Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Frikyleprojekt 2020  (läst 2234 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad larsa123

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
Frikyleprojekt 2020
« skrivet: 12 april 2020, 17:18:18 »
Hej. Ska nu äntligen dra igÃ¥ng frikyleprojektet innan sommaren. MÃ¥ste dock ha lite rÃ¥d innan. Jag kommer att koppla avstick pÃ¥ inkommande köldbärare frÃ¥n hÃ¥let med backventil och separat cirkpump som ska styras frÃ¥n konvektorernas termostat. Har en massa  22 mm pexslang över som jag skulle vilja använda som stam upp frÃ¥n VP till övervÃ¥ningen. Kondensisolerar sÃ¥klart. SÃ¥ första frÃ¥gan tror ni att det fungerar med pexslangen ? Har hört en del om att det först inte skulle vara tillÃ¥tet pga brand osv. Men sedan funderar jag om slangen tÃ¥l köldbärarvätska? Dessutom är den inte diffusionstät men det kanske kvittar dÃ¥ det är koppar och plast pÃ¥ köldbärarsidan.

Ska kyla två sovrum 15m2 / st på övervåningen och har plan att köpa 2 st fläktkonvektorer. I det ena rummet skulle modellen som ser ut som en innedel från en luftvp fungera bäst. I det andra skulle en modell för inbyggnad bli bäst då jag har en lämplig vrå uppe vid taket. Så är det någon som har bra tips på dessa två konvektorer så tar jag tacksamt emot. Vilken effekt skulle ni välja på konvektorerna? Kan inte säkert säga vilken temp jag har från hålet på sommaren men tror inte det skiljer sig nämnvärt från andra hål.

Tror ni att 22 mm matning räcker? Tänker dela upp stammen i två isolerade slingor av15 mm koppar till vardera konvektorer på övervåningen. Slingorna blir ca 1.5 m vardera

Sedan har jag en fundering om det skulle vara en idé att kunna boosta kyleffekten genom att kunna ta köldbäraren efter vp när den går och tillverkar varmvatten på sommaren. Visserligen så tar man ju inte tillvara på övervåningens värme i VP då utan då går den ju ner i hålet igen . Någon som har försökt detta?

Utloggad DrGreenbaum

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 118
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Frikyleprojekt 2020
« Svar #1 skrivet: 12 april 2020, 21:23:01 »
Hej! Kul med nya projekt!

Det är i princip inte tillåtet med plastslangar på grund av brandskyddsreglerna. Ska du ha de rören behöver du ha ett schakt med stålregel och två lager gips runtom så det kanske är rimligare att gå direkt på plusprisol. Du behöver kondensisolera slangarna oavsett.

Det ska inte vara några problem med kapaciteten med 22 mm matning och 15 mm avstick. Du behöver inte boosta kyleffekten på någon sätt. Det handlar mer om hur mycket luft fläktkonvektorn omsätter varje timme och för ett sovrum behöver du kanske 1 kW kyla per rum. Normala fläktkonvektorer klarar ofta 3-4 kW utan större ansträngning så du kan hålla låg hastighet och lägre ljudnivå på dem i sovrummen. Kan vara lite klurigt med styrningen på cirkulationspumpen. Ena konvektorn får ju styra pumpen och den andra får åka med eller så får du blanda in lite reläer eller en plc.

Polarheats fläktkonvektorer brukar vara populära, har inbyggd styrning med fjärr och bifogade ventiler för avsticken till huvudmatningen. En takmonterad konvenktor gör att priset drar iväg direkt så kanske inget att rekommendera om du inte ska kyla ner hela huset. Vissa här på forumet har anmärkt på att det är hög ljudnivå på fläktkonvektorer i sovrum och det är väl säkert samma som om man är på semester utomlands. Låter men är värt det om det är kallt i sovrummet antar jag ^-^


Utloggad R2

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Frikyleprojekt 2020
« Svar #2 skrivet: 12 april 2020, 21:53:22 »
Jag tycker PEX 22 mm på stammen låter lite klent utan att veta mer än de du skriver.
Säg att du ska köra ut 300 l/h per konvektor. Blir 600 l/h över 22an. Räkna med säkert 800-900 Pa/m.
Villa från 1952

Värmer 230 m2

Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.

105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.

