Min andra lösning blir att mäta upp hur många ohm som ntc:t har vid 20 grader och kompensera offset med ett motstånd i serie.
Lexus, har du provat detta eller.
Visst skall jag hänga på den i serie med NTC:t isåfall..??
Fast jag förstår inte heller IVT:s förklaring på hur rumsgivarpåverkan fungerar:"Inställning av rumsgivarens inverkan på värmekurva och shuntkurva. Varje grad fel korrigeras med värdet 0-10. Ex 1 grads fel och valt värde 5 så ökas/sänks värmekurvan med 5 grader. Påverkan blockeras i 1 dygn efter att semesterfunktion, fjärrstyrning värme eller tidstyrning värmepump varit aktiv""
Om någon öppnar en dörr och rumsgivaren indikerar en temperatursänkning på 0.5 grader vilket resulterar i:
Det finns, vad jag vet, ingen .......
Det här kan man diskutera nästan hur länge man vill, men jag kan bara tala om mina egna erfarenheter från min anläggning som har Rego638. Har garanterat körd med inställning 10 över 5år och inte upplevt något konstigt med starter eller annat obehag med värmen.Det är inte många som har monterat sin innegivare till utterdörrkarmen, dessutom är den kapstat så att 15 sekunder knappast startar pumpen. Jag tror att Regon har filtrering så att den räknar vis antal avläsningars genomsnitt, men kan inte garantera att det är så.
Det är möjligt att det är annorlunda på andra Rego-varianter
Men, om rumstemperaturen ligger under börvärdet och tillskottstimern/ramptiden har räknat fullt så vill man väl att tillskottet skall gå in eftersom det är för kallt inne trots att VP'n har fått sin tid att försöka nå rätt temp?
Ja, jag har tyvärr ingen sån. Bara en Rego800 från nämnda tillverkare... Det skulle vara intressant om nån som har en kan testa hur snabbt börvärdet ändras när innetempen ändras.
Kommer din Rego800 från Conlego? Är du säker?
Det som kan ske är att el-patronen går in onödigt, om/när rumstemperaturen ligger under börvärdet och tillskottstimern/ramptiden räknat fullt.Att du inte har uppmärksammat detta, är nog för att det händer så sällan....eller kanske i ditt fall aldrig händer.Med Rego600 och styrning på returen är 5° påverkan väl anpassad uppgiften. (fabriksinställning)