Jag har fått in offert på att installera bergvärme och blir inte klok på vilken jag ska välja.
Fakta:
Hus på 282 Kvm varav 141Kvm i källaren.
Vattenburen golvvärme i halva källaren.
Tegelvilla byggd 1978.
Har tidigare gjort av med runt 3,5 kubik olja.
Har både dusch och bubbelbad, nu bor det bara 2 personer men man kan ju bli 3-4 i framtiden....

Har fått in två offerter:
IVT HT Plus C9
Borrhål 150m.
Radiator i pannrummet.
Expansionskärl
Ingen elinstallation ingår.
135´

Eller
IVT HT Plus C11
Borrhål 180m.
Radiator i pannrummet.
Expansionskärl
Ingen elinstallation ingår.
145´

Har även fått med två beräkningsresultat, för beräkningen till C9 står där 140m aktivt borrhål och för C11 står det aktivt borrhål 170m. Men i offerten står det inget om aktivt borrhål.

Frågor:
Vilken pump behöver jag? C9 eller C11? För/Nack delar?
Hur djupt borrhål behöver jag? Hur djupt aktivt behöver jag?
Annat jag ska tänka på?
Verkar prisbilden rätt?

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
Vet inte var i landet du bor, men tycker att du skall ha 30 meter djupare borrhål. Angående priset beror det på vad som egentligen ingår med foderrör, container, tankbortagning etc. Många gånger blir slutnotan högre än vad många räknat med.
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad JesseJames

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 119
  • Karma +1/-0
För det första tycker jag att du ska välja E9 eller E11 med en separat 300/160 varmvatten tank. Detta av två skäl 1) bubbelbadet kräver större varmvatten kapacitet än vad den inbygda mäktar med 2) den inbyggda beredaren har bara 40l vatten för pumpen att arbeta emot (160l på den externa) vilket är extremt lite och ger många start och stop på pumpen. En pump med inbyggd beredare är bara en dålig kompromiss om man har dåligt med plats.

Jag stod i valet och kvalet mellan E9 och E11 när jag valde, det blev 11:an pga att vi bygde ut, visste inte riktigt var vi skulle hamna med förbrukningen (ev ett garage nån gg som ska värmas) samt att det skillde rätt lite i pris mellan E9 och E11 modellerna.
Satte in en 100l arbetstank också pga att pumpen är överdimensionerad.
Jag skulle klara mig med en 9:a. Den nuvarande estimerar jag räcker ned till -25/-30 grader vilket är lite väl i överkant där jag bor (garaget är dock inte byggt än).

Till min 11:a blev det 210m hål (205m aktivt) vilket jag inte ångrar, har +4/0 när pumpen gått kontinuerligt en lång stund med vv värming, vb värmning och vv värmning igen.
Väljer du en 9:a bör du nog välja bortåt 180m hål.

Om du har grannar som borrat kolla med dem hur djupt det är till berg och om möjligt vilken typ av bergart det är. Kolla här var (en del) borrhål finns, samt ungefär vilken typ av berg det är:
http://maps.sgu.se/sguinternetmaps/berg/default.htm
http://maps.sgu.se/website/register_bark/index.htm
« Senast ändrad: 05 januari 2008, 00:48:59 av JesseJames »
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.

Utloggad nic2

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
  • Jag saknar min kamin...ibland
3,5m3 olja tyder på att det är i södra sverige, och då räcker 9:an.
Är det ett stort bubbel så satsa på sep. vv-beredare.
1,5 plans villa (-82)140m2 i Östergötland.
Bergvärme, Nibe 1230-6, 150m energibrunn, installerat 2007

Förbr. 2012: Totalt 12000kWh, varav 4800kWh till VP för värme & varmvatten.

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
HT+ 9kw med 200 liters vv-beredare samt 170 meter energibrunn Thumbsup
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Axelsson C

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
Huset ligger i Södra Sverige, i Nordöstra skåne.
Foderrör 6m, Schaktning, container för borrkax, arbetskostnad ingår i offerterna också.

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
Du skulle fråga om en IVT HT+ E9 samt tillhörande vv-beredare på 200 liter det du har i din offert är C9 den har intern vv-beredare och kommer ej att klara ett bubbelbad.
Samt att 20 meter till i energibrunnsdjup vore ej heller helt fel.
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Axelsson C

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
Bergvärme jämfört med luft/vatten pump.
Vilket är bäst och vilket ger störst besparing?

