Hej. På kalla sidan på pumpen sitter det en frigolitbox med diverse kopplingar i. I den luktar det kraftigt av sprit om jag öppnar. Lite blött är det också. Det sitter även ett expansionskärl på kalla sidan, och nivån verkar ha sjunkit lite.

Men hur som helst, rörmokaren har använt presskopplingar på kalla sidan, och vad jag vet så bygger de på gummiringar som tätar, och därför ställer jag mig frågan hur bra kan det vara i ett system med sprit i? Borde inte det torka ut gummit i förtid?


MvH
130 kvm + 45 kvm oisoleriad källare värms av Nibe 1215-7. 140 meter hål. 1 år i drift 10/1 2008.

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Spritdoft och presskopplingar
« Svar #1 skrivet: 05 december 2007, 16:24:38 »
Spritlukt i källaren = läckage, om nu inte julgroggen droppar ner i flaskan
Mest kyla men lite värme också

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: Spritdoft och presskopplingar
« Svar #2 skrivet: 05 december 2007, 16:31:25 »
Antagligen är det påfyllnadskopplet du menar. Ta av isoleringen och försök fastlägg var det läcker. Enklast med vp avslagen pga kylningen som uppstår när vp går gör att det bildas kondens/fukt på alla rördelar.
Hur som helst så måste det åtgärdas.
Beträffande om presskopplingar är godkända för brine så tror jag att det är ok.


///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Utloggad zapata

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Isobutan 600......
SV: Spritdoft och presskopplingar
« Svar #3 skrivet: 05 december 2007, 17:09:08 »
Det finns två kranar på kopplet som kan läcka, alternativt är det packningen till filterskruven som läcker. Kopplet är väl dessutom gängat vilket innebär att det är tätat med lin eller tejp.
Kolla dessa ställen först.
Presskopplingar används även till gas så dessa borde vara täta!
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 240 m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!