Min gamla Thermia var enligt Thermia själva för stark för mitt hus samt behov. Då kopplade installatören in 2 element till ??!!!
Detta för att pumpen skulle få arbeta mer.
För kraftig pump kan betyda olika saker. Det kan betyda att man har en pump på 16 kW till ett hus som aldrig behöver mer än 10 kW värme. I det här fallet tror jag dock att installatören syftade på något annat. En on/off-pump bör arbeta mot ett radiatorsystem som innehåller 20 liter vatten per kW pumpeffekt för att pumpen ska få en rimlig drifttid när den väl har startat så att antalet starter hålls på en rimlig nivå. Starterna sliter på den. En 16 kW on/off-pump skulle behöva 300 liter vatten att arbeta mot. Det var nog för att få mer vatten i systemet som radiatorerna installerades. Jag tror inte att det handlade om att pumpen var för kraftig i förhållande till husets värmebehov.
Vi har haft orimligt hög elräkning under alla dessa år.Huset är förvisso på ca 250 kvm. Dåligt isolerat också.
Men vi snittar på ca 38000-40000kw/år Vilket är orimligt även under våra dåliga förhållanden.
Det är som sagt orimligt. Om vi räknar på gamla on/off-pumpen (det är enklare i och med att den ger maximal effekt när den går) ska en normalt dimensionerad pump gå ca 3500 timmar per år. Största delen av värmen produceras när det är kallt ute och köldbärartemperaturen låg så låt oss anta att den gav 13 kW i snitt med COP=3. Kompressorn skulle då på ett år dra 15200 kWh. Till det kommer hushållselen. Schablonförbrukningen för en familj är 5000 kWh/år men i ett stort hus går det säkert åt mer så vi säger 10000 kWh.
En rimlig total elförbrukning skulle då bli ca 25000 kWh. Frågan är vad skillnaden kan bero på. Det kan ha varit så att gamla pumpen var så dåligt inställd att den ofta gick som elpanna.
Det kan också ha varit så att gamla pumpen behövde en hel del tillsatsel men det blir inte rimliga förbrukningssiffror då. I så fall skulle pumpen ha varit klen i förhållande till värmebehovet och haft en gångtid på 4000 timmar/år eller mer och förbrukat 19000 kWh. Det skulle då bli 10000 kWh/år över till tillsatselen. Men husets värmebehov blir då orimligt högt eftersom det blir 4000 x 13 + 10000 = 62000 kWh. Även om huset är dåligt isolerat och varmvattenförbrukning är mycket hög är det för mycket. 45 000 kWh/år är en rimligare siffra.
Det är synd att det inte finns några driftdata för gamla pumpen. Antalet timmar kompressordrift och tillsatsel hade gett besked om husets värmebehov och pumpens effekt i förhållande till värmebehovet.
Vad är det för temperatur på in- och utgående radiatorvatten när pumpen värmer huset och utomhustemperatur?