftersöker heter 1817-10001-12, Axial Fan with External Rotor. Den kostar 1653 kr inkl moms och finns för omgående leverans.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 01 februari 2011, 19:23:10
Tack för tipset.
Hade dom den hemma i Höör ?
1653  :-\

Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 01 februari 2011, 19:32:37
fått indikation på uppgraderings kitt för ca 500kr
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Painderichard skrivet 01 februari 2011, 21:59:27
fått indikation på uppgraderings kitt för ca 500kr

Vad ingår i detta kitt?
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 01 februari 2011, 23:21:39

får vi byta tråd o lägga svar o frågor ang denna maskin till rätt forum.
energicentrapumpen 5.1 kw
krister
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 04 februari 2011, 20:49:44
Nu är pumpen i garaget,,,,, I helgen skall det räknas ut vilka kopplingar som behövs för installationen. Lite undrande över trevägarn,, Hur skall den kopplas Kanske någon här vet. Hoppas jag hinner få flödesmätarn, till början av nästa vecka
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 04 februari 2011, 21:54:36
Nu är pumpen i garaget,,,,, I helgen skall det räknas ut vilka kopplingar som behövs för installationen. Lite undrande över trevägarn,, Hur skall den kopplas Kanske någon här vet. Hoppas jag hinner få flödesmätarn, till början av nästa vecka
3vägaren kan du inte koppla !! styret är inte med.
men 3 vägaren skall kopplas på framledningen. det ena röret till vvb o ett till rad.retur från vvb o rad i ett t stycke.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Macq skrivet 04 februari 2011, 22:47:04
har du fått hem pumparna snabbare än du trodde ?
saknas fortfarande i e-butiken.....
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 05 februari 2011, 12:14:54
har du fått hem pumparna snabbare än du trodde ?
saknas fortfarande i e-butiken.....
svar nej.
1 st hämtades ej
1 st återtogs då kund ej kunde betala.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 05 februari 2011, 14:29:55
Nu är pumpen i garaget,,,,, I helgen skall det räknas ut vilka kopplingar som behövs för installationen. Lite undrande över trevägarn,, Hur skall den kopplas Kanske någon här vet. Hoppas jag hinner få flödesmätarn, till början av nästa vecka
3vägaren kan du inte koppla !! styret är inte med.
men 3 vägaren skall kopplas på framledningen. det ena röret till vvb o ett till rad.retur från vvb o rad i ett t stycke.

Tackar för infon,,, Klart ja inte kan men när ja kapar kan ja ju förbereda med rören så jag slipper tömma allt igen om det är möjligt. Tror jag har fått till vad jag behöver för kopplingar nu
tobbe123
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 05 februari 2011, 15:06:59
som det är nu utan styr kan du endast välja 1 alternativ. lite struligt annars o köra vvb manuellt. om du skall mickla med detta nu i helgen o kör fast så ring mig.

krister
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 05 februari 2011, 20:06:18
som det är nu utan styr kan du endast välja 1 alternativ. lite struligt annars o köra vvb manuellt. om du skall mickla med detta nu i helgen o kör fast så ring mig.

krister
Det blir inget kopplande ihelgen, skall hämta rör på måndag. Nu ihelgen blir det montage av inne del. Dra fram el från central, koppla in elmätaren. Utedel skall på plats och hål i genom sten uteväggen,,,,,,, Så lite jobb har man.  ;) Konstigt att allt sånt här tar mer tid än man tänkt sig.

 *vinkar* Tobbe123
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 05 februari 2011, 20:25:34
Hej Tobbe123

Får min på måndag , för min del kommer jag att
koppla den parallellt med lillpumpen och köra med
fast kondensering mot elpannan.
Det blir en tillfällig/snabb inkoppling mha 22mm pex.
Man vill ju inte missa lite vinter med den här pumpen. ;)

Sen gör det ju ingenting att man råkar vara ledig
hela nästa vecka. ::)

Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 05 februari 2011, 20:32:36
för mig blir det spännande o få lite ris& ros av kunniga killar. jag själv är rätt nöjd men vad hjälper det ! kund skall vara nöjd o även skall dom anse att den e enkel o koppla in.det som jag kanske kan jobba mer med e displayens funktioner o manualen.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 05 februari 2011, 20:56:29
Jag har tänkt attköra med fast kondensering mot pannan som har vvb i sig shunta ut ca 45 grader till rad,, mina rad har inga termostater utan värmen styrs av en temostat som kopplar in och ur cirk pump, detta är orginal för huset, rad är en rörs detta har funkat fint för mig. Visst cirk pumpen tar lite stryk men jag har bara byt en sedan 1990, så det är väl ok. Skall bli intressant när jag kan köra med flytande kond senare. Får se om det blir problem att få jämn å bra värme i hela hustet, det krävs ju med värme i min inredda ekomidel nere i huset, efter som jag inte har termostater på rad"uppe" i huset. Kanske kan man sätta en shunt på "ringledningen" upp till huset, detta skulle nog ge mig en värme ekomidel. Vi får se vad som händer. Själv får man jobba hela veckan.......
Mvh Tobbe123 :,v(
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 05 februari 2011, 21:30:33
Har också en rörs system utan termostater men schuntar ut "rätt" temp
till elementen baserad på utetemp och kurva på elpannan.
Elpannan har förådsberedare som "förvärmer" tappvattnet som
går till en extra VVB.(Hoppas att denna blir mer eller mindre överflödig ;)) Se schema.
Huset är på 100 m2 + 100 m2 källare allt uppvärmt till 21-23  ºC.

"Själv får man jobba hela veckan......."
Det är så här Tobbe.Har man varit duktig och jobbat undan och
slitit hårt så får man ledigt.
Brukar inte ni få ledigt? Sc:,h  ;D ;D
Skämt åsido har jobbat hela veckan och 11h idag och så 11h imorgon.

Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 05 februari 2011, 22:01:52
Teltur,
Jovisst jag får ta ledigt hur mycket jag vill,,,,,,,men ingen gör mitt jobb om ja är borta så det får jag bara igen senare. Sen bör jag vara på jobbet på tisdag då jag skall på interjuv för en annan tjänst innom företaget. Just nu håller vi på med att planera testplan för kommande säsång som är på sommarn. Detsom skall testas måste produceras innan april.
Tobbe123
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 06 februari 2011, 19:53:02
Hej,
Om utedel skall stå mot en yttervägg vad är det rekomenderade avståndet från väggen? :D
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 06 februari 2011, 21:35:52
30....40 cm
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 07 februari 2011, 22:21:11
Jeep , då har pumpen anlänt.
Passade på ta lite bilder innan jag
skruvar isär den helt.. :D ;D

MVh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 07 februari 2011, 22:30:29
ta typskylten med en nypa salt !!
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Immobil skrivet 07 februari 2011, 22:42:47
Ljuger den?  ::)
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 07 februari 2011, 22:50:59
vi får nog snart höra !! gissar att teltut skriker  he he. men 9.8 kw  neeee
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: bippsan skrivet 08 februari 2011, 07:04:52
Det är 2 frågor som ploppade upp nu. Medföljer det markstativ? & sen det där med spolpump vid installation, vad är det å var köper man det?

Bippsan
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 08 februari 2011, 11:47:49
hej bippsan.

nej inget stativ ingår utan man får begära stativ om man vill ha detta///jag köper dessa i sverige ännu då dom jag hittat i kina är på tok för dåliga...klena

spol pump:
går att andv en dränkbar pump i en hink. funkar även med en större borrmaskins pump.

går även att fylla upp rören med glykol vid högsta stället o köra den inbyggda cirk pumpen via ett spol koppel ner i en hink om man stryper returen lite.

krister
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jerko skrivet 08 februari 2011, 13:40:58
vi får nog snart höra !! gissar att teltut skriker  he he. men 9.8 kw  neeee

Men om den slukar 3 kw och ett cop på 3 så är man ju nästan där.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 08 februari 2011, 16:28:30
det pratas på tok för mycket cop !! folk är totalt fixerad av cop. alla mätningar ang cop mätes vid optimala förhållanden vid + 7 eller annan temperatur.
kan inte alla enas om att denna mät metod bör slopas ??  !!

om man har en suuuper maskin som ger 6 i cop har tillomed sett i annan tråd ännu högre siffror. vad säger då dessa siffror ?  för mig inte ett skit . jaa kanske att maskinen funkar bra så länge förångaren inte är påfrusen.

jag skulle vilja att man mäter cop under 1 timme eller under 24 timmar inklusive avfrostningar.
ställer man detta krav som kund då skulle mätmetoder som anger cop bli mycket mer riktiga. möter nästan varge vecka kunder som köpt maskiner av olika märken som är jätte besvikna då deras egna mätningar på en maskin som skall ge cop runt 4 igenteligen ger ett cop på 1,7-1,8 i medel cop.
de mät metoder/ regler som finnes för cop mätningar bör ändras till ett dygns cop inkl avfrostningar.

hoppas jag får medhåll om detta !

krister
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jerko skrivet 08 februari 2011, 17:29:42
Fast om det nu är en pump som heter Energicentrapumpen 9 kw så vill man ju att det skall avge den energin någon gång under olika cykler eller temperaturer. Annars förstår jag inte vitsen med att döpa den så. Då blir det som min poolpump som enligt märkskylten  skall avge 6 kw och förbruka 1200 w. Vid mätning så förbrukar den aldrig över 750 watt fast det är 30 grader varmt utomhus vilket säger mig att den sällan ger mer än 3-4 kw. Blir det lika med denna pump då!!!???   
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 08 februari 2011, 18:21:48
kanske ger den mer än 9 kw vid + 7 !! :D
men mer vesäntligt är att den bör ge ett högre medel värde kontra märk effekt.
vad ger foma ec mfl vid -5 inkl påisning o avfrostning.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: eureka skrivet 08 februari 2011, 18:38:01
Hei

Kjop energimåler ock beregn gjennomsnitt cop varje dogn . Jeg skal gjore det nu. Gjor dette for fjernvarmeverket store kjølemaskiner på 1 MW

skal teste dette med både L/V ock V/V maskinen nu
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 08 februari 2011, 19:32:34
Jag kommer att mäta upp den här maskinen.
Till min hjälp har jag en riktig elmätare och värmemätare
som är kontrollerad av ett Swedac ackrediterad företag 2009-04.

Har mät på min Pioneer i 1,5 år så jag bra pejl på
vad den ger vid olika driftsförhållande. :'(
Det hade även varit roligt att få gemföra med andra som har värmemätare
på sina L/V pumpar. ::)
Jag kommer i alla fall att presentera mina resultat.

COP(verkningsgrad) skall vara:
COPenergi = avgiven värme energi(kWh) / upptagen el energi(kWh)

Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 08 februari 2011, 21:19:04
Hej hopp på er,
Jaha då stötte man på patrull som vanligt!!!!!! stor bärande järnbalk där min rör från innedel till pannan skulle gå fiR: kröka och böja, för lite kopplingar hemma. Då får man köpa mer imorrn. Jag kommer också att logga denna med hjälp av logger 2020 och flödesmätare temp och el detta ger en snitt cop på timmer eller år om man så vill. *vinkar*
Tobbe123
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: bippsan skrivet 09 februari 2011, 10:43:33
Vad ger denna vid typ -5,-10,-15,-20? Hur stor är el-patronen?

Bippsan
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 12 februari 2011, 22:46:14
hej alla glada.
håller ju som bekant på med några loggningar nu.
1 av dessa maskiner har fått spunk ! drar ström som den skall ...kanske tillomed lite för mycket.
bekymmret är ingen värme !! kan en expansionsventil hänga sig ? får för mig att mottrycket e högt i omed att kompressorn drar mycket ström.  lite lååångt o bara ta hem maskinen för felsökning o har som bekant ingen ny logg maskin att skicka nu.

några förslag ?
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 12 februari 2011, 23:21:31
 :'(
Kan tilläga lite till :
Kompressorn verkar dra max effekt (går tungt) men hetgastempen ligger på
ca 50 ºC  med vatten temp på 46 ºC.
Ger mer eller mindre vad den tar i Eleffekt.
Uteförångaren blir inte ens lite frostig.(känns bara lite kall)
Kan en elektronisk exp.ventil som inte fungerar åstadkomma detta ?

Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Art Deco skrivet 12 februari 2011, 23:30:04
Det kanske man kan se om man kollar påfrostningen på det torkfilter som finns innan kompressorn, den bör vad jag vet bara ha lite frost längst ner, om halva eller mer än halva filtret bygger på frost är det en indikation att det kan vara den elektroniska ventilen men också indikera för mycket kylmedium i systemet.

Prova att tvinga maskinen i avisningsläge och se hur det uppför sig då.
PÅ L/L blir det just att kompressorn går nästan direkt i maxlast och hetgaserna blir för låga om man stomfyllt systemet.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 12 februari 2011, 23:37:22
Överfyllt system var också min första tanke.
Men pumpen har enl Krister fungerat bra tidigare hos föra
kunden samt att den är ju fylld på fabrik(visserligen ingen garanti ;) så.....  Sc:,h

Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 12 februari 2011, 23:58:15
hmm jag sliter mitt hår o önskar just nu att jag satt inne med mer kunskaper Sc:,h

vore säkert lättare om maskinen var här hos mig !

men det blir väl såhär då man e stor på sig o tycker maskinen presterar kanoon då funkar dom inte alls :(

just denna maskin har varit i drift här så jag har kollat maskineländet minst 40 ggr.
nått har hänt. exp ventilen eller 4 vägaren e det jag kan tänka mig. men de jag inte förstår varför den jäklas bara för att den transporteras 100 mil. den kanske vill tillbaka till domsjö ;)
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 13 februari 2011, 00:12:12
Måste vara den fina Skånska luften den inte tål. ;) ;D
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Art Deco skrivet 13 februari 2011, 00:15:31
Är ni 100% på att faserna verkligen ligger rätt, minns en tråd för länge sedan där en av de 3 faserna var fel som motarbetade kompressorn, exakt vad händer vid avisnings-drift ?

Prova och sänk hastigheten på cirk-pumpen och kolla hur maskinen då uppför sig....
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 13 februari 2011, 00:22:56
hmmm teltur. du sa till mig att du flyttat kablarna till cirk pumpen då dom satt på fel ställe enl märkning på kretskortet!!
jag tror säkert att du har rätt men maskinen gick fint här uppe kopplad på det vis den var då du fick den. det har knappast något samband man kolla detta !!
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 13 februari 2011, 00:29:51
Jag har kopplat rätt fasföljd hela vägen.(L1 L2 L3)

Sen tror jag att fasföljden spelar ingen roll på en inverter.
Man likriktar 3fas spänningen för att sedan göra om den
till en växelspänning med en frekvens som passar
den aktuella driften.

Det går inte att köra den i Kylläge , som Krister nämnde tidigare
så saknas "mode" knappen på panelen.

Mvh Teltur

Ps Har fått lite indikation att det kan vara fler än min. ???

Har kollat med Tobbe123 ,cirkpumpen skall sitta på "pump CN17".


Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 13 februari 2011, 01:02:55
satt tobbes pump kabel på rätt plint ? men inte din ?
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 13 februari 2011, 01:38:33
en sak som slår mig nu som jag måste kolla i morgonbitti är att de första 3 maskinen som vi tog hem för 14 månader  var dränerade på ca 50% gas då dom inte fick skicka med flyg med gas i maskinen. men fenomenet kännes fel som du beskriver o maskinen gick fint här !
sedan fick jag klart av fabriken att dom här maskinerna som nu skickades med flyg inte skulle tömmas. huvuddunk. får kolla med tobbe123 vad han får fram på måndag .
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 13 februari 2011, 09:43:03
Hej, detta var ju intressant, min cirkpump är i.v.f kopplad mot "pump cn27". Jag har mätt mina faser när maskinen går på full effekt som den gör nu när det är minus 7. L1=ca 4A L2=ca 6.5A L3=ca 4A Inner delen är kopplad på L2 och när elpatronen går så blir det ytterligare 8-9A tot ca 15A. Vid något tillfälle så drog L2 19A vilket gjorde att proppen gick(16A) Jag tror att det berodde på att spänningen sjönk. Jag har funderat på om man kan koppla om fasen till innerdelen till L1 eller L3 för att jämna ut strömuttaget när elpatronen går, men man kanske inte ska mixtra med faserna? För närvarande har jag stängt av elpatronen (meny Pb01) men den går ibland ändå när den avfrostar. Min maskin håller sig på 35 grader på returen som jag har ställt in den på( meny P935) och cirkpumpen går på fullfart läge 3.
/jörgen
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 13 februari 2011, 09:48:13
Gomorgon

Bara så vi reder ut det här med cirkpump(glykolsidan)och kontakter.
När jag hade fyllt glykolsidan så ville jag förvissa mig om att jag
hade bra luftfri cirkulation i systemet utan att driftsätta värmepumpen.
Jag lossade då kontakten till cirkpumpen och matade den med separat spänning
som jag själv kan styra.När allt såg bra ut så skulle ansluta tillbaks den,
det är då jag fick för mig att den satt från början på "3way CN13" som är ju
utgången till 3vägsventilen. Jag kontaktade Krister och frågade om han kände
till att den skulle sitta "fel" ,han kände inte till något sådant.
Jag kontaktade Tobbe123 och bad han kolla var den satt på hans pump ,
den satt på  "pump CN17" , vilket innebär att antingen så fick felaktigt för mig att
den satt fel från början men oavsett så skall den sitta på CN17.
För övrigt så fungerar cirkpumpen och cirkulationen utmärkt.

Mvh Teltur
 
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 13 februari 2011, 09:53:52
Hej, detta var ju intressant, min cirkpump är i.v.f kopplad mot "pump cn27". Jag har mätt mina faser när maskinen går på full effekt som den gör nu när det är minus 7. L1=ca 4A L2=ca 6.5A L3=ca 4A Inner delen är kopplad på L2 och när elpatronen går så blir det ytterligare 8-9A tot ca 15A. Vid något tillfälle så drog L2 19A vilket gjorde att proppen gick(16A) Jag tror att det berodde på att spänningen sjönk. Jag har funderat på om man kan koppla om fasen till innerdelen till L1 eller L3 för att jämna ut strömuttaget när elpatronen går, men man kanske inte ska mixtra med faserna? För närvarande har jag stängt av elpatronen (meny Pb01) men den går ibland ändå när den avfrostar. Min maskin håller sig på 35 grader på returen som jag har ställt in den på( meny P935) och cirkpumpen går på fullfart läge 3.
/jörgen
Korrigering   L2 skall nog vara L3 om det nu har någon betydelse
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Art Deco skrivet 13 februari 2011, 10:05:30
Eftersom Teltur saknar styr att kunna switcha till avisning, borde det väl funka att antingen slita sensorkabeln till förångarsensorn, eller lägga på ett motstånd på kabeln i serie så att maskinen tror att förångaren gått ner  till -30 ºC och då startar en avisnings-cykel.

Hur styrs egentligen den dära elektroniska expansionsventilen på denna modell, var sitter känsel-sensorn ?
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 13 februari 2011, 10:11:17
En liten korrigering till jorthu.
CN27 skall vara CN17 ;)

Art påpekade en intressant sak ,rotationriktningen på kompressorn.
För även om fasföljden inte spelar nån roll på inkommande matning så spelar
det ju roll mellan inverter kortets utgång (U V W)och kompressorn.

Mvh teltur.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 13 februari 2011, 10:29:00
Godmorgon Alla frusna själar,

Nu har man tänt i pannan igen, Efter en natt med ca 45 ºC grader i pannan "matad från Vp:n) ca 30 kWh fattigare visst 10 minus ute,,,, Inte att tänka på en dusch  :) Nu blir jag lite bryd om faserna igen Har det betydelse eller inte.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 13 februari 2011, 10:33:41
Het gas ca 45 grader känt med finger. Imorrn kommer 6 nya givare plus flödesmätare, kommer inte att ta länge innan dom är på plats :,v(
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 13 februari 2011, 11:47:47
Jag har nu kollat fasföljden med en fluke T120 , den var rätt.
Har även testat skifta faserna , ingen skillnad !

Har också kollat anslutningarna till kompressorn på inverterkortet.
Dom stämmer inte med kretsshemat MEN om man kopplar
enl kretsshemat så blir rotationen densamma.
Verklig anslutning:
U=Vit , V=svart ,W=Röd
Kretsshema:
U=Röd , V=Vit , W=Svart

en sak som slår mig nu som jag måste kolla i morgonbitti är att de första 3 maskinen som vi tog hem för 14 månader  var dränerade på ca 50% gas då dom inte fick skicka med flyg med gas i maskinen. men fenomenet kännes fel som du beskriver o maskinen gick fint här !
sedan fick jag klart av fabriken att dom här maskinerna som nu skickades med flyg inte skulle tömmas. huvuddunk. får kolla med tobbe123 vad han får fram på måndag .


Kan det helt enkelt blivit så att när man återfyllde så fyllde man med 1,5Kg och
nu är det ca 2.25Kg gas i maskinerna ?

Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 13 februari 2011, 12:23:03
Hej hopp,
Nu vrider jag av strömmen till pumpen, detta ger ingenting. Jag får vänta till jag får givarna, så att det går att styrka temperaturerna på hetgas, glykolvatten ut å in. Det måste väl vara detta som är det viktigaste och grunden till att man skall kunna växla över värme till vattensidan. Måste vara lättare om man vet hetgastemp och glykoltemp och felsöka utifrån detta. Avfrostning cirkulations riktning på glykol eller rum, golv tank eller vad som har väl ingen betydelse om man inte har tillräklig temp på hetgas som i sin tur omöjligen kan ge glykoltemp om den är för låg. Detta borde vara logiskt,, rätta mig om jag har fel.

Tobbe123
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 13 februari 2011, 12:57:55
En liten korrigering till jorthu.
CN27 skall vara CN17 ;)


Helt rätt, my bad.
För skojs skull så ändrade jag returtempen till 40 grader (meny P940) och då ökade strömuttaget till L1=4,2A L2=7A L3=4,3A
Detta måste väl vara väldigt nära max inpu
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 13 februari 2011, 13:07:45
En liten korrigering till jorthu.
CN27 skall vara CN17 ;)


Helt rätt, my bad.
För skojs skull så ändrade jag returtempen till 40 grader (meny P940) och då ökade strömuttaget till L1=4,2A L2=7A L3=4,3A
Detta måste väl vara väldigt nära max inpu

Obs, han inte skriva klart :D  Detta borde vara väldigt nära Max input power som enligt märkningen på utedelen är 3800W. Detta betyder oxå att L2 ligger på 16A när elpatronen går. Skulle man lägga över innedelens fas till L3 så skulle strömstyrkan bara bli ca 13A vilket känns bättre.


