Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: SEVET
« skrivet: 18 december 2013, 19:44:09 »

Tilläggas kan att efter min lilla testkörning med pumpen, så har en bekant som jobbar med värmepumpar, meddelat att värdena jag uppmätt verkar trovärdiga. Den enda parameter jag ej uppmätt är luftflödet från innerdelen.
MVH
SEVET
Skrivet av: SEVET
« skrivet: 18 december 2013, 19:39:17 »

Hej, Tydligen fler pumpar som strular, så jag skriver här data på motståndet.
Elfa nummer 60-279-57
NTC-motstånd pärla 50 kOhm

Lycka till Eve
Skrivet av: Niclas.Hedlund
« skrivet: 16 december 2013, 23:06:27 »

Sevet> Vilket NTC-motstånd köpte du och ersatte hetgasgivaren med?
Skrivet av: SEVET
« skrivet: 21 juli 2013, 20:47:45 »

Har nu provkört pumpen. Grundtemp. i hallen var ungefär 22 grader.
Ställde fjärrkontrollen på max som visar 30 grader.
Efter en stund visade amp.metern 2,9A och T1 in 29.6 gr och T2 ut 45,1 gr.
En stund senare                           2,5A.      T1 in 28,7 gr och T2 ut 44,2 gr.
När vi öppnade och satte tvärdrag så ökade pumpen i varvtal.

Sen kördes kyla med fjärrkontrollen på 16 grader.
Efter en stund visade amp.metern 4,95A och T1 in 26,3 gr och T2 ut 12,4 gr.

Detta är värden som uppmättes men jag har inte en aning om dessa värden kan vara representiva för pumpen.
Kanske någon på forumet har åsikter om detta.
Själv tycker jag att det känns bra att pumpen både värmer o kyler.
Skrivet av: SEVET
« skrivet: 21 juli 2013, 13:56:31 »

Ja ibland är man lite för stolt för att ge upp direkt.
Man kan liksom inte alltid tro på experter (som dömde ut pumpen).
Skall erkännas att jag hållit på många timmar med den.
Skrivet av: boek
« skrivet: 21 juli 2013, 09:46:05 »

Kul att du löste problemet och fick fart på pumpen. tummenupp
Skrivet av: SEVET
« skrivet: 21 juli 2013, 09:37:43 »

Hej,
I torsdags kväll var triumfens högtid. Då hostade äntligen värmepumpen igång. Den gav så mycket värme att det kändes som rena "bastun" i hallen där den sitter.
Felet var den termistor som sitter på kompressorns värmesida. Den hade ballat ur och gav inget värde vid ohm-mätning.
Köpte en ny hos Elfa som löddes på plats. Den gamla satt ingjuten i ett litet kopparrör vilken borrades ut. Den nya satte jag i värmeledande pasta.
Nu skall jag bara mäta effekten på pumpen sen får jag lägga projektet åt sidan.
Pumpen har faktiskt aldrig gett så mycket värme tidigare så man kan undra om den varit OK vid montering.
Skrivet av: SEVET
« skrivet: 03 juni 2013, 08:28:21 »

Tack för svar.
Jag har mätt värdena på båda motstånden och efter diagrammen verkar dom ha rätt värden.
Satte tillbaka dom igen och startade pumpen. Ingen spänning på plintar till ytterdelen. Fläkten på inomhusdelen snurrar på bra och "flapsen" går att ställa. Efter en stund så klickar det till i innerdelens kretskort och det blir spänning på utgående plintar men bara i en sekund. Därefter dröjer det en stund (typ 4-5 minuter) och sen klickar det till igen, för att bara vara spänning i ytterligare en sekund.
Kan det vara något i ytterdelen som spärrar så att inte pumpen går igång?
Tacksam för hjälp så jag kan få igång den.
Skrivet av: TUCSONOR
« skrivet: 01 juni 2013, 23:44:38 »

Problem med Sanyo värmepump KRV93EHA som inte vill starta.
Någon som vet vad värdet skall vara på NTC motståndet som sitter i luftflödet på innerdelen?

SEVET

Sjekk side 12 her: http://varmepumpeforum.com/manualer/Sanyo/KRV94-124EHDX.pdf
Mest trolig samme OHM i 94 som 93.
Skrivet av: SEVET
« skrivet: 31 maj 2013, 19:11:47 »

Problem med Sanyo värmepump KRV93EHA som inte vill starta.
Någon som vet vad värdet skall vara på NTC motståndet som sitter i luftflödet på innerdelen?

SEVET

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!