Titel: IVT Greenline E14
Skrivet av: Merca1215 skrivet 03 februari 2021, 19:27:53
Vad bör det vara för skillnad på temperaturerna mellan GT8 Värmebärare ut
och GT9 värmebärare in. Jag har 49,3 på GT 8 och 43.8 på GT 9 vid en avläsning nu.
Är detta för lite och om hur gör man för att öka denna skillnad?
Titel: SV: IVT Greenline E14
Skrivet av: Carl N skrivet 05 februari 2021, 08:54:39
7 C skillnad är helt perfekt.  tummenupp