Vad är F 11?
« skrivet: 18 mars 2007, 09:54:50 »
knUp

Utloggad Fesken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Vad är F 11?
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2007, 13:11:32 »
Fel på 4-vägarn....

Om du har tur vilket är mest troligt, så är det bara magnetspolen.

Utloggad teery

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vad är F 11?
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2007, 13:59:35 »
Blinkar Timerlampan? Står pumpen stilla? Vad är det för en panasonic pump?
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år

Utloggad Vacumskallen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Vad är F 11?
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2007, 21:47:25 »
Pumpen är en E9DKE  >:(  den "signalerar" pÃ¥ F11 . Har haft problem i vinter med avisning 2 ggr/ tim a´ 10-12 min vid -6 grader och mer  >:(. Är inte nöjd med pumpen, ger inte tillräckligt med värme. Har haft +18 grader 3 meter frÃ¥n innedelen när den avfrostar 2ggr i timmen ( inställd pÃ¥ 25 grader, display). Men som sagt,visar F11 vid felsök nu, men visade även bekanta H16 tidigare i vintras. Har garanti kvar, monterat själv med en pensionerad kylmontör som handledare. Pumpen gÃ¥r som vanligt och powerlampan blinkar vid avfrost som den ska.

Utloggad teery

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vad är F 11?
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2007, 06:38:34 »
Om den visar H16 så är pumpen skrot. Det blir att byta utedel. Se H16 tavlan.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år

Utloggad tolins

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Vad är F 11?
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2007, 07:09:48 »
Hur stor yta har du som pumpen ska värma upp,tycker att det låter som om du har för liten pump

Utloggad Bosse-värmepumpsdo

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Vad är F 11?
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2007, 07:46:00 »
Om kompressorn går i "tomme" och drar väldigt lite ström (under 1A) så exikveras H-16.
Om kompressorn går i tomme i starten och inte producerar tillräcklig tryckskillnad så hinner inte kolvarna i växelventilen förflytta sig till värmepumpsdrift under de 5 sekunder som ventilen är dragen då får du istället F-11.

Maskinen vet ju inte att fjädern är trasig utan tror att antingen är ketskortet trasigt H-16 eller växelventien F-11 och i bland tolkas även köldmediebrist som felorsak vid "dåliga" temperaturer F-91.

Felet är trolitvis det samma! Detta gäller uteslutande E-DKE och andra pumpar med samma felkod är felet troligtvis växelventilen.

Låt felkoderna vara kvar i fjärren (Helst H-16) och bara ring!
Om bara F-11 är kvar så finns stor risk att fyrvägsventilen byts och att felet återkommer nästa höst i värsta fall!
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!

Utloggad Vacumskallen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Vad är F 11?
« Svar #7 skrivet: 19 mars 2007, 19:23:54 »
Tack för uttömmande svar, uppvärmningsytan är bara 65 m2 sÃ¥ pumpen borde räcka till grannens kÃ¥k ocksÃ¥  *roflmao* . Var tidigare i kontakt med säljföretaget och dom sa att F11 var kretskortet. Tror mer pÃ¥ din teori Bosse, men vad ska jag göra för att reklamera när jag bara har F11 kvar i displayen. Risken finns att pump fiR: blir en skrotburk till vintern, och utan garanti dÃ¥? Tror det finns massor med sidoproblems pÃ¥ dessa pumpar som egentligen ska härledas till berömda H16, eller är jag ute och cyklar   Sc:,h .

Utloggad Zaibot

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Filipstad
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Medlem i H16-klubben
    • www.kuhlins.com
SV: Vad är F 11?
« Svar #8 skrivet: 04 april 2007, 11:30:20 »
På min pump har jag märkt att den går och går så länge det är plusgrader. Men växlar jag till kyldrift och efter en kort stund tillbaka till värmedrift så kommer H-16 felet.

