Jag har nyss köpt ett hus med en IVT Greenline HT Plus installerad med bergvärme.
Huset har en rumsgivare som visar 1,5 grad fel.
Jag har kurvan inställd på 5 och fininställningen på +0,6 grader.
Problemet är att temperaturen inne påverkas av när det blåser och speciellt vid temperaturer runt +/- 5 grader som är ett problemområde.
Nu får nån med mer hjärna än mig rätt mig om jag har fel, för jag anser att systemet jobbar emot mig när rumsgivaren visar fel.
Kollar jag ÄR och BÖR värde för kretsen till rumsgivarslingan så får jag fram följande info från pumpen.
ÄR värde = 21,5 BÖRvärde = 20 (systemet tror alltså jag har 1.5 grad för varmt)
Referens termometern alldeles bredvid givaren visar 20 grader och önskad temp är 20 grader.
Värdet för rumsgivarpåverkan är inställd på 5.
Jag kan ju såklart ställa upp önskad rumstemperatur högre alltså till 21,5 för att matcha felet från givaren men då flyttar jag så klart bara med samma problem...
Om jag fattar systemets logik rätt så börjar man ju med värmekurvan och talar om för systemet hur varmt returvatten man vill ha i systemet.
Detta styrs sedan av "ute" temperatur. För att få mer exakt värme kan man med fininställningen lyfta resp sänka kurvan över hela spannet (en offset om jag fattar rätt).
Utöver denna logik så kan man via värdet på rumgsgivarpåverkan låta den påverka värmen via en override funktion.
Denna funktion borde i mitt fall betyda att den nu försöker sänka offset på kurvan maximalt.
Vet någon hur mycket offset kan påverkas av givaren.?? Spannet lär ju vara begränsat till X antal grader + och -..
Om jag eldar i min kamin eller huset värms av solen från sydsidan så kan inte systemet sänka temperaturen om jag ligger på botten redan.
Min yttergivare sitter på norrsidan av huset och sänker i såfall inte kurvan.
Har någon sett eller vet av nån kalibreringfuntion i systemet.?? Det hade varit det enklaste att tala om för systemet att BÖR värde är 20.
Min andra lösning blir att mäta upp hur många ohm som ntc:t har vid 20 grader och kompensera offset med ett motstånd i serie.
Tabellen för vad NTC motståndet skall visa finns angiven med fasta värden i boken.
Har även hittat ett NTC som har en väldigt snäv tolerans på felvärdet men kan knappast tänka mig att man kommer exakt.
Tanken med innegivare är ju superbra man grundinställer systemet och om jag eldar i min kamin så sänks värmen ut i systemet, det blåser kallt vilket inte registreras av utegivaren så ökar värmen inne. Men med en värdelös mätning så ger det ju motsatt verkan