Jag tolkar L1 till svart på utedelens kretkortet, L2 till röd, L3 till blå och nollan till vit. Bifogar ett kort.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 13 februari 2011, 13:17:29

Helt rätt, my bad.
För skojs skull så ändrade jag returtempen till 40 grader (meny P940) och då ökade strömuttaget till L1=4,2A L2=7A L3=4,3A
Detta måste väl vara väldigt nära max inpu
[/quote]

Obs, han inte skriva klart :D  Detta borde vara väldigt nära Max input power som enligt märkningen på utedelen är 3800W. Detta betyder oxå att L2 ligger på 16A när elpatronen går. Skulle man lägga över innedelens fas till L3 så skulle strömstyrkan bara bli ca 13A vilket känns bättre.


Jag tolkar L1 till svart på utedelens kretkortet, L2 till röd, L3 till blå och nollan till vit. Bifogar ett kort.
[/quote]


Jag snurrar till det rejält nu, jag få skylla på ungarna som spriner runt mina ben just nu. :o Det skall ju vara L3 som dra mest ström, 7A, den kabeln som är blå på höger sida på kretskortet. Det är ju den fasen som oxå går till innedelen
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 13 februari 2011, 15:00:51
snackat med fabriken nu o dom stöder inte riktigt min o telturs ide.
dom kopplar upp en maskin i morgon bitti o överfyller den så får vi se.

enl tecknikern skall comp dra max 2.2-2.6 kw plus fläkt cirk v kabel så han håller med om att nått e väääldigt knas typ 1 kw för högt. jag gissar i allafall att någon tabbat sig o överfyllt i fabriken.

första argumentet var dålig v vxling men det kan inte vara så då hetgasen e ca 5 grader högre än vatten temp. borde annars vara 80-90 minst.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 13 februari 2011, 16:37:42
Kan någon tala om hur man infogar bild här????????
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 13 februari 2011, 16:41:15
Jag har ju tidigare skrivit att elpatronen startar ibland vid avisning fast jag stängt av den i menyn. Jag läser följande i den engelska manualen "3. compressor protected switch
when temperature reach 50 ° C or higher, compressor stop, the corresponding heater force start,
until reach desire water temperature then close."
Kan det i själva verket vara så att det är detta som är problemet och att kompressorn stannar för övertemp. ibland p.g.a att den är överfylld med köldmedel? Detta är även anledningen till att den drar för mycket ström.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 13 februari 2011, 16:42:33
Klicka på "fler alternativ..."
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 13 februari 2011, 16:45:10
Jorthu,
Du har väl lekt lite med iställningar på pumpen gissar jag. Kanske kan du hjälpa mig lite, så jag får till mina tankar lite :) Vore snällt om du kunde svara på några av mina frågor.

Jag kör nu mot panna in i botten ut från toppen
VVX sitter i pannan
Shunt till rad i pannan
Pannans "tank" är på 250 liter.

Detta säger mig att jag skall ha fast kondensering...
Jag har gjort såhär.
P1=60
P2=1 = radiator
P3=orörd denna är golv värme?
P4=orörd för elpatron
P5=orörd för fläkt konvektor
P6=std=5
P7=std=5  denna är väl för flytande kondensering?
P8=60  Denna mät väl på retur från pannan eller rad,golv.
P9=std=30 Vet inte riktigt vad denna är för. Kanske retur temp?
PA=0,0=Elpatron av
PB=0,0=Elpatron av vad är skillnaden mot PA?
PC=std=2  
F=STD=-25  
H=STD=0,0
C=Finns ej
D=Finns ej

Mvh
Tobbe123

Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 13 februari 2011, 16:50:57
Så endel har engelsk manual.....
Angående el förbrukning,, mäter hela tiden inklusive cirkpump för glykolsidan, elpatron av. Från0100 inatt till 0500 idag.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 13 februari 2011, 17:50:02
Var så god Tobbe.
Jag har ju inte kört många minuter och inte hunnit få
en helt klar uppfattning hur allt hänger samman , tycker att det första är
att se till så den levererar.
Men det klart ,lite teori har man redan. ;)
Tänk om pumpen ligger i "flytande Mode" vi har ju inte (inte än) möjlighet
att ändra mode.
Så...
Jag har ju tidigare skrivit att elpatronen startar ibland vid avisning fast jag stängt av den i menyn. Jag läser följande i den engelska manualen "3. compressor protected switch
when temperature reach 50 ° C or higher, compressor stop, the corresponding heater force start,
until reach desire water temperature then close."
Kan det i själva verket vara så att det är detta som är problemet och att kompressorn stannar för övertemp. ibland p.g.a att den är överfylld med köldmedel? Detta är även anledningen till att den drar för mycket ström.
Nej
Jag tror att elpatronen helt enkelt hjälper till för att behålla den ställda värmekurvan
som du ställer i P3 och P9.

Mvh Teltur

Tillägg:
Formeln för retur vatten temp som pumpen strävar efter ÄR:
((P9-18)*(18-uteTemp)/18)+18
Där P9(1)=20 ,P9(2)=30 ,P9(3)=40 ,P9(4)=50 ,P9(5)=60 (fabriks inställning ,kan ändras)
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 13 februari 2011, 17:58:10
Jorthu,
Du har väl lekt lite med iställningar på pumpen gissar jag. Kanske kan du hjälpa mig lite, så jag får till mina tankar lite :) Vore snällt om du kunde svara på några av mina frågor.

Jag kör nu mot panna in i botten ut från toppen
VVX sitter i pannan
Shunt till rad i pannan
Pannans "tank" är på 250 liter.

Detta säger mig att jag skall ha fast kondensering...
Jag har gjort såhär.
P1=60
P2=1 = radiator
P3=orörd denna är golv värme?
P4=orörd för elpatron
P5=orörd för fläkt konvektor
P6=std=5
P7=std=5  denna är väl för flytande kondensering?
P8=60  Denna mät väl på retur från pannan eller rad,golv.
P9=std=30 Vet inte riktigt vad denna är för. Kanske retur temp?
PA=0,0=Elpatron av
PB=0,0=Elpatron av vad är skillnaden mot PA?
PC=std=2 
F=STD=-25 
H=STD=0,0
C=Finns ej
D=Finns ej

Mvh
Tobbe123


Har du fått den engelska manualen? Den svenska utelämnar en hel del, varför vet jag inte.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 13 februari 2011, 18:03:42
Det var lite konstigt, när jag först slog på strömmen så lös room på displayen. Jag tänkte detta måste ju va fel.. jag gjorde en resert "tbax" till default. Nu mer lyser BOX vad det nu betyder jag har försökt att komma tillbaka till room men utan att lyckats. Hm Nu skall jag försöka sätta mig in i den engelska manualen,,,, Tack igen
Tobbe123 b00k
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 13 februari 2011, 18:30:21
Som sagt tidigare i tråden.
Den Engelska(Kinesiska) manualen är väldigt förvirrande.
Jag hade tänkt att försöka att testa saker och ting
när pumpen fungerar som den skall.

Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 14 februari 2011, 20:03:56
Godkväll,
Nu är mina nya givare installerade. Kolla grafer på logger sidan "se länk nedan" Visst går det bättre idag, men det är lite kallare ut ??? Pumpen har varit igång ca en timme och det går inte att se någon "frost" på förångaren. Temp ute -10 i/på förångaren -8,8 tempen i/på förångaren uppmätt med hjälp av en vanlig digital ute termometer med rådgivare, inte vetenskapligt men dock. :o
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 14 februari 2011, 21:07:21
Hej Tobbe Thumbsup

Jo , det följer faktiskt teorin vi har , ju kallare ute desto mer klarar den elektroniska
exp.ventilen att reglera även om pumpen är överfylld.
Vi får se vad som händer med din hetgastemp när utetemp stiger.
Sen skall det bli intressant vad kineserna kommer fram till.

Skulle du montera en flödes mätare på vattensidan ?

Förresten kom du ur "box" läget ?

Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 14 februari 2011, 21:14:37
Hej
Jag kom aldrig ur det, jag kom i det. Den stod i room å jag gjort en resert och då kom jag till box, hur jag kommer tillbax till room har jag inte susning om. Du har mail. Lite över 40 grader in är för dåligt blir inget tappvatten av det. sen 3200 w konstant är lite högt. Jag skall montera en flödesmätare på vattensidan men jag måste ju kapa röret då Vill se lite bättre resultat först
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 14 februari 2011, 21:17:33
Box står ju för "tank" såg i eng manualen, fast det kunde jag ju räknat ut studs
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 14 februari 2011, 21:40:03
Har även en fundering gällande flödesmätaren,,, tänkte först sätta den på radiator röret, men när trevägaren kommer på plats stämmer ju inte uträkningarna efter som den växlar. Kanske bättre att ha mätaren precis efter innedelen då mäter ju den vad pupmen presterar.

Tobbe123
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 14 februari 2011, 22:01:19
Du menar "bo" i manualen  ;)
Nu är det nog så att den manualen är till styret som vi får senare.
Det styret vi har just nu verkar vara låst till att köra på vatten retur temp.
Hur kan jag tro nåt sånt ? jo det följde ett extra blad med paramterlista som någon ::) hade
skickat med.Alla parametrar var lika mot eng.manualen förutom P2.
Där P2 =00 Compressor stop/start by return water.Return water temperature setting would not change.
P2=01 Compressor stop/start by return water.But return water temperature change according to heat curve.

Så jag tror att just nu kör du flyttande mot den brantaste kurvan.

Sätt flödesmätaren direkt efter innedelens växlare.

Mvh Teltur

PS Nu när man tittar ytterligare på den listan så klarnar det ännu mer.
Tobbe jag scannar in den på jobbet i morgon och mejlar dig.
Jorthu , om du vill ha den så får du PM a en mejl adress
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 14 februari 2011, 22:13:32
Hej Teltur,
Det stämmer säkert. Vad tror du om mina värden då

MVH
Tobbe123
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 14 februari 2011, 22:17:12
se PS i min förra inlägg
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 14 februari 2011, 22:30:11
tjeena. tycker maskinen visar lite bättre hetgas temp nu då det e kallare enl tobbes mätningar.
således förstärker det mina misstankar om jätte överfylld maskin. sedan e förångar temp lite för varm
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 14 februari 2011, 22:31:48
Teltur,
Det vore jätte hyggligt. Tror att min lilla fil skall ge sig av till Kina :,v(
Jag tror också på denna teorin Titta man på data fliken i exel boken på ström åtg tycker jag att det känns som den jobba hårt, det händer ju liksom inget.
MVH
Tobbe123

Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Art Deco skrivet 14 februari 2011, 22:32:52

.......Jo , det följer faktiskt teorin vi har , ju kallare ute desto mer klarar den elektroniska exp.ventilen att reglera även om pumpen är överfylld. Vi får se vad som händer med din hetgastemp när utetemp stiger. Sen skall det bli intressant vad kineserna kommer fram till......

Mvh Teltur

Det här borde ni kunna trixa fram, sätt en filt för förångaren så att den kyls ned rejält eller få fläkten att gå på halvfart, då får ni så låg temp att ni kan se om exp-ventilen reglerar upp och om ni får bättre effekt - då får ni alltså en konfimering på misstanke om för mycket soppa i maskinen......
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 14 februari 2011, 22:33:56
Godkväll och välkomen Greven,
Har du haft lite intressant läsning
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 14 februari 2011, 22:43:21
Man borde väl få lite isbildning på förångaren med -10 ute å maskinen går för full carula
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 14 februari 2011, 22:47:51
Fråga för framtiden, Om man skall köra mot vvb och flytande mot rad med hjälp av trevägsventil, då måste väl man sätta en givare vvb så maskinen fattar att ventilen skall växla. Ellerhur?
Tobbe123 :-X
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 14 februari 2011, 22:49:04
Om det är flytande kondensering vi kör så borde väl returvatten tempen ändra sig med utetempen?
Jag har ställt in returtempen till 35 (P935) och som jag förstår det så skall väl den returtempen råda vid 0 grader. Jag hade 11 minus häromdagen men returtempen blir aldrig högre än 35 grader(för det är väl den tempen man ser i displayen?). Förresten, var sitter utetempgivaren?
Du menar "bo" i manualen  ;)
Nu är det nog så att den manualen är till styret som vi får senare.
Det styret vi har just nu verkar vara låst till att köra på vatten retur temp.
Hur kan jag tro nåt sånt ? jo det följde ett extra blad med paramterlista som någon ::) hade
skickat med.Alla parametrar var lika mot eng.manualen förutom P2.
Där P2 =00 Compressor stop/start by return water.Return water temperature setting would not change.
P2=01 Compressor stop/start by return water.But return water temperature change according to heat curve.

Så jag tror att just nu kör du flyttande mot den brantaste kurvan.

Sätt flödesmätaren direkt efter innedelens växlare.

Mvh Teltur

PS Nu när man tittar ytterligare på den listan så klarnar det ännu mer.
Tobbe jag scannar in den på jobbet i morgon och mejlar dig.
Jorthu , om du vill ha den så får du PM a en mejl adress
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 14 februari 2011, 22:51:18
Fråga för framtiden, Om man skall köra mot vvb och flytande mot rad med hjälp av trevägsventil, då måste väl man sätta en givare vvb så maskinen fattar att ventilen skall växla. Ellerhur?
Tobbe123 :-X

yes givare skall in i tanken det e i alla fall tanken ;D. givare kommer med displayen.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Art Deco skrivet 14 februari 2011, 22:53:13
Man borde väl få lite isbildning på förångaren med -10 ute å maskinen går för full carula

Visst får du isbildning, men skit samma, målet är att sänka temp rejält, mät gärna vilken temp som kylmediet har innan det går in i förångaren samt vad det har när det lämnar förångaren, sätt sen på filt eller varva ner fläkten, mät efter 3-4 min och kolla sen värme + hetgas resp effekt ut ur maskinen, ta sen bort filten och mät efter 3 min igen och tala om resultatet här.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 14 februari 2011, 22:57:12
Godkväll och välkomen Greven,
Har du haft lite intressant läsning

sorry fick slut ström !!
joo kollade loggern. filen kan jag inte öppna hemma ! men 80 grader då börjar det röra sig lite. men förångaren skall bli kallare o bör frosta på lite. menar du att förångaren e 1 grad varmare än ute temp ? kan iof diffa lite beroende på mätare.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 14 februari 2011, 23:02:05
Om det är flytande kondensering vi kör så borde väl returvatten tempen ändra sig med utetempen?
Jag har ställt in returtempen till 35 (P935) och som jag förstår det så skall väl den returtempen råda vid 0 grader. Jag hade 11 minus häromdagen men returtempen blir aldrig högre än 35 grader(för det är väl den tempen man ser i displayen?). Förresten, var sitter utetempgivaren?
Du menar "bo" i manualen  ;)
Nu är det nog så att den manualen är till styret som vi får senare.
Det styret vi har just nu verkar vara låst till att köra på vatten retur temp.
Hur kan jag tro nåt sånt ? jo det följde ett extra blad med paramterlista som någon ::) hade
skickat med.Alla parametrar var lika mot eng.manualen förutom P2.
Där P2 =00 Compressor stop/start by return water.Return water temperature setting would not change.
P2=01 Compressor stop/start by return water.But return water temperature change according to heat curve.

Så jag tror att just nu kör du flyttande mot den brantaste kurvan.

Sätt flödesmätaren direkt efter innedelens växlare.

Mvh Teltur

PS Nu när man tittar ytterligare på den listan så klarnar det ännu mer.
Tobbe jag scannar in den på jobbet i morgon och mejlar dig.
Jorthu , om du vill ha den så får du PM a en mejl adress
är låst mot fast kond då mode knappen inte är aktiverad...finnes inte.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 14 februari 2011, 23:06:17
Det diffar säkert lite mätaren är en gammal tja en 50 kr:ers :D men förång var inte mycket kallare än vad det är ute. Full drift i ca en tim å inte en antydan till frost, helt blå från tå till topp
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Art Deco skrivet 14 februari 2011, 23:12:21
Det diffar säkert lite mätaren är en gammal tja en 50 kr:ers :D men förång var inte mycket kallare än vad det är ute. Full drift i ca en tim å inte en antydan till frost, helt blå från tå till topp

En förångare på en l/v bör väl liga runt 20-25K under gällande utetemp, så om det är -5  ºC utetemp bör då förångaren ligga runt -25 till -30 ºC. Om du nu bara har någon grad kallare än uteluften kan det nog knappast vara för mycket soppa, snarare för lite, där då exp-ventilen förmodligen nyper nästan helt åt båda hållen istället. Har Greven någon servicemanual som talar om k-värdet för förångaren ?
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 14 februari 2011, 23:18:36
Jag kan givetvis flytta en av givarna till förångarens tja rör på sidan för att få fram fakta, skulle detta vara till hjälp? Fast det är klart temp mätaren jag använde mäter ju inte 20 ºC fel. Helt klart är att den var inte -25 det kan jag garantera :o
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 14 februari 2011, 23:22:23
Det diffar säkert lite mätaren är en gammal tja en 50 kr:ers :D men förång var inte mycket kallare än vad det är ute. Full drift i ca en tim å inte en antydan till frost, helt blå från tå till topp
ja ni sörlänningar ska alltid gnälla !! kallt ? åk upp till norrland ner mot -40 nu  ;D
men vad anser du ? funkar det bättre vid kallt ute ? enl min test här med telturs maskin funkade det kanoon fint men var -15 till -23 då. så  art jag tror du har fel. om de e kallt krymper gasen. förångar temp e svårt att sia om då vi inte vet riktigt. de e ett jäkla luftflöde o stort avstånd mellan lamellerna.men kallare borde dom bli. då det var runt 4 grader plus fick vi gas temp på ca 45 gr o nu då de e kallare ca 80-90 grader
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 14 februari 2011, 23:30:51
Hmmmm  Om jag säger så här hetgasen i lördags var ca 45 grader fingermätt. Idag kallare -10 hetgas som sagt upptill 80 det vill jag inte mäta med finger  ;D Men fortfarande, full carula  en tim körning ingen nämnvärd temp ökning. Men visst är det skillnad nu när det är kallare. Helt klart
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 14 februari 2011, 23:34:12
Nu sitter jag i soffan å skriver Tyst i huset å jag hör grannens Daikin mulrar dovt i bakgrunden,, 70 db
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 14 februari 2011, 23:54:02
OK Ni Har tvingat mig och testa.
Ändra P2=00 då kör ni "fast temp mot retur temp givaren , temp som ni ställer i P3)
Ändra P2=01 då kör ni "flytande temp mot kurva  påretur temp givaren , kurva som ni ställer i P3 1-5)

Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Art Deco skrivet 15 februari 2011, 00:13:59
[...........men vad anser du ? funkar det bättre vid kallt ute ? enl min test här med telturs maskin funkade det kanoon fint men var -15 till -23 då. så  art jag tror du har fel. om de e kallt krymper gasen. förångar temp e svårt att sia om då vi inte vet riktigt. de e ett jäkla luftflöde o stort avstånd mellan lamellerna.men kallare borde dom bli. då det var runt 4 grader plus fick vi gas temp på ca 45 gr o nu då de e kallare ca 80-90 grader

Få se nu, +4 ºC ute och +45 ºC hetgas, sedan -10 ºC ute och då far hetgasen upp till +80 ºC.
Då kommer frågan, hur mycket ändrades effektförbrukningen som ni också mäter.

Jag hade fel greven-för jag tänkte i kapp-termer. här är det en exp-ventil istället. Vad jag tror är att ventilen öppnar för mycket med överfyllnad, kolla på filtret innan kompressorn hur mycket kondens/frost det ev finns på denna.
Är det inte risk för vätskeslag om det är för mycket soppa i när det blir varmare ute ?
Ser ut som om exp-ventilen öppnar för mycket så för mycket soppa far runt, kompressorn jobbar mycket hårdare-ond cirkel.
Om inmatad effekt gått ned samtidigt som hetgas och utgående effekt gått upp när det blev kallare pekar allt på stumfyllnad och en exp-ventil som blandar helt fel.

Med tanke på tjafset med flygfrakten ser det ut som om någon ev gav dubbla order och någon tömde halv, där sedan nästa körde full refill = stumfylld pump.

Detta bör man alltså lätt kunna kolla genom att strypa luftgenomgången i förångaren så att den tvingas bli kallare pga kylmedlet som pumpas runt, antingen sätta en filt för eller fixa så att fläkten bara går på halv fart, och jämföra mätdata.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 15 februari 2011, 00:19:08
hej art. ser ut som inmatad effekt e densamma vid plus 4 som - 10 ? !! skuuumt
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Art Deco skrivet 15 februari 2011, 00:23:29
hej art. ser ut som inmatad effekt e densamma vid plus 4 som - 10 ? !! skuuumt

Utgående effekt med höjd hetgas-temp, är den detsamma vid båda temp eller blev den bättre ?
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 15 februari 2011, 06:53:49
hej art. ser ut som inmatad effekt e densamma vid plus 4 som - 10 ? !! skuuumt

Utgående effekt med höjd hetgas-temp, är den detsamma vid båda temp eller blev den bättre ?
"Är det inte risk för vätskeslag om det är för mycket soppa i när det blir varmare ute ?"

Det är därför som jag inte kör maskinen förrän jag vet vad som är galet och kan åtgärda det.
Dom få gångerna som jag testat ,så har den tagit mellan 3200W och upp till 3600W och
avgett mer eller mindre vad den tar , ute temp +4 till -4.
Bild. från gårdagens lilla test.