Annars, dra ur kontakten i kretskortet som gÃ¥r till kompressorn. DÃ¥ borde du fÃ¥ H-16...  Sc:,h


Utloggad Bosse-värmepumpsdo

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Vad är F 11?
« Svar #9 skrivet: 04 april 2007, 19:19:37 »
Tack för uttömmande svar, uppvärmningsytan är bara 65 m2 sÃ¥ pumpen borde räcka till grannens kÃ¥k ocksÃ¥  *roflmao* . Var tidigare i kontakt med säljföretaget och dom sa att F11 var kretskortet. Tror mer pÃ¥ din teori Bosse, men vad ska jag göra för att reklamera när jag bara har F11 kvar i displayen. Risken finns att pump fiR: blir en skrotburk till vintern, och utan garanti dÃ¥? Tror det finns massor med sidoproblems pÃ¥ dessa pumpar som egentligen ska härledas till berömda H16, eller är jag ute och cyklar   Sc:,h .

Det är bara att gå den långa, långsamma vägen och stå på sig, ge dig inte.

 
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!

Utloggad Master Heat Cool

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Vad är F 11?
« Svar #10 skrivet: 02 maj 2007, 18:47:21 »
Är det en E9 eller E12CKP du har e det lungt så länge timer lampan inte blinker ( den Oranga)

F11 är fel kod för 4 vägsventilen... F11:a koden har blivit kvar från fabrik efter programering... liten miss där...

Utloggad Skyrex

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Vad är F 11?
« Svar #11 skrivet: 20 december 2007, 23:22:26 »
Jag har precis fått ett H16 fel åtgärdat. Pumpen funkade utmärkt ett par dagar :(

Nu måste vi köra den på max fläkt, värme samt powerful för att det ska bli ens någon värme i huset nästan. Dessutom så blinkar powerknappen, och den blå lampan super alleru buster) lyser nog konstant. Tror den avisar någon gång i timmen. Ibland kör den ut luft på högre effekt än vad vi manuellt inställt på max, men den är inte varm luften.

Testade att felkoda och den visar F11. Det verkar enligt forumet finnas flera förklaringar för F11. Kan någon hjälpa mig med mitt fall tro? Vad kan ett sådant fel kosta att åtgärda isåfall?

Mvh Jimmy!

Utloggad ElVikingo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hellre en värmepump i handen än tvÃ¥ pÃ¥ foten
SV: Vad är F 11?
« Svar #12 skrivet: 21 december 2007, 02:04:47 »
Finns det olika garantitider på Panasonic, beroende på om de köpts från Kinnan, eller från andra?

Jag har (från kinnan+installationsfirma) 2 år enligt konsumentköplagen samt förlängd materialgaranti 5 år.

Som jag ser det så borde alla felkoder ni talar om vara materialgarantifel.

Då E9/12DKE kom 2004/2005 så borde alla ha materialgaranti fortfarande.

Eller???

Och i annat fall, är inte en så pass ny apparat omfattad av hemförsäkring med allrisk med?

Jag har för mig att den avskrivs med 10% per år. Så 18000/10 år ger nästan mer ersättning än vad den kostar idag. 18000-3600=14400 (Få bolag är så korkade att de inte hänger med, men en helt ny för under 10000 tror jag nog de skulle gå med på.

Eller??? Vet ni som hanterat H16 mfl fel, hur det ligger till?
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....

Många fiskar små...får plats i en stor å

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: Vad är F 11?
« Svar #13 skrivet: 21 december 2007, 10:57:53 »
värmepumpar börjar inte skrivas av för än efter 2 år det är ett + studs

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Vad är F 11?
« Svar #14 skrivet: 21 december 2007, 12:15:02 »
Normalt

så lämnar "specialistfirmorna" 2 års garanti. På kompressorn finns det en EU regel om 5 år, men det struntar nog dom flesta specialistfirmor i.

Har du en Panasonic så tar generalagenterna ett bra och tydligt ansvar för konstruktionsfel typ H16 och fläktlager.

Ta i första hand kontakt med din leverantör. Om han är ointresserad så går du in på Kinnan's eller LMG's hemsidor och anger data om pump och fel. Om du är osäker om vem som är generalagent, så mailar du pumpen's serienummer tex till Kinnan.
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!