Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Mygg@n skrivet 02 oktober 2007, 21:24:23

Titel: AutoTerm AeroMax mot bef. Panna
Skrivet av: Mygg@n skrivet 02 oktober 2007, 21:24:23
Har nu köpt ett hus i Dalarna och tänker sätta in en luft/vatten pump,
jag skulle vilja docka den mot den befintliga pannan som endast är ett par år gammal.
Det är en panna från Värmebaronen och heter Combimax CU
http://www.sundbergs-allservice.se/combimaxcu.htm (http://www.sundbergs-allservice.se/combimaxcu.htm)

Jag har läst massvis med inlägg här och ju mer jag läser ju svårare blir det att hitta en lösning.

L/V pumpen jag fastnat för är AutoTerm AeroMax 9 Kw med styrning.

Kan jag använda den befintliga pannan för att producera varmvatten och tillskottsvärme ?
Alltså ha värme i pannan så pass hög att legionella försvinner, typ 65 grader,
och sen shunta ut varmvatten till elementkretsen om L/V kräver det

Det jag läst är att man sätter dit en separat vv beredare men jag har ju funktionen i bef. pannan.

Om någon vill upplysa mig och komma med olika ideer är jag mkt tacksam.
//Tommy
Titel: SV: AutoTerm AeroMax mot bef. Panna
Skrivet av: Carl N skrivet 03 oktober 2007, 09:50:00
Jepp det funkar, luft/vattenvärmepumpen kan dockas så här:

http://www.nibeonline.com/pdf/M10165-5.pdf

Det behöver inte vara en Nibe 2010, det funkar lika bra med en Aeromax
Titel: SV: AutoTerm AeroMax mot bef. Panna
Skrivet av: Sture skrivet 03 oktober 2007, 10:19:58
Du kan ladda hem installatörshandledningen för Optiman, samma som AeroMax, för shuntat tillskott från IVT´s hemsida.

Sture
Titel: SV: AutoTerm AeroMax mot bef. Panna
Skrivet av: Carl N skrivet 03 oktober 2007, 11:27:20
Autoterm har den också, men schemat för hur den ska anslutas är inte direkt lättläst...  ???

http://www.autoterm.se/upload/handbocker/AutoTerm%20AeroMax%20Sh%20tillsk.pdf
Titel: SV: AutoTerm AeroMax mot bef. Panna
Skrivet av: Mygg@n skrivet 03 oktober 2007, 17:38:02
OK, då vet jag ju iallafall att det ska kunna funka  :)

Nu ska det bara planeras hur jag ska placera L/V pumpen, sätter jag den på Norr sidan får jag 3 meter till pannan, Syd sidan 10 meter, nordväst har jag uteplats och nordöst är det garageinfart så det lutar åt norr för att slippa rördragningen genom huset.
Förlusten på rörlängden alt vinsten på sydsidan kanske tar ut varann.

Ska försöka göra det mesta själv och låta en kompis som är rörmokare fixa en del.