Mvh Teltur
 
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 15 februari 2011, 08:06:16
OK Ni Har tvingat mig och testa.
Ändra P2=00 då kör ni "fast temp mot retur temp givaren , temp som ni ställer i P3)
Ändra P2=01 då kör ni "flytande temp mot kurva  påretur temp givaren , kurva som ni ställer i P3 1-5)

Mvh Teltur

Hej, jag har kört med P2=01 hela tiden
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 15 februari 2011, 08:15:47
Förlåt en dum fråga, men är inte enklast att låta en kyltekniker provtrycka en pump och se hur mycket kylmedia det är? Eller funkar inte det inte så.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 15 februari 2011, 09:12:24
Det är på gång , men dom är lite svåra att få tag i just nu. ;)

Som jag sa till Krister , läste för ett tag sen en intressant tråd om exp.ventiler.
Det som fastnade var en sak som en klok kyltekniker(ACE) skrev.
Ända skillnaden mellan kappilära , termiska ,elektroniska exp.ventiler är
reglerområdet.
Kappilär=litet område , termisk= större område , elektronisk = störst område.
MEN allting har sin begränsning , även den elektroniska. ;)

Mvh Teltur

PS Saknar ACE :'(

Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 15 februari 2011, 12:46:23
Jag är lite brydd.... vi har haft en period av mildväder här på västkusten då värmepumpen inte har avfrostat vad jag har kunna sett ivarjefall. Den ska ju inte avfrosta om det är varmare än 3 grader står det i manualen. När det nu har blivit kallt igen och avfrostningen har satt igång så kan inte jag heller se att det blir någon frost på förångaren!!???  Vilket jag såg innan mildvädret, skuuumt... Detta är dock bara mina virriga observationer och inte vetenskapligt belagt :o
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 15 februari 2011, 14:11:01
Jag är lite brydd.... vi har haft en period av mildväder här på västkusten då värmepumpen inte har avfrostat vad jag har kunna sett ivarjefall. Den ska ju inte avfrosta om det är varmare än 3 grader står det i manualen. När det nu har blivit kallt igen och avfrostningen har satt igång så kan inte jag heller se att det blir någon frost på förångaren!!???  Vilket jag såg innan mildvädret, skuuumt... Detta är dock bara mina virriga observationer och inte vetenskapligt belagt :o
Kan detta ha lite med luftfuktigheten att göra? Det är ju ganska torrt väder just nu.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Lmf skrivet 15 februari 2011, 14:16:13
Observera att det på västkusten (Göteborgstrakten) så har luftfuktigheten gått ner från ca 80-90% i dygnsmedel till ca 58% i dygnsmedel på måndagen 110214
Mindre luftfuktighet = mindre frost på förångaren

http://www.ffe.slu.se/_db/wdbdata.cfm?WSTN=513

Jag får också lite påfrostning på min förångare
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 15 februari 2011, 17:23:42
Dear Mr. Krister,
 
thank for your parameter data yesterday.
p1:         60
p2.       1
p6.       5
p7.        5
p8.        60
p9.        30
pa.        00
pb .       00
pc.        2
f.           25
h .         00

 
 
coneckted to the existing oil heater tank 250 l. in this it is a shunt to radiator system .with this shunt we can say it let out example 40 degrees to radiator system.
so we demand 60 degrees from heat pump to tank
--> this is tank heating function.
 

so your current wire controller do not have tank heating function.
 
on radiator heating, under-floor heating operation mode,
the heat pump will stop according to following pragram:
 
the heat pump has following operation function:
1) tank heating                    --> max tank water temperature: 60C
2) under-floor heating         --> max return water temperature is 45C
    parameter setting:  P2 = 0,   P3 = 45
3) radiator heating              --> return water temperature is set according heat curve.
    (1) if ambient temperature > 24C, radiator heating will not start.
    (2) the max return water temperature is 70C
    (3) the setting of return water temperature will be change according to heat curve (P9, ambient temperature):
 
p9 ambient temperature tset  p9 ambient temperature tset  p9 ambient temperature tset
60 -16 70   50 -16 63   30 -16 30 
60 -15 70   50 -15 63   30 -15 30 
60 -14 70   50 -14 62   30 -14 30 
60 -13 70   50 -13 61   30 -13 30 
60 -12 70   50 -12 60   30 -12 30 
60 -11 70   50 -11 59   30 -11 30 
60 -10 70   50 -10 58   30 -10 30 
60 -9 70   50 -9 58   30 -9 30 
60 -8 70   50 -8 57   30 -8 30 
60 -7 69   50 -7 56   30 -7 30 
60 -6 68   50 -6 55   30 -6 30 
60 -5 66   50 -5 54   30 -5 30 
60 -4 65   50 -4 53   30 -4 30 
60 -3 64   50 -3 53   30 -3 30 
60 -2 63   50 -2 52   30 -2 30 
60 -1 61   50 -1 51   30 -1 30 
60 0 60   50 0 50   30 0 30 
60 1 59   50 1 49   30 1 30 
60 2 58   50 2 48   30 2 30 
60 3 56   50 3 48   30 3 30 
60 4 55   50 4 47   30 4 30 
60 5 54   50 5 46   30 5 30 
60 6 53   50 6 45   30 6 30 
60 7 51   50 7 44   30 7 30 
60 8 50   50 8 43   30 8 30 
60 9 49   50 9 43   30 9 30 
60 10 48   50 10 42   30 10 30 
60 11 46   50 11 41   30 11 30 
60 12 45   50 12 40   30 12 30 
60 13 44   50 13 39   30 13 30 
60 14 43   50 14 38   30 14 30 
60 15 41   50 15 38   30 15 30 
60 16 40   50 16 37   30 16 30 
60 17 39   50 17 36   30 17 30 
60 18 38   50 18 35   30 18 30 

 
your current parameter is:
P2 = 1
P9 = 30
so when ambient temperature = 4C, setting current water = 30C.
because the return water temperature sensor put on indoor box,
the heat pump will start some time. and stop.
 
you can set the parameter as following:
1) P2 = 0,   P3 = 60
so setting water temperature on outside +4C = 55C
2) P2 = 0, P3 = 50
so setting water temperature on outside +4C = 47C
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 15 februari 2011, 17:57:50
 
p9 ambient temperature tset  p9 ambient temperature tset  p9 ambient temperature tset
60 -16 70   50 -16 63   30 -16 30 
60 -15 70   50 -15 63   30 -15 30 
60 -14 70   50 -14 62   30 -14 30 
60 -13 70   50 -13 61   30 -13 30 
60 -12 70   50 -12 60   30 -12 30 
60 -11 70   50 -11 59   30 -11 30 
60 -10 70   50 -10 58   30 -10 30 
60 -9 70   50 -9 58   30 -9 30 
60 -8 70   50 -8 57   30 -8 30 
60 -7 69   50 -7 56   30 -7 30 
60 -6 68   50 -6 55   30 -6 30 
60 -5 66   50 -5 54   30 -5 30 
60 -4 65   50 -4 53   30 -4 30 
60 -3 64   50 -3 53   30 -3 30 
60 -2 63   50 -2 52   30 -2 30 
60 -1 61   50 -1 51   30 -1 30 
60 0 60   50 0 50   30 0 30 
60 1 59   50 1 49   30 1 30 
60 2 58   50 2 48   30 2 30 
60 3 56   50 3 48   30 3 30 
60 4 55   50 4 47   30 4 30 
60 5 54   50 5 46   30 5 30 
60 6 53   50 6 45   30 6 30 
60 7 51   50 7 44   30 7 30 
60 8 50   50 8 43   30 8 30 
60 9 49   50 9 43   30 9 30 
60 10 48   50 10 42   30 10 30 
60 11 46   50 11 41   30 11 30 
60 12 45   50 12 40   30 12 30 
60 13 44   50 13 39   30 13 30 
60 14 43   50 14 38   30 14 30 
60 15 41   50 15 38   30 15 30 
60 16 40   50 16 37   30 16 30 
60 17 39   50 17 36   30 17 30 
60 18 38   50 18 35   30 18 30 

 
Detta var nästan grekiska för mej men som jag tolkar den så ändras inte returvattentempen "tset" oavsett utomhustempen om P9 är 30, varför?
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 15 februari 2011, 19:36:00

you can set the parameter as following:
1) P2 = 0,   P3 = 60
so setting water temperature on outside +4C = 55C
2) P2 = 0, P3 = 50
so setting water temperature on outside +4C = 47C

Frågorna bara haglar inom mej men det är inte möjligt att sätta P3=60 om P2=0, max är P3=45.
Borde han inte mena P2=01 för det första och sedan P9 istället för P3. Är det detta som är kinesengelska :D
Det skall bli mycket intressant att se om Teltur får det att fungera med flytande kond.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 15 februari 2011, 20:23:51
Det skall naturligtvis testas , när maskinen går som den skall.


you can set the parameter as following:
1) P2 = 0,   P3 = 60
so setting water temperature on outside +4C = 55C
2) P2 = 0, P3 = 50
so setting water temperature on outside +4C = 47C

Frågorna bara haglar inom mej men det är inte möjligt att sätta P3=60 om P2=0, max är P3=45.
Borde han inte mena P2=01 för det första och sedan P9 istället för P3. Är det detta som är kinesengelska :D

Just det  ;)
Vi kan i alla fall konstatera att:
Ändra P2=00 då kör ni "fast temp mot retur temp givaren , temp som ni ställer i P3 (Max45 ºC)
Ändra P2=01 då kör ni "flytande temp mot kurva  på retur temp givaren , kurva som ni ställer i P3 (1-5).P1 spelar ingen roll.
När det gäller vilken temperatur man ser i fönstret så tror jag att det är vatten retur temp
min visar ca 2 ºC för lite och som sagt när pumpen går som den skall så
kan man ta reda på exakt hur det där med kurvlutningar i flytande kondenserig fungerar.

MVH Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 15 februari 2011, 23:09:51
God kväll,
Idag har jag testat de nya parametrarna. Helt klart är att det är en för bättring, men när jag började var min panna ca53 grader dessa kom från ved eldning på morgonen, panna rymmer 250l. Till en början "ca 3 timmar" så det riktigt bra ut men sen började pannan tappa tempen och pumpen gick upp på full fart till slut dalade det grad för grad,, men det var en skillnad. Åter till teorin med överfylld gas. Känns som att styret med innehållande program, hm sitter det program i "panelen" eller sitter det enbart på "modekortet" i forma eprom? det känns som att vi har en massa olika info om vad som man kan göra i panelen parametrar som gör och påverkar olika saker. Hur som haver ju snabbare vi kan få rätt panel "styre" ju mer saklig blir infon om hur parametrarna påverkar olika saker. Det skall bli intresant att höra om hur mycket gas det är i maskinen.

Mvh Tobbe123
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 15 februari 2011, 23:22:09
hej. panelen e bara knappar med sladd. 1 saknas för att köra alla funktioner.
hmm såg bra ut ett tag i loggern men sedan sämre.gissar maskinen gick på del last.
gas mängd skall kollas nu i helgen.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 15 februari 2011, 23:34:42
Låter fint att det skall kollas,,,Detta ger mig lite tid att montera flödesmätaren,,,Om det är ett gas problem vilket vi får hoppas,, Så får vi grunna på hur vi skall fixa detta.
Det fixarna ju inte med lite lin och gängpasta :D
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Art Deco skrivet 16 februari 2011, 00:25:32
Behöver ju inte vara för mycket gas, med tanke på att maskin nu gick bättre när ni provade annan inställning så kan styret även påverka expansionsventilen på ett sådant sätt att maskinen då bromsar, typ som att köra en bil med handbromsen åtdragen, så ni får labba mer med inställningarna.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Jawen skrivet 16 februari 2011, 00:26:07
VILKET JÄVLA SKÄMT..........DENNA MASKIN OCH SÄLJARE HAR BLIVIT  fiR:

Blir riktigt förbannad när jag läser om alla "kalle anka" problem, fasten maskinen sålts som värmepump för stora pengar.
Är den ens testad i "bänk" innan försäljning.........................

Att du Greven ens frågar ut i "etern" i tråden om vad man kan göra för att lösa problemen med din sålda maskin, det är patetiskt.
Du borde bli "portad" vad gäller försäljning/smygreklam från denna sida då det mesta är ett ihopplock som inte är kompatibellt på användarnivå.

Vill man ha som en hobby att försöka få igång dina sålda pumpar, så är det knappast dom fattiga "svenssons" som du ska sälja till......., dom vill ha värme.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Immobil skrivet 16 februari 2011, 08:18:10
Instämmer till fullo. Tur att man inte har köpt en sådan experimentpump.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Art Deco skrivet 16 februari 2011, 10:07:51
Det är väl snarare ett jävla skämt med folk som gör personangrepp istället för att lösa problemen.

Först och främst ska man ha följt hela denna tråd innan man spyr ut galla.
Greven har ställt upp långt mer än andra aktörer, det är ju bara att titta på den 2:a tråden och sammanfatta de senaste 3 åren.
Jag tror knappast att alla de kunder som lämnats vind för våg med de L/V från andra företag som konkat instämmer i dina klagomål när greven ställt upp både med delar och teknisk support trots att det inte ens varit hans pumpar. Sen hymlar inte greven med att det är en sprillans ny modell som naturligtvis ger inkörningsproblem, vilken annan ÅF skulle våga skriva om sina problem detta på detta forum ? , och vad jag vet har han inte börjat sälja dessa än, utan några är ute på förprov nu innan värmen kommer tillbaka så dom har väl inte pröjsat fullt ännu och har rätten att reklamera om dom inte är nöjda.
Vad jag förstår så var dom villiga att ta risken med att det var en helt ny modell där fabriken inte ens hunnit leverera allt styr och kring-detaljer.

Vi vet sen tidigare att du har ett horn i sidan till greven, varför vet jag inte, och att sen immobil från siten byggahus stämmer in i klagokören får vi heller inget svar på, så nu får ni förklara varför ni vill hänga greven när ni varken äger en pump från hans firma, deltar i utvärderingen eller kommer med tekniska förslag eller konstruktiv kritik. Börja med att läsa hela tråden och återkom sen med era svar.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Immobil skrivet 16 februari 2011, 10:58:24
Anledningen till mitt inhopp i tråden är att jag funderade på att köpa en sådan värmepump. I våras hittade jag denna tråden, så hela är läst.

Det jag vänder mig emot, är att greven marknadsför denna pump till konsumenter på bl.a. sin hemsida som en fullt fungerande pump. Vilket tydligen inte är fallet, om man läser vad som skrivs i denna tråden. Trots att han i början av tråden deklarerade att pumpen var testad och klar.

hej.
joo maskinen är nu testad o klar. blev 9.5 kw 3 fas inverter maskin med nya fårångaren med krusade lameller 5 mm mellan.

Att jag kommer från Byggahus har inte med saken att göra.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 16 februari 2011, 11:34:02
Jag tycker att greven har ställt och ställer upp grymt bra men jag har betalt pumpen för länge sedan och har inte uppfattat att det skulle vara en exprimentpump, så jag tycker att det ligger lite i vad dom säger. Jag vill dock inte reklamera den nu utan jag vill bara att den skall fungera, när den gör det så kommer jag att bli nöjd.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Jawen skrivet 16 februari 2011, 13:09:42
Art Deco:

Jag har absolut inget "horn" i sidan till Greven, utan jag har tidigare uppskattat hans interesse att hjälpa andra så gott han kan, men någonstans blir det nog totalt sett.
Har också läst samtliga sidor både på 4,5 kw tråden samt denna, så vad menar du att jag missat?.

Hade jag köpt denna pump för surt ihopsparade pengar ( som jag var inne på), så hade jag blivit galen av besvikelse när min 3 & 4-åring leker på golvet i endast 15° värme, medans en metalklump för massor med pengar stod ute i snön och inte gjorde nytta.
Den ekonomiska förlusten förutom att ligga ute med pengar på pumpen, blir ca 130 kr om dagen nu med temperaturer som dessa, eftersom all uppvärmning måste ske med el-element.

Eller hur tycker du jag ska se det ?.
Skulle du vara nöjd om du köpte en billig ny bil, men bilen startade bara var 3:de dag och dom gånger den startade så fick du köra enbart på 2:ans och 4:ans växel ( för 1:an, 3:an & 5:an fungerade inte), dessutom fungerade inte värmen i bilen.

Har du så små krav när du köper något eller är du partisk vad gäller Greven´s produkter ?

Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jerko skrivet 16 februari 2011, 15:08:05
men det är väl ändå kinesernas fel. :D  Produkten kommer från "kopiornas land" där allt är tillåtet, ingen patent i världen spelar någon roll för dem. Pumpen är nog ett mischmash av mjukvaror och komponenter som kineserna stulit av varandra. Greven har beställt en produkt och något har blivit fel på vägen. Dom leverera en produkt som fungerar dåligt men jag har iallafall intresse av denna pump och hoppas att det bara är så att det är knas med mängden gas. Annars kommer iallafall jag vänta tills pumpen fungerar bra i denna tråd innan jag beställer någon. Att han sedan har suport och beställer hem och har lager på reservdelar även för konkurrenternas produkter är ju bra service och säger en hel del om att det nog trots allt är tryggt att handla en pump av greven.
 
Kör på och fixa till så den fungerar, sedan så tycker jag att det är intressant att läsa och följa utveklingen med tanke på att man inte kan så mycket. Så ett och annat snappar man upp :) :)     
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 16 februari 2011, 20:33:53
Hej på er,
Här var det lungt idag
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 16 februari 2011, 22:10:39
Kom precis hem från korp pingis. puhhhh

Det var visst lite drag innan i alla fall. ???

Tycker att det är upp till var och en att bilda sig en egen uppfattning
genom att läsa inläggen.Dom som läser här är väl vuxna och läskunniga.

Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 16 februari 2011, 22:46:47
imobil / jawen.

maskinen är ingen expriment maskin ! de maskiner som varit test maskiner har varit i drift nu i 15 månader o alla dessa har fungerat över förväntan.

dessa 3 maskiner som det nu är fråganom beställdes med detta styr som sitter på maskinen. det som vi snackat om är styrets begränsning o även uppdatering för att kunna köra mot vvb.
således är inget fel i styret om än lite krånglig.
nu till huvud frågan som detta gäller. detta är ingen försöks maskin. men något har gått knas med 2 av dessa maskiner vad gäller värme prod vid varmare väder. vi gissar att dessa av misstag skulle tömts på gas då det tidigare var krav från flygbolaget.någon verkar trott att dessa delvis var utfört o fyllt på ytterligare gas. detta är i allafall vad vi nu tror. jag har erbjudit i tidigt skede att ta tillbaka tobbes maskin o kolla detta men han har varit vänlig o väntat på att kyl killen skall besöka teltur först. för övrigt så är telturs maskin skickad till honom utan kostnad för uppmätning av opartisk effekt /cop.
således är det 1 maskin som nu har bekymmer som är betald men han vill vänta.
den andra maskinen ..jortu den fungerar men han skall få ny display med 3 vägs ventil som jag i tidigt skede lovat honnom. såååå mina herrar har jag betett mig fel ?? neee jag anser inte detta.
däremot så anser jag att ni bör lämna sandlådan o be om ursäkt.
ni skriver förlorad energi med ökade energi kostnader....har ni då kollat med den ende kund som betalat maskinen som har bekymmer om han har fått något för detta ??
helt klart är att får vi inte ordning på gasmängd eller exp ventil så skall maskinen bytas.

krister
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 16 februari 2011, 22:51:38
Jag tycker att greven har ställt och ställer upp grymt bra men jag har betalt pumpen för länge sedan och har inte uppfattat att det skulle vara en exprimentpump, så jag tycker att det ligger lite i vad dom säger. Jag vill dock inte reklamera den nu utan jag vill bara att den skall fungera, när den gör det så kommer jag att bli nöjd.

jag har inte hört något från dig att du anser att din maskin fungerat illa !
däremot är vi överens om att du skall få ett styr med 3 vägs ventil för att kunna göra vv.

så jag har ansett att vi varit överens.
hittar vi något fel med gasmängd så vill jag naturligtvis även kolla din maskin fastän din fungerar


krister
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 16 februari 2011, 23:04:56
vill även tilägga att när problemet uppdagades så blev det sagt att vi skulle vänta med att rapportera om detta tills jag tilsammans med maskin innehavarna utrett vad som är fel.
jag valde då att iallafall skriva om detta själv. detta skulle vara ett oberoende mät test som skulle vara ärligt. då ansåg jag att då är det inte mer än rätt att även rapportera om detta fel som nu uppstått.

jag kunde mörkat detta men jag ville inte. måhända att jag gör fel men jag trodde att detta skulle upskattas.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Jawen skrivet 17 februari 2011, 00:03:43
Men då kan väl ni inblandade informera oss som läser, så vi kan tolka saker som dom faktiskt är.......

Hur faan ska man för Ex veta att Teltur fick "låna" en för att komma med opartisk effekt/cop ???, självklart trodde man han hade köpt en....
Sen att dom 2 som knasar går som dom ska i kallare väder är väl inte heller sanning eller ?

Greven, du måste förstå att det som går att läsa om denna pumpen i denna tråden inte har varit tillfredställande, sedan att ni har "dealer" mellan er har inte vi andra en aning om, för vi läser vad som står.

Sen tycker jag fortfarande att den verkar vara i teststadiet.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 17 februari 2011, 00:29:56
jag kan int o vet inte om jag får berätta vad som sägs mellan mig o kund. spårar det ut så förutsätter jag att någon berörd berättar.
javen maskinerna är testad 15 månader i test kunders ägo o även i kylrum i kina under längre tid.

så maskinens funktion e jag säker på...display byttes på grund av tillvals möjlighet med vx ventil för vv funktion. denna har jag inte lärt mig. visste inte ens om detta då den anlände.
därav lite delade meningar om hur den skulle ställas in. nu påverkade denna inte maskinens prestanda utan det e något annat som jävlas. som jag sa tidigare gissar vi på överfylld så exp ventilen inte klarar av detta annat än då gasen krymperihop vid kallt väder. telturs maskin kördes här ca 1 månad -15 till -22 grader hela tiden.den gick kanoon fint.men vid varmare väder o högre framlednings temp så verkar den storkna o producerar inget hemma hos teltur o tobbes visar samma tendens.
naturligtvis är detta ett nederlag för mig då jag sträckt på mig o ansett att dom funkar kanoon.
men jag ville inte mörka detta . nått har felat på dessa 2. finnes en 4 maskin i sundsvall i samma sändning den o jortu s funkar. gissar att felet kommer att uppdagas under kommande helg. hoppas det e gasen ! ???
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 17 februari 2011, 06:23:19
Godmorgon,
Jag är den personen som köpt en av de levereade pumparna. Jag INTE missnöjd på något vis. Snarare tvärt om. Om jag tex köpt en pump på Jula eller någon annanstans, hade då jula ringt upp mig och frågat mig om hur det går för mig,,,,, Näää jag tror inte det. Jag är vuxen och vet vad jag har gett mig i in.....Ni skall också vet att jag har kontakt med Greven i stort sett var dag, eller rättare sagt han har kontakt med mig, för det är han som ringer mig . När denna maskin kommer att fungerara som den skall, vilket jag inte förövrigt betvivlar att den kommer att göra. Kommer jag att rekomendera denna leverantör till dom som fråga mig.
Tack så länge
Tobbe123 ;)
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 17 februari 2011, 08:56:05
Om det nu spelar någon roll för en teknisk utvärdering av denna maskin så fick
jag redan för ett år sedan en förfrågan om att vara testpilot på en ny maskin som Krister
hade på gång.Skadad som man är så tackade jag naturligtvis ja , under förutsättning
att jag fick skriva vad jag ville , både negativa och positiva saker om denna maskin.
Naturligtvis ville Krister ha det på det sättet.

Driftsatte maskinen på kvällen den 10/2 och upptäckte att någonting var fel.
Ringde Krister direkt men fick inte tag i han just då.(Man skulle tro att han har jour dygnet runt :D ;D)
Den 11/2 -12/2 försökte vi lösa problemet via telefon för att kolla om det kunde vara felaktig installation
eller något annat och kom fram till att gasmängden kunde vara en orsak.
Krister valde att 12/2 gå ut här och berätta och resten vet ni.