Utloggad JesseJames

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 119
  • Karma +1/-0
Bergvärme och frikyla ska du ha ;) Annars om du klarar sommarvärmen/fukten kanske luft vatten lönar sig i Skåne? Vad säger ni andra?
« Senast ändrad: 05 januari 2008, 10:47:38 av JesseJames »
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
Har du tittat på bergvärme så glöm luft-vatten enligt mig.
Visst du bor i Skåne där kanske det fungerar bättre än här, har väldigt svårt att få en nöjd kund med luft-vatten här i Småland.
Och jag tror att med en luft-vatten så får man ca 3-5 larm/år samt man måste vara lite intresserad själv om det ska funka ok.
Men en luft-vatten så har du ju elpannan på innsidan det kommer bli dåligt med vv till badkaret enl. mig
Tror också att i ditt fall så är driften på just luft-vatten ca 2-3000 kr dyrare/år gentemot bergvärme
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Axelsson C

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
Okej....
Tror jag bestämt mig för bergvärme.
Dessutom lutar det åt IVT Greenline HT Plus C11. Eventuellt en E Modell med extra varmvattenberedare....
Det bör jag väll inte förlora allt för mycket på?
180m eneriborra enligt offerten. Duger detta?
Hur djupt aktivt hål ska det va?

Något annat jag ska tänka på eller kräva?

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
Med placering i Skåne så räcker nog borrdjupen även om ett djupare borrhål inte är någon nackdel. För varmvattenbehovet med ett större badkar som man vill använda så välj en E-maskin med fristående VVB. När det gäller storleken är väl 9:an den lämpligare med hänsyn till förbrukningen.

Så en E9 HT plus med VVB: 300/160 och 170-180 meter borrhål bir en bra lösning Thumbsup
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad Axelsson C

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
Kan kanske tillägga att oljeförbrukningen inte är helt hundra känd.
Men det ligger runt 3,5-4 kubik per år....
Om det nu ändrar något vid val av 9 eller 11 maskinen?

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
9 an räcker upp till 5 m3
Ta då 11an men med en volymförstorare så kommer det bli utmärkt
Mest kyla men lite värme också

Utloggad JesseJames

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 119
  • Karma +1/-0
... och 200-210m hål!
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.

Utloggad Axelsson C

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
9:an räcker upp till 5 kubik säger ni...
Å jag ska ta 11:an med en volymförstorare. Vad tjänar jag på att ha en volymförstorare? Å vad är det? Vad kostar det?

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
Ta 9:an och lägg till på borrhålet. Thumbsup
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
11an kommer att bli lite för stor för ditt hus vilket resulterar i mkt korta gångtider, för att få ok drifttider så vill man ha mer vatten att värma när den går och sedan så står den ju stilla destålängre.
Det kosta 5000 inst. å klart med moms ca, men tycker somovan att 9an e perfekt utan volymförstorare samt om du väljer modell E med tillhörande vv-beredare så kommer inte vv ta slut vid bad.
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Axelsson C

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
Så man sätter en volymförstorare för att pumpen inte ska gå korta stunder. Har jag fattat det rätt då?

Om jag väljer 11:an så ska det va C modell med volymförstorare och 200m hål

Om jag väljer 9:an så ska det va E modell utan volymförstorare med med en extern varmvattenberederare. Borrdjup?

Är man då helt hundra på att 9:an kommer att klara av att värma upp 282Kvm även när det är -15 minus ute? Utan att använda elpatronerna?

Om man väljer 11:an C modell med volymförstorare och 200m hål. Kommer det att skilja något i driftkostnad mellan 9:an och 11:an?

Det är ju en investering som man vill ska löna sig så mycket som möjligt så man vill ju vara hundra på att man väljer rätt utförande....

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
I båda fallen är det E-modellen med fristående beredare som gäller. Är så gammal att garantera något brukar stå en del dyrt (uppätan hattar etc). Men eftersom -15 är en ganska ovanlig temperatur för södra Sverige och om den förbrukning du räknat med inte är 5m3 olja så finns inget att spara på när det gäller 11:an.
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad JesseJames

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 119
  • Karma +1/-0
Tycker nog också att en E9 låter vettigast, utan volymförstorare och ta till på hålet istället.
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.

Utloggad loffe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
SV: Installera bergvärme IVT C9 eller C11, vilken ska jag välja?
« Svar #21 skrivet: 07 januari 2008, 08:57:56 »
Har i och för sig inte med VP att göra men hur fungerar det med att ha golvvärme i halva källaren?
Inga problem med funktvandingen?

Husägare, sedan 2006-dec. Västra Stockholm. 1,5 plan med källare (bo yta 212 + 121 i bi yta). Byggt 1970.
Tråkar ut omgivningen med konverteringsfrågor från direkt el till...
Har under 2008/2009 konverterat till bergvärme med vattenburna radiatorer och golvvärme i badrummen och på gästtoan.
2007 års förbrukning 37 676 (Inkl HH-el) med stöd från en Sanyo L/L pump i källaren

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!