Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: zac skrivet 03 januari 2009, 15:40:47

Titel: KB temp
Skrivet av: zac skrivet 03 januari 2009, 15:40:47
Används tempgivarna av systemet eller finns dom bara som en info till mig ?

Mina givare är kass,

Under drift enl. rego: KBIN -3,6 ºC KBUT -6 ºC, Enl. logger KBIN 1,5 ºC KBUT -4,5 ºC
Viloläge enl. rego: KBIN -3,6 ºC KBUT 1 ºC, Enl. logger KBIN 2,5 ºC KBUT 2,6 ºC

Behöver jag åtgärda detta eller kan det vara som det är med tanke på att jag ändå vet hur det serut tack vare looggern.
Titel: SV: KB temp
Skrivet av: luckyman skrivet 03 januari 2009, 15:43:34
Nej, egenterligen inte.
Men du bör iaf höja cirk. på brinesidan 1 snäpp eller rensa filtret. Sikta på 3 graders delta :)
Titel: SV: KB temp
Skrivet av: zac skrivet 03 januari 2009, 15:45:00
Tack för snabbt svar, vet du möjligen även någon om förhållande mellan COP och delta T över brinen ?
Titel: SV: KB temp
Skrivet av: zac skrivet 03 januari 2009, 15:46:42
Borde kanske precisera mig lite, undrara om det skulle ge bättre COP om jag förvärmde brinen med min frånluft, är förresten  3 ºC DeltaT omptimalt ?
Titel: SV: KB temp
Skrivet av: luckyman skrivet 03 januari 2009, 16:01:24
3 grader är vä det man siktar på ja.
om du kunde återvinna med frånluften så JA, det skulle bli ett bättre COP eller förbrukning enl.mig, då kanske du skulle ha ett par grader varmare in till vp
Titel: SV: KB temp
Skrivet av: zac skrivet 03 januari 2009, 16:15:02
Jag har nu höjt en snäpp på KB-pumpen, kör nu på "mittenläget" och ligger nu på in 3,4 och ut -3,8. Vilolägetemperaturerna ökade till 3,8 efter ytteligare en stunds stillestånd.

Skall kolla igen efter en tids drift, kanske att pumpen skall gå på maxfart ?

Kan man spekulera i vad jag kan göra för besparing med en flånluftsmodul ? jag ser ju att jag höjer min brinetemp ganska mycket på sommaren när jag kör frikyla, borde ju bli nästan lika bra vintertid med frånluftmodul kan man tycka.
Titel: SV: KB temp
Skrivet av: luckyman skrivet 03 januari 2009, 16:16:12
Öka till max, svårt att säga med besparing men säg 1000kwh maximalt
Titel: SV: KB temp
Skrivet av: zac skrivet 03 januari 2009, 16:20:54
Ok inte mer ? men det kanske kan kompensera min grunda borra något, och med tanke på att jag även kör frikyla sommartid, då jag även värmer poolen så känns det bra iallafall. Jag går genast ut och öker till max....
Titel: SV: KB temp
Skrivet av: zac skrivet 03 januari 2009, 16:40:15
Nu har den snart gått i 20 minuter och deltaT på KB är fortfarande drygt 5 ºC 2,64 in och -3,44 ut. Kanske skall kolla filtet när den stannat
Titel: SV: KB temp
Skrivet av: Roland skrivet 03 januari 2009, 16:54:33
Tror att Luckyman är lite optimistisk. Varje grad högre köldbärartemperatur minskar elförbrukningen till värmepumpen med 2,5 - 3 %. Med tanke på borrhålsdjup borde köldbärartemperaturen ha varit noll till -1 grad utan frånluftmodul. Beror lite på många av dygnets timmar som pumpen går just nu.  Med loggerns värden är vinsten 2-3 grader, alltså runt 7 % lägre elförbrukning till kompressorn. Gissar att elförbrukningen är ungeför 8000 kWh/år. 

Höjningen på sommaren är inte representativ för förhållandena vintertid. Under sommaren tillförs värme hela tiden till borrhålet men uttaget är mindre än under vintern om det inte är en jättepool. Vintertid tas värme ut från borrhålet nästan hela tiden.

Lite konstigt med så hög differens på köldbärartemperaturerna. 140 meter borrhål och 7 kW pump skall ge lägre differens än 6 grader även på lägsta fart. Det finns ett par backventiler som behövs för återvinningsaggregatet, som inte behövs i en vanlig installation, men de borde inte dra så mycket tryckfall.