Utloggad awasen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 140
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Frikyleprojekt 2020
« Svar #3 skrivet: 20 april 2020, 07:45:28 »
De beräkningar jag gjorde så skulle jag egentligen behöva 32 mm rör för mina två konvektorer jag ska lägga upp, en på 1,8kW och den andra på 7kW, men mitt borrhål räcker inte i vilket fall så jag kommer att gå på 25mm rör och drar RiR PEX (vilket är godkännt enligt många tidigare trådar här, dock inte "lös PEX utan bara RiR).

Jag funderade mycket på styrningen och kommer att göra så att båda konvektorerna sitter "parallellt" både elektriskt och flödesmässigt och båda får 25mm rör matning. Jag monterar reglerventiler på varje konvektor som öppnar vid behov och stänger när det inte finns kylbehov och elektriskt styr de båda pumpen. Behöver ingen konvektor kyla kommer pumpen att stoppa men om en av dem behöver kyla öppnar den sin reglerventil och startar pumpen.

Jag har ändå valt att lägga en magnetventil direkt efter pumpen som också styrs tillsammans med pumpen då eftersom jag läste att det kan blir "sjungande" i rören då reglerventilerna inte är 100% täta och man vill ju inte lyssna på det hela vintern sen... :)

Jag har precis haft en tråd igång här om mitt projekt "Frikyla, har jag fattat det här rätt?" som kanske ger någon klarhet i vissa frågor...

Utloggad larsa123

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Frikyleprojekt 2020
« Svar #4 skrivet: 26 april 2020, 20:58:33 »
Hej. Tack för svar! Jag har i helgen dragit upp stammen och kondensisolerat den. Jag ändrade spår och drog upp 28 mm kopparrör istället för 22 mm pexslang. Funderar kanske att dra de sista 1.5 m fram till konvektorerna med 22 mm koppar också för att vara säker på flödet.

Jag har ännu inte bestämt vilka konvektorer jag ska köpa. Men har fÃ¥tt nys om en cirkulationspump som jag tänkte höra om nÃ¥gon tror skulle kunna vara ett bra alternativ utan att veta sÃ¥ mycket om förutsättningarna.  Pumpen är en Wilo TOP-S 25/7,5. De förutsättningar som är bestämda nu är ca 7 m upp till övervÃ¥ningen med 3 st 90 gradiga böjar pÃ¥ 28 mm stammen och kanske ca 3 st 22mm börjar pÃ¥ vardera  slinga fram till  konvektorerna . Räknat pÃ¥ enkelt rör. Funderar även pÃ¥ att skippa att leta konvektor som har pumpstyrning och sätta en egen rumstermostat vid varje konvektor som startar pumpen vid inställd temp. Känns som urvalet av konvektorer ökar dÃ¥.


Utloggad Pen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 358
  • Karma +0/-0
  • Inbiten GDS
SV: Frikyleprojekt 2020
« Svar #5 skrivet: 27 april 2020, 07:14:49 »
Funderar även på att skippa att leta konvektor som har pumpstyrning och sätta en egen rumstermostat vid varje konvektor som startar pumpen vid inställd temp. Känns som urvalet av konvektorer ökar då.

Det finns nog inga konvektorer eller konvektorstyrningar som egentligen är avsedda för pumpstyrning utan de flesta (alla?) har möjlighet att styra en lokal 2- eller 3-vägsventil för flödet till konvektorn. Det är denna reläutgång som många av oss i stället eller också använder för att styra cirkulationspumpen.

Har man bara en konvektor som jag så kan man optionellt skippa den lokala ventilen och använda konvektorns reläutgång för att styra cirkulationspumpen. Har man som du två konvektorer vill man antagligen ha en lokal ventil per konvektor och då får man ta till några extra reläer (eller något annat) för att pumpen ska köra om någon eller båda av de två konvektorernas reläutgångar är aktiva.

Om du väljer att ha lokala 3-vägs ventiler så stryps ju aldrig huvudflödet och då kan du också välja att låta cirkulationspumpen köra alltid med bara en manuell strömbrytare för att stänga av under vinterhalvåret. Det är nog den lösning jag hade valt.

Det finns många varianter att fixa detta så det blir rörigt att beskriva alla.
« Senast ändrad: 27 april 2020, 07:27:23 av Pen »
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007. Frikyla Kinnan CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016.