Hoppas detta hjälper för dom som på något sätt blivit förvirrade av informationen i tråden och
att vi kan hålla oss så mycket vi kan till den tekniska biten och låta var och en bilda sig
en egen uppfattning.

Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: cstek skrivet 17 februari 2011, 09:24:29
Hej Teltur
Du har ju logger!
Monterar  2 st rörgivare på förångaren, en direkt efter expventilen och en på utgående röret från förångaren så ser du direkt om
expventilen fungerar som det är tänkt och om det finns tillräckligt med gas i maskinen.
Första givaren (vid exp.ventilen) visar förångningstemp, några grader under utetemperaturen. Den andra givaren skall visa 1-6 grader högre temp än den första givaren =>överhettningen. Skulle vara riktigt intressant och se dessa loggningar :)
Har ni för mycket gas vilket ni misstänker så måste ni nog koppla in er med ett manometerställ + tempmätning på kondensatröret från kondensorn för att avgöra det.


mvh cstek
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 17 februari 2011, 10:29:43
Tackar för tipsen cstek  Thumbsup

Om det är intressant att se överhettningen så går det att fixa.

Jag är ju en el kille så mitt intresse ligger främst i hur mycket energi jag stoppar i
och får ut , samt hur styret fungerar och vilka möjligheter den har.

Som sagt så misstänker vi att det är för mycket gas i maskinen och då är väl det
säkraste sättet att väga upp det och så vid jag förstår så finns det inget mätuttag
varken före eller efter kondensorn att koppla in sig på.
Det ända uttaget sitter på sidan av maskinen och som jag misstänker används till
påfyllning/tömning.Ett rör från det uttaget går till förångaren.
Om inget annat så kommer nog kylpolaren att förklara.

Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 17 februari 2011, 11:47:15
Hej, jag inser att jag inte varit tydlig nog. I tidigare inlägg så nämde jag att min strömförbrukning ibland ligger på 4,2A + 4,3A + 7A på faserna. Jag är inte duktig på att räkna ut effekt på 3fas men jag får det till ca 3300W(någon får gärna rätta mig om jag har fel). Enligt greven1 så är det nästan 1KW för mycket, alltså funkar min maskin inte heller som den ska. Sen är jag grymt frustrerad över att jag inte får det att fungera med flytande kondensering. Enligt greven1 så är styret låst på fast, medans Teltur menar att det borde fungera med flytande, Vilket gäller? Jag får känslan att just detta inte har testas fullt ut, annars så borde någon kunna tala om för mej vad jag gör för fel, funktionerna som går att programera ska ju inte skilja sig mellan displayerna vad jag har förstått. Jag bifogar mina inställningar så kanske Greven1 kan fråga kinagubben om råd.
P120
P201
P301
P430
P530
P605
P705
P860
P935
PA00
PB01
PC02
F-25
P-20
H 00

P9 sätts automatiskt av P3 men jag har valt att manuellt sätta den på 35 p.g.a att jag vill ha den returtempen vid 0 grader. Nu har jag den returtempen hela tiden(fast kondensering) vilket inte räcker vid minusgrader.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 17 februari 2011, 12:38:52
Go midda,
Jag tror att det bästa sättet att komma vidare i detta,, är,,,,att vänta på att gas mängden blir "utvägd" och " invägd" jag är inte elektriker inte heller kyltekniker, bara en logiker. Om vi vänta på dessa resultatet och förhoppningsvis ser ett fel med gas mängd för lite eller för mycket spelar ingen roll, bara vi hittar felet. Om detta inte visar något fel kan vi iallfall stryka det från listan ....ellerhur......
Tillbax till jobbet :-\
MVH
Tobbe123

Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: cstek skrivet 17 februari 2011, 19:59:49
Tackar för tipsen cstek  Thumbsup

Om det är intressant att se överhettningen så går det att fixa.

Jag är ju en el kille så mitt intresse ligger främst i hur mycket energi jag stoppar i
och får ut , samt hur styret fungerar och vilka möjligheter den har.

Som sagt så misstänker vi att det är för mycket gas i maskinen och då är väl det
säkraste sättet att väga upp det och så vid jag förstår så finns det inget mätuttag
varken före eller efter kondensorn att koppla in sig på.
Det ända uttaget sitter på sidan av maskinen och som jag misstänker används till
påfyllning/tömning.Ett rör från det uttaget går till förångaren.
Om inget annat så kommer nog kylpolaren att förklara.

Mvh Teltur

Vet man vilken mängd gas det skall vara så är det säkert bäst att kontrollera upp det genom vägning och på en sån här maskin borde det ju alltid vara rätt mängd från början, eftersom gasmängden alltid skall vara samma.
Men nog är det lite synd om det inte finns anlutning på högtryckssidan, då skulle det inte ta många minuter för en kylkille att se om det är altför mycket gas.

Om du har tid  och lust får du gärna montera ett par givare på de ställerna jag beskrev, skulle vara intressant och se hur förångaren och exp.ventilstyrningen fungerar.
Med dessa givare ser du också att avfrostningen triggas när den skall och att den avslutas i rätt ögonblick.

Mvh cstek
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 17 februari 2011, 20:14:04
Enl. Krister/Kineserna skall det vara exakt 1500g så vi får se.
Oavsett så slänger jag i givarna till helgen.

Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Sfinx skrivet 17 februari 2011, 21:45:43
I en del VP sitter det en elektrisk styrd bypassventil som släpper trycket i kondensorn om tryck eller ex Hetgastemp överskrids.
Det värdet är då ofta ställbart. Vanligt är ett temp-börvärde.

Dvs om värdet uppnås öppnar ventilen och man får ingen nämnvärd kondensering.
När HG svalnat stänger ventilen och VP gör ett nytt försök.



 
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 17 februari 2011, 23:31:47
Hej Sfinx
Jag tror det du menar kallas "Check valve"
http://www.refrigerationbasics.com/1024x768/heat_pumps1.htm
Det sitter inget sådant i pumpen.
Förutom att receiver saknas så ser det ut så här...

Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Sfinx skrivet 17 februari 2011, 23:45:13
Såg denna logg som gjorde mig misstänksam
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 18 februari 2011, 00:04:31
Nu är cp på för fullt
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 18 februari 2011, 11:30:58
hej.

kollade lite på tobbes graf o jag börjar fundera !! tangerar typ 60 grader i systemet o då stänger maskinen av. prova släpp ner tempen till 45-50 grader . glöm inte att köra cirk pumparna full fart.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 18 februari 2011, 11:31:45
Dear Mr. Krister,
 
please try this parameter setting.
P1: 45

P2:1

P3:4

P4:60

P5:55

P6:5

P7:5

P8:65

P9:60

PA:0

PB:1

PC:2

F:-25

P:-20

H:0

C:10

D:0

S:-5

I:30

T:8

E:15

 
and do you want me to send a wire controller with tank heating function ( water up to 55C ) to you by EMS?
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 18 februari 2011, 12:30:15
Hej hopp,
Parameter C, D, S, I. T och E finns inte i detta styre,,,,, (tank heating function ( water up to 55C )) Behöver vara upp till 60c Jag behöver ca 56-57c för att få till sakerna rätt
Jag skall prova dessa parametrar ( så lång dom räcker) Ikväll
Tobbe123
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 18 februari 2011, 14:13:30
Dear Mr. Krister,
 
please try this parameter setting.
P1: 45

P2:1

P3:4

P4:60

P5:55

P6:5

P7:5

P8:65

P9:60

PA:0

PB:1

PC:2

F:-25

P:-20

H:0

C:10

D:0

S:-5

I:30

T:8

E:15

 
and do you want me to send a wire controller with tank heating function ( water up to 55C ) to you by EMS?


Jag måste ställa frågan, är dessa inställningar för mej eller Tobbe123? Jag vill ju som bekant ha flytande, Tobbe 123 vill väl köra fast.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 18 februari 2011, 18:36:59
Har nu kopplat på lite fler givare.
HetgasTemp , EfterExpventil(innan förångaren) samt Efterförångaren.
Kör med dom "nya" parametrarna(dom som går att ställa).
Nånting är absolut galet...

Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 18 februari 2011, 21:44:09
Hej Teltur,
kommer kylis imorrn? Det diagrammet du visar hur länge har maskinen varit igång när du tog bilden?

Mvh
Tobbe123
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 18 februari 2011, 22:06:47
Yes , annars hämtar jag han själv. >:D
Jag bara satte igång den och testade , så ca 15 min allt som allt.

Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 18 februari 2011, 22:11:42

 detta var nog menat mer till teltut o tobbe ! displayer skall vara skickade nu. *vinkar*
Dear Mr. Krister,
 
please try this parameter setting.
P1: 45

P2:1

P3:4

P4:60

P5:55

P6:5

P7:5

P8:65

P9:60

PA:0

PB:1

PC:2

F:-25

P:-20

H:0

C:10

D:0

S:-5

I:30

T:8

E:15

 
and do you want me to send a wire controller with tank heating function ( water up to 55C ) to you by EMS?


Jag måste ställa frågan, är dessa inställningar för mej eller Tobbe123? Jag vill ju som bekant ha flytande, Tobbe 123 vill väl köra fast.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: cstek skrivet 18 februari 2011, 22:30:48
Har nu kopplat på lite fler givare.
HetgasTemp , EfterExpventil(innan förångaren) samt Efterförångaren.
Kör med dom "nya" parametrarna(dom som går att ställa).
Nånting är absolut galet...

Mvh Teltur

Hej Teltur
Nog ser dina temperaturer lite märkliga ut. 
Skulle tro att exp. ventilen har fått fnatt Om du inte har någon annan ventil som strular t.ex en sån som Sfinx nämnde.
Skall bli intressant att höra vad kylkillen säger.

Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 18 februari 2011, 22:36:11
Teltur,
Min hetgas är inte uppe i "topp" förens efter ca 30 min. Jag håller tummarna för imorrn
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 18 februari 2011, 22:42:32
Greven,
Jag testade de nya parameterna, mitt system var nere på ca 35 grader jag starde inte ved eldningen utan sättein de nya parameterna ca 16:00 åkte hämtade bilen från service sen iväg för att handla, tillbaka ca 17:45 tempen hade då stigit till ca tja 40 grader, så dom parameterna var inte att rekomendera. Gissar att det tar ca 2 veckor för styret, eller vad tror du?
Mvh
Tobbe123
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 18 februari 2011, 22:57:47
Tobbe,
Du har inte lika varmt ute som jag. 8)
Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 19 februari 2011, 09:14:10
GOd morgon,
Lite kallare idag Startat vp för att se om teorin stämmer med att vp funkar bättre när det är kallare beroende på att gasen blir minder om det är kallt
Nästan som julafton idag, nu när kylis skall komma till Teltur tomte:: tomte::
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 19 februari 2011, 16:49:50
Ja ,då har kylkillen varit här.
Vi pumpade ut 1680 g och fyllde tillbaks 1500g.(Borde inte spela nån roll)
Körde sedan pumpen , ingen skillnad. :'(
Enligt han så , antingen fungerar inte kompressorn(ger dåligt tryck ,inga uttag att mäta på)
eller så fungerar inte exp.ventilen(stryper inte tillräckligt) som den skall.

Mvh Teltur :(
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 19 februari 2011, 17:33:58
Skit oxå,
Art deco menar ju att det kan vara styret som påverkar exp.ventilen. Tänk om det kan vara någe knas med det styret vi har, man vet ju aldrig. Har inte du Greven1 möjlighet att låna en "orginaldisplay" från någon av de tidigare testmaskinerna och skicka ner till Teltur så han kan testa. Det kan ju inte skada att prova.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 19 februari 2011, 18:56:26
Hej,
Det var ju synd att gasen var rätt, känns som det hade varit lättare att fixa än expantions ventilen. Gissar att denna inte finns att få tag i Sverige, sen är det väl så att om skall byta den måste gasen ut ur maskinen och in igen när man bytt ventilen. Det är klart det kan ju vara styret som är knas, fast det undrar jag själva programmet sitter ju på "moderkortet" jag gissar att detta stryre är provkört och att kina folket skulle missa att den inte sköter ventilen som det är tänkt, detta är väl knappast troligt. Fast å andra sidan fick ju Greven parametrar av Mr Pan som inte finns i denna display. En sak är bra med detta,,,, Vi kan stryka gas mängd fel från listan i felsökningen. In med ved i pannan igen.
Ha en bra kväll  ;)
Mvh
Tobbe123
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 19 februari 2011, 20:10:54
Hej
Att det skulle vara något mekaniskt/elektriskt fel på
exp.ventilen eller kompressorerna på 3st maskiner
tror jag inte på.
Däremot kan det ju hänt något med programmet som
styr exp.ventilen , kanske i samband med att man
låste mjukvaran i "Room" läge.
I vilket fall så känns detta som mjukvara relaterad styr/regler fel eller
fel på kretskortet som styr exp.ventilen.

Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Art Deco skrivet 19 februari 2011, 23:51:03
Har nu kopplat på lite fler givare.
HetgasTemp , EfterExpventil(innan förångaren) samt Efterförångaren.
Kör med dom "nya" parametrarna(dom som går att ställa).
Nånting är absolut galet...

Mvh Teltur

Läser jag rätt ?:
Efter exp-ventil (före bläckfisken ?):+18,6 ºC
Efter förångare: -5,5 ºC
Utetemp:-3,7 ºC

Efter expansionsventilen borde temp ligga runt några minusgrader, jag tyder +18,6 ºC som att detta är samma temp som du förmodligen får ut ifrån vvx:en, alltså står då exp-ventilen helt öppen och stryper inget alls, alltså vätska istället för gas ut.....
Det är nog läge att dubbelkolla alla anslutningar, jag får en misstanke att styret ev har låst sig i någon slags galen avisningscykel på exp-ventilen medans 4-vägaren är i just läge.

Greven måste fixa fram service-manualen från Kina och kolla vilket styr och vilka sensorer som påverkar exp-ventilen, och kolla gärna spänningsdata till exp-ventilen för just nu verkar den stå helt öppen. Kan någon av er mäta vid utgången från vvx:en på kylsidan och sen jämföra temp med utgående temp efter exp-ventil, jag misstänker att det är i princip samma temp.

Sen när ni labbar med olika settings, går det att sätta en enkel multimeter kopplad mot exp-ventilen och mäta vilken spänning den jobbar med och om denna varierar vid era olika settings. Frågan är också ur lång tid maskinen behöver vara avstäng för att man ska kunna få en full reset av alla inställningar, något verkar ha hakat upp sig rejält....
Har markerat Telturs ritning med 3 röda pilar där det behövs göras tempmätning
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 20 februari 2011, 08:45:46
Det var lite konstigt, när jag först slog på strömmen så lös room på displayen. Jag tänkte detta måste ju va fel.. jag gjorde en resert "tbax" till default. Nu mer lyser BOX vad det nu betyder jag har försökt att komma tillbaka till room men utan att lyckats. Hm Nu skall jag försöka sätta mig in i den engelska manualen,,,, Tack igen
Tobbe123 b00k
Jag testade oxå med en reset idag(tryck up/down samtidigt) och hamnade i "BOX" läge precis som Tobbe123. Kom du ur det läget? jag gör det inte. Det kanske är meningen med detta styret att den skall vara i BOX. Kan vara något att testa Teltur.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 20 februari 2011, 09:08:39
Intressant, den tempen som nu visas i displayen är "water tank temperature" som sitter på cn12 i innerdelen. Jag vet för jag provade att stoppa den givaren(som finns vid kretkortet till innerdelen) i armhålan och då steg temperaturen till nästan kroppstemp.(jag kanske har feber ;))
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 20 februari 2011, 09:24:12
Inte så kul för mej dock, nu jobbar förmodligen pumpen mot watertank tempgivaren som ligger löst i innerdelen istället för returvatten tempen.  :(
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jerko skrivet 20 februari 2011, 09:48:29
Det kanske är så att olika de olika givare som sitter monterade på div ställen på pumpen har monterats på helt fel portar på kretskortet. Detta får då till följd att mjukvaran får helt fel värden som inte stämmer med någonting och allt blir knas. Sc:,h
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 20 februari 2011, 10:51:35
Hej Art

"Läser jag rätt ?:
Efter exp-ventil (före bläckfisken ?):+18,6
Efter förångare: -5,5
Utetemp:-3,7"


Ja det gör du , det var därför jag var tvungen att känna med fingret
på alla givarna (du ser ett litet hack även på "Efter exp-ventil före bläckfisken" kurvan ;))

Har försökt fördjupa mig lite i hur dessa elektroniska exp.ventiler fungerar.
För att reglera en sådan (pulsmodulerad grunka med 6 trådar) så måste
styret ha reda temp innan(Efter exp-ventil ) och efter förångaren.
Det som stör mig är att det finns ingen temp givare efter exp-ventil och före bläckfisken :o
och det skulle innebära att exp.ventilen har en inbyggd tempgivare i sig ? Sc:,h
Har försökt hitta den på nätet men det närmaste jag kommer är en Saginomiya UKV-25D
och där står det inte om nån inbyggd tempgivare. Sc:,h

Finns det någon här som kan svara på om en sådan här elektronisk exp.ventil
innehåller tempmätning.?

Mvh Teltur

Tillägg: Internet är fantastiskt http://www.youtube.com/watch?v=b_Z5x6PDL2o


Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Sfinx skrivet 20 februari 2011, 10:57:23
Kan vara så att styret kör en stund med öppen ventil för att "mjukstarta"
Se på en del av loggarna att HG temp stiger först efter en stunds drift..

Sedan verkar det som HG blir för varm och öppnar ventilen igen för att kyla HG ner till bättre temperaturer.

Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 20 februari 2011, 11:09:52
Godmorgon,
Igår pajade min logger, ja eller tappade bort givaren från huvudmätaren, försökte få tillbaka den, utan resultat. Allt detta slutade med en total resert klockan 05;00 idag på morgon, även denna utan resultat. Jag blev något förbannad och gick å la mig, Fan va trött jag blir.
MVH
Tobbe123
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 20 februari 2011, 11:26:48
Kan vara så att styret kör en stund med öppen ventil för att "mjukstarta"
Se på en del av loggarna att HG temp stiger först efter en stunds drift..

Sedan verkar det som HG blir för varm och öppnar ventilen igen för att kyla HG ner till bättre temperaturer.


Visst kan det vara så att styret tror att HG tempen är för hög och då
ploppar det direkt i mitt huvud en fråga , sitter det rätt tempgivare för HG ?
I lillpumpen är det ju olika tempgivare på HG och övriga.

Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 20 februari 2011, 12:01:02
Inte så kul för mej dock, nu jobbar förmodligen pumpen mot watertank tempgivaren som ligger löst i innerdelen istället för returvatten tempen.  :(

Sätt fast denna givare på retur vatten röret o testa.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 20 februari 2011, 12:04:09
Det var lite konstigt, när jag först slog på strömmen så lös room på displayen. Jag tänkte detta måste ju va fel.. jag gjorde en resert "tbax" till default. Nu mer lyser BOX vad det nu betyder jag har försökt att komma tillbaka till room men utan att lyckats. Hm Nu skall jag försöka sätta mig in i den engelska manualen,,,, Tack igen
Tobbe123 b00k
Jag testade oxå med en reset idag(tryck up/down samtidigt) och hamnade i "BOX" läge precis som Tobbe123. Kom du ur det läget? jag gör det inte. Det kanske är meningen med detta styret att den skall vara i BOX. Kan vara något att testa Teltur.
nu då styret är i boxläge ...funkar settingsvärdena nu ? senaste jag la ut ??
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 20 februari 2011, 12:55:34
Hej,
De nya parameterna funkar sämre än de första nya parameterna typ 5c upp i "tank" på ca 1½ tim Fast det är ju inte alla parametrar som finns med i panelen.

Mvh
Tobbe123 Logglös huvuddunk
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 20 februari 2011, 13:52:10
Krister.
Kan du kolla med kineserna var respektive sensor skall vara ansluten på
krestkortet.(Compressor gas sensor , Defrost sensor ,Ambient sensor)
Dom går alla till en gemensam kontakt CN15 men i stället för text under
anslutningarna så står det CN28,CN29,CN30.
Kan du kolla vilken givare skall gå till CN28,29,30.

Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: tracker skrivet 20 februari 2011, 17:54:33
Elektroniska expansionsventiler finns väl både med stegmotor samt pulsmodulerad, det borde vara antalet kablar till den som avgör vilken.
Med elektronisk expansionsventil, brukar man inte bara mäta tryck samt temp efter förångare ?
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Art Deco skrivet 20 februari 2011, 21:32:34
Dum fråga kanske, kolla in detta:

the heat pump has following operation function:
1) tank heating                    --> max tank water temperature: 60C
2) under-floor heating         --> max return water temperature is 45C
    parameter setting:  P2 = 0,   P3 = 45


Kan det vara så snurrigt att era maskiner shar fastnat i "golvvärme-mode", och bromsar allt över +45, där då elektroniken även styr ner exp-ventilen som en slags tvångs-åtgärd?
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 20 februari 2011, 22:56:30
Hej Art

Dom har inte fastnat , dom blev "tvångsatta" i "golvvärme-mode" av kineserna.
Panelen som följde med saknar "mode" knapp för att ändra.
Jag har testat med vattentemperaturer så låga som 27 ºC in
med P2=0 P3=45, det spelar ingen roll ,glykol temp ut = hetgas Temp när
kompressorn går på max.
Sen har Tobbe och Jorthu resetat panelen och då hamnat i "Box"
(Vattentank) läge , kineserna har väl missat att detta händer när
man resetar. ;) Så nu borde dom kunna köra med P1 och använda
vattentank givaren (som ligger löst i boxen) för att styra pumpen.
Detta ändrar inte det faktum att exp.ventilen inte reglerar som den skall.

Mvh Teltur

Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 21 februari 2011, 05:45:09
Teltur har rätt, jag bytte plats på returgivaren och tankgivaren på kretskortet, så nu styr jag returvattentempen med P1. Ingen förbättring med pumpen dock, kanske kan det bli bättre med nytt styre.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jerko skrivet 21 februari 2011, 09:40:53
Om det nu är så att givarna har hamnat fel så är det nog läge att kolla alla givare. Och vidare att det är rätt typ av givare på rätt plats. Annars blir det ju helt fel värden till styret och då fungerar ju ingen ting.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 21 februari 2011, 13:38:17
Om det nu är så att givarna har hamnat fel så är det nog läge att kolla alla givare. Och vidare att det är rätt typ av givare på rätt plats. Annars blir det ju helt fel värden till styret och då fungerar ju ingen ting.

Jag har kollat och mät alla(3st) givare i utedelen.
Precis som på lillpumpen så är det 2st 5k25 och 50k25 på hetgasen.
det ända som kan vara förväxlat är i själva CN15 kontakten(har ju hänt för ;)).