Utloggad DrGreenbaum

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 118
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Frikyleprojekt 2020
« Svar #6 skrivet: 27 april 2020, 09:25:48 »
Skönt med 28 mm rör men det räcker nog väldigt bra med 15 mm avstick till konvektorerna. Om du inte kör nån gigantisk historia med 22 mm anslutningar på på konvektorn Sc ::)
Brukar vara mindre. Pumpen går jättebra. Det enda som skiljer den från en modernare pump är ju driftsekonomin men det rör ju sig om några hundra om året så det är ju inte direkt nåt argument för att köpa en nyare pump. Du kan nog köra på lägsta hastigheten.

Styrningen är ju som Pen skriver. Enklast är nog att sätta en separat strömbrytare på pumpen. Då drar den 90W-180W beroende på läge och sedan får flödet över respektive konvektor styras av konvektorn med ett ställdon och ventil. Tror du ska ha tvåvägsventil på avsticket och strypventil på huvudstammen för att få rätt flöde. Har du trevägsventil riskerar du att få varm brine som redan gått genom en konvektor genom nästa konvektor. Då behöver du ha högre flöde för att få samma effekt ut som med kallare brine osv. Lite av en soppa men det finns några varianter som fungerar. Går nog superbra med trevägsventil också. Har du högt flöde så behöver den kanske inte strypa huvudflödet helt ändå...

Utloggad larsa123

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Frikyleprojekt 2020
« Svar #7 skrivet: 27 april 2020, 15:09:42 »
Ja konvektorerna har ju 15 mm anslutning så det kanske är lite overkill katt dra 22 ända fram.

Konvektorerna som jag funderar pÃ¥ att köpa levereras med en egen trevägsventil. Den fungerar väl som en vanlig shuntventil som styr flödet genom konvektorn och styrs av temostaten som sitter i konvektorn antar jag? Om jag nu kör cirkulationspumpen kontinuerligt under den tid pÃ¥ Ã¥ret som kylbehov finns sÃ¥ mÃ¥ste väl det fungera?  Konvektorerna är ju kopplade parallellt och bypassar en konvektor flödet sÃ¥ gÃ¥r väl det bara ner pÃ¥ returen och genom VP sedan vidare ner i borrhÃ¥let och ska väl inte pÃ¥verka den konvektor som eventuellt vill ha flöde dÃ¥ och vise versa

Jag har inte planerat att ha någon trevägare nere vid värmepumpen utan endast avstick på köldbärarledningen på väg in till VP med klaffbackventil emellan.

Nackdelen med att cirkpumpen gÃ¥r hela tiden är väl kondensrisk dÃ¥ inte kylbehov finns möjligen. alternativt är kanske att styra pumpen med  egen rumstermostat som ställs lite lägre än konvektorernas börvärde sÃ¥ kommer ju inte cirkpumpen att gÃ¥ dÃ¥ inget kylbehov finns om ni förstÃ¥r vad jag menar.

Utloggad Pen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 358
  • Karma +0/-0
  • Inbiten GDS
SV: Frikyleprojekt 2020
« Svar #8 skrivet: 27 april 2020, 17:57:00 »
Jag tror att det i praktiken kommer att fungera bra som du tänkt dig och utan styrning av cirkulationspumpen.

När den ena konvektorns ventil bypassar flödet kommer det bli mindre flödesmotstånd i den grenen och då sjunker trycket något i huvudledningens förgrening och den andra konvektorn får ett lite lägre flöde än annars. Den senares reglering kommer förstås att kompensera för detta. I slutänden tror jag att det blir marginell påverkan. Om du har en pump som håller konstant tryck så blir påverkan ännu mindre men det gör väl inte den pump som du funderar på?
Edit: Vid närmare eftertanke skulle jag räkna på detta. Med data på den valda konvektorns tryckfall vid genomströmning respektive bypass skulle jag beräkna balansen för att vara säker. I värsta fall sätta in strypventiler för att kunna minska obalansen. Det är ganska jobbigt att behöva komplettera senare.

Om cirkulationspumpen går utan att kyla är påkallat så blir det väl ungefär borrhålstemperatur i frislingan, d.v.s. 7-9 grader. Det borde ditt system klara utan kondens. Det är värre när din VP värmer varmvatten (eller ännu värre en pool) för då kan det ju gå ner mot några få grader och det bör man ju också klara.
« Senast ändrad: 28 april 2020, 06:58:27 av Pen »
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007. Frikyla Kinnan CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016.