Elektroniska expansionsventiler finns väl både med stegmotor samt pulsmodulerad, det borde vara antalet kablar till den som avgör vilken.
Med elektronisk expansionsventil, brukar man inte bara mäta tryck samt temp efter förångare ?

Visst är det som du säger ,det sitter inte någon tempgivare i exp.ventilen.
Man använder sig av en tryckgivare eftersom det finns ett fast förhållande mellan temp och tryck.
Sista inlägg här förklarar en del: http://www.refrigeration-engineer.com/forums/showthread.php?3114-electronic-expansion-valve-issue

Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: cstek skrivet 21 februari 2011, 16:06:26

Jag är inte helt säker på att alla använder en tryckgivare, kunde åtminstone inte se en i min pump (Nocria 14).
Men det finns inte heller någon temp.givare efter förångaren på den pumpen? Kanske man kan använda hetgasgivaren i kombination med övriga temp.givarna för att styra expventilen på ett tillräckligt bra sätt?
Såg du någon tryckgivare på din  pump när du monterade givarna?
Kanske någon kylkille här på forumet kan reda ut det här Sc:,h

Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 21 februari 2011, 19:55:28
Hej cstek
Jag trodde det fanns en tryckgivare men det visade sig vara en tryckvakt extra.
Jag har ritat in alla givare och vakter i den befintliga schemat.
Som du är inne på så måste exp.ventilen styras på annat sätt. Sc:,h
Skulle vara intressant att få reda på hur.

Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Art Deco skrivet 21 februari 2011, 20:45:54
Jag trodde det fanns en tryckgivare men det visade sig vara en tryckvakt extra. Jag har ritat in alla givare och vakter i den befintliga schemat. Skulle vara intressant att få reda på hur.

Gissar på att det är en summauträkning i styret mellan förångartemp/utetemp och hetgas. Det jag inte blir klok på är placeringen efter förångare på denna modell, som du minns var det ju före förångare på den mindre modellen.
När du ändå labbar, prova o dra loss förångarsensorn och sätt den provisoriskt före bläckfisken med eltape om nu kabeln räcker och kolla in resultatet....

Alternativ 2: håll utetemp-sensorn mellan fingrarna under drift så den blir varmare och läs av och kolla hur pumpen då jobbar.
Kommer ihåg ditt foto där sensorn satt med buntband mot förångarskyddet, kan ju vara så att sensorn ligger dikt mot metallen som har en annan temp än den omgivande luften, man får ju beakta att luftströmmen och temp på själva förångaren förmodligen gör metallen kallare än den verkliga temp, kan vara värt att kolla, alt lägga loss den och låta den dingla lite, verkar bekant från en tidigare model......
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 21 februari 2011, 20:54:26
Visst måste den sitta efter förångaren , det är ju den sensorn som startar
och stoppar avfrostningar. Sc:,h
Jag går ut och kollar en gång till..........
Den sitter på en av rörböjarna i nedre delen av förångaren och
inte på något rör från bläckfisken.
Jag är ganska säker på att den sitter efter förångaren på lillpumpen också.(i värmeläge)
Och nu blev jag ännu mer osäker , sitter kanske en bit in på slingan ?

Fy f-n vad kallt ute , brrrrr ,-5,brrr, nä nåt labbande blir det inte i kväll.

Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Art Deco skrivet 21 februari 2011, 21:50:27
Nu var det ett år sedan, men på EC-femman så satt sensorn på suggas-röret före förångaren (i värmeläge). Hade den suttit efter förångaren så hade ju avisningen slutat innan denna hade hunnit bli varm, kom ihåg att vid avisning så vänder kylkretsen, så EC-femman var alltså före, det är därför jag är så oförstående varför denna sensorn nu sitter efter förångaren, då kommer den att känna av det varma kylmediet vid avisning innan detta har hunnit gå genom förångaren och värma bort isen.

I mitt tycke borde sensorn sitta på det grova röret precis före bläckfisken som fördelar ut i 3 eller 4 stråk.
Ett helfoto på förångare och alla kopparrör med bläckfisk skulle sitta fint, om du tittar på gamla ec-5:an så var det ju problemet med is som låg kvar i sensorn som ställde till det där , och det röret gick direkt mot kappilär-spolarna om jag minns rätt.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 21 februari 2011, 22:27:19
Du har så rätt Art , jag blandade ihop det , den sitter naturligtvis
efter förångaren i kylläge för att känna när det är 13 ºC och avsluta
avfrostningen  huvuddunk och förre i värmeläge.
Får väl skylla på att man börjar bli lite :D

Som sagt, på denna sitter den på en böj i närheten av en "bläckfiskarm",
men jag fixar fram en bild på det.

Mvh teltur
PS. Reviderar ritningen
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Art Deco skrivet 21 februari 2011, 22:43:51
Dejavu.....
Förstorade upp ditt foto från leverans, verkar vara samma som på EC5, ta fram en avbitare och klipp det nedre buntbandet som håller ntc/termostatet på förångar-gallret, och vik sen denna utåt en bit så att den inte ligger mot metallen......
Verkar det bekant......
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 21 februari 2011, 23:00:56
 ;D Jo då ,fast det är ett bra tag sen.  ;)
Det kommer att testas i morgon.
Först UteTempgivaren och sedan förångar givaren skall flyttas.
Bara det inte är mitt dejavu (felaktigt anslutna givare i kontakten).

Mvh och godnatt Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jerko skrivet 22 februari 2011, 09:19:35
Kan det verkligen vara möjligt att pumpen blivit testkörd i detta utförande om givarna verkar sitta på fel ställe och dessutom vara fel inkopplade på kortet. Vekar som att kinerserna skickat en kopia på sin egen pump.... ;D
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Hasse21 skrivet 22 februari 2011, 12:04:29
Men snälla........
Skicka tillbaka dessa maskiner till kineserna och låt dom åtgärda/testköra dessa maskiner.Det kan omöjligt vara gjort fiR:
Om jag har fattat det rätt så handlar dessa numera 16 sidor om fyra maskiner som Greven sålt.
Jajisses hur kan man ens fundera på en sådan maskin , billiga jajamen ... funktionsdugliga knappast *roflmao*
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 22 februari 2011, 20:48:01
Hej
Har testat lite i kväll.
Flyttade utegivaren , ingen skillnad.
Tittade på förångargivaren men kabeln räcker inte till för
att flytta givaren före bläckfisken , man får dra om den en annan väg.
Så istället så skiftade jag om utegivaren med hetgasgivaren i kontakten
på kretskortet.Resultatet blev att pumpen ville inte starta ,
den tyckte väl att det var för kallt ute  :).Då verkar det som
att i alla fall utegivaren sitter på rätt plats i kontakten.
Jag får fortsätta i morgon.

Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 22 februari 2011, 21:02:04
Hej,
Ser att du jobba på som bara den,,,, Själv har jag inte gjort så mycket, Det här med givare är väl inte min grej. Får du nån respons uppe ifrån  ^-^ Har inte hört något sen i fredags. Jag är impad av hur duktiga ni är, försöker läsa och förstå men det är inte lätt

MVH
Tobbe123
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 22 februari 2011, 21:16:02
Det är kul att labba lite :D , man lär sig en hel del på det.
Dom som skriver här och ger bra förslag är rätt så kluriga.
Krister har satt igång kineserna rätt bra , så vid jag förstår
så jobbas det för fullt i kina för att lösa problemet.

Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 22 februari 2011, 22:38:42
hej.
det som händer nu är att det är skickat ett nytt pcb kort o display från kina express frakt.
står 10 maskiner på fabriken varav 5 är testade nu i bänk. alla funkar som dom skall  Sc:,h
ingen förstår vad det beror på  :-\.
jag åker ner till fabriken i morgon o stannar där tills mysteriet är löst. under tiden kommer det pryttlar till teltur o då förutsätter jag att det skall fungera.
skulle få programm beskrivningen i eftermiddag via skype 11 meg. jag var ute hos kund o missade att ta emot  filen varvid kl blev för sent ...kina 8 timmar efter oss ! förutsätter att ha filen på min dator innan jag åker. mailar denna vidare till teltur mfl. vill någon mer ha den så maila killarna på firman.
funkar kortet som teltur får skickas kort o display express till er andra omg. någonstans får styret fel info men var ?
vi var inne lite på att multi kontakt till 3 givare var felvänd men verkar inte så.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 22 februari 2011, 22:42:51
Hej
Har testat lite i kväll.
Flyttade utegivaren , ingen skillnad.
Tittade på förångargivaren men kabeln räcker inte till för
att flytta givaren före bläckfisken , man får dra om den en annan väg.
Så istället så skiftade jag om utegivaren med hetgasgivaren i kontakten
på kretskortet.Resultatet blev att pumpen ville inte starta ,
den tyckte väl att det var för kallt ute  :).Då verkar det som
att i alla fall utegivaren sitter på rätt plats i kontakten.
Jag får fortsätta i morgon.

Mvh Teltur
myyysko.givaren har väl samma kohm. borde starta.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 22 februari 2011, 23:04:00
Utegivaren är en NTC 5k25 , hetgas är 50k25
Så pumpen tror att det 10X kallare  ute än vad
det är när man skiftar.
Kom på ett bra sätt just nu att testa om alla givare
sitter på rätt plats.Genom att koppla ur en och en och
se vilket larm man får så borde man se vilken givare
skall sitta var. Thumbsup

Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 22 februari 2011, 23:38:18
he he jaa du e klurig ;D
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Jawen skrivet 23 februari 2011, 00:18:47
Maskinerna var testade va, och ena maskinen gick kanonbra inkopplad uppe hos säljaren........jo säkert.
Och sedan börja laborera med givare, pcb-kort, felvända kontakter, gasbrist och gud vet vad......

Greven, du hade ju kört igång ett par stycken där uppe "som går perfekt", så det är väl bara att rådge dom som har problem om hur du gjorde eller ?

Och jag kan släppa en brakskit och måla den grön.........patetiskt
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Painderichard skrivet 23 februari 2011, 15:02:57
Och jag kan släppa en brakskit och måla den grön.........patetiskt

Vilket moget inlägg Jawen.

Själv tycker jag det är en intressant tråd att läsa och skulle mycket väl kunna tänka mig denna pump framöver.
Det är få förunnat att få ta del av inkörningsoptimering på detta sätt. Det är ingen annan leverantör som är öppen med sina inkörningar.

/R.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 23 februari 2011, 16:39:49
hej.
har fått funktions manualen på styret nu. på kinesiska  ;D
översatt den med google o skickat den till 2 berörda. översättningen blev rätt kul ! fiR:

vill någon ha denna så maila till firman.
hinner inte med nått mer nu ! flyget till kina går snart .

krister
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 23 februari 2011, 16:45:12
Hej,
Gissar att jag var en av de två . Hoppas du får en jätte bra resa. När kan vi vänta hem dig?
MVH
Tobbe123
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 23 februari 2011, 17:02:27
Har nu testat det sista , alla givare satt på rätt plats.
Har även testat Arts förslag att flytta förångnigsgivaren till
innan "bläckfisken" , ingen förändring.
Nu är det bara att vänta tills det nya styret kommer så
får vi se. :)

Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Hasse21 skrivet 23 februari 2011, 21:32:57
Jag måste bara få lämna en kommentar till Painderickard

Förutsätter inte en optimering att maskinen ska funka först elr.
Det är heller ingen annan "leverantör" som måste gå ut i detta forum heller för att få hjälp.
Det kunnande har dom inom huset så att säga , sen är det aldrig fel att få feedback från återförsäljare mm.
På tal om moget och vi kommer in på hur vi människor tolkar varandra , jag håller till fullo med Jawen.
Detta är minst sagt patetiskt och får be dej Rickard att flytta denna tråd till Grevens hemsida, sen när dom får igång dessa maskiner så kan du släppa fram ägarna till dessa maskiner med sina åsikter.
Själv kan jag inte fatta hur man kan släppa fram en kille som bevisligen har så inih.....te dåliga maskiner.Troligtvis om det nu är en elektonisk exp-ventil i denna maskin så kan man ju bara gissa att dom plagierat grejerna och styret.Det är bara så enkelt har du dessa grejor i maskinen och det är testat så klarar inte ens kineserna den här prisbilden.
Bara en sån sak ....funktionsmanualen på kinesiska , fattar ni vilka fel det kan bli när man översätter med hjälp av Google
Over and Out
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Painderichard skrivet 23 februari 2011, 23:44:31
Hasse21,

Du verkar varken gilla Grevar eller Kineser.
Själv tycker jag att tråden är spännande att följa.
Kan man köpa en billig pump och dessutom ha fått ta del av hur pumpen fungerar av tidiga användare är det väl bra?
Jag är hoppas att dessa pumpar kommer att fungera bra framöver (trots att de är tillverkade i Kina) och det ska bli intressant att läsa hur det fortskrider.

/R.
 
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Jawen skrivet 24 februari 2011, 08:54:26
Men Painderichard !

Köp en "billig" icke fungerande EC 9 pump för 36.000 kr då, som du inte kan använda över huvud taget när du behöver den som mest.

Hade alla haft så låga krav som du vad gäller köp, så hade hela svenska systemet rasat.

Ingenting skulle då ha en standard över huvud taget

Men det är ju lätt för dig att snacka som inte ligger ute med 36.000 kr.........eller hur.
Och jämnför för fan inte denna tråd, som om den vore en tråd skapad för ett experiment av värmepumpar!.

Jag tycker också att Richard med omedelbar verkan ska flytta denna tråd, då den absolut inte fyller kriterierna för att ha ett varumärke ens.
En pump som fungerar MEN som kan optimeras är en helt annan sak.
Men denna verkar vara ett okompatibelt i hop-plock, och är ingenting som ska säljas till självmonterare.

Och att man redan för 10 månader sedan hörde från säljaren att " den nu är testkörd och klar", det finner jag inte ens ord för.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: olam skrivet 24 februari 2011, 10:54:11

Det svenska systemet... Vilket system är det Jawen?
Vilken standard är det du pratar om? Betala mer för mindre standarden kanske. Vi kan ju inbilla oss att vi ligger i framkanten av utvecklingen tills Kineserna inser att de faktisk sprungit från oss. Då blir det inte roligt för er.
De som har köpt denna maskinen har ställt upp med tid och intresse för att testa denna under verkliga förhållanden. De kommer inte att lämnas åt någon blåst rörmokare som oss som köpt ivt en gång.
De som klagar högst är åskådare som du själv.
Varför läser du denna tråden när den gör dig så ledsen? Den har uppenbarligen inget med dig och dina behov att göra.

Kan jag bli av med min förbannade Bosch pump skaffar jag gärna en EC 9kw, när Greven, Teltur, jorthu och Tobbe123 fått ordning på styrningen.
Man vet i alla fall att säljaren bryr sig.

Och att man redan för 10 månader sedan hörde från säljaren att " den nu är testkörd och klar", det finner jag inte ens ord för.
Det var nog en annan apparat för 10 år sedan ska du se.

Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: sege skrivet 24 februari 2011, 11:10:41
Jag tycker det är en klart intressant tråd, tror hårt på kina-pumpar istället för svinjävlaskitdyra ungefär lika dåliga 'svenska' pumpar och vill gärna fortsätta läsa om framsteg och motgångar.

Om jag i framtiden vill köpa en 9kW-pump från EC är det här väl en intressant tråd att ha som underlag?
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jerko skrivet 24 februari 2011, 11:29:50
En stor anledning till att jag skulle kunna tänka mig att köpa denna pump när den fungerar är just att greven fixar och ordnar och ser till att man blir nöjd som kund. Det är viktig att känna som köpare tycker jag. 
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Art Deco skrivet 24 februari 2011, 12:30:58
Grevens första 5 maskiner var utan problem, sen fick han en sändning till på 4st där det var krav på annan typ av styr (det skulle inte vara flytande kond på dessa), det är dessa 4 maskiner som nu avhandlas om i denna tråd där det är starka misstankar att det är frågan om en felktig styrkod/programvara. Köldmedium är rätt, alla mekaniska komponenter fungerar, givarna sitter rätt etc, men maskinen agerar på samma sätt som om man skulle köra en bil med handbromsen åtragen. De som nu har denna maskin är väl medvetna om detta problem, dom deltar aktivt i att försöka lösa problemet och dom har den fulla rättigheten att skicka tillbaka maskinen.

Då borde alltså tråden innehålla tips och trix så att man till slut löser den "bugg" som det egentligen handlar om.
Istället får vi en bugg till genom att 2 personer "kräver" att denna tråd ska tas bort.......

Patetiskt var ordet....
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Northkingen skrivet 24 februari 2011, 12:47:51
Grevens första 5 maskiner var utan problem, sen fick han en sändning till på 4st där det var krav på annan typ av styr (det skulle inte vara flytande kond på dessa), det är dessa 4 maskiner som nu avhandlas om i denna tråd där det är starka misstankar att det är frågan om en felktig styrkod/programvara. Köldmedium är rätt, alla mekaniska komponenter fungerar, givarna sitter rätt etc, men maskinen agerar på samma sätt som om man skulle köra en bil med handbromsen åtragen. De som nu har denna maskin är väl medvetna om detta problem, dom deltar aktivt i att försöka lösa problemet och dom har den fulla rättigheten att skicka tillbaka maskinen.

Då borde alltså tråden innehålla tips och trix så att man till slut löser den "bugg" som det egentligen handlar om.
Istället får vi en bugg till genom att 2 personer "kräver" att denna tråd ska tas bort.......

Patetiskt var ordet....

Håller med dig Art.....Det är väl ändå valfritt att läsa och följa tråden.....och stör man sig på den och dess innehåll behöver man ju för fan inte läsa den heller och allra minst hålla på och klaga och klanka ner på Greven som verkar bry sig och göra sitt allra bästa för att allt ska lösa sig. Heder åt dig Greven  Thumbsup

//Krister
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Gäst407 skrivet 24 februari 2011, 17:42:26
Håller med dig till 110% kingen ..

Greven försöker då lösa problemen med hela sitt hjärta...bättre att få lite krångel nu än å släppa ut maskiner som inte funkar...skulle mer än gärna hjälpa till å lösa problemen om jag kunde

Jag vet att om man får ordning på maskinen kommer det att va en riktigt bra maskin...
alla förutsättningar finns för det...

Jobba på Greven jag håller tummarna
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 24 februari 2011, 19:47:38
Hello,
Jag kan inte annat än att skratta åt denna debatt, hur kan man bry sig om något som man inte är del i..
 a:gl
Ha en bra kväll mina vänner
Tobbe123
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Painderichard skrivet 25 februari 2011, 08:13:06
hej.
det som händer nu är att det är skickat ett nytt pcb kort o display från kina express frakt.
Funkar kortet som teltur får skickas kort o display express till er andra omg. någonstans får styret fel info men var ?

Om nu "styret" är knas, borde man inte kunna flasha om korten istället för att skicka nya kort från Kina hela tiden?
Betydligt enklare att skicka nya filer om man behöver uppgradera styret.
Men jag har ingen insyn i hur maskinen fungerar i övrigt så jag vet inte om det är möjligt.

Mvh, R.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 25 februari 2011, 11:53:29
Hej, om nu styret och displayen skickades express i tisdags så borde det väl vara framme nu, vad är status Teltur?

Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 25 februari 2011, 13:43:33
nyss andlänt till hotellet i kina. lämnade hemmet onsd kväll/tåg o e framme nu fredag.är lätt trött efter ca 4 timmars sömn sedan onsdag.påbörjar arbetet på fabriken direkt i morgon bitti.
återkommer då jag vet mer. hmm om nu internet funkar.

blir lite less på en del komentarer men väljer att avstå att komentera. var o en får bilda sig en egen uppfattning.

krister *vinkar*
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 25 februari 2011, 13:47:03
Hej, om nu styret och displayen skickades express i tisdags så borde det väl vara framme nu, vad är status Teltur?

Hej Jorthu
Sitter på jobbet just nu , så jag vet inte om grejerna har kommit idag.
Sen sa Krister att dom skickas först till EC(har nått med tull att göra) sen
skall kristian på EC skicka dom direkt till mig ,så det kan ju dröja lite.

hej.
det som händer nu är att det är skickat ett nytt pcb kort o display från kina express frakt.
Funkar kortet som teltur får skickas kort o display express till er andra omg. någonstans får styret fel info men var ?

Om nu "styret" är knas, borde man inte kunna flasha om korten istället för att skicka nya kort från Kina hela tiden?
Betydligt enklare att skicka nya filer om man behöver uppgradera styret.
Men jag har ingen insyn i hur maskinen fungerar i övrigt så jag vet inte om det är möjligt.

Mvh, R.

Hej Rickard
Visst kunde man "skjuta" in en färsk mjukvara ,men om det är nåt fel i hårdvaran på kretskortet
så hade vi stått där.Då är det bättre med nytt kort och mjukvara i detta läge.
Sen finns det enl Krister windows baserad programvara för att ansluta sig till pumpen.
Vad man kan och inte kan göra med den återstår att se.
Nu måste pumpen först och främst igång och leverera värme till vettigt COP.

Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jerko skrivet 25 februari 2011, 14:48:56
Det låter ju klart spännande med windows mjukvaran :)
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 25 februari 2011, 20:25:47
Hej,
Det är ju så att displayen måste bytas också då en av knapparna fattas (rent fysikskt)
Tobbe123
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 25 februari 2011, 20:51:10
Yes , "kort och display" skall det vara.
Det kom i alla fall inte idag.
Slår nog en signal till kristian på EC och hör
efter på måndag.
Det är liksom lite spännande nu. :D

Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Gäst407 skrivet 28 februari 2011, 06:19:52
hej
skulle det inte gå bygga en sån maskin med ställbar program vara
tex att man dockade in maskinen mot en pc eller kunde uppdatera å serva maskinerna online

känns inte helt fel då en tekniker skulle kunna sitta å trixa med styret i tex kina eller att man då enkelt kunde optimera maskinen för dom förhållanden den ska gå i
e ju knappast samma klimat i norrbotten som i skåne

det skulle ju gå låsa kritiska funktioner
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 28 februari 2011, 15:09:13
hej.
efter måånga timmar i ett kallt laberatorium här i kina så tror vi att vi hittat buggen !!