Utloggad Hastings

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 577
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar sol värme Ã¥ värmepumpar!
SV: Frikyleprojekt 2020
« Svar #9 skrivet: 28 april 2020, 14:13:39 »
Jag  sällar mig till "the usual suspects" dvs Pen , Dr Grenbaum och jag  som brukar kommentera frikyla.

NÃ¥gra tips:
Se till att konvektorerna  du väljer har  en utgÃ¥ende kontakt (tÃ¥l  ofta 1A ,230v)  Dra en signalledning parallellt med  brineledningen  ifall du vill styra pumpen senare om det visar sig att det behövs. SÃ¥ kan du hantera signalering till ett relä för pump och magnetventil.

Om den inbyggda controllern har en ingÃ¥ng för 0-10 V sÃ¥ är det  ett plus  dÃ¥ du kan fÃ¥ steglös styrning via  extern termostat.

Jag skulle montera pÃ¥ bÃ¥da ledningarna  avstängningsventiler  bÃ¥de för service och för att undvika ljud ifrÃ¥n VPns kraftiga pump fortplantar sig utefter ledningarna.  Jag har en magnetventil idag men kommer att sätta dit tvÃ¥ dÃ¥ detta är ett problem
180 m2 + 108 m2 källare 
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfÃ¥ngare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, bÃ¥da med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrÃ¥n  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /Ã¥r.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg

Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.

Utloggad larsa123

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Frikyleprojekt 2020
« Svar #10 skrivet: 28 april 2020, 14:51:03 »
Ja jag har dragit med mig en signalledning tillsammans med köldbärarledningarna och kondensledningen. Så jag har garderat mig för alla möjligheter. Och avstängningsventiler är inköpta. Har ni några konkreta tips på lämpliga konvektorer? Funderar på polarheat FK 5.4. Mest på grund av ett rimligt pris än så länge.

Utloggad Hastings

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 577
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar sol värme Ã¥ värmepumpar!
SV: Frikyleprojekt 2020
« Svar #11 skrivet: 28 april 2020, 15:30:20 »
Jag har bara personlig erfarenhet av Frico  SL 1000 som är en en OEM italiensk design. Bra PID styrning , tyst och smal.

Jag har av samma anledning tittat på Olympia splendid. Bi2b serie. De verkar inte ha nån bra svensk representation.

Jag är lite ljudallergisk och skulle om jag vore du välja sÃ¥ stor konvektor som möjligt för att kunna köra den pÃ¥ minimum fläkt nattetid  och ändÃ¥ fÃ¥ bra kylning.  Helst inte placerad i sovrum.

MÃ¥nga här har god erfarenhet av Skystar liknande takhängda, finns ifrÃ¥n flera tillverkare. Ofta klarar man sig dÃ¥ med en centralt placerad enhet / vÃ¥ningsplan, ibland med hjälp av kanaler ut till en del rum. Polarheat ska ju sättas högt och blir dÃ¥ nÃ¥got effektivare  som kylning än motsvarande stora golvmodeller.
180 m2 + 108 m2 källare 
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfÃ¥ngare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, bÃ¥da med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrÃ¥n  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /Ã¥r.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg

Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.

Utloggad larsa123

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Frikyleprojekt 2020
« Svar #12 skrivet: 14 maj 2020, 22:31:23 »
Hej jag står nu och velar mellan dessa två konvektorer. Vilken av dessa skulle ni ha valt? Se bilagorna.

Blir lite tveksam då Dalkins modell FWT-GT som borde vara ett lite bättre märke har högre ljud och samtidigt lägre kyleffekt om man jämför med polarheats FP-68.

Får bra pris på Dalkins modell som normalt är dyrare än polarheats modell. Tror att de blir ungefär samma pris på bägge för mig.

Ljudnivån känns viktigare än utseendet.

Utloggad Hastings

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 577
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar sol värme Ã¥ värmepumpar!
SV: Frikyleprojekt 2020
« Svar #13 skrivet: 15 maj 2020, 17:29:45 »
Jag skulle hoppa ett snäpp åt höger i båda tabellerna- jag tänker att jag hellre kör en fläktkonvektor med lite högre kapacitet på Min och får lite tystare än att köra en mindre på MAX. prisskillnaden var ju inte heller så stor.
180 m2 + 108 m2 källare 
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfÃ¥ngare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, bÃ¥da med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrÃ¥n  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /Ã¥r.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg

Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!