2 av de 4 maskiner som gick iväg senast togs in för provkörning. tecknikern som utförde testet blev funderssam då det stog 9.8 kw på beställnings sedeln. maskinen leverade bara 8.5 kw. han har då på eget bevåg ändrat setting från 65 hz till 75 hz. då levererar maskinen nästan 10 kw. det vi tror händer är att maskinen storknar med detta varvtal utan att eksp ventilens settingar ändras.
kan även strula med displayen. detta visar sig nu bara teltur får prylarna.

detta kan även förklara att maskinen går lite bättre vid kallare ute. vi tror även att samma programm vara är i det kort som nu kommer till teltur !!!!
detta löser jag så fort jag kommer hem om så är fallet ! har beställt prog utrustningen som kopplas in i ett utag i inne skåpet via datorn . tar ca 20 sekunder att utföra. går även att göra detta utan att kortet sitter i maskinen. sedan beställde jag även 3 prylar som ser ut som ett usb minne som pluggas i datorn via en kabel till inne kortet. då kan man logga maskinen o spara filen o skicka via mail.man ser alla temperaturer ,varvtal ,hur mycke exp ventil är öppen mm.
i vilket fall så kommer maskinerna igång o alla skall få den display med alla val möjligheter som styret tillåter bara teltur bekräftar att det nu funkar. prylarna har nu i dag kl 14 inte ännu anlänt ö-vik. ups brukar vara snabbare.

i vilket fall så har jag nu möjlighet att kund anpassa cop. vill man ha en maskin med högre cop = del last med mindre effekt då är detta möjligt. vill man ha en maskin med mer kraft så går även detta. jag anser själv det senare alternativet bör vara vettigare då maskinen själv drar ner varvtalet = dellast då den ligger nära setting tempen.blir det kallt ute o maskinen varvar fullt med sämre cop så är detta i allafall bättre cop än att starta en elpatron.

27 gradiga kina hälsningar
krister :D

de maskiner vi testat nu här nere funkar kanon fint
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 28 februari 2011, 16:56:15
Hej,
Det låter ju som om dom skulle ta denna Kines i örat ,,, pilla inte på sånt som du inte vet vad det får för följder knUp

Det skall bli kul och se om Telturs nya saker funkar (Gissar att det är så att kortet har den felaktiga programvaran)

Mvh
Tobbe123
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 28 februari 2011, 17:05:37
Hej Krister,
Kom du ihåg att jag sa att jag hade ett läckage vid expationstanken, jag har nu fixat detta "provisoriskt" Vore bra om du såg dessa bilder innan du åker hem och fixar en sådan här till min pump med.
Det "rörliga" röret har fått sig en smäll vid montering vilket gör att packningen sitter inte som den skall. Det går inte att få till den så att den inte läcker, jag har bytt ut detta rör mot ett vanligt rör, gissar att detta inte är optimalt gällande vibrationer inne i skåpet.
MVH
Tobbe123
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 28 februari 2011, 17:56:20
Hej, bra att det går att programera om pumpen och att det även går att läsa av den. Jag vill dock be dej Krister att ta upp ett kärt gammalt problem för mej, varför får jag det inte att fungera med flytande kondensering???? Det kan väl knappast ha att göra med dom problem du beskriver.
/jörgen
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 28 februari 2011, 18:15:02

2 av de 4 maskiner som gick iväg senast togs in för provkörning. tecknikern som utförde testet blev funderssam då det stog 9.8 kw på beställnings sedeln. maskinen leverade bara 8.5 kw. han har då på eget bevåg ändrat setting från 65 hz till 75 hz. då levererar maskinen nästan 10 kw. det vi tror händer är att maskinen storknar med detta varvtal utan att eksp ventilens settingar ändras.
kan även strula med displayen. detta visar sig nu bara teltur får prylarna.


Låter lite orimligt i mina öron att kinesen ändrade på 2 maskiner och lämnade dom andra... jag antar dock att man lätt läser av det med den usb-grunkan och en dator.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 01 mars 2011, 11:32:13
Hej, bra att det går att programera om pumpen och att det även går att läsa av den. Jag vill dock be dej Krister att ta upp ett kärt gammalt problem för mej, varför får jag det inte att fungera med flytande kondensering???? Det kan väl knappast ha att göra med dom problem du beskriver.
/jörgen
tjeena gissar att det har att göra med spärren o den saknade mode knappen .spärren tar jag bort o lägger in rätt maskinvara med alla funktioner efter teltur bekräftat att allt funkar. vi får ju 1 kort över som vi kan skicka o få ditt i retur för om programmering. dongeln kommer nog innom 1-2 veckor.lagom tills jag kommer hem.jag är nu påväg till wenzhou för mitt vind projekt .
krister
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 03 mars 2011, 19:31:24
Hej
Lägesrapport:
Grejerna skickades från Domsjö i går kl 15:02 och
borde varit hos mig senast 16:00 idag.
Tyvärr så "fastnade" de i Örnsköldsvik och kom inte
iväg förrän 08:57 idag ,så jag får dem i morgon senast
kl 16:00.

Fick lite bilder från Krister på grejerna som används för
att kommunicera med pumpen.(Tagna med mobil)

Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 03 mars 2011, 20:04:01
Hej hopp
Det skall bli kul att höra vad våran gade Teltur kommer att komma fram till imorrn studs
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 03 mars 2011, 20:27:01
Det fär vi hoppas på. :-\

Dom får nog slänga det på ett plan snart om
det skall hinna fram till 16:00(DPD Företagspaket 16:00)

Datum Meddelande
3 mar kl 19:18 Ånge, Sorterad
3 mar kl 08:57 Örnsköldsvik, Posten har tagit emot försändelsen
2 mar kl 15:02 Hemköp Domsjö, Posten har tagit emot försändelsen
2 mar kl 15:02  Hemköp Domsjö, Inlämnat efter sista inlämningstid. Försändelsen kan bli försenad

Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Jawen skrivet 03 mars 2011, 21:01:40
Blir perfekt att testa denna i 5-10 + grader - ::), nu när typ våren är här .
Får vänta ett helt år till för att testa ordentligt, så folk vet vad maskinen går för.......och då är väl det dax för en "ny" effektivare modell att lanseras  ;).


Greven !, varför ska Teltur bekräfta att allt fungerar, när du testkört modellen massor av gånger och allt har varit perfekt ?  Sc:,h
Du skrev också nyss i tråden

"citat"
de maskiner vi testat nu här nere funkar kanon fint
 " slut citat"
I hop med felmärkta maskiner, och någon S.k tektiker som  hipps-vipps ökar settings med 10
 Hz i programvaran på endast 2 maskiner för någon märklapp på sidan Sc:,h ( vem sätter dit dom och hur seriösa är dom spec-lapparna ? )

Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 04 mars 2011, 23:38:21
Hej,
Inga delar till Teltur idag, gissar jag Sc:,h
Tobbe123
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 05 mars 2011, 08:54:54
Nä.. fiR:
Ringde posten igår och fick prata med sur kä....
- Hej jag väntar på ett paket som skulle varit här idag senast 16:00.
-Jaha , vad är det för kolinr
-XXXXXXXXX
-Ja , jag ser att det är sorterad i Ånge
-Jo det ser jag med ,men borde jag redan haft det.?
-Nej ,det var inlämnat efter sista inlämningstid.
-Jo men även om man tar bort den dagen så är det över ett dygn sen ,
skall man inte få det dagen efter senast 16:00 ?
-Nä , det gäller bara om man skickar mellan företag.
-Jaha , kan du åtminstone se var det finns just nu ?
-På väg
-Kan du svara på när jag kan förvänta mig få det ?
-Nån gång i början på nästa vecka
-Jaha , då får jag besvära om en trevlig helg.
-mmmmm harkl harkl dessamma



Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 05 mars 2011, 10:54:17
Hej,
Inte så undra på att det går utför för Posten, gissar att det är ca 110 mil mellan Ö-Vik och Teltur Motorväg nästan hela vägen,,,,,så med lite fika och mat ca 11 timmar skulle man någ klara det på. Då är det bara att vänta. Det är ju tur att man har ved kvar, annars hade det någ varit kallt hos Tobbe123. Fast himlen är klar blå å solen skiner ca 5 grader, snön smälter sakta och lungt. Då får man spika lite list idag då.
Ha en bra helg
MVH
Tobbe123
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 05 mars 2011, 12:05:43
Greven1,
Några nyheter från Kina?
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 05 mars 2011, 21:51:38
Hej,
Inte så undra på att det går utför för Posten, gissar att det är ca 110 mil mellan Ö-Vik och Teltur Motorväg nästan hela vägen,,,,,så med lite fika och mat ca 11 timmar skulle man någ klara det på. Då är det bara att vänta. Det är ju tur att man har ved kvar, annars hade det någ varit kallt hos Tobbe123. Fast himlen är klar blå å solen skiner ca 5 grader, snön smälter sakta och lungt. Då får man spika lite list idag då.
Ha en bra helg
MVH
Tobbe123

Hmm.... o jag som har väntat på en fullt fungerande pump sen början på septemper då jag beställde den... man lär sig att bli tålmodig i kinapumps branchen ;) Jag fick dock lite ståfräs (obs!! några bira i bastun som gör att mina fingrar slinter) när jag läste att man kan logga pumpen med en dator och usb dongel + att man kan programera om den, något som jag gärna vill göra själv och som jag tycker greven borde sälja med som standard till denna pump. 99% av dom som är intresserade av att köpa den här pumpen är nog hemmapulare som vill logga den och ha möjlighet att ändra inställningarna för att optimera den, alla har ju olika förutsättningar beroende på vart man bor och typ av hus.
mvh
Jörgen
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 06 mars 2011, 16:49:59
hej.
usb kommer att finnas för dom som vill ha den. men progg utr kommer endast att finnas hos mig. denna kommer endast att andvändas av mig eller utsedd service firma.

krister










Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 07 mars 2011, 20:47:00
Hej

Jag håller på få fnatt  huvuddunk

Titta på detta:

Datum Meddelande
7 mar kl 18:41 Malmö, Sorterad
7 mar kl 09:14  Kristianstad, Företagspaket adresserat till privatperson. Utkörning ingår ej. Paketet omsorteras till mottagarens Postombud. En Avi, som tas med vid avhämtning, skickas ut via brev.
7 mar kl 04:15 Malmö, Sorterad
3 mar kl 19:18 Ånge, Sorterad
3 mar kl 08:57 Örnsköldsvik, Posten har tagit emot försändelsen
2 mar kl 15:02 Hemköp Domsjö, Posten har tagit emot försändelsen
2 mar kl 15:02  Hemköp Domsjö, Inlämnat efter sista inlämningstid. Försändelsen kan bli försenad

Hoppas att detta är fel , eller så skickar dom paketet tillbaka
till Malmö för omsortering för att sedan skicka det tillbaka till  mitt postombud i Kristianstad  huvuddunk , jag får nog ringa i morgon till posten igen  huvuddunk

Det lilla misstaget som EC gjorde i god tro var att skicka ett företags paket 16:00
för att jag skulle få den så snabbt som möjligt. :D :o huvuddunk

"Don't Under Estimate The Power Of The Dark side "

Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: leifa.k skrivet 07 mars 2011, 21:11:48
Under all kritik. De har nog lite att jobba med...
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 09 mars 2011, 22:48:19
Hej
Nu har det nya kortet och display kommit.
Jag har kört och loggat i ett dygn nu.
COP blev lite bättre ca 1,5 vid 0 ute oavsett om
man kör fullast eller dellast.
Pumpen maxar 3500W.
Hetgastempen ser bättre ut ca 70 .
Förångaren helt frostfri hela tiden , inte en frostflinga ,
enl min åsikt så utnytjas den för dåligt ,alltså stämmer inte exp.ventilens
reglering.
Korten behöver omprogrammeras från 75Hz till 65Hz.
Den skickades ju innan Krister/kineserna hade hittat "buggen".
Panelen fungerar nu och man kan skifta mellan "room" och "box"
läge men inte till "auto" vilket innebär att den spärren måste
också släppas med prog utrustningen.

Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Jawen skrivet 09 mars 2011, 23:25:17
Hej
Nu har det nya kortet och display kommit.
Jag har kört och loggat i ett dygn nu.
COP blev lite bättre ca 1,5 vid 0 ute oavsett om
man kör fullast eller dellast.
Pumpen maxar 3500W.
Hetgastempen ser bättre ut ca 70 .
Förångaren helt frostfri hela tiden , inte en frostflinga ,
enl min åsikt så utnytjas den för dåligt ,alltså stämmer inte exp.ventilens
reglering.
Korten behöver omprogrammeras från 75Hz till 65Hz.
Den skickades ju innan Krister/kineserna hade hittat "buggen".
Panelen fungerar nu och man kan skifta mellan "room" och "box"
läge men inte till "auto" vilket innebär att den spärren måste
också släppas med prog utrustningen.

Mvh Teltur

Ja, vad ska man säga  :D
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: cstek skrivet 10 mars 2011, 17:02:20
Hej
Nu har det nya kortet och display kommit.
Jag har kört och loggat i ett dygn nu.
COP blev lite bättre ca 1,5 vid 0 ute oavsett om
man kör fullast eller dellast.
Pumpen maxar 3500W.
Hetgastempen ser bättre ut ca 70 .
Förångaren helt frostfri hela tiden , inte en frostflinga ,
enl min åsikt så utnytjas den för dåligt ,alltså stämmer inte exp.ventilens
reglering.
Korten behöver omprogrammeras från 75Hz till 65Hz.
Den skickades ju innan Krister/kineserna hade hittat "buggen".
Panelen fungerar nu och man kan skifta mellan "room" och "box"
läge men inte till "auto" vilket innebär att den spärren måste
också släppas med prog utrustningen.

Mvh Teltur
Hej
Vad har du för vattentemp. och utetemp under denna körning?
70°C i hetgas tyder på att exp.ventilens reglering fungerar. Vad visar förångargivarna när du kör?
Att det inte kommer frost på förångaren som du är van att det gör på din andra pump kan bero på att den här har elektronisk exp.ventil och bättre förångare och då hålls hela förångarytans temperatur närmare utetemperaturen och därmed isar den inte på lika mycket.
Sen borde väl COP vara lite bättre...


 
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 10 mars 2011, 17:35:45
Samma pump men i Småland
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 10 mars 2011, 17:37:04
Annan bild
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 10 mars 2011, 18:36:46
Hej
Har nu kört nästan ett dygn i "Box"(vattentank) läge.
(Skiftade bara givarna för Box och retur temp)
Fungerar helt enl. förväntan.Var lite orolig när jag körde i room läge
att glykol cirkpumpen inte stannade när set tempen uppnåddes och pumpen
stog still (egentligen helt logiskt), men i box läge stannar cp Thumbsup och pumpen tar 23W i standby.
Skickar med dagens körning.Den gröna kurvan är alltså efter förångaren och
den bruna efter exp.ventilen innan bläckfisken.
Set temp 45 ºC ,kopplingsdiff 3 ºC , visst räcker pumpen till även med dåligt cop ,
jag skall höja set tempen och diffen för att slippa så många "On/Off".

När det gäller det här med 75Hz/65Hz så har jag en teori varför det har hänt
grundat på lite fakta men det spelar egentligen ingen roll.

cstek:
Borde man inte mäta efter "bläckfisken" där förångargivaren sitter istället för
efter exp.ventilen ?
Jag menar fungerar inte "bläckfisken" också som en strypning av kappilär karaktär ?

Mvh Teltur
 
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 10 mars 2011, 20:08:03
En fråga, detta är ju en inverter och då är det väl inte meningen att den skall stanna så ofta? Tanken är väl att den skall gå ner på dellast istället när den börjar närma sig set-tempen, eller har jag fel?
Jag har min på "room" mode igen och cp´n stänger bara av för att avfrosta annars har jag inte mäkt att den har stannat. När jag körde den i "box" så stannade den när den nådde set-tempen och startade igen efter en stund. Det känns ju som om styret är inställt på att växla mellan box och room, alltså "auto" mode. Jag kan tillägga att det går att växla mellan auto, box och room med den gamla displayen om man tar isär den och byglar på kretskortet med t. ex ett gem där mode knappen skall sitta. Jag kände att man kunde labba med detta när displayen ända skall bytas.
/jörgen
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 10 mars 2011, 20:30:41
Hej Jorthu

Snacka om trix  ;D
Jag tror att effekt stegringen kommer fungera som den skall när
exp.ventil regleringen fungerar.

När jag bytte display+innekort så skrev jag upp alla mina parameter inställningar innan bytet.
Efter bytet så var alla oförändrade vilket innebär att alla
inställningar finns sparade i utedelen.Display med innekort är endast för att
kommunicera med utedelen.Om nu pumpen är låst på något sätt så misstänker jag
att man måste ha progutrustningen och låsa upp det via  komporten på innekortet
i utedelen.
Hoppas detta kan förklara en del.

Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: cstek skrivet 10 mars 2011, 21:00:52

Borde man inte mäta efter "bläckfisken" där förångargivaren sitter istället för
efter exp.ventilen ?
Jag menar fungerar inte "bläckfisken" också som en strypning av kappilär karaktär ?

Mvh Teltur
 

Jo det blir nog mer rätt att sätta den efter bläckfisken, men jag tycker inte det borde bli så totalt fel att ha den där du har den nu.
Men som det ser ut på grafen nu stämmer ju inget Sc:,h


Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 11 mars 2011, 18:16:42
Go Kväll Teltur.
Hur går det? Några nya framsteg
Tobbe123
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 11 mars 2011, 18:32:40
Go Kväll Tobbe
Nja inte mycket , ökade set tempen och kopplings diffen lite igår
och har kört sen dess.Nu är det bara att vänta tills progutrustningen kommer.

Själv då , såg att du körde igår.
Förresten såg att du kör med rätt så höga temp ,
vilken settemp kör du på ?

Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 11 mars 2011, 19:23:59
Hej,
Jag körde på 58 ºC, jag körde hela natten men pumpen klarar inte att tillförställa vårt hus behov på ca 3,8 kwh "värme" tempen sjönk sakta men säkert, pumpem stannade aldrig under denna tid.
mvh
Tobbe123
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 11 mars 2011, 19:25:37
ops fel bild
Sorry :P
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 11 mars 2011, 19:29:14
Nu skall vi se :D
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 11 mars 2011, 19:33:42
Hej,
Gissar att det bara att vänta på att "testkortet" blir omprogramerat och bekräftat att det hjälper.
Mvh
Tobbe123 Sc:,h
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 11 mars 2011, 19:56:02
Hej Tobbe
Du bör sänka set tempen.
58 ºC på vintern är det inga vanliga pumpar
som klarar , då får du hjälpa till med el.
Max 50 ºC (vilket är högt) utan elpatron.
Naturligtvis hänger det ihop med effekt uttaget
tar du inte ut nåt så klarar den 58 ºC.

Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 11 mars 2011, 20:30:40
Hej,
Jag har sänkt set tempen till 50 ºC kopplings diff 3 ºC de andra som du hadde igår, nu är panntempen 60 ºC så det tar ju nån timme innan jag ser hur dessa parametrar ºC reagerar.

Tack Teltur
Mvh
Tobbe123 :D
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 11 mars 2011, 20:44:00
Yes ,du bör få ut ca 5kW/h och klara dit hus med rådande
ute temp utan problem.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 11 mars 2011, 20:53:16
Vi får se vad so händer, gissar att när expansionsventilen reglerar som den skall kommer effekten att stiga
mvh
Tobbe123
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 11 mars 2011, 21:37:36
Yep, den avgivna effekten bör vara högre och samtidigt den upptagna lägre.
Men det återstår att mäta och se.

Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 12 mars 2011, 19:22:54
Hej,
Som jag ser det kan inte pumpen fungera som den är nu. Vårt hus kräver ca 3,2 till 3,5 kwh för värme vid en temp ute på ca 0 till 2 grader +, spelar inte så stor roll vilka set parametrar jag ställer in så leverera inte pumpen mer än ca 1,0 till 1,3 i cop. Att man skulle kunna köra med en trevägs ventil för att få värmvatten känns inte realistiskt överhuvudtaget. Får hoppas att den nya displayen och ett omprogrammerat (moderkort) gör att pumpen går bättre.
MVH
Tobbe123
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 12 mars 2011, 19:50:59
Hej tobbe
Själv behöver jag en medeleffekt på 3,2-3,3 kW/h vid 0 ºC och
en framlednigstemp till elementen på ca 36-37 ºC.
Jag tyckte det såg bra ut när du sänkte settempen till 50 ºC
igår. Sc:,h
Sen såg jag att du höjde igen och fick ännu sämre cop (helt nomalt).

Vilken temperatur har du tänkt dig att pumpen skall jobba mot ?
Vad behöver du i framlednings temp vid 0 ºC och säg vid -10 ºC?

Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 12 mars 2011, 20:22:06
Hej Teltur,
Jag provade precis som du skrev med 50 ºC och visst den gick ju hela natten, det har varit ca 2 ºC ute inatt och jag hade ett cop på ca 1,16 detta är väl väldigt dåligt vid 2 ºC Detta skulle inebära att kostnad för att driva denna pump enbart till att värma huset för en månad skulle bli ca 3000 - 3500:- Men som jag skrev hoppas jag på förbättring med ny display och kort. Hm trodde nästa jag skulle få en ny display efter som det skrevs att du nya vad beställda för några veckor sen. Jag skulle behöva ca en fram temp på 45 ºC för värme och 57-58 ºC för värmvatten.  Kanske är lite gnällig idag  :D Jag har fortfarande hopp

Trodde kanske att jag skulle komma undan med ca 50 kwh insatt per 24 tim vid -15 eller nått i den stilen
Mvh
Tobbe123
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 12 mars 2011, 21:00:09
Jag tyckte du låg på ett cop 1.4-1.5 igår när du körde på 50 ºC ,
själv ligger jag på 1.5-1.6 när jag kör på 47 ºC vilket jag tyckte
överensstämde bra mellan våra pumpar. Sc:,h
Missuppfatta mig inte , detta är inte bra cop i alla fall , men
att behöva ha 45 ºC framlednings temp vid 0 ºC ute fungerar
inte bra med viken normal L/V pump som helst ,
såvida man inte räknar med ett eltillskott/vedtillskott redan
några grader under nollan för att behålla och öka temperaturen.
Du verkar ha ett sk. högtemp system :(
Helst skall LV pumpar inte arbeta med högre temp än 45 ºC ,50 ºC max
om man vill slita på dem lite extra.
Det finns massa trådar att läsa om det på forat.

Mvh Teltur  
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 12 mars 2011, 21:25:15
Hej Teltur,
Det är sant som du skriver, jag behöver kanske lite högre temp. Funderat på att montera fläktar i radiatorerna. Jag kan ha fel gällande cop:en det var kanske så att den vaf ca 1,4 får vänta tills imorrn när datafilen kommer på mail"får allt på natten efter" kanske blir ett bättre cop när den kommer ner i hz som den skall vara
MVH
Tobbe123
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Jawen skrivet 12 mars 2011, 21:37:27
Nej grabbar ni måste göra något fel.....
Pumpen är testad, provkörd och klar, ALLA installerade masiner går PERFEKT  Thumbsup

Jag tror på  tomte:: också, men pappa missar alltid honom för han är och köper tidningen.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 12 mars 2011, 21:45:24
Tack för ett givande inlägg Jawen ,
nu har jag dig att tro på istället för tomten.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 12 mars 2011, 21:57:05
Skrattar :D

Skall det bli pajkastning igen
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Jawen skrivet 12 mars 2011, 22:21:15
Misstro mig inte grabbar, jag ÄLSKAR lojala människor.

Men att av er inte få höra ett enda missnöje vad gäller denna pump trotts allt som hänt, och ändå har ni alla ord skrivna i tråden här från säljaren.
Jag orkar inte rabla alla, men "pumpen går perfekt", "är testad och klar" m.m är några av dom ( typ juni 2010 ), tycker ni efter att saken har blivit ställd på sin "spets" att säljaren har talat sanning ?

Det finns inte en möjlighet i världen att delarna sända bla. till Teltur någonsin har "fungerat perfekt".

Har ni inget annat att säga en att prata om att ni måste få andra styrkort m.m ?.

MvH jawen
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Jawen skrivet 12 mars 2011, 23:47:17
Sccccchhhh, ja tyckte jag hörde nått........, ne det var bara vinden  ;)

Jahapp, ensam med drivet att lära mig nåt nytt igen, hoppas bara förmedlarna till lärdom talar sanning.
För ärlighet vinner ju i längden....

Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 13 mars 2011, 07:11:02
Hej, Energicentra skriver på sin hemsida att denna pump skall leverera ett cop runt 4 vid +1grad. Hur har man kommit fram till det? Vilken framlednings temp m.m. Sen undrar jag om dessa 10 maskiner som står redo i Kina varav 5st är testade och fungerar. Är dom inställda på 65hz eller 75hz?
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 13 mars 2011, 13:35:54
Hej,
Nu har jag ändrat mina parametrar lite,
P1 47
P2=00
P3=30
P4=60
P5=32
P6=03
P7=03
P8=55
P9=50
PA=00
PB=00
PC=02
F=-25
P=-20
H=00

Värmen upp till huset är av då vi pricis har börjat med maten och givaren i köket har slagit av cirkpumpen till rad. Tänkte jag skulle låta den gå så här tills ikväll. När jag kommer att få nya displayen och ev omprog kort så kommer det ju att bli så att när vp skall ge mig vv så är ju rad av via trevägsventilen vil gör att det inte går åt nått till rad så förhoppningsvis kommer detta att ge mig vv också. Om inte får jag väl separera vvb och rad och slå på elpatronen i vvb

Hopp och lek som man säger till barnen.
Tobbe123
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 13 mars 2011, 15:43:04

Borde man inte mäta efter "bläckfisken" där förångargivaren sitter istället för
efter exp.ventilen ?
Jag menar fungerar inte "bläckfisken" också som en strypning av kappilär karaktär ?

Mvh Teltur
 

Jo det blir nog mer rätt att sätta den efter bläckfisken, men jag tycker inte det borde bli så totalt fel att ha den där du har den nu.
Men som det ser ut på grafen nu stämmer ju inget Sc:,h



Hej cstek
Har nu flyttat givaren till efter fördelaren(Bläckfisken) istället för efter exp.ventilen.
Den sitter nu på samma ställe som bef förångargivare.(så gott det går)
Har även konsulterat en duktig kylkille och han skriver så här:
"Fördelaren ("bläckfisken") som sitter efter expansionsventilen har till uppgift att fördela köldmediet mellan de olika kretsarna i förångaren. För att fördelningen ska bli bra (hyfsad) så krävs det att fördelaren har ett tryckfall i spridarrören/fördelaren. Normalt har man ett tryckfall på mellan 1-2 bar. För R410a innebär det att temperaturen faller i storleksordningen 5-10 K över fördelaren och spridarrören.

Så har du -10  i förångning i utloppet från förångaren till kompressorn så skulle det inte förvåna mig om temperaturen efter expansionsventilen ligger över -5 . Varierar en del med effekten på kompressorn, går den nedvarvad blir det mindre tyckfall i fördelaren."


Mvh Teltur
 
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: cstek skrivet 13 mars 2011, 19:11:03
Hej
Det var större tryckfall över fördelaren än jag trodde i ditt fall är det ju ca 20 ºC vilket motsvarar ca 4 bar, när man ser på din graf hur mycket det ändra efter att du flyttat givaren. Han där kylkillen kan sin sak, bra att ha en sån att fråga Thumbsup
Nu följer kurvorna före och efter förångaren varandra (om jag ser rätt). Normal borde vara några graders skillnad mellan dessa för att du skall ha en liten överhettning dvs att all köldmedium har förångas innan det lämnar förångaren.
Det finns ett litet fel i det här sättet att mäta, tryckfallet över förångaren gör att det blir ett litet fel (på samma sätt som fördelaren), men vet ej hur mycket?

Sen borde du få längre körningar tror inte att exp ventilen hinner reglera in sig på så där kort tid. Går värmepumpen alltid på fullt nu? Har du provat att flytta givaren, har lite svårt att tro att expventilen har att göra med att inte kompressorn varvar ner när den närmar sig börvärde, men jag kan ha fel....
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 13 mars 2011, 20:27:47
Precis 20 ºC ,4 bar ,vilket jag tolkar som att vi har för högt Tryck/flöde genom
fördelaren  och i så fall stämmer det med att varvtalet på kompressorn är för
högt i förhållandet till exp.ventil reglering.
Skall bli intressant att titta på dessa temp efter ned varvning av kompressorn.

"Det finns ett litet fel i det här sättet att mäta, tryckfallet över förångaren gör att det blir ett litet fel (på samma sätt som fördelaren), men vet ej hur mycket?"
"Sen har man också någon, några graders tryckfall på köldmediet genom förångarrören."

Jag har ett effekt behov på ca 3kW och pumpen ger ca 5kW så gångtiderna bli korta  ,
men det klart ett riktigt bad med avstängd pump borde förlänga gångtiden. 8)

Sen håller jag med dig det är bra att ha tillgång till duktiga tekniker , speciellt här på forat. ;)

Mvh Teltur

Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 13 mars 2011, 21:03:53

Sen borde du få längre körningar tror inte att exp ventilen hinner reglera in sig på så där kort tid. Går värmepumpen alltid på fullt nu? Har du provat att flytta givaren, har lite svårt att tro att expventilen har att göra med att inte kompressorn varvar ner när den närmar sig börvärde, men jag kan ha fel....
Hej, har du din pump inställd på "box" läge nu Teltur?
Som ni vet så är jag bara en "nolla" på detta men jag måste ändå fråga igen om vad ni tror om min tidigare teori att pumpens styre inte är optimerat för att gå enbart i "box" läge, utan tanken är att den skall växla mellan box och room(auto)? I auto läge så går den normalt i "room" och värmer radiatorerna och då varvar kompressorn ner och håller sig nära börvärde hela tiden utan att stänga av sig(så gör min pump nu), när tank-tempen sjunker under set-tempen så växlar pumpen över till "box", tre-vägs ventilen växlar oxå och värmer tanken, pumpen drar på för fullt till set-tempen uppnåtts sedan går den över till room/normalläge igen.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: cstek skrivet 13 mars 2011, 21:32:19
Det kan mycket väl vara som du skriver, för någonting stämmer inte med Teleturs varvtalsreglering.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 13 mars 2011, 22:32:11
Jorthu , det stämmer som du säger.
När jag körde i Room läge så stegade pumpen upp och ner.
Nu i box läge så är det i princip två steg , 1500W liten stund  och sen 3500W.
Så det kan mycket väl stämma det du säger.

Mvh Teltur
 
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 13 mars 2011, 23:07:36
Hej, Energicentra skriver på sin hemsida att denna pump skall leverera ett cop runt 4 vid +1grad. Hur har man kommit fram till det? Vilken framlednings temp m.m. Sen undrar jag om dessa 10 maskiner som står redo i Kina varav 5st är testade och fungerar. Är dom inställda på 65hz eller 75hz?

det är kört i kyl rum mot en 1000 liters tank som står ute. temp mätes på tillop o retur. flöde mätte vi med flödes mätare + med hink o en digital våg o stoppur. el mättes via dator + 3 st fluke på varge fas. fram lednings temp ca 36.tanken ute kyls med 2 st 20 kw maskiner inställda på 34.
maskinerna var inställda på 65 hz då testerna utfördes innan era maskiner skulle levereras. men som jag skrev tidigare så blev korten på i allafall 2 av dessa om programerade. de tidigare maskiner vi fick var rätt prog i kort o funkar bra. de maskiner som nu teltur o tobbe fått är 75 hz o således väldigt fel.  cop som vi fick är 3.7 med 64 hz . grejjen som jag fortfarande hävdar är lite sämre cop men med bibehållen cop då maskinen inte fryser igen i förångaren. således blir effekt vinsten bra /timme eller dygn i jämförelse med tradisionell förångare.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: larryd skrivet 14 mars 2011, 11:33:26
Hej, Energicentra skriver på sin hemsida att denna pump skall leverera ett cop runt 4 vid +1grad. Hur har man kommit fram till det? Vilken framlednings temp m.m.
det är kört i kyl rum mot en 1000 liters tank som står ute. temp mätes på tillop o retur. flöde mätte vi med flödes mätare + med hink o en digital våg o stoppur. el mättes via dator + 3 st fluke på varge fas. fram lednings temp ca 36.tanken ute kyls med 2 st 20 kw maskiner inställda på 34.
maskinerna var inställda på 65 hz då testerna utfördes innan era maskiner skulle levereras. men som jag skrev tidigare så blev korten på i allafall 2 av dessa om programerade. de tidigare maskiner vi fick var rätt prog i kort o funkar bra. de maskiner som nu teltur o tobbe fått är 75 hz o således väldigt fel.  cop som vi fick är 3.7 med 64 hz . grejjen som jag fortfarande hävdar är lite sämre cop men med bibehållen cop då maskinen inte fryser igen i förångaren. således blir effekt vinsten bra /timme eller dygn i jämförelse med tradisionell förångare.

"COP runt 4"....

är otroligt bra. Min lilla Ecoair 105 ger drygt 3 vid nollan ute och framledning 37-40 ºC.
Vid -10 ºC ute så är COP bara 2 vid cirka 45 ºC framledning.

Helårsmedelvärde blir COP 2.94. Då kör jag varmvatten på sommaren till 45 ºC. (COP vid enbart VV produktion under sommarhalvåret är cirka 3.5)
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 15 mars 2011, 21:31:48
Hej,
Teltur nått nytt om prog utrustningen?
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 16 mars 2011, 17:11:06
Hej Alla,
Idag har jag ändrat till Room och kört under dagen. Visst varvar den ned men cop är inte så bra, nu är jag tillbaka i box läge. Hoppas att delarna kommer snart.

Mvh
Tobbe123
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 16 mars 2011, 19:02:44
Hej Tobbe
Är iväg hemifrån och jobbar hela veckan så det blir
inget lekande för mig , men mig gör det ingenting
om grejerna kommer nästa vecka. >:D(du kommer väl ihåg det där med jobba undan ;))
Annars så snurrar pumpen på i box läge där hemma.(har koll via telias säker lagring)
så det är lungt.
Krister har kanske senaste nytt ?

Mvh Teltur
 
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 16 mars 2011, 19:21:06
Hej Teltur,
Jag jobbar och jobbar men det kommer bara mer, Fick hem ett lass med ved i söndags, så vill jag har värmare får jag ge mig ut i den högen :D Så du har fått bekräftat att grejorna skall komma nästa vecka? Själv testade jag med att ställa om till room men det var ingen större skillnad, cop på ca 1,6 eller nått sånt. Tempen ute stiger ju nu ca 1,5 ºC här nu.

Mvh
Tobbe123
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 16 mars 2011, 19:37:14
Nej , inte bekräftat, men jag hoppas på det.

Tänk om man kunde värma huset jätte billigt med ved och så
får man dubbel värme , först ute i högen, sen inne när man eldar. Thumbsup  ;D

Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 16 mars 2011, 19:49:13
Man blir helt klart värm flera gånger ;) men man får även ont i ryggen >:( röklukt i hela huset och skräp som ungarna drar upp i huset,, Fast jag kommer att ha kvar denna möjlighet. Måste ju säga att när det är minus 25 ute å man varit ute en hel dag, då är det gött att komma in om man har 24 grader i tvrummet  :D
//Tobbe123
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 16 mars 2011, 19:50:34
Teltur,
Har du inte tänkt på solpaneler nån gång?
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 16 mars 2011, 20:13:07
Jodå ,har faktiskt 20 st vakuumrör med 180L tank som jag kör
vår/sommar/höst för tappvarmvatten.Köpte grejerna av Sfinx för ca 5 år sen,
mest för att testa.Men visst är man sugen på en riktig anläggning.
Är du intresserad så finns det hur mycket som helst att läsa/fråga om
i solfångardelen på forat.

Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 16 mars 2011, 21:02:49
Jag förstår faktiskt inte varför det skall ta så lång tid? Det är ju konstaterat att det är felprogrammerat på Telturs och Tobbe123 styren och även mitt i avseende att det är låst på fast kond, jag är ganska säker på att oxå jag kör på 75hz. Det är ju bara att skicka oss nya styren på en gång, det börjar ju bli vår nu och snart så har man ju ingen användning av pumpen för den här säsongen.
Jag börjar att misströsta.
/jörgen
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 16 mars 2011, 21:44:25
Helt klart är det intresant tänkte mig kanske ett av paketen hos Sfinx, dom har ju en rätt intresant ny pump med. Men en sak i taget  ;D Kanske ska se till att detta funkar som det skall först. Men ett gäng paneler mot en multitank där man sätter i vp med, det skulle ju va hur kul som helst att logga å optimera. Skulle man sen kunna koppla på markslinga med och växla allt detta för att se vad som är mest optimalt här och nu ;D ;D Fast då får jag nog tala väl med fru och chef för att få loss lite kulor :D


Tobbe123
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 16 mars 2011, 23:48:44
Jag förstår faktiskt inte varför det skall ta så lång tid? Det är ju konstaterat att det är felprogrammerat på Telturs och Tobbe123 styren och även mitt i avseende att det är låst på fast kond, jag är ganska säker på att oxå jag kör på 75hz. Det är ju bara att skicka oss nya styren på en gång, det börjar ju bli vår nu och snart så har man ju ingen användning av pumpen för den här säsongen.
Jag börjar att misströsta.
/jörgen
hej. nej jag tror att du kör på 65 hz enligt fabriken så ändrades 2 maskiners inställningar.
box ..ja alla dessa blev ju låsta på box !! kort är skickade o även displayer men inte anlänt mig ännu. hoppas ha dessa innan helgen. progg utr dröjer nog !! made in japan.men dom kommer.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 17 mars 2011, 06:31:00
Jag förstår faktiskt inte varför det skall ta så lång tid? Det är ju konstaterat att det är felprogrammerat på Telturs och Tobbe123 styren och även mitt i avseende att det är låst på fast kond, jag är ganska säker på att oxå jag kör på 75hz. Det är ju bara att skicka oss nya styren på en gång, det börjar ju bli vår nu och snart så har man ju ingen användning av pumpen för den här säsongen.
Jag börjar att misströsta.
/jörgen
hej. nej jag tror att du kör på 65 hz enligt fabriken så ändrades 2 maskiners inställningar.
box ..ja alla dessa blev ju låsta på box !! kort är skickade o även displayer men inte anlänt mig ännu. hoppas ha dessa innan helgen. progg utr dröjer nog !! made in japan.men dom kommer.

Har inte displayerna anlänt ännu, otroligt vilken tid det tar.
En fråga, är korten du skickar till oss inställda på 65hz eller är det nått som måste programmeras in med prog.utrustningen?
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 17 mars 2011, 20:19:05
Jaha nu är det 0 ºC ute och den SNÖAR  Sc:,h
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Jawen skrivet 18 mars 2011, 00:40:45
Jag förstår faktiskt inte varför det skall ta så lång tid? Det är ju konstaterat att det är felprogrammerat på Telturs och Tobbe123 styren och även mitt i avseende att det är låst på fast kond, jag är ganska säker på att oxå jag kör på 75hz. Det är ju bara att skicka oss nya styren på en gång, det börjar ju bli vår nu och snart så har man ju ingen användning av pumpen för den här säsongen.
Jag börjar att misströsta.
/jörgen
hej. nej jag tror att du kör på 65 hz enligt fabriken så ändrades 2 maskiners inställningar.
box ..ja alla dessa blev ju låsta på box !! kort är skickade o även displayer men inte anlänt mig ännu. hoppas ha dessa innan helgen. progg utr dröjer nog !! made in japan.men dom kommer.

Har inte displayerna anlänt ännu, otroligt vilken tid det tar.
En fråga, är korten du skickar till oss inställda på 65hz eller är det nått som måste programmeras in med prog.utrustningen?

Det är lungt Jörgen.......dom kommer lagom till senvåren då det är omöjligt att testa om dom är okey i 10 +grader.
Sen kan man ju vänta tills nästa vinter innan dom ställs på test, men av allt att dömma så har mina förhoppningar att e.v köpa större sorti från Greven totalt falierat i.o.m denna pump och alla bortförklaringar, det är nog nu !

Hade denna hetat Nibe, Thermia, IVT, Toshiba, CTC eller något annat känt märke hade det varit annat ljud i skrällan.

Hade denna tråd däremot hetat " att få en billig i-hop-plock kina-pump att gå bra med allas hjälp", så hade denna tråd varit seriös, interesant och utbildande.

Jawen
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 18 mars 2011, 21:51:58
Hej, jag måste få förklara varför jag tror att även min kompressor är inställd på 75Hz, jag bygger mitt antagande på följande inlägg från greven1:


enl tecknikern skall comp dra max 2.2-2.6 kw plus fläkt cirk v kabel så han håller med om att nått e väääldigt knas typ 1 kw för högt.....

Jag har mätt upp max effekten på min pump till samma som Teltur, ca 3,5Kw. Vad kan det annars finnas för anledning till att även min pump drar för mycket ström än att den är trimmad till 75Hz?
/jörgen
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 18 mars 2011, 22:03:49
Hej,
Här var det  tyst idag.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Jawen skrivet 20 mars 2011, 00:37:10
Mitt inlägg och svar på Art´s påhopp vart censurerade båda två av admin  Thumbsup, kanske lika bra då Art inte hade "nåt på fötterna", och fullständigt värdelösa inlägg till tråden.

Men allvar grabbar.....Hur kan en tråd om en värmepump bli 22 HELA sidor lång med inlägg, utan att någon har en bra fungerande pump  Sc:,h
Vad har ni "vanliga dödliga" för åsikt om denna pump´s historia ?.

I sverige är vi lagom, precis alldeles lagom.
I Frankrike öser bönderna 20 ton koskit över riksdagshuset.
I Ryssland gör man revolution
I mellanöstern hade dom hällt bensin över sig själva och tänt på.

Men här i Sverige är vi alldeles lagom, onödigt att sticka ut  ;)

Härligt att va Svensk
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Dr. SiC skrivet 21 mars 2011, 09:31:25
Mitt inlägg och svar på Art´s påhopp vart censurerade båda två av admin  Thumbsup, kanske lika bra då Art inte hade "nåt på fötterna", och fullständigt värdelösa inlägg till tråden.

Men allvar grabbar.....Hur kan en tråd om en värmepump bli 22 HELA sidor lång med inlägg, utan att någon har en bra fungerande pump  Sc:,h
Vad har ni "vanliga dödliga" för åsikt om denna pump´s historia ?.

I sverige är vi lagom, precis alldeles lagom.
I Frankrike öser bönderna 20 ton koskit över riksdagshuset.
I Ryssland gör man revolution
I mellanöstern hade dom hällt bensin över sig själva och tänt på.

Men här i Sverige är vi alldeles lagom, onödigt att sticka ut  ;)

Härligt att va Svensk

Jag tycker det är en toppentråd, seriös, intresant och utbildande.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 28 mars 2011, 14:05:44
får hämta nya styrkorten i morgon bitti kl 10 ! innan utkörnings bilen lastar.
skickar dessa omg med posten obs!! inte företags paket. >:(
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: johnny2d skrivet 28 mars 2011, 23:27:22
Det närmar sig, spännande!!  Thumbsup Thumbsup
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Painderichard skrivet 04 april 2011, 21:59:56
Vad händer här? Något nytt styre? Hur går det med prog utrustningen?
Mvh, R.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 09 maj 2011, 21:11:08
hej. tyst här länge nu då jag inte haft något att tillföra.
klart nu är i allafall att fabriken kommer ner till de berörda för o kolla vad tusan som händer i erat styr. som det nu funderats så börjar vi hemma hos teltur.knäcker mr pan vad som felar får vi åka vidare till tobbe mfl o uppdatera styret.
önskemål o möjligheter att göra detta skulle vara vecka 22.visumet är tydligen klart nu.
skulle det mot förmodan inte hitta vad som jäklas blir det återköp.  :'(

krister
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Immobil skrivet 10 maj 2011, 10:26:05
Med tanke på att pumparna snart är ett år gamla, är det väl hög tid att få fart på dom.  ::)
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 30 maj 2011, 15:08:53
fick detta av mr pan i dag//res plan !!

[13:22:00] Pan: I have my trip as following:
1, June  Guangzhou --> Peking --> stockholm.    I think I will arrive at stockholm 1, June afternoon.
[13:22:42] Pan: 5, June    stockholm --> Peking --> Guangzhou, I think that I will arrive at Guangzhou 6, June afternoon.
[13:23:24] Pan: 1, June --> 5, June    my trip can meet your requestment?
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: johnny2d skrivet 31 maj 2011, 21:59:55
Bara att fixa minus ºC då så det går att köra dom  ::)
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 31 maj 2011, 22:56:15
Bara att fixa minus ºC då så det går att köra dom  ::)
enkelt med en pressening ala balong modell  he he ;)
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Immobil skrivet 31 maj 2011, 23:02:33
Å hur hade du tänkt få minusgrader dä? Kylklampar eller isbitar?  Sc:,h
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Art Deco skrivet 01 juni 2011, 09:10:37
Å hur hade du tänkt få minusgrader dä? Kylklampar eller isbitar?  Sc:,h

Hänger man en pressenning runt omkring utedelen kommer kylan per automatik då utedelen kyler ned luftströmmen.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 02 juni 2011, 07:42:09
Hej allihop,
Nu börjar det dra ihop sig, det skall bli väldigt intresant och se vad som händer. Tur att man är ledig ihelgen

MVH
Tobbe123
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 02 juni 2011, 09:05:15
Å hur hade du tänkt få minusgrader dä? Kylklampar eller isbitar?  Sc:,h

Hänger man en pressenning runt omkring utedelen kommer kylan per automatik då utedelen kyler ned luftströmmen.
Och man skapar lite Norrland nere i Skåne ;D
Fungerar det bra kan man ju använda detta när man behöver kyla mycket
dricka på en gång. ;)
Jag ska provtesta med ett partytält  på 3x3 m med 3 st sidostycken (framför och på sidorna), det gäller ju att
skapa ett eget klimat där luften cirkulerar inne i tältet och luften från pumpen återförs tillbaka till pumpen.
Jag tror att det blir svårt att åstadkomma med en presenning med denna pumpens
höga luftflöde.

Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 02 juni 2011, 23:15:03
nu 2314 steg christian o mr pan på tåget i stockholm o andländer teltur kl 0500 i morgon bitti.
hoppas vi får svar nu i morgon vad tusan som är fel i styret.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Gäst407 skrivet 02 juni 2011, 23:30:32
Hoppas ni får till grejerna...tycker det e vore synd om det inte går att få det till att funka
pumpen är väldigt vettig
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Immobil skrivet 02 juni 2011, 23:32:59
Spänningen är oliiiidlig.  studs
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 03 juni 2011, 00:34:34
Hoppas ni får till grejerna...tycker det e vore synd om det inte går att få det till att funka
pumpen är väldigt vettig

enligt mig o fabriken så skall det fungera ! men strul får man tydligen alltid räkna med då man provar nått nytt.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Gäst407 skrivet 03 juni 2011, 00:49:37
jopps så e det ju alltid går ju alldrig som man vill...
säkert nå skit fel bara ...
ungefär som kompisen som köpte en passat 1.8t  02a

biljäveln blev galen 22 felkoder i datorn...tillslut hittade han felet...en mutter som rallat upp i nån jord punkt
drog fast den å blien går som en gud...men det va inte tvär hittat igen skit felet...
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 03 juni 2011, 05:56:34
Spänningen är oliiiidlig.  studs

Hej,
Jag kan bara lungt hålla med spänningen ÄR olidlig.

Tobbe123
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 03 juni 2011, 21:26:36
jahaajaa.
går ju jätte fint hemma hos teltur  fiR:
programm utrustningen blev kvar i kina  >:D
vi räknade med att lösa problemet nu i dag men så blir det inte.
vi har il beställt progg utr med flyg från kina. kinesen får semester nere i kristiandstad tills prylarna kommer hem till teltur. förhoppningsvis nya tag på tisdag.
christian åker tillbaka i kväll till ö-vik o om det finnes behov åker vi ner till teltur till veckan igen.
liten onödig tripp för christian på ca 120 mil enkel resa  fiR: .
men å andra sidan bjöds det på grillat o fint väder hemma hos teltur.

krister
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 03 juni 2011, 21:28:54
Yes , skål. :D
2-0 till Sverige

Mvh Teltur och Kristian
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Immobil skrivet 03 juni 2011, 21:33:31
Jag förstår mycket väl att det det finns ett behov av att dopa sig vid detta laget.  huvuddunk
Hur fasen kan man sätta sig på ett flyg till Sverige för att programmera värmepumpar och glömma utrustningen?  ::)
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 03 juni 2011, 22:05:39
jaha ja,

Jag finner inte ord,, helt fantastiskt. Inte mycket jag kommer att få gjort med min pump då. huvuddunk På måndag åker jag till Irland och jobbar.  fiR:
SUCK


Tobbe123
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Art Deco skrivet 05 juni 2011, 10:59:33
Yes , skål. :D
2-0 till Sverige

Mvh Teltur och Kristian

Eftersom Teltur har kinesen hos sig, kan ni väl nu gå igenom de teorier som vi haft tidigare både på 5kw och 9kw och kanske ha tid att labba lite i väntan på "proggen", typ det där med en starkare fläkt på 5kw modellen etc etc....?
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 06 juni 2011, 21:45:03
Nu sitter man i Shannon / Irland och läser vad som händer. Men det var ju tysts som i graven

Tobbe123
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 06 juni 2011, 22:53:45
Händer inte mycket just nu.
Progutrustningen är i Malmö just nu och
Mr.Pan på hotellet.
Gick genom våra punkter med Mr.Pan en gång till
och får förhoppningsvis svar på dessa i morgon (kineserna har också helg idag).
Så vi får se.

Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 07 juni 2011, 09:59:41
Så utrustningen finns i Sverige? Låter ju lovande. Själv sitter jag på ett Hotell och väntar på att bli upphämtad.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Art Deco skrivet 07 juni 2011, 21:44:53
Hur gick det idag...?
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 08 juni 2011, 00:17:42
Hur gick det idag...?
utan alla fakta presenterade från pan så ser det ut som att flödet är en stor bov.
hz för hög samt att flödet på vatten sidan är på tok för lågt.
delta t blir för litet mot testerna i labbet.  ja nu kan man tycka att det var enkelt men nee.
drar man upp flödet till ca 0.8-0.9 l så är det stor risk att det shåsar i rad systemet.
alt kan man byta till en större växlare som fabriken ordnar.
de mätningar o ändringar som utförts testas samtidigt i labbet i kina så slutgiltiga resultat kommer onsd-torsdag.
får man delta t rätt med det rätta varvtalet på kompressorn så verkar det funka ok i labbet.
rimligtvis så bör det funka bättre mot rad system med lågt flöde om radiatorer är många o stora i stället för mot acc tank med shunt mot rad. men vi får mer klart då labb test är klar.

vill samtidigt passa på att tacka teltur för att han tagit hand om christian o mr pan .
skulle varit svårt att få dessa tester utförda utan all din hjälp.

krister
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Berga_Kungen skrivet 08 juni 2011, 07:28:08
Ansluter mig till tråden efter 23 sidors spännande läsning  :)

hz för hög samt att flödet på vatten sidan är på tok för lågt.
delta t blir för litet mot testerna i labbet.  ja nu kan man tycka att det var enkelt men nee.
drar man upp flödet till ca 0.8-0.9 l så är det stor risk att det shåsar i rad systemet.
alt kan man byta till en större växlare som fabriken ordnar.
Sc:,h Lågt DT brukar ju vara tecken på för högt flöde, eller är det något jag missat?

vill samtidigt passa på att tacka teltur för att han tagit hand om christian o mr pan .
skulle varit svårt att få dessa tester utförda utan all din hjälp.
Ja teltur är en hjälpsam och framåt kille, all heder till dig.

Är lite avis på att inte haft möjlighet att vara med och testa den nya maskinen, men det kräver också att man har tid, nöjer mig så länge med att följa tråden med spänning.
När allt klaffar, kanske min Invest 5:a får bereda plats för 9:an i stället.
Den har gått på tok för hårt och har redan efter 2 år förbrukat fläkten.

He det gott i sommarvärmen  *vinkar*

B_K
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 08 juni 2011, 08:16:21
Hej Alla,
Läser detta med spänning, skall bli intresant att läsa ikväll igen och se om Teltur och Mr Pan kommer fram till något mer/nytt.

Tobbe123
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Art Deco skrivet 08 juni 2011, 11:02:44

utan alla fakta presenterade från pan så ser det ut som att flödet är en stor bov.
hz för hög samt att flödet på vatten sidan är på tok för lågt.
delta t blir för litet mot testerna i labbet.  ja nu kan man tycka att det var enkelt men nee.
drar man upp flödet till ca 0.8-0.9 l så är det stor risk att det shåsar i rad systemet.
alt kan man byta till en större växlare som fabriken ordnar.
de mätningar o ändringar som utförts testas samtidigt i labbet i kina så slutgiltiga resultat kommer onsd-torsdag.
får man delta t rätt med det rätta varvtalet på kompressorn så verkar det funka ok i labbet.
rimligtvis så bör det funka bättre mot rad system med lågt flöde om radiatorer är många o stora i stället för mot acc tank med shunt mot rad. men vi får mer klart då labb test är klar.

vill samtidigt passa på att tacka teltur för att han tagit hand om christian o mr pan .
skulle varit svårt att få dessa tester utförda utan all din hjälp.

krister

Ska jag tolka detta som att lösningen ser ut att vara en större plattvärmeväxlare eller alt att dra på cirk-pumpen rejält.
Men detta borde väl ha avslöjats på ingående/utgående temp på vattensidan jämfört med in/ut på köldmediesidan ?
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 08 juni 2011, 20:03:00
Ja då har man vilat lite efter en sen kväll i går.
Lite kort vad som har hänt.
Bara för att klargöra så har Mr.Pan gjort sina tester
på sitt vis och jag har bara varit behjälplig.
Efter att ha konstaterat att pumpen inte gav som den
skall så testkördes pumpen med olika vattentemperaturer
och olika frekvenser varefter alla mätvärden antecknades
av Mr.Pan.
Efter analyserat det så har han lagt fram en teori vad detta kan
bero på.
Enligt den teorin så är det en kombination av felaktig optimerad Hz och exp ventil
samt för lågt vattenflöde eller för klen plattvärme växlare.
För att bekräfta/åtgärda detta så måste det till labbtester.
Vi har kört alla tester hemma hos mig med ett flöde på 0,34 l/s vilket
är max när jag kör mot panna.

Tror inte det är några ovanliga flöden jag har men så ser det ut:
Mot Panna pumpläge 3.=0.34 l/s 2.=0.25 l/s 1.=0.155 l/s
Mot Element pumpläge 3.=0.2 l/s 2.=0.16 l/s 1.=0.1 l/s

Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 08 juni 2011, 21:16:38
Tjenare,
Är dina Hz på pump ändrade? Exp-ventil? är det fel på den, eller fel justerad? Går den isåfall att åtg?

och slutligen vad är nästa steg.

Ps
Teltur du är en klippa

Mvh
Tobe123
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 08 juni 2011, 21:32:05
Hej Tobbe
När Mr Pan höll på att testa så var han online med en tekniker
på fabriken ,han laddade ned en parameter fil och "sköt" den i min pump.
Vilka förändringar den innehöll vet jag inte ,men det blev inte bättre.

Den slutliga lösningen får nog Krister återkomma med.

Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 08 juni 2011, 22:49:39
hej.
de jag spontant känner är att flödet ställer till de mesta av bekymmren, jag kan inte godta att vi skall köra flöden på runt 9 då missjud i husets värme system uppstår.är flödet för lågt blir förångnings temp fel o cop dåligt.
så som teltur beskriver har nu pan med sig alla mätvärden som han fått fram på sitt eget vis.
när allt är bekräftat o testat i labbet gissar jag att åtgärd blir större växlare så flödet kan hållas runt 2-3 .
förmodligen kommer enklaste åtgärd att bli att vi byter hela inne skåpet för att slippa bygga om hemma hos kund. även styret sitter ju i detta skåp så då skall buggarna med styret vara borta.

nu är det kvar för mig att vänta på att få klart med labbet då pan kommer tillbaka till kina.
ser ut som han lämnar svedala fredag.
krister
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 09 juni 2011, 17:56:22
Tjena,
Några nyheter?

//Tobbe123
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Berga_Kungen skrivet 09 juni 2011, 19:03:18

de jag spontant känner är att flödet ställer till de mesta av bekymmren, jag kan inte godta att vi skall köra flöden på runt 9 då missjud i husets värme system uppstår.är flödet för lågt blir förångnings temp fel o cop dåligt.
så som teltur beskriver har nu pan med sig alla mätvärden som han fått fram på sitt eget vis.
när allt är bekräftat o testat i labbet gissar jag att åtgärd blir större växlare så flödet kan hållas runt 2-3 .
förmodligen kommer enklaste åtgärd att bli att vi byter hela inne skåpet för att slippa bygga om hemma hos kund. även styret sitter ju i detta skåp så då skall buggarna med

Krister,
Du skriver lågt DT och lågt flöde på vattensidan då måste det vara tempen över kondensorn på gassidan du menar, eller?
Finns det uttag eller flödesventiler så att det går att mäta flödet i båda vatten/brine kretsarna?
Kan man dessutom mäta trycket efter förångaren, så borde man efter några mätningar med exp. ventilen i olika lägen kunna avgöra vilken storlek som behövs på värmeväxlarna.
Har man kontrollerat att växlaren i utedelen är tillräcklig för de vatten temperaturer som man vill leverera (25-60 ºC)?
Det är ju primärt växlaren i utedelen som kyler gasen, är den för dåligt dimensionerad så spelare det ju ingen roll hur kraftig växlare man har på inne delen.

Teltur,
Jag antar att du kontrollerat så att det inte finns luft mellan inne- och utedelen, kan du mäta flödet mellan inne och utedelen?
Har inte lusläst hela tråden, men det här har ni säkert redan kollat.  :)

Vet man vilken effekt som växlaren i inne delen ska kunna kyla bort?
Vatten/Vatten växlare brukar ju behöva vara rejält tilltagna, långt mycket större än värmepumpens effekt.

/B_K
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Teltur skrivet 09 juni 2011, 20:26:55
Hej B_K *vinkar*

"Jag antar att du kontrollerat så att det inte finns luft mellan inne- och utedelen, kan du mäta flödet mellan inne och utedelen?"
Jo då , har även en automatisk avluftare på högsta punkten.
Jag mäter inte flödet på glykolsidan men enl Mr.Pan så ligger det på ca 0,6 l/s.

"Vet man vilken effekt som växlaren i inne delen ska kunna kyla bort?"
När jag frågade om storleken på  inneväxlaren så kunde han inte svara på rak arm
men han skulle kolla upp detta med sin leverantör i Kina.
När jag frågade om växlaren i utedelen var tillräcklig så svarade
han ja.

Vatten/Vatten växlare brukar ju behöva vara rejält tilltagna, långt mycket större än värmepumpens effekt.

Här har jag en fråga,har inte läst på vad som gäller plattväxlare men om man minskar flödet på sekunder sidan
hur påverkar det effekt överförings kapaciteten ?
Sen gissar jag att att det även skiljer på vatten/glykol mot vatten/vatten

Mvh Teltur
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Berga_Kungen skrivet 09 juni 2011, 23:58:46
Teltur

"Jag mäter inte flödet på glykolsidan men enl Mr.Pan så ligger det på ca 0,6 l/s."

Jag har ca. 0,24l/s när jag laddar panna med lillpumpen och då är det ändå en ganska kraftig vattenpump i den, jag har ca 7,5m 22mm CU rör.
Man skall/bör alltid ha reglerventiler på bägge sidor så att flödet kan ljusteras och mätas, det är svårt att gissa rätt.
Vad är det för pump?

"När jag frågade om storleken på  inneväxlaren så kunde han inte svara på rak arm
men han skulle kolla upp detta med sin leverantör i Kina."


Hoppsan Sc:,h
Är växlarna rätt kopplade mot varandra, flödesrikting?
Finns tillverkarens dokumentation till hands?
Vilket tryck har du på exp kärlet på slingan mellan ute- och innedel?
 
"Här har jag en fråga,har inte läst på vad som gäller plattväxlare men om man minskar flödet på sekunder sidan
hur påverkar det effekt överförings kapaciteten ?"
Högre DT och temperaturen på primärsidan stiger.
Återigen flödesmätning och tempdiff mätning på båda sidor, då vet man vad som händer.

"Sen gissar jag att att det även skiljer på vatten/glykol mot vatten/vatten"
Något försämrad verkningsgrad, marginellt högre DT.

Ha dé

/B_K
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: johnny2d skrivet 10 juni 2011, 07:32:36
Hm, var det inte så att det var några maskiner som levererades innan den Teltur fick, och att de fungerade bra efter leverans??
Är det inte samma hårdvara på dessa?

Ha de gott i värmen!!
-j2d
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: purjo__ skrivet 10 juni 2011, 07:47:21
Har man kontrollerat att växlaren i utedelen är tillräcklig för de vatten temperaturer som man vill leverera (25-60 ºC)?
Det är ju primärt växlaren i utedelen som kyler gasen, är den för dåligt dimensionerad så spelare det ju ingen roll hur kraftig växlare man har på inne delen.

Ett 'problem' är att den specificerade effekten på värmeväxlarna gäller vid ganska höga temperaturskillnader. Pahlén, t ex, anger effekten på sina poolvärmeväxlare vid 60 eller 70 graders tempdiff. Så, även om man har en värmeväxlare som enligt specifikationen skall vara på 20 kW så blir den inte så bra om tempdiffen går ner mot 10-20 grader.
Men, jag antar att Kineserna har räknat på flöden och temperaturer vid dimensioneringen...
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Jawen skrivet 13 juni 2011, 01:31:00
Hm, var det inte så att det var några maskiner som levererades innan den Teltur fick, och att de fungerade bra efter leverans??
Är det inte samma hårdvara på dessa?

Ha de gott i värmen!!
-j2d

Jo för fan johnny2d, maskinen var ju testad och klar redan för 1 år sedan...det vet du väl  *vinkar* *vinkar* *vinkar*

Sen att åka ända från kina utan program, när det är det enda man behöver på plats i Sverige, verkar ju följa det övriga med pumpen och lanseringen, för programvara/mjukvara kan man ju melja över år 2011.

För det var väl inte hela pumpen som behövdes mejlas över?


Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: greven1 skrivet 20 juni 2011, 17:03:26
hej.
konstaterat är nu att på det sätt vi kopplat maskinerna blir flödet aldeles för litet.
den maskin som sitter här i ö-vik som funkar kanoon fint har inte detta bekymmer ...går mot toppen -botten mot en kombi panna med 3 meter långa rör mellan vxlaren o panna 28 mm rör. här är flödet högre än hos teltur.tobbe mfl.

mr pan håller på att testa olika växlare nu så flödet kan sänkas till 0,2-0,3 l/s. lite intrimmning kräves på exp ventil mm för att optimera detta så därför tar det några dagar att slutföra detta. flera ute temperaturer skall testas.så jag hoppas ni drabbade har överseende med detta ytterligare någon dag.
har tidigare inte varit så lätt att förstå detta problem då maskinen i ö-vik går fint. men nu då fabriken fått kolla detta själv så var det lättare att förstå problemet. lyckas man inte bli av med värme energin blir hela processen fel. denna tanke har aldrig slagit mig. vi funderade ett tag på flödet mellan innedel o utedel men hittade inget knas där.
snackade med mr pan fredag kväll o han lovade att dom snart var klara med denna test.var lite leverans tid innan han hadde test vxlarna i sin hand så dom kunde inte komma igång direckt han kom hem från teltur.
blir nog enklast ett nytt inne skåp för er 2 som har bekymmer med låga flödet.
krister
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Painderichard skrivet 15 augusti 2011, 15:44:46
Något nytt om testerna av växlaren i innedelen?
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 17 september 2011, 14:37:44
Hej alla,
Nu är min pump tillbaka skickad till Energicentra, jag har fått tillbaka mina pengar minus frakt.... Nu sitter jag och väntar på offerter från tre rörfirmor, för att installera bergvärme. Hade tänkt att sätta in en Nibe 1145 8 kWh, denna skall dokas mot en strömsnäsbruk tank med dubbla slingor plus en solslinga i botten. Just idag har jag monterat upp 4 solfångare a´15 = 60 heatpipe från Sfinx. Nu skall jag bara drar rören och koppla in den i tanken. Tyvärr är det lite sent pga lång lev tid beställningen gjordes 18 maj och grejorna kom 1½ vecka sen.

Mvh
Tobbe123
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 30 september 2011, 23:10:11
Hej, jag har ivarjefall kvar min pump och nu har jag fått en bufferttank + en cirkpump från energicentra som skall kopplas in före radiatorkretsen för att öka på flödet från värmepumpen och förbättra cop. Jag bifogar en en väldigt amatörmässig skiss på hur jag tänkte koppla detta och är intresserad av vad expertisen på forumet tycker. Cp1 slår på och av samtidigt med värmepumpens inbyggda cp, cp2 till radiatorerna stängs av när växelventilen växlar till att mata acktanken. Jag har inte köpt någon acktank ännu men jag vill ändå förbereda allt så mycket som möjligt redan nu. Sen undrar jag om det inte är smartare att koppla in cp jag fick mot radiatorerna istället(cp2) i.o.m att det är en Wilo SMART pump som ändrar flödet efter "behov" vad jag förstår. Jag har ju termostater på mina radiatorer och då kanske den pumpen gör mer nytta där.
mvh
jorthu
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Gäst407 skrivet 03 oktober 2011, 21:40:09
varför inte koppla in pumpen på tanken direkt å skippa den lilla tanken ?
ta ut vattnet till radiatorerna från acctanken .....

dvs koppla som vanligt ...97% av alla värmesystem e väl kopplade så ...av nån underlig anledning
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 04 oktober 2011, 21:29:20
En tanke med denna pump är ju att den ska kunna växla mellan flytande kond mot raddarna och fast kond mot acktank, det borde väl vara effektivare än att koppla som "vanligt" ? Jag kommer nog att gå på följande koppel om ingen har någon bättre förslag.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 24 oktober 2011, 17:46:53
Hej, jag har nu kopplat enligt sista skissen med resultat att pumpen startar och stoppar mycket oftare än förrut då jag inte hade någon bufferttank utan körde direkt mot raddarna, vad kan detta bero på? Returen till värmepumpen blir betydligt varmare än returen från raddarna, förmodligen p.g.a det högre flödet, kanske är det bättre att koppla enligt det första skissen? någon som har en ide?
ps. finns det någon som vill sälja en logger billigt så man kan kolla lite mer exakt hur det fungerar :)
/jorthu
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 25 oktober 2011, 18:47:24
Att den startar och stoppar oftare kan väl oxå bero på förbättrad cop...som det ju är tänkt med denna bufferttank, eller tänker jag fel?
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Gäst34323 skrivet 09 april 2012, 19:44:44
Vad har hänt sedan sist?
Vad krävs för att få den att fungera bra?

Vad har hänt med displayer och ventiler?

//Nyfiken
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 19 april 2012, 12:34:27
Hej,

Jag fick den att prestera skapligt först när jag tog bort den inre växlaren, jag kör alltså radiatorvattnet direkt till utedelen. Buffertanken har jag numera kopplad i serie med raddarna.
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: Gibzon skrivet 02 september 2012, 13:27:08
har den gamla modellen av 9kws pumpen.Är det någon fördel att koppla mot en 1 kubiks tank jämfört med direkt mot radiatorerna?
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: bippsan skrivet 17 november 2012, 00:57:11
Hej. Det är inte så mycket skrivande om denna pump längre.
Är det bara jag som undrar hur det funkar för den? Undrar
om det har sålts något mer av den, om inte så är det kanske
det som gör att det är så tyst om pumpen. Jag själv är ju väldigt
nyfiken hur den presterar när det verkligen gäller. Och hur
kvaliteten och pålitlig den är?

Mvh bippsan
Titel: SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
Skrivet av: jorthu skrivet 21 november 2012, 20:23:53
Hej, min pump tuffar på och jag har loggat den sedan 3/4 2012 då jag tog bort växlaren. Tills idag har den förbrukat 2261kW och gett 5650kW vilket ger ett cop på 2,4989. Den har varit avstängt i sommar då jag bara använder den till uppvärmning än så länge. Vi får väl se framöver hur den presterar när tempen ute sjunker under